A no zadaje sobie, i chyba będę zakręcał bojler przed wygaśnięciem kotła albo jakiś zawór termiczny - elektro zawór . No chyba że jest jakiś sprawdzony sposób oprócz zakręcania CWU ręcznie?

Opublikowano (edytowane)

A może lepiej zainwestować i kupić energooszczędne Alphy 2L do CO i Obiegu Kotłowego i podpiąć je po ten sterownik http://allegro.pl/cs-77c-sterownik-do-2-pomp-podlogowki-i-c-o-i5285272322.html?reco_id=0174fc68-f58c-11e7-9603-b8ca3a6c1500 co by nie chodziły non stop ? Nada sie ten sterownik do pracy pompy obiegu ktłowego ?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Majster - kombinujesz jak koń pod górkę.

Jak już chcesz wywalić to kilkaset złotych to zrób to na osobnych pompach (CO i CWU - ja tam na chińczyki nie narzekam, lub regenerowane stare grundfosy), kup sterownik i miej to w tyłku bo już nie wiem czy chcesz kręcić zaworami żeby było taniej czy masz takie hobby...

Opublikowano

Ten zawór termo z pierwszego linka nie jest o zwiększonym przepływie.

Opublikowano

W domu rodzinnym pracuje regenerowany grundfos chyba z 6 lat. Przeżył jakieś 20 zagotowań wody, bo starszy lubi sobie rozpalić przy otwartych drzwiach i zapomnieć zamknąć... W domu mam 3 Webermany i też chyba 5ty rok mija jak przędą.
Chinole już tak odporne na zagotowania i zapowietrzania nie są. W wyższych temp (ponad 80 stopni) przy pracy stałej się sypią, ale do domowych zastosowań raczej dają radę.

Inwestycja w dobre pompy kosztem instalacji nie ma sensu - zakręcasz zawory i zmieniasz pompę kiedy chcesz, lepiej gorsza pompa a kasę władować by wszystko w instalacji było OK.
Jak ktoś się napala na pompy za 800 zeta a oszczędza na rurkach i osprzęcie (zawory itd) to już totalna paranoja.

Opublikowano (edytowane)

No ale z tą jakością to jest różnie- u mnie przed przeróbką instalacji 3 lata pracowała chińska pompa ze śmieciuchem. Zaliczyła kilka zagotowań a była zaraz na wyjściu. Po przeróbce miałem ją wymienić ale stwierdziłem że zrobię to jak stara padnie. W tej chwili pracuje 6ty sezon 24h/d

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano (edytowane)

U autora tematu pompy chyba są  w mieszkaniu, a takie popiskiwanie potrafi mocno w nocy *** i spać też nie daje.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie używać wulgaryzmów
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Witam Panie i Panowie, dzięki waszej pomocy pracę idą do przodu. Jest jednak problem, po podłączeniu bojlera i włączeniu grzałki elektrycznej zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa 6Bar , chcę zatem zamontować naczynie przeponowe CWU 8L i pytanie czy mogę je zamontować tak jak zaznaczyłem na zdjęciu ? Bo wiaderko muszę oddać córce :D

post-75879-0-80438400-1516476593_thumb.jpg

Edytowane przez dawido23
Opublikowano (edytowane)

Skoro o schemacie: zawór zwrotny ma być za pompą kotłową, a nie przed nia.

Co do pytania:ponieważ  jest zawór zwrotny na zasilaniu bojlera,  zostaw ten na powrocie tak jak na schemacie.

I pytanie: skoro masz układ jednopompowy C.O +  CWU i bojler grzejesz stale, dlaczego dajesz pompę kotłową? Uzasadnione w przypadku, jeśli będzie elektrozawór  albo RTL