Nie ma takiego parametru. A po co ci cos takiego wogóle? Chcesz kocioł grzać do osiemdziesięciu?

Opublikowano
1 minutę temu, Outsider napisał:

Nie ma takiego parametru. A po co ci cos takiego wogóle? Chcesz kocioł grzać do osiemdziesięciu?

tak  myslałem :) piec  bardzo  się rozpędza przez co  często  się wygasza 20  razy  na  dobę ,Potestuję i  zmniejszę jego  moc . W trybie  standard tak  ustawiłem  h1 i h2 ze pykał cały  czas lecz  po  testach  na  trybie  fuzzy  logic  stwierdzam  ze  dużo  mniej  pali  lecz irytuje  mnie  to  częste  wygaszanie

Opublikowano (edytowane)

W peleciaku nie ma sensu grzać więcej niż 70 stopni. Spada wtedy sprawność wymiany ciepła i marnujesz opał.  Ustaw zadaną 65. Jakie masz w tej chwili parametry fuzzy logica? A, B , C?

 

Edytowane przez Outsider
Opublikowano
Teraz, Outsider napisał:

W peleciaku nie ma sensu grzać więcej niż 70 stopni. Spada wtedy sprawnośc wymiany ciepła i marnujesz opał.  Ustaw zadaną 65. Jakie masz w tej chwili parametrz fuzzy logica? A, B , C?

 

standard nic  nie  zmienałem 

Opublikowano

Dlatego nazywam to Fuzzy NO Logic :-) Kocioł za późno zwalnia, i tak przebija i się wygasza.

Opublikowano (edytowane)
2 minuty temu, ad241280 napisał:

standard nic  nie  zmienałem 

Tzn. ? Jakie sa tam parametry?

 

Edytowane przez Outsider
Opublikowano

Najpierw zapisz sobie. Żebyś miał do czego wrócić jak nie będzie grało.

Parametr A zmniejsz na 2 Parametr B na 70-90. Palnik powinien wtedy wolniej ale dokładniej reagować na zmiany temp. Wolniej będzie osiągał też moc maksymalną po rozpaleniu. 

Albo odwrotnie. A do góry a B w dół. Reakcje na dochodzenie do zadanej będą skokowo większe.  Czyli kocioł będzie szybciej i większymi skokami schodził z mocą w dół. W tym przypadku po rozpaleniu kocioł szybciej będzie nabierał mocy. Może wtedy się zdążyć ze zanim palnik się ustabilizuje to troche pokopci. Dlatego trzeba mieć ustawiony odpowiednio dłuższy czas rozżarzania dawki startowej.

 U mnie kocioł lata przy buforze dlatego tez nie wiem jak kocioł zachowa się na instalacji bez niego. 

  • 3 lata później...
Opublikowano

Witam mam pytanie odnośnie termostatu pokojowego ester x40 ale od początku w lipcu przerobiłem piec weglowy ogniwo ds na pelet kupiłem kompletny zestaw kipi 16 kw że sterownikiem ecomax 360 termostat pokojowy ester x 40 i moje pytanie brzmi czy może ktoś używa takiego gdyż cis nie mogę go ogarnąć gdyż ustawie zadana temperaturę na termostacie temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza a piec się nie włącza w piecu mam włączony termostat pieca czujnik pogodowy proszę niech ktoś pomoże z góry dziękuje 

Opublikowano

Jaka histereza ustawiona jest na termostacie pokojowym? Może za duża?

Czujnik pogodowy ustawia się jako sterowanie mieszacza, a nie kotła.

P.S. Przydałyby się jakieś znaki interpunkcyjne w Twoich wypowiedziach.

  • Lubię to 1
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Może zacznę od początku w sierpniu przerabiałem piec z pieca na drewno przerobiłem na piec na pelet kupiłem zestaw palnik 16 kw plus sterownik 360 i do tego jest termostat x 40 histereze termostatu mam ustawiona na 0.01 stopnia tylko ogólnie teraz podam temperatury z głowy np w domu temperatura 24 termostat ustawiony na 21 a piec się załącza teraz metoda probow I błędów ustawiłem w sterowniku sterowanie palnika z termostatu funkcje termostatu wykańcza wszystko nie wiem czy to dobrze robię z góry przepraszam za ten galimatias w opisie 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor