Robot16 Opublikowano 7 Października 2018 #1 Opublikowano 7 Października 2018 WITAM od dłuższego czasu mam problem z piecem,po jednej stronie czyli lewej stronie retorty jest zmielony ekogroszek i słabo się pali z tej strony,pytanie czy to może być przyczyna ze wstawiony został mniejszy ślimak, średnicy jakieś około 1cm mniejszy.
Gość Oldek Opublikowano 7 Października 2018 #2 Opublikowano 7 Października 2018 U mnie na końcu ślimaka mieli groch od zawsze (czyli 2-gi sezon). Podobno jest to zasługą przeciwzwoju na końcu ślimaka, którego poprzednio nie miałeś. Prawdopodobnie ten przeciwzwój poprawia spalanie miału węglowego. Ale to tylko taka moja wybiórcza wiedza zaczerpnięta z tego forum.
Robot16 Opublikowano 7 Października 2018 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2018 nie nie Oldek żadnego przeciw zwoju nie mam,a ślimaka wyjąłem i troszkę go skróciłem ale to samo czyli mielenie dzięki,,
Robot16 Opublikowano 13 Października 2018 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2018 W poniedziałek wymiana ślimaka,zobaczymy wtedy...
Robot16 Opublikowano 28 Października 2018 Autor #5 Opublikowano 28 Października 2018 Witam po wymianie ślimaka troszkę się poprawiło,ale dalej to samo, mielenie z lewej strony na retorcie co to może być.....
marcus312 Opublikowano 29 Października 2018 #6 Opublikowano 29 Października 2018 W czym to przeszkadza te mielenie ,jeżeli w procesie spalania to należy od strony niedopału dowiercić otwory w koronie palnika .
Robot16 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #7 Opublikowano 31 Października 2018 Marcus dzięki za odpowiedź,tak przeszkadza w spalaniu po tej stronie co wychodzi eko zmielone zapycha otwory w retorcie,czym to jest spowodowane.......nie mam pomysłu.....
Gość berthold61 Opublikowano 31 Października 2018 #8 Opublikowano 31 Października 2018 Postaw kawałek odciętej szamotówki ewentualnie kropelka silikonu i przylep do tacy , też mialem podobnie i wylatywaly mi niedopały z samego przodu natomiast z tyłu idealny popiół , postawiłem taki kawałek szamotki i problem jak reką odjął , ale ja spalam ekogroszek bardzo koksujący swojskiej roboty (kop Rydułtowy) mam jeszcze jeden pomysł który po czyszczeniu wdrażam , na tacy przykleję taki wianek z betonu żarodpornego i zobaczymy efekty
Robot16 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 31 Października 2018 Zastanawiam się jeszcze nad łączeniu kosza z rurą w którym jest ślimak,czy może mieć to wpływ.
Robot16 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 31 Października 2018 Berthold ślimak wymieniony retorta wymieniona,u mnie ta rura co jest ślimak w niej idzie od dołu do góry,pod skosem ale czy to by miało znaczenie.....
krisgie Opublikowano 31 Października 2018 #12 Opublikowano 31 Października 2018 Moim zdaniem średnica ślimaka może mieć znaczenie, jeśli za mała względem rury to może mielić jeśli opory wypychania paliwa są większe. Sprawdziłbym też czy ślimak jest w miarę wycentrowany względem rury, wystarczy 1-2 mm nierówności przy motoreduktorze by na końcu ślimaka było nawet 1cm. Powyższe to bardziej teoria niż praktyka (i luźne dywagacje) więc odpowiedni dystans wskazany ;) .
Robot16 Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor #13 Opublikowano 2 Listopada 2018 dziś zasypałem nowy ekogroszek,zobaczymy jutro.............
Robot16 Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor #14 Opublikowano 2 Listopada 2018 berthold61 czy zrobiłeś te doświadczenie z tym betonem ...
Gość berthold61 Opublikowano 3 Listopada 2018 #15 Opublikowano 3 Listopada 2018 Tak ,wczoraj po czyszczeniu kotła przykleiłem to na tacy silikonem 1500 stopni i jak narazie rewelka , od razu widac że mniej sadzy bo chyba wypala do cna wszystko , co prawda kociołek idzie na cały dom (podłogówka) ale tylko na 1,5 kw , dodam że ja spalam swojskiej roboty ekogroszek z wegla koksującego o spiekalności jak dobrze pamiętam RI 80 , a pozostaje tylko pylisty popiół .
Robot16 Opublikowano 3 Listopada 2018 Autor #16 Opublikowano 3 Listopada 2018 Bedholf61 czy można poprosić o fotki, jestem zaciekawiony jak to zrobiłeś.....
Robot16 Opublikowano 3 Listopada 2018 Autor #17 Opublikowano 3 Listopada 2018 No niestety to samo na nowym eko,czyli po lewej stronie miał
Robot16 Opublikowano 3 Listopada 2018 Autor #18 Opublikowano 3 Listopada 2018 Czyli tak...retorta wymieniona,ślimak wymieniony ekogroszek zastąpiony innym,pozostał cały palnik.......
Robot16 Opublikowano 3 Listopada 2018 Autor #19 Opublikowano 3 Listopada 2018 Tak przeglądając neta,natknąłem się na pewien filmik dlaczego takich palników brak w naszych piecach.....................
marcus312 Opublikowano 3 Listopada 2018 #20 Opublikowano 3 Listopada 2018 Jeżeli chodzi o budowę samego palnika to on się wiele nie różni od naszych po za tym że jest głośny podczas pracy.Jeżeli natomiast chodzi o samo spalanie opału na nim to gdyby zasypać tym co jest na filmie do naszych palników paliło by się podobnie bo chyba spalany jest węgiel antracyt
marcus312 Opublikowano 3 Listopada 2018 #21 Opublikowano 3 Listopada 2018 W dniu 28.10.2018 o 19:12, Robot16 napisał: Witam po wymianie ślimaka troszkę się poprawiło,ale dalej to samo, mielenie z lewej strony na retorcie co to może być.. Czy zostało dobrze oczyszczone kolano żeliwne i rura z nagaru osadu i czy zostało sprawdzone po złożeniu czy nie ma progu pomiędzy kolanem i rurą chodzi o osiowość
Gość berthold61 Opublikowano 4 Listopada 2018 #22 Opublikowano 4 Listopada 2018 22 godziny temu, Robot16 napisał: Bedholf61 czy można poprosić o fotki, jestem zaciekawiony jak to zrobiłeś..... Fotkę tej mojej koronki masz kilka postów wyżej ale w kotle nie da rady pstryknąć bo mój kociołek jest w środku jak by to powiedziec bardzo oszczedny w przestrzeń i nie da się tam wejść z aparatem , ale po tym zabiegu z wegla bardzo ale to bardzo trudnego zostaje sypki popiół . rada dla ciebie bardzo prosta i myslę 100% pewna , postaw na krawedzi palnika zwykła cegłe od tej strony co ci niedopala czy tam przesypuje a zobaczysz efekty z mety .
Robot16 Opublikowano 4 Listopada 2018 Autor #23 Opublikowano 4 Listopada 2018 Marcus 312 o tym nie pomyślałem że rura może mieć nagar, i może to mieć wpływ.Grzebiąc po necie znalazłem na pewnym forum wypowiedz Serwisanta,W przypadku palników stałych podczas podawania drobne frakcje takie jak miał i pył osiadają na dole rury podajnika i po zewnętrznej stronie kolana (po przeciwnej od zbiornika) wychodzą do góry a powietrze penetruje głównie to miejsce gdzie jest gruby węgiel.
Robot16 Opublikowano 10 Listopada 2018 Autor #24 Opublikowano 10 Listopada 2018 Berthold niestety ten sposób z cegła nie zdaje egzaminu,ale przyjrzałem się dokładnie temu eko...kiedy zasypie do pojemnika 4 worki eko...i po tygodniu na dnie pojemnika,kosza jest pełno pyłu.....
Robot16 Opublikowano 18 Listopada 2018 Autor #25 Opublikowano 18 Listopada 2018 marcus312 wczoraj wyjąłem ślimak i faktycznie w środku rury tak w połowie jest nagar,tak jak pisałeś ale w żaden sposób nie udało mi się usunąć tego dziadostwa,tylko czy to by aż taki miało wpływ.....za tydzień spróbuje ponownie.....