michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Witam, mam problem z ustawieniem pieca AquaDuo 20kW, przy obecnych ustawieniach powstaje strasznie dużo spieków, piec aby osiągnąć temperaturę zadaną podczas ogrzewania domu (55st) pracuje ok. 2 godziny, podczas ogrzewania domu temperatura na kotle w granicach 40st. Gdy w domu osiągnę temperaturę 22st, piec dochodzi do 55st w około 10minut. Co zmienić żeby polepszyć spalanie? Poniżej ustawienia oraz zdjęcia: Czas podawania: 9s Czas przerwy podawania: 62s Czas pracy podtrzymania:12s Czas podtrzymania:46minut Nadmuch: 45s Temperatura zadana CO: 55st Temperatura CWU: 50st
MarekDabrowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Co ogrzewacz ile metrów jaki sterownik jaki groszek chata ocieplona czy nie jaka instalacja Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2018 zadaną podczas ogrzewania domu (55st) pracuje ok. 2 godziny, podczas ogrzewania domu temperatura na kotle w granicach 40st. Gdy w domu osiągnę temperaturę 22st, piec dochodzi do 55st w około 10minut. Pytanie moje ile razy ogrzewasz ten dom? Z tego co piszesz wygląda jakbyś wygaszal kocioł. Prawda to? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #4 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Witam, dom 160m2, ocieplony- styropian 15cm, wełna 20 cm, ekogroszek o kaloryczności 27, sterownik tech st-48. Piec chodzi 24h, tyle że podczas gdy ogrzewa dom cały czas pracuję, nie osiąga temp. zadanej, osiąga ją dopiero gdy w domu jest 22st i nie ma obiegu w kaloryferach.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #5 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Nie bardzo rozumiem, bo raz piszesz ze 2h osiąga a teraz ze caly czas pracuje. Cos tu nie gra sprecyzuj Jeśli przy 160m2 ocieplonych i 20kW oraz dodatniej temp nie może nagrzac to może okien zapomniales zamontować :) Dobra żarty zartami, ale z tego co piszesz to ma problem osiągnąć temp zadaną. Na jakim biegu masz pompke? Stara czy nowa instalacja? Co za ekogroch bo napisałeś tylko że 27. Nazwy nie ma? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #6 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Instalacja nowa, pompka CO w skali 6 na 5, ekogroszek workowany u nas w miejscowym składzie, nie wiem dokładnie skąd przywożą. Odnośnie tej pracy, gdy ogrzewa dom to na piecu cały czas jest w granicach 40st, dopiero gdy ogrzeje dom i regulator pokojowy wyśle sygnał dopiero wtedy kocioł osiąga zadane 55st.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Zawór jakiś mieszkający?Regulator daje sygnał tzn pompka stop? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #8 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Tak, regulator pokojowy wyłącza pompę CO. Zawór mieszający ustawiony też w skali 6 na 5.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Kto Ci to tak ustawil?Po co Ci zawór skoro musi być prawie całkowicie otwarty?Co jak będzie - 5,-10?Pewnie jeszcze masz głowice na kaloryferach?Jaki masz nadmuch ustawieny bo nie mogłem doczytac? Jakie masz spalanie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #10 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Głowic na kaloryferach nie ma, zawór i piec ustawiał gość który robił instalację, nadmuch ustawiony na 45%, spalanie ok.20-25kg na dobę.
MarekDabrowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 #11 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Nie wiem kto to wcześniej ustawiał ale boże uchowaj przed takim fachowcem:-):-)Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Co się czepiasz. Pali się pali. Fachowiec był 5 min to spieki się nie zdążyły zrobić. An serio to się nie śmiej tylko jak wiesz to pomoz koledze. O. Ile stopni podnosi przez te 2h co chodzi.Jak dla mnie właśnie tu masz wskazówkę ze zawór spokojnie możesz dać na 3 skoro mając 40 stopni podnosi temp w domu Masz jaki termometr za zaworem? Układ musi pracowac płynniej.Szkoda że nie wiesz jaki to groch bo moze aż tak spiekajacy jestDla mnie na poczatek zmniejsz nadmuch min o 10% i mieszak na 3. Wyrzuc spieki I obserwuj co się robi. Temp spalin znasz może u siebie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #13 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Tak, za zaworem jest termometr. Temperaturę na regulatorze pokojowym mam ustawioną tak: 23-14: 21,4 st, 14-23:22st.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Powiem Ci chłopie że masakra. Proponowałbym najpierw ustawić bez stref czasowych a później zmieniać. I jaka temp idzie na grzejniki? Temp powrotu jaka masz? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
radoslavus Opublikowano 11 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 11 Grudnia 2018 A moim zdaniem dodatkowo zmniejsz bieg pompy CO bo pisałeś że w skali 6 chodzi na 5 biegu. Tak jak pisał mój przedmówca obserwuj bo jeśli zmniejszysz zaworem temp na grzejniki odejmiesz wiatr w wentylu, zmniejszysz bieg pompy to może się okazać że trzeba też zmniejszyć ilość podawanego węgla lub wydłużyć przerwę. A i najlepiej wrzuć jakieś zdjęcie paleniska bo często ludzie mają tak nisko zamontowany deflektor że spieki są murowane.Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 11 Grudnia 2018 okazać sie że trzeba też zmniejszyć ilość podawanego węgla lub wydłużyć przerwę. To zapewne ale nie chciałem nagle wszytkich parametrów zmieniać. Przy mojej propozycji najwyżej przerzuci opał ale nie powinien go spiekac. Wtedy dalsza regulacjaWysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
MarekDabrowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 #17 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Co się czepiasz. Pali się pali. Fachowiec był 5 min to spieki się nie zdążyły zrobić. An serio to się nie śmiej tylko jak wiesz to pomoz koledze. O. Ile stopni podnosi przez te 2h co chodzi.Jak dla mnie właśnie tu masz wskazówkę ze zawór spokojnie możesz dać na 3 skoro mając 40 stopni podnosi temp w domu Masz jaki termometr za zaworem? Układ musi pracowac płynniej.Szkoda że nie wiesz jaki to groch bo moze aż tak spiekajacy jestDla mnie na poczatek zmniejsz nadmuch min o 10% i mieszak na 3. Wyrzuc spieki I obserwuj co się robi. Temp spalin znasz może u siebie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka Nasz kolega ma tak zrobione jak ja 3 lata temu żeby to lepiej chodziło to faktycznie zawór na 3 ale temp.kotla bym podniósł na 60.A co do spiekania się to nie wiemy co za groszek ale przy mocno spiekajacego nigdy nie dmuchałem mocniej niż 25%Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #18 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Widze że zwolennicy rewolucji a ja chcialem ewolucjiWysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #19 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Grzejniki są letnie bo na kotle 40st, jedynie w momencie załączenia pompek jest te 55st które jest zadane, a tak to mieli na 40st. Zmieniłem zawór na 3 i nadmuch na 30%, zobaczymy co się będzie działo.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #20 Opublikowano 11 Grudnia 2018 pompek Czy to pomyłka czy jeszcze czegoś nie napisałeś że choćby masz kilka obwodow Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
radoslavus Opublikowano 11 Grudnia 2018 #21 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Teraz dopiero zauważyłem zdjęcia, wygląda to tak jakby opału było mało na palniku ale jednocześnie wentyl dmucha za mocno. Płomień jest jasny krótki i lekko "porozrywany". Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
michalgorczowski Opublikowano 11 Grudnia 2018 Autor #22 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Zmniejszyłem nadmuch o 10%, zobaczę co będzie.
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #23 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Chyba o 15%45-30=15 :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
staryk Opublikowano 11 Grudnia 2018 #25 Opublikowano 11 Grudnia 2018 Prostowalem by wiedzieć w która stronę pomyłka :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi