windows160 Opublikowano 13 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 13 Stycznia 2018 (edytowane) Witam. Chciałbym sie poradzić Państwa w sprawie jednego kłopotu, jaki mam z moim piecem bądź instalacją. Mój kocioł to Defro Smart Ekopell 20KW ze sterownikiem TECH. Ustawienia ostatnio robił mi serwisant z defro więc nic tam nie zmieniałem. Spala mi około 200kg pelletu na 5-6 dni. Według defro to jest normalne. Dom jest nieocieplony, prócz dachu który ma izolację z wełny skalnej 20cm. A mój kłopot to zbyt szybki spadek temperatury kotła w stanie czuwania (tak uważa serwisant, który nie wie dlaczego tak sie dzieje). Od momentu gdy wejdzie w stan czuwania do ponownego rozpalania mija jakies 30-40 minut. Czy nie jest to trochę mało? Czytałem gdzies w internecie, że winowajcą może byc zawór różnicowy, który nie musi byc zainstalowany. W załącznikach przesyłam zdjęcia jak wygląda instalacja, bo według serwisanta bardzo dziwnie jest wszystko połączone a instalator mówi, że jest wszystko ok. Zawór różnicowy https://zapodaj.net/1d77486fe8a7b.jpg.html https://zapodaj.net/e3651f5ddb1bd.jpg.html Układ instalacji https://zapodaj.net/774855bb577ed.jpg.html Wykres temperatury https://zapodaj.net/7e01427925f2c.png.html https://zapodaj.net/3adb45ff91216.png.html https://zapodaj.net/d547d403003ff.png.html Jak uważacie, jest wszystko w porządku? Pozdrawiam Edytowane 13 Stycznia 2018 przez windows160 Cytuj
majdan1986 Opublikowano 13 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 13 Stycznia 2018 (edytowane) 200 kg na 5 dni to zdecydowanie za dużo chyba że grzejesz ogromną chałupę , napisz co grzejesz ( ile m2 ) spalanie powinno oscylowac 1kg-1,5kg na 10m2 co do szybkiego spadku temp w stanie czuwania , to zalezy to duzo od pojemności kotła i pojemności instalacji , ( np jezeli kocioł ma pojemność 80l a instalacja 300l to spadek będzie bardzo duży i szybki ) nie napisałeś jaka jest histereza czyli ile tych stopni spada przez te 30-40min Edytowane 13 Stycznia 2018 przez majdan1986 Cytuj
windows160 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 13 Stycznia 2018 200 kg na 5 dni to zdecydowanie za dużo chyba że grzejesz ogromną chałupę , napisz co grzejesz ( ile m2 ) spalanie powinno oscylowac 1kg-1,5kg na 10m2 co do szybkiego spadku temp w stanie czuwania , to zalezy to duzo od pojemności kotła i pojemności instalacji , ( np jezeli kocioł ma pojemność 80l a instalacja 300l to spadek będzie bardzo duży i szybki ) nie napisałeś jaka jest histereza czyli ile tych stopni spada przez te 30-40min Metraż to około 165m2. A tą histereze widac na zdjęciach dołączonych do tematu. Z ok 80 do 48-50 w 40 minut. Pozdrawiam. Cytuj
Pello Opublikowano 13 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Cześć Masz termostat pokojowy ? Jeżeli nie masz bufora, musisz z niego korzystać. Instalacja wygląda dobrze. Zawór różnicowy moim zdaniem zbędny, ale nie powinien przeszkadzać. Jeżeli masz pogodówkę aktywną to ją wyłącz. pzdr Cytuj
windows160 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #5 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Cześć Masz termostat pokojowy ? Jeżeli nie masz bufora, musisz z niego korzystać. Instalacja wygląda dobrze. Zawór różnicowy moim zdaniem zbędny, ale nie powinien przeszkadzać. Jeżeli masz pogodówkę aktywną to ją wyłącz. pzdr Hej, Nie posiadam termostatu pokojowego. A rolę bufora może pełnić zbiornik CWU? Tylko czy jest wymagane jakieś inne podłączenie? A pogodówkę mam aktywną, wyłączę ją i zobaczę czy to coś da. Dzięki za pomoc;) Cytuj
windows160 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor #6 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jeżeli masz pogodówkę aktywną to ją wyłącz. Pogodówka jednak była wyłączona. Więc jedyny problem może być w tym, iż nie posiadam bufora ciepła? Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 14 Stycznia 2018 (edytowane) Nie wnikając w szczegóły instalacji bo nie patrzyłem, może być że spalasz tyle co dom potrzebuje. 35kg pelletu 19Mj spalone na 90% sprawności to niecałe 7kW średniodobowej mocy kotła co przy nieocieplonym budynku o tej powierzchni jest możliwe. A jeśli palisz niepewnym i tanim paliwem o nieznanej kaloryczności to spalanie może być wyższe. Regulacja i zapanowanie nad temp wewnętrznymi da jakieś oszczędności. Szybkie wychładzanie kotła jest wynikiem odbioru/utraty ciepła przez budynek, fizyki nie oszukasz, kwestia ocieplenia. Na oszczędności bufor raczej nie pomoże, bardziej na częstotliwość załączeń i wyłączeń kotła. Edit. Jak nie masz RCK w kominie to obowiązkowo zamontuj, tutaj też można wyszarpać jakieś oszczędności. Edytowane 14 Stycznia 2018 przez krisgie 1 Cytuj
