Pieklorz Opublikowano 14 Marca 2019 #76 Opublikowano 14 Marca 2019 To fajka termo-techu pod 5tą klasę, ona ma ciasno pasowane odlewy i nieco inny kształt pochylający powietrze ku dołowi Zasada podobna jak w pancerpolu, ale to trochę inne jednak jest. Jak instalator źle spasował, to będzie kuleć.
FAFAŁ Opublikowano 14 Marca 2019 #77 Opublikowano 14 Marca 2019 To teraz nastawy . Wyjściowo można przyjąć 1do8 : 1podanie , 8 przerwa . Ale czasem może być np 1do 12 lub więcej . Mając na uwadze że może się kleszczyc coś , lepiej dawać mniej a częściej . Będziesz musiał to obserwować i tak korygować by nie sypało na boki . Płomień faktycznie lepszy chociaż dalej przypomina świeczkę . Na YT znajdziesz filmiki z pokazanym płomieniem gdzie jest ten płomień taki bardziej "rozlazły" on wypływa znad paleniska swobodnie .oczywiście nie ma być żółty bo będzie kopcił . taki przyklad
Mmmarek Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #78 Opublikowano 14 Marca 2019 @FAFAŁ być może płomień ideałem nie jest, ale już po tych kilku godzinach widzę OGROMNĄ poprawę. Spieków jest DUŻO mniej. Mianowicie, na pewno wszystko lepiej się wypala, ideał to to pewnie nie jest, ale do tego co było... Musiałem nawet zmniejszyć podmuch do 27% bo był za mocny.
FAFAŁ Opublikowano 15 Marca 2019 #79 Opublikowano 15 Marca 2019 To bardzo fajnie . Teraz go dostroisz z czasem i będzie miodzio. Ten płomień to bardziej pogląd by nie dawać mocy dmuchawy za dużo . Ciekawe ile Ci teraz spalanie poleci w dół :)
bercus Opublikowano 15 Marca 2019 #80 Opublikowano 15 Marca 2019 Hehe,pisalem juž w pierwom postu o usczelnieniu :-) Teraz ina bajka.
Mmmarek Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #81 Opublikowano 15 Marca 2019 @bercus @FAFAŁ @Pieklorz dzięki wielkie za pomoc. Z tego, co widzę, największym winowajcą był ten palnik. Teraz mam w sumie sam pył w kotle, spieki jak są to malutkie i miękkie. Na razie zatem pomysł z mieszaniem groszku z pelletem albo wapnem odpuszczam. Więc może teraz takie pytanie, żeby trochę ograniczyć spalanie? Jakieś pomysły? Obecnie jadę na PIDzie 57 przerwa, 5 podawanie, dmuchawa 27% i wszystko wypala się w sumie elegancko. Może nie idealnie, ale jestem póki co z efektów zadowolony. Mam po dobie tyle popiołu w popielniku, co zazwyczaj miałem po 12h i to w formie sporych kalafaiorów, więc i tak jestem zadowolony :)
FAFAŁ Opublikowano 15 Marca 2019 #82 Opublikowano 15 Marca 2019 Jak są spieki kruszące to znaczy że jest już dobrze . Wiele nie ugrasz już . Możesz podwiesić coś nad palnikiem . Tu jest temat z różnymi kombinacjami zamiast deflektora . Osobiście polecam miskę z nierdzewki :) lub tortownice . Łapie to pył i pozwala lepiej się dopalilo temu co z palnika ucieknie . Bo chyba nic Ci nad palnikiem nie dynda . Może nie musi a sprawdzić nie zaszkodzi .
Pieklorz Opublikowano 15 Marca 2019 #83 Opublikowano 15 Marca 2019 Firma termotech podszlifowała ten palnik pod klasę 5tą. Co prawda to zwykła fajka na opały o nizszym RI ale chyba z fajkowych, klasycznych najlepsza na rynku. Zawalił instalator, bo powinien palenisko dobrze osadzic z użyciem sliconu 1200-1500 a my zaczęliśmy od kręcenia zamiast od podstaw. Pellet Ci w niczym nie zaszkodzi, wiesz, że jak trafisz paliwo o wiekszej spiekalnosci, to śmiało mieszaj z pelletem. Jak chcesz zaoszczędzić to możesz dodać panel firmowy, ma strefy czasowe, urwiesz trochę na spalaniu dobowym
Mmmarek Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #84 Opublikowano 15 Marca 2019 @Pieklorz Panel firmowy, czyli co konkretnie masz na myśli?
