Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Prawidłowy montaż zaworu zwrotnego klapowego


Gość

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nic nie musisz spuszczać . Zamknij zawory na filtrze i za pompą , odkręć górny śrubunek pompy i wykręć kolano zastępując je trójnikiem . Powinieneś dać radę 20 cm to dość dużo miejsca na taką kosmetykę . Klapowy jak najbardziej działa w takiej konfiguracji i nie jest podatny na zniekształcenia kulki jak niektóre różnicowe . Jeśli jest dobrze zamontowany to po stronie pierwotnej będzie miał podciśnienie a po stronie wtórnej nadciśnienie co spowoduje jego zamknięcie zawsze kiedy włączy się pompa CO . W sytuacji bez ciśnienia ( grawitacja ) umożliwia swobodny przepływ cieczy tylko w kierunku kotła .

To ciche chodzenie pompy może być złudne bo może chodzić na sucho . Wyłącz pompę i odkręć nakrętkę odpowietrzającą na pompie tą dużą na osi pompy . W ten sposób odpowietrzysz samą pompę ale nie filtr . Aby usunąć powietrze z tego co nad pompą popuść korek filtra ( ale nie wykręcaj całkiem , zawory na filtrze i za pompą  muszą być otwarte)   żeby wyszło powietrze . Nie ucieknie wszystko ale powinno wystarczyć żeby pompa zassała wodę wraz z powietrzem i zalała ten bypas wodą .

Jescze jedno bo widzę że dałeś tam kolano nyplowe więc mało miejsca może być dla nypla stalowego więc daj między filtr a trójnik nypel mosiężny . zajmie mniej miejsca i zmieścisz się z wymiarem  bez skosów .

Opublikowano

@mac65

Wszystko odpowietrzałem właśnie tak jak piszesz.

Mam jeszcze jeden pomysł by wyprowadzić to na prostą,ale nie wiem czy będzie to poprawnie.

Gdyby usunąć tę rurę co zaznaczyłem x a od filtra połączyć się z powrotem bojlera (tylko on działa na grawitacji) to byłoby ok bez odpowietrznika?

Spójrz proszę

20181106_203548.jpg

Opublikowano

A po co sobie dodawać roboty . To co jest jest OK poza tym co napisałem . jeden śrubunek odkręcić , zamienić kolano na trójnik i kawałek rurki z odpowietrznikiem i po robocie . 30 minut roboty i po temacie .

Opublikowano

@mac65

Tylko,że chciałbym by było to na maxa bezobsługowe a tak jak pisałeś trzeba to okresowo odpowietrzać-tacie pewnie będzie się zapominać.

9 minut temu, mac65 napisał:

kawałek rurki z odpowietrznikiem

A ta rurka konieczna,nie wystarczy sam trójnik,redukcja i odpowietrznik-tak zrobiłem na bojlerze.

Opublikowano

Tylko kruciak ok 30 cm , w razie czego będzie więcej miejsca na ewentualne powietrze które na pewno się tam będzie zbierać .

Opublikowano

@Jamjestcichy napisz proszę czy uklad działa na grawitacji.

Opublikowano

A pozostałe ?

Opublikowano

@tofek

Niestety nie miałem możliwości by wszysto zrobić grawitacyjnie,ponieważ kocioł jest na tym samym poziomie co grzejniki.

 

Opublikowano

@mac65

Pozwól,że raz jeszcze zadam Tobie pytania by nie otwierać nowego tematu.

1.czy nie domykanie zaworu klapowego ma duży wpływ na ilość spalonego węgla?(pompa na powrocie)

2.czy pompa nowej generacji z autoadapt bez problemu zamknie klapkę?

Opublikowano

1 -nie ma tu żadnego związku .

2 - Klapkę zamknie nawet przepływ grawitacyjny i nie trzeba do tego pompy a jest ona tam tylko po to by pompa mogła pracować niezależnie od grawitacji . W tym konkretnym przypadku w związku z tym że układ nie będzie działał na grawitacji to to obejście jest w zasadzie zbędne i pompę można by wpiąć bezpośrednio w powrót kotła . Zalety pompy adaptacyjnej mogą nie być w pełni wykorzystane w tym układzie ponieważ jedna pompa będzie obsługiwać 2 obwody : grzewczy  CO oraz zasobnik CWU a w nim jest zawsze łatwiejszy przepływ ze względu na średnice obwodów przez co pompa będzie  pracowała zawsze z większym ciśnieniem niż wymagane dla obwodu CO .

Pompa adaptacyjna ma zmniejszać swoją wydajność wraz ze wzrostem oporów przepływu spowodowanych przymykaniem zaworów termostatycznych dzięki czemu zawory nie szumią i można normalnie spać w nocy .

Opublikowano
4 minuty temu, mac65 napisał:

W tym konkretnym przypadku w związku z tym że układ nie będzie działał na grawitacji to to obejście jest w zasadzie zbędne i pompę można by wpiąć bezpośrednio w powrót kotła

ten zawór służy do grawitacyjnego odbioru nadmiaru ciepła z pieca. Najlepiej sprawdza się z buforem.

Opublikowano
20 minut temu, mac65 napisał:

W tym konkretnym przypadku w związku z tym że układ nie będzie działał na grawitacji to to obejście jest w zasadzie zbędne i pompę można by wpiąć bezpośrednio w powrót kotła .

Układ działa na grawitacji jak już wspomniałem wyżej-bojler +grzejnik łazienkowy,sprawdzałem to i rusza tak od około 45-50°C na piecu.

20 minut temu, mac65 napisał:

nie ma tu żadnego związku

Czytałem,że gdy pompa jest na zasileniu to zepsuty zawór powoduje tzw krótki obieg i jakiś tam związek jest,natomiast nie wiem jak to jest na powrocie.

Napiszę konkretnie.

Temperatura na piecu 60,na wlocie do grzejników 53,na powrocie z grzejników 45,ale już na powrocie do pieca mam 52°C

Tyle,że jest jeszcze bojler i nie wiem jaka tam jest temp. powrotu.

Coś duża jest ta temp powrotu,więc albo przez bojler ta woda przelatuje albo coś innego o czym nie wiem

Opublikowano
4 minuty temu, mac65 napisał:

O czym Ty piszesz Gonzo ?

o ZZ klapowym na powrocie jako obejście pompy i ewentualnego zaworu termostatycznego.

Opublikowano
13 godzin temu, Jamjestcichy napisał:

Czytałem,że gdy pompa jest na zasileniu to zepsuty zawór powoduje tzw krótki obieg i jakiś tam związek jest,natomiast nie wiem jak to jest na powrocie.

Napiszę konkretnie.

Temperatura na piecu 60,na wlocie do grzejników 53,na powrocie z grzejników 45,ale już na powrocie do pieca mam 52°C

Tyle,że jest jeszcze bojler i nie wiem jaka tam jest temp. powrotu.

Coś duża jest ta temp powrotu,więc albo przez bojler ta woda przelatuje albo coś innego o czym nie wiem

Zepsuty zawór(czy to różnicowy czy zwrotny klapowy gdy uruchomiona pompa go nie zamyka) powoduje że woda będzie krążyła na odcinku zawór - pompa zawór i nie będzie obiegu na instalacji. U Ciebie na pewno tak nie jest bo grzejniki grzeją. Podwyższona temp powrotu na kotle jest spowodowana tym (tak jak piszesz) że CWU masz na jednej pompie z CO i powrót z zasobnika skutecznie podgrzewa powrót kotła. Zrób test - zamknij przepływ na wężownicy CWU i zobacz co będzie z temp powrotu.

Opublikowano
10 minut temu, hajtaler428 napisał:

Zrób test - zamknij przepływ na wężownicy CWU i zobacz co będzie z temp powrotu.

No właśnie u mnie zamykając całkiem zawór od cwu pompa wypycha wodę do kanalizy przez nw.Te pomiary robiłem z przymkniętym do połowy zaworem do cwu.

Naczynie jest nad bojlerem,więc nic dziwnego.

Zamówiłem już kilka czujników temp i będę mierzył temperaturę jednocześnie w kilku miejscach.

Ja wiem,że zawór działa,ale nie wiem czy w 100% się zamyka,więc może i ta ciepła woda nie idzie w pełni na grzejniki...