Pello Opublikowano 14 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Pogodówka jednak była wyłączona. Więc jedyny problem może być w tym, iż nie posiadam bufora ciepła? Problem z wychładzaniem się kotła po osiągnięciu temperatury zadanej nie polega na tym, że temperatura w domu spada - oczywiście też, ale to nie jest aż tak szybki proces, żeby w ciągu 20 - 30 min temperatura spadała np o 5 -10 stopni - czyli to co masz ustawione w kotle jako "histereza kotła". Temperatura wewnętrzna w domu jest obiektem regulacji dość inercyjnym - nie jest łatwo ją błyskawicznie podwyższyć, ani błyskawicznie obniżyć (bez otwierania okien oczywiście). Stąd można określić że temperatura powietrza w budynku jest buforowana w"buforze powietrznym" z którego korzystasz na co dzień. Jeżeli kocioł osiąga temperaturę zadaną i się wyłącza, stygnie woda w instalacji, którą cały czas pompuje pompa. Spadek tej temperatury jest szybki - o wiele szybszy niż temperatury powierza w budynku. I to ten spadek powoduje szybkie obniżenie temperatury kotła i w rezultacie start kotła - w sumie niepotrzebny, na której traci się paliwo. Stąd celem naszym jest doprowadzenie do sytuacji, w której na kotle nie będzie tak szybkiego spadku temperatury - poprzez stosowanie bufora wodnego o pojemności zależnej od wielkości zładu - czyli powiększenia pojemności wodnej instalacji ( to nie jest zasobnik CWU). W tym wypadku kocioł dogrzewa tylko temperaturę wody w buforze. Instalacja ogrzewana jest z bufora. Oszczędności paliwa wynikają z tego, że kocioł rozpala się rzadziej i pracuje w zasadzie bez modulacji - na pełnej mocy nominalnej - najbardziej dla kotła ekonomicznej. Kiedy nie mamy bufora, musimy zastosować zbuforowane ciepło w pomieszczeniach domu, którego spadek temperatury będzie decydować o momencie startu kotła - a nie temperatura wody w instalacji. Stąd zastosowanie termostatu pokojowego jest fundamentalne dla ekonomicznej pracy kotła pracującego bez bufora wodnego. Jeszcze inne pytanie: czy masz pompę cyrkulacyjną CWU? Czy jest załączona cały czas, czy poprzez programator czasowy ? Jeżeli pracuje cały czas może bardzo wychładzać zasobnik CWU. pzdr Cytuj
windows160 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Jeszcze inne pytanie: czy masz pompę cyrkulacyjną CWU? Czy jest załączona cały czas, czy poprzez programator czasowy ? Jeżeli pracuje cały czas może bardzo wychładzać zasobnik CWU. pzdr Mam osobną pompę do CWU gdzie temp oscyluje w granicach 45-50 stopni a jej sterowaniem zarządza sterownik kotła. Jak tak czasem ją obserwuje to najrzadziej jest włączona. Stąd zastosowanie termostatu pokojowego jest fundamentalne dla ekonomicznej pracy kotła pracującego bez bufora wodnego. Czyli rozwiązaniem jest termostat pokojowy podłączony do kotła, który bedzie go komunikować o temperaturze w pomieszczeniach, tak? Cytuj
Pello Opublikowano 15 Stycznia 2018 #10 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Mam osobną pompę do CWU gdzie temp oscyluje w granicach 45-50 stopni a jej sterowaniem zarządza sterownik kotła. Jak tak czasem ją obserwuje to najrzadziej jest włączona. Czyli rozwiązaniem jest termostat pokojowy podłączony do kotła, który bedzie go komunikować o temperaturze w pomieszczeniach, tak? To nie ta pompa. Piszesz o pompie ładującej zasobnik CWU. Sterownik TECHa w Defro nie obsługuje pompy cyrkulacyjnej CWU. Ona na ogół podpięta jest bezpośrednio do gniazdka, albo zasilanie jej przechodzi przez programator czasowy. Czy masz taką pompę ? Na pewno praca kotła wg termostatu pokojowego, pomoże w jakim stopniu w oszczędności paliwa i spadnie częstotliwość rozpaleń kotła. pzdr Cytuj
windows160 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 17 Stycznia 2018 To nie ta pompa. Piszesz o pompie ładującej zasobnik CWU. Sterownik TECHa w Defro nie obsługuje pompy cyrkulacyjnej CWU. Ona na ogół podpięta jest bezpośrednio do gniazdka, albo zasilanie jej przechodzi przez programator czasowy. Czy masz taką pompę ? Mam taką pompę ale załączana musi być ręcznie, poprzez wpięcie przewodu do gniazdka;) Cytuj
gmaj22 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Cześć Masz termostat pokojowy ? Jeżeli nie masz bufora, musisz z niego korzystać. Instalacja wygląda dobrze. Zawór różnicowy moim zdaniem zbędny, ale nie powinien przeszkadzać. Jeżeli masz pogodówkę aktywną to ją wyłącz. pzdr Kolego- nie pisz takich rzeczy, ze ten bajpas z zaworem różnicowym jest zbedny, nie będąc pewnym, jakie jest zabezpieczenie kotła. Bo mozesz komus doradzic bombe! To najprawdopodobniej jest zabezpieczenie w razie zamkniecia zaworu 4D, jeśli naczynie wzbiorcze otwarte jest na pionie za mieszaczem. 1 Cytuj
Patryk1809 Opublikowano 15 Września 2019 #13 Opublikowano 15 Września 2019 Mam taki sam problem. Wszędzie podłogówka. W każdym pomieszczenie sterownik który steruje siłownikami. Niestety piec włącza się często moim zdaniem nie potrzebnie. Dlatego kupię chyba termostat pokojowy który będzie sterował piecem. Tylko jaki? Przy piecu mam apc3, ekopell smart 5 16kW. Chciał bym bezprzewodowy, najlepiej mobilny. Stawiam gdzie chce. Cytuj
audilhr Opublikowano 17 Września 2019 #14 Opublikowano 17 Września 2019 Nic wam nie dadzą te termostaty co najwyżej pogorszą. Cytuj
Patryk1809 Opublikowano 3 Października 2019 #15 Opublikowano 3 Października 2019 Może rozwiniesz swoją wypowiedź? Cytuj
Ziuty Opublikowano 8 Grudnia 2019 #16 Opublikowano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Mam coś podobnego, kocioł sobie pracuje temp. w domu osiąga zadaną regulator pokojowy go wyłącza Kocioł przechodzi w tryb czuwania i bardzo szybko traci swoja temperaturę tzn z zadanej np. 70 do 40... Zastanawiające jest to ze jak juz się wychłodzi do tej 40 to trzyma juz to 40 aż do momentu gdy znów załączy go regulator i zacznie pracować. Tak jakby miał tą 40 gdzieś ustawioną lub wynikało to z czegoś? Bo proces sie powtarza nie wychłodzi się do 50 czy 20 cały czas do 40. I o co tu chodzi?:) Kocioł 70 hist. 10 Cwu 41 hist. 5 Zawor wbudowany 45 Tryb pracy pompy równolegle - temp załączenia pomp 43 Woda ciepła z pompy woda powietrze połączona z kotłem Pompka cyrkulacyjna wody w gniazdku działa w dzień na noc się wyłącza Edytowane 8 Grudnia 2019 przez Ziuty Cytuj
michal88 Opublikowano 1 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Witam, mam podobny problem,piec w trybie czuwania spada w granice 28st,pozniej musi dlugo pracowac aby osiagnac temp zadana i dogrzac pomieszenia co automatycznie przeklada sie na duze zuzycie peletu. Ktos poradził sobie z tym problemem? Cytuj
bariloo00 Opublikowano 18 Grudnia 2020 #18 Opublikowano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, mam taki sam problem - jest tu ktoś kto może pomóc to rozwiązać? Edytowane 19 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 19 Grudnia 2020 #19 Opublikowano 19 Grudnia 2020 A w trybie czuwania pompa co dziala? Bo to by moglo tlumaczyc czemu sie piec stosunkowo szybko wychladza (szczegolnie do poziomu progu zalaczania pompy co).Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
kocyl Opublikowano 19 Grudnia 2020 #20 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Dokładnie, wychodzi na to że pompa po wygaszeniu chodzi i wychładza kocioł. Jak masz ustawiony start pompy i histerezę? Cytuj
PaTru1986 Opublikowano 19 Grudnia 2020 #21 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Ja pale z buforem takze jego sterownik steruje pompa. Wydaje mi sie ze w przypadku palenia bez bufora start pomp powinien byc na poziomoe dolnym histerezy kotlaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
bariloo00 Opublikowano 19 Grudnia 2020 #22 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Witam, owszem pompa jest włączona. Startą pomp mam ustawiony na 40°c, a histereze 2°. Cytuj
Łukasz99999 Opublikowano 21 Stycznia 2021 #23 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Witam. Tez mam ten problem z wychladzaniem.czy tempetatura powrotu ma tu duze znaczenie? Cytuj