Pieklorz Opublikowano 15 Marca 2019 #85 Opublikowano 15 Marca 2019 Jak chcesz zaoszczędzić to możesz dodać panel firmowy, ma strefy czasowe, urwiesz trochę na spalaniu dobowym Wychodzi w wersji przewodowej oraz radiowej
Mmmarek Opublikowano 15 Marca 2019 Autor #86 Opublikowano 15 Marca 2019 Nie taka droga zabawka, idzie wyrwać za ~200zł. Na pewno sobie sprawie, nawet jakby wiele nie pomogło, to nie są to jakieś wielkie pieniądze :) @Pieklorz @bercus@FAFAŁ Macie u mnie po czteropaku za pomoc, a jak ktoś nie pijacy, to znajdzie się coś innego :D Jeszcze raz wielkie dzięki Panowie, nie zawiodłem się na tym forum!
FAFAŁ Opublikowano 15 Marca 2019 #87 Opublikowano 15 Marca 2019 Poproszę tyskie :) miło było pomóc . Ciepła zycze .
Pieklorz Opublikowano 16 Marca 2019 #88 Opublikowano 16 Marca 2019 Ten palnik fajkowy z termotechu jest inaczej robiony jak pancerpol Tu postarali się o bardziej szczelne palenisko, ale jak instalator na montażu nie sprawdził czy dobrze leży i nie uszczelnił na około, to było jak było Tak wygląda ta fajeczka na palenisku. Dużo lepsza robota jak pancerpol, wyższy poziom spasowania oraz szczelności.
Gość berthold61 Opublikowano 16 Marca 2019 #89 Opublikowano 16 Marca 2019 No ze zdjęć widać że przyjęli inną zasadę z podawaniem powietrza , oni puszczają je od dołu i wydaje się to logiczne , u mnie w pancerpolu sa od góry i było tak sobie , w połowie wysokości nawierciłem mu 8 otworków fi 8 mm i jest zdecydowana poprawa ale pójdę za ciosem i dodam pionowe rowki od samego dołu , a jak zaszeleję to dokupię dwie koronki i złożę w jedną ale tak aby jedne były z dołu a drugie od góry potem tylko w tacy wywiercić dziurki wkręcić rureczki żaroodporne celem dopowietrzenia i będzie 8 klasa . dobre co ?
Mmmarek Opublikowano 17 Marca 2019 Autor #90 Opublikowano 17 Marca 2019 Udało mi się trochę ograniczyć spalanie, obecnie to jakieś +/-20KG/dobra. Oczywiście tego samego grochu, co wcześniej. Temperatury na zewnątrz w sumie bez większych zmian, a może nawet trochę mocniej wieje, więc myślę, że nie ma w tym większej zasługi warunków atmosferycznych :) Obecne ustawienia to Podawanie 7s Przerwa 49s Dmuchawa 24% Naturalnie wszystko w PIDzie :) PS. @Pieklorz T1000 już do mnie jedzie, w tym tygodniu pewnie będę testował. Chętnie bym zakupił też jakiś czujnik temperatury spalin. Trochę się naczytalem i w sumie nie wiem, jak to ugryźć. Może ktoś poleci jakieś sprawdzone rozwiązania? Taki popiołek obecnie, spieków praktycznie brak, a jak juz się coś pojawi, to wielkości maksymalnie paznokcia od kciuka i miękki do rozkruszenia :)
FAFAŁ Opublikowano 17 Marca 2019 #91 Opublikowano 17 Marca 2019 No bardzo ładnie .jak tam w środku :) .
Pieklorz Opublikowano 18 Marca 2019 #92 Opublikowano 18 Marca 2019 Ten sterownik rozbudować możesz : 1. O moduł obslugi przez SMS GSM Spider 2. O moduł obslugi przez internet z wykresami pracy Safe IT WiFi 3. O moduł obługi zaworu mieszającego i 4ej pompy za zaworem Alligator 4. O panel firmowy T1000 wersja przewodowa 5. O panel firmowy T1000 RTH radiowy Nie ma jednak już wyjścia na czujnik spalin. Chcesz pomiar spalin kup na allegro termometr ze szpikulcem do mięsa do 450-500st.C i styknie więcej jak 50zł nie wydasz a podgląd będziesz miał
Mmmarek Opublikowano 18 Marca 2019 Autor #93 Opublikowano 18 Marca 2019 @Pieklorz dzięki, tak też zrobię z tym termometrem :) Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.