TIMON120777 Opublikowano 17 Listopada 2019 #26 Opublikowano 17 Listopada 2019 a zrób mu twardy reset i przywróć ustawienia fabryczne. Po tej operacji zostaw go niech popracuje kilka godzin. Zobaczysz czy po dojściu do zadanej będzie sie odstawiał czy nadal będzie wentylator pracował cały czas. może jest jakaś usterka ale wcześniej trzeba wykluczyć błędy ludzkie , nawet te których popełnienia nie jesteśmy świadomi(przypadkowa korekta nie tego co trzeba parametru)
Egonito Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor #27 Opublikowano 18 Listopada 2019 Właśnie tak zrobiłem i czekam W dniu 17.11.2019 o 17:14, gmaj22 napisał: To ze przeciąga, to mnie nie dziwi, ale że wentylator i podajnik dalej pracują. A może Ty masz czasy podawania/przerwy w podtrzymaniu/czuwaniu ustawione tak jak w pracy??
Egonito Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor #28 Opublikowano 20 Listopada 2019 Dzwoniłem do serwisu tech i powiedział że piec przejdzie w tryb podtrzymania jak piec osiągnie 60stopni niżej się nieda
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #29 Opublikowano 21 Listopada 2019 mimo że ustawiasz temperaturę 50 to ma grzac do 60stC? coś mi się nie chce wierzyć- on nie ma prawa pracowac powyżej ustawionej temperatury bo to grozi przegrzaniem w przypadku braku odbioru ciepła. no chyba że teraz w myśl przepisów o emisji ograniczają w dół temperatury pracy kotłów węglowych miałem do czynienia z techami mnóstwo razy i nie spotkałem sie z taką sytuacją żeby przy ustawionej zadanej grzał dużo wyżej dziwne to dla mnie
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #30 Opublikowano 21 Listopada 2019 To znaczy zmieniłem zadana na 60stopni piec dobija do 54stopni i dalej nie idzie i dlatego nie wchodzi w podtrzymanie, pozdrawiam
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #31 Opublikowano 21 Listopada 2019 ale to zmienia postac rzeczy i oznacza że masz niewłaściwe ustawienia jeśli dobrze czytam w poczatkowych postach masz podawanie 7sek przerwa 75 sek nadmuch 19% nic dziwnego zatem że taka sytuacja jest musisz podnieść nadmuch a jak zacznie się spiekac opał albo zapadac kopiec skracać przerwę podawania.
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #32 Opublikowano 21 Listopada 2019 Narazie musi być jak jest muszę zamontować zawór 4drorzny bo mam w pokojach po24stopnie jak podniósł temperaturę to będzie za gorąco
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #33 Opublikowano 21 Listopada 2019 ale to raczej nie zmieni niczego jesli masz złe parametry pracy. z zaworem 4d czy bez niego będziesz się męczył przy niewłaściwych ustawieniach. może w okresach przejściowych mocy wystarczy ale jak przyjdzie zima to będzie efekt jak teraz albo gorszy. poprawiałbym sytuację 2 torowo. 1- korekta ustawień i obniżenie temperatury na kotle. jak nie masz termostatów to różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem nie będzie jakaś drastyczna i zimny powrót kotłe w tydzień czy nawet w miesiąc nie zniszczy. Ty zas będziesz miał komfort termiczny a nie saunę w domu 2- montaż 4d i wtedy dopiero temperatura na kotle w górę a na dom ile będzie trzeba. musisz jednak pamietac po montażu zaworu o regulacji przepływów abyś miał oczekiwane temperatury w pomieszczeniach. bez tego zabiegu możesz miec w jednych pokojach za ciepło a w innych za zimno
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #34 Opublikowano 21 Listopada 2019 22 godziny temu, Egonito napisał: Dzwoniłem do serwisu tech i powiedział że piec przejdzie w tryb podtrzymania jak piec osiągnie 60stopni niżej się nieda Da się, tylko trzeba do menu "ukrytego" wejść ;) Sprawdż kod: 2902-ekran producenta i 7785-menu instalatora Zmniejsz moc pompy albo przydław przepływ na grzejnikach (albo jedno i drugie). Wtedy zejdziesz z temperatura na kotle, choc i ta może być za duża.
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #35 Opublikowano 21 Listopada 2019 15 minut temu, TIMON120777 napisał: ale to raczej nie zmieni niczego jesli masz złe parametry pracy. z zaworem 4d czy bez niego będziesz się męczył przy niewłaściwych ustawieniach. może w okresach przejściowych mocy wystarczy ale jak przyjdzie zima to będzie efekt jak teraz albo gorszy. poprawiałbym sytuację 2 torowo. 1- korekta ustawień i obniżenie temperatury na kotle. jak nie masz termostatów to różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem nie będzie jakaś drastyczna i zimny powrót kotłe w tydzień czy nawet w miesiąc nie zniszczy. Ty zas będziesz miał komfort termiczny a nie saunę w domu 2- montaż 4d i wtedy dopiero temperatura na kotle w górę a na dom ile będzie trzeba. musisz jednak pamietac po montażu zaworu o regulacji przepływów abyś miał oczekiwane temperatury w pomieszczeniach. bez tego zabiegu możesz miec w jednych pokojach za ciepło a w innych za zimno Opcja1, jakie dac parametry żeby obniżyć temperaturę na kotle PS, a może zmienić groszek o mniejszej mocy teraz palę pieklorzem 29,30mj co znaczy 2torowo
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #36 Opublikowano 21 Listopada 2019 7 minut temu, gmaj22 napisał: Da się, tylko trzeba do menu "ukrytego" wejść ;) Sprawdż kod: 2902-ekran producenta i 7785-menu instalatora Zmniejsz moc pompy albo przydław przepływ na grzejnikach (albo jedno i drugie). Wtedy zejdziesz z temperatura na kotle, choc i ta może być za duża. Muszę chyba poszuka kogoś kto się zna natym żebym czegoś nie spiepszyl
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #37 Opublikowano 21 Listopada 2019 temperaturę na kotle powinieneś zmienić bez grzebania w serwisowym skoro wcześniej miałeś 57st i podniosłeś to w taki sam sposób obniżysz nawet do 50stC - powinien na to ster pozwolić
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #38 Opublikowano 21 Listopada 2019 26 minut temu, TIMON120777 napisał: temperaturę na kotle powinieneś zmienić bez grzebania w serwisowym skoro wcześniej miałeś 57st i podniosłeś to w taki sam sposób obniżysz nawet do 50stC - powinien na to ster pozwolić Tylko jakie ustawienia mu dać wrzucił bym filmik paleniska tylko niewiem jak
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #39 Opublikowano 21 Listopada 2019 zacznij odo obniżenia zadanej. jak dociąga do 51 to mu taką ustaw, niech się zacznie odstawiać. potem zaczniesz obserwacje i korekty. nie kręć filmów, zrób fotkę palnika - żeby było widać płomień i opał- interesuje mnie czy się pali powyżej palnika, na równo czy w środku i jak wygląda popiół. zależnie od tego co zobaczę to będe wiedział w którą stronę kręcić
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #40 Opublikowano 21 Listopada 2019 Tam jest Pancerpol, tylko nie wiadomo, czy 15 kW, czy 17 kW. Interesuje mnie jego potencjał - wg niego ustawisz dawkę . Sterownik jest bez PID, zatem zapomnij o modulacji, ale powinny wystarczyć dwa trzy ustawienia na sezon. Nie ma sensu ustawiać zbyt dużej dawki, bo wprawdzie podajnik to spali, ale wymiennik nie odbierze i wypuści nadmiar w komin.
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #41 Opublikowano 21 Listopada 2019 3 minuty temu, gmaj22 napisał: Tam jest Pancerpol, tylko nie wiadomo, czy 15 kW, czy 17 kW. Interesuje mnie jego potencjał - wg niego ustawisz dawkę . Sterownik jest bez PID, zatem zapomnij o modulacji, ale powinny wystarczyć dwa trzy ustawienia na sezon. Co to jest pancerpol, 15kw
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #42 Opublikowano 21 Listopada 2019 to jest rodzaj palnika w kotle na ekogroszek i jego moc
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #43 Opublikowano 21 Listopada 2019 1 minutę temu, Egonito napisał: Co to jest pancerpol, 15kw palnik
Egonito Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #44 Opublikowano 21 Listopada 2019 2 minuty temu, TIMON120777 napisał: to jest rodzaj palnika w kotle na ekogroszek i jego moc Jak wstawić zdjęcie
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #45 Opublikowano 21 Listopada 2019 Nie dam głowy uciąć, że jest to palnik Pancerpola, ale na pewno fajka "pancerpolopodobna" :) Ogladałem kiedyś te Webermany w Castoramie.
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #46 Opublikowano 21 Listopada 2019 masz pod edytorem spinacz możesz przeciągnąć fotkę albo użyć linku dodaj pliki
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #47 Opublikowano 21 Listopada 2019 opcja dodaj pliki, obok spinacza na dole pola odpowiedzi
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #48 Opublikowano 21 Listopada 2019 Timon, ciagle jestes szybszy :)
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2019 #49 Opublikowano 21 Listopada 2019 to mi bardzo podobnie wygląda do kotłów Stąporkowa ale chyba je robi ktoś inny. jak ma papier to parametry spełnia a ile pożyje to już od użytkownika zależy. mój wytrzymał 10 lat ale mnie się już nie chce szuflować i ceny za wysokie więc zmieniłem na gazowy Visitor bo u mnie ręka nadal szybsza niz głowa- jeszcze się nie nauczyłem cierpliwości- może w poprzednim życiu rewolwerowcem byłem
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #50 Opublikowano 21 Listopada 2019 Teraz, TIMON120777 napisał: to mi bardzo podobnie wygląda do kotłów Stąporkowa ale chyba je robi ktoś inny. jak ma papier to parametry spełnia a ile pożyje to już od użytkownika zależy. mój wytrzymał 10 lat ale mnie się już nie chce szuflować i ceny za wysokie więc zmieniłem na gazowy O, a co sie stalo z Ogniwem?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.