Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
tryb standard mam dopracowany piec zwalnia mi już 16 stopni przed zadaną temperaturą i jest ok . Chciałem poeksperymentować z fuzzy logic bo wydaje mi się ze mniej pali lecz te rozpalania 20 na dobę mnie irytują :)
- 91 odpowiedzi
-
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
-
Oznaczone tagami:
- FuzzyLogic w sterowniku PLUM
- FuzzyLogic w sterowniku PLUM
- FuzzyLogic w sterowniku PLUM
-
Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
Witam może ktoś pomoże chodzi mi o tryb fuzzy logic czy jest możliwość ustawienia wyższej temp wygaszania niż te 5 st, dzięki z góry za odpowiedz :)
- 91 odpowiedzi
-
- 15 kW
- Fuzzy logic
- Plum
- Plum ecoMAX 860
-
Oznaczone tagami:
-
FuzzyLogic w sterowniku PLUM
Witam ktoś pomoże jak ustawić sterownik w trybie fuzzy logic tak aby często się nie rozpalał chodzi mi o to ażeby po zadanej temp, kotła np.65 st plus 5 wchodzi w nadzór i przy 75 się wyłącza .Moje pytanie jaki parametr przestawić by wygaszał się np dopiero przy przekroczeniu np o 20 stopni