Sterownik kotła reguluje temperaturę CWU poprzez czujnik temperatury zanurzony w zbiorniku i otwiera bądź zamyka przepływ przez wężownicę. Wykorzystano wyjście do pompy CWU. Pompa kotłowa pracuje stale i poprzez zawór VTC pilnuje powrotu i tłoczy wodę do zbiornika CWU (gdy elektrozawór otwarty), do grzejników na których muszą być zawory termostatyczne oraz do mieszacza podłogówki. Zawór 2D proporcjonalny czyli nie taki ON-OFF ale coś jak 3D z płynną regulacją z siłownikiem jest podłączony do sterownika kotła. Regulując dopływ gorącego czynnika z kotła reguluje temperaturę obiegu podłogowego w tym przypadku sterowanego pogodowo. Na schemacie nie uwzględniłem filtrów przed pompami i zaworów odcinających poszczególne obiegi jak i zabezpieczenia kotła. Celowo nie zastosowałem zaworu 3D w mieszaczu podłogowym aby zrobić to taniej za pomocą zaworu 2D i by przepływy były lepiej do siebie zrównoważone.

Edytowane przez Digitrax
Opublikowano (edytowane)

Jak sprawuje się instalacja podczas zimnego rozruchu? Nie ma zbyt dużo otwarć i zamknięć VTC?

Na pierwszy rzut oka powiedziałbym że obieg podłogowy może pracować na małej pętli bez pobierania gorącej wody tzn.- pompa>rozdzielacz>powrót i z powrotu znów do pompy. Pewnie opory na ZZ powrotu i strona ssawna pompy kotłowej robią swoje, skoro działa to nie mam więcej pytań.

Edytowane przez Darekgra
Opublikowano

Nie ma problemu przy zamkniętym obiegu CWU i np. zamkniętych termostatach na grzejnikach? O ile taka sytuacja występuje? 

Bo wtedy pompa powrotu pcha w podłogę? 

Gość Digitrax
Opublikowano (edytowane)

Priorytetem w tym obiegu jest zabezpieczenie kotła za pomocą zaworu VTC a że on do pełnego przełączenia potrzebuje kilku minut to nie szarpie temperaturą. Następnie nagrzeje się zbiornik CWU ze względu na małe opory przepływu a gdy to się stanie to elektrozawór zamknie przez niego przepływ i pełna wydajność pompy zostanie skierowana do grzejników i po części do mieszacza podłogowego. Taka jest idea aby mieszacz podłogowy pobierał sobie ciepłej wody tylko tyle aby utrzymać żądaną temperaturę OP mieszając stale i jednocześnie pędząc wodę do pętli podłogowych. Pompa kotłowa z autoadapt sprawuje się idealnie dobierając przepływ do zapotrzebowania.

Edytowane przez Digitrax
Opublikowano (edytowane)

Miałem kiedyś taki przypadek, że jak zamknęły się termostaty na grzejnikach to pompa z VTC wbijała wodę w 3D i temp. za zaworem szalała. 

Edytowane przez tommyp2
Gość Digitrax
Opublikowano

To instalujesz zawór nadmiarowo upustowy pomiędzy belkami w rozdzielaczu i po kłopocie.

Opublikowano
22 minuty temu, Digitrax napisał:

Priorytetem w tym obiegu jest zabezpieczenie kotła za pomocą zaworu VTC a że on do pełnego przełączenia potrzebuje kilku minut to nie szarpie temperaturą.

Czy podczas otwierania gdy dostaje zimną wodę z obiegów nie ma tendencji do szybkiego ponownego zamykania się?

Gość Digitrax
Opublikowano

Zawór VTC nie działa zero jedynkowo. Nie przełącza obiegu bezzwłocznie tylko dostosowuje temperaturę na swoim wyjściu płynnie. To, że temperatura na chwilę może spać niżej lub będzie wyższa to w czym to przeszkadza ? Jego głównym zadaniem jest ochrona powrotu i robi to skutecznie.

