Gość Digitrax Opublikowano 17 Lutego 2018 #26 Opublikowano 17 Lutego 2018 Wymień pierwszy trójnik na czwórnik i już masz wyjście do naczynia. Mufę wspawaj tam gdzie wygodnie aby tylko pionowo do góry. Łatwiej będzie zamocować dalszy odcinek rury.
stolbud Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor #27 Opublikowano 17 Lutego 2018 ok dzieki troche ciezko bedzie u nas gdzies kupic czwórnik bo nie spotkałem nigdy ale najwyzej zamówie na internecie. Naczynie juz pod sufitem podłaczone na poddaszu. zasilanie tylko od dołu bez rozdzielania bo tak szybciej na samej górze fajka. tak było juz 20 lat i w kazdym domu tak widziałem to mysle ze nic sie nie stanie
stolbud Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor #28 Opublikowano 19 Lutego 2018 Niema nigdzie u nas czwornikow. Moge zrobic na trojniku tak jak narysowalem ?
sambor Opublikowano 19 Lutego 2018 #29 Opublikowano 19 Lutego 2018 Jak nie ma czwórnika to daj 2 trójniki pod rząd i będzie to samo - naczynie podepnij u samej góry takiego "czwórnika" wtedy będziesz miał lepsze odpowietrzanie kotła i całego układu CO
stolbud Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor #30 Opublikowano 19 Lutego 2018 Nie wejda dwa trojniki na wysokosc. A moge dac tak jak na zdjeciu narysowalem przed zaworem pompy ?
gmaj22 Opublikowano 19 Lutego 2018 #31 Opublikowano 19 Lutego 2018 Wejdą, tylko musisz przerobić bajpas i pompę dac poziomo.
stolbud Opublikowano 21 Marca 2018 Autor #32 Opublikowano 21 Marca 2018 Witam instalacja własnie skonczona zgodnie z waszą pomocą . Odpalona i na górze grzeje tylko to co na pocżatku rodzielacza czyli podłogówka chyba bo rura zasilająca ją jest gorąca i jeden grzejnik drugi juz do połowy a reszta wogóle nie grzeje. Co dalej ? poprzykrecac troche grzejniki na parterze? Nie dałem zadnego zaworu na zasilaniu z podłogówki zeby mozna ją zdławic lub zamknąc, dac tak jakis powrotny lub kulowy?
odpowietrznik Opublikowano 21 Marca 2018 #33 Opublikowano 21 Marca 2018 1)Grzejniki na górnej kondygnacji odpowietrzone? 2)Pompa na wyższy bieg 3)Filtr przed pompą nie zatkany? 4)Trzeba ewentualnie przydławić grzejniki na dole
krisb Opublikowano 21 Marca 2018 #34 Opublikowano 21 Marca 2018 Witam instalacja własnie skonczona zgodnie z waszą pomocą . Odpalona i na górze grzeje tylko to co na pocżatku rodzielacza czyli podłogówka chyba bo rura zasilająca ją jest gorąca i jeden grzejnik drugi juz do połowy a reszta wogóle nie grzeje. Co dalej ? poprzykrecac troche grzejniki na parterze? Nie dałem zadnego zaworu na zasilaniu z podłogówki zeby mozna ją zdławic lub zamknąc, dac tak jakis powrotny lub kulowy? Jaka jest średnica rur zasilających ten rozdzielacz na poddaszu?
stolbud Opublikowano 21 Marca 2018 Autor #35 Opublikowano 21 Marca 2018 Grzejniki odpowietrzone . Pompa 3 bieg. Rura do rodzielacza 22 miedz. Filtr czysty.
krisb Opublikowano 21 Marca 2018 #36 Opublikowano 21 Marca 2018 Regulacja hydrauliczna konieczna i pytanie, czy ta rura 22 mm wydoli.... Skoro pompa już na 3 biegu....
stolbud Opublikowano 21 Marca 2018 Autor #37 Opublikowano 21 Marca 2018 Zdlawie dolne grzejniki. Do podlogowki zalozyc zawor powrotny na zasilaniu zeby zdlawic czy nie trzeba ?
krisb Opublikowano 21 Marca 2018 #38 Opublikowano 21 Marca 2018 Musisz wyregulować przepływy i pokryzować grzejniki.Jeśli podłogówka jest na RTL-u, to sama się reguluje, albo powinna się regulować!Pytanie, czy na pion na poddasze nie dać osobnej pompy i będzie łatwiej to wszystko poregulować, bo jak sam widzisz pompa na 3-m biegu i finito.Ale to raczej do przemyślenia jak regulacje nie dadzą pożądanego efektu...Troszkę to wszystko chaotycznie wygląda.Jaka jest sumaryczna założona moc grzejników na poddaszu?Martwi mnie ta rurka fi 22mm...Może być mało.A zawór kulowy trzyma Ci dobrze? Może przepuszcza i pompa mieli w kółko!
odpowietrznik Opublikowano 21 Marca 2018 #39 Opublikowano 21 Marca 2018 Tzn.zawór różnicowy nie kulowy)
stolbud Opublikowano 21 Marca 2018 Autor #40 Opublikowano 21 Marca 2018 Moc z grzejnikow przy 75 st jest jakies 9.5 kw i jeszcze 8 metrow kwadtatowych podlogowki to niewiem ile ma.Zaworu niemam jak sprawdzic musze spuszczac wode.Ale jak sie wlacza to grzejniki szybko gorace na dole i temp spada na kotle. Poreguluje grzejniki i zobaczymy. Chlopaki pisali wyzej zeby dac 22 rure to taka dalem.
odpowietrznik Opublikowano 21 Marca 2018 #41 Opublikowano 21 Marca 2018 Jaki jest rozstaw rur w tej podłogówce albo ile jest metrów rury w tej pętli? Wg. mnie Cu 22 dla tej mocy jest na styk dla samych grzejników a tu dochodzi jeszcze podłogówka ale to jeszcze powód aby tyle grzejników nie grzało,raczej regulacja hydrauliczna
stolbud Opublikowano 21 Marca 2018 Autor #42 Opublikowano 21 Marca 2018 Rozstaw co 15 poszlo jakies 55 metrow rury
gmaj22 Opublikowano 22 Marca 2018 #43 Opublikowano 22 Marca 2018 Co to za rura miedziana na bajpasie zaworu różnicowego PRZED pompą? Do naczynia wzbiorczego? Rozdzielacz powrotu powinien być podłączony odwrotnie, tzn. tak, aby strona z odpowietrznikiem była od strony zaworu kulowego i rury powrotu do kotła.
gmaj22 Opublikowano 22 Marca 2018 #45 Opublikowano 22 Marca 2018 Jak koledzy wcześniej wspomnieli, konieczna regulacja obiegów grzejnikowych albo nastawa wstępną zaworów, albo zaworami na powrotach grzejników.
krisb Opublikowano 22 Marca 2018 #46 Opublikowano 22 Marca 2018 Tzn.zawór różnicowy nie kulowy) Ależ oczywista ;-) Skrótowe myślenie, chodzi o to, czy aby kulka w zaworze różnicowym nie jest odkształcona i nie przepuszcza!
Hydruś Opublikowano 22 Marca 2018 #47 Opublikowano 22 Marca 2018 Witam, a ja mam takie pytanie: 1.czy jak mam na poddaszu rozdzielacz na 2 obwody podłogówki i 6 grzejników (taki jeden wspólny) z pompą mieszającą to w piwnicy na zasilaniu z kotła również musi być pompa?
hajtaler428 Opublikowano 22 Marca 2018 #48 Opublikowano 22 Marca 2018 Do zasilania tej części instalacji- nie (wspomnianego poddasza)
Hydruś Opublikowano 22 Marca 2018 #49 Opublikowano 22 Marca 2018 Dzięki za odpowiedz. Czyli dla pewności taki zestaw jak w załączniku zastąpi mi pompę obiegową w kotłowni ?
gmaj22 Opublikowano 22 Marca 2018 #50 Opublikowano 22 Marca 2018 Niezupełnie. Należy zapewnić na zasilaniu rozdzielacza tzw. ciśnienie dyspozycyjne, O ile pamiętam maksymalnie 20 kPa.