Opublikowano

Nie ma problemu w chwilowych przekroczeniach... VTC 511 do pełnego otwarcia potrzebuje około 4 minut, Pytam tylko czy podczas początkowej fazy otwierania gdy dostaje zimną wodę z obiegów niema tendencji do ponownego zamykania się i czy proces nagrzewania obiegów nie trwa zbyt długo?

Gość Digitrax
Opublikowano

No jak po zmieszaniu wykryje on za zimną wodę na powrocie to chyba oczywiste że się przymknie by CHRONIĆ powrót kotła. Obiegi się nagrzeją z czasem i całość ustabilizuje pod warunkiem, że będzie w kotle palone a nie przepalane.

Opublikowano (edytowane)

No właśnie w kotłach peletowych, przy pracy z wymuszonym wygaszaniem może to być różnie z tym ustabilizowaniem się instalacji przed dobiciem kotła do temperatury wygaszania, dla tego moje rozterki z tym związane.

Edytowane przez Darekgra
Gość Digitrax
Opublikowano

Po cholerę wymuszać wygaszanie ? Kocioł ma grzać stale z optymalną dla siebie i zapotrzebowania temperaturą. To, że palnik załącza się cyklicznie nie oznacza, że w chwili jego przejścia w tryb pauzy temperatura kotła gwałtownie spada.

Opublikowano
53 minuty temu, Digitrax napisał:

Kocioł ma grzać stale z optymalną dla siebie i zapotrzebowania temperaturą

Ale nie rozmawiamy o kotle gazowym, gdzie masz modulację z mocą 8, a nawet 12 krotnie mniejszą od mocy nominalnej. 

Tu mamy w kotłowni kocioł na paliwo stałe z modulacją do 1/3 mocy znamionowej,

a na dodatek kocioł jak widać po forum jest przeważnie przewymiarowany, często mocno - nawet o ponad 50% w stosunku do potrzeb budynku.

  • Zgadzam się 1
Gość Digitrax
Opublikowano

To w takiej sytuacji gdy mamy więcej ciepła niż go potrzebujemy bez akumulacji się nie obejdzie czyli potrzebny bufor.

Opublikowano

Finezyjna jest instalacja grawitacyjna bez zadnych pomp, mieszaczy, termostatow, zawor 3d/4d, ochrony powrotu, buforow i sterowania pogodowego/pokojowego. Ile napalisz tyle ciepla bedzie. Jedyna "automatyka" to kontrola temperatury na kotle + histereza odpalanie/wygaszanie.

 

Opublikowano (edytowane)
21 minut temu, pospisz napisał:

Bardzo fajny schemat

Ale ochrony powrotu to w nim nie ma.

Choć on już bliżej tego o czym myślę.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Zbiornik w zbiorniku to jedno z tych rozwiązań o którym myślałem długo, ale problemy są dwa - cena takiego zasobnika, i konieczność jego wymiany po kilku latach ze względu ne nietrwałość zbiornika CW, chyba że całość z nierdzewki lub przynajmniej zbiornik na CW , jak robi ACV.

Opublikowano
13 godzin temu, Digitrax napisał:

kotłownia.png

A co z tym schematem - spełnia założenia - chyba,że chodzi o brak typowego 3D?

Gość Digitrax
Opublikowano

Tak układ działa z tego co kojarzę trzy sezony (miejscowość Suchacz) i klient nie zgłaszał dotychczas problemów z jego obsługą. Wychodzę z założenia, że najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie. Z tego samego powodu nienawidzę elektroniki w aucie tam gdzie można się bez niej obejść.

Opublikowano

W schemacie kolegi Digitrax-a jakby nie było tych wymyślnych elektrozaworów i zaworów proporcjonalnych byłoby prawie idealnie., tylko trzeba powstawiać w odpowiednich miejscach ZZ i będzie OK.

Gość Digitrax
Opublikowano

Zawór na wężownicy zbiornika CWU można wymienić na zawór z kapilarą. Zrobi to samo i bez sterownika. Podobnie z zaworem proporcjonalnym, można go zamienić na zawór z wyniesioną głowica np w salonie na ścianie dzięki czemu mamy regulację temperatury pomieszczenia przy ogrzewaniu podłogowym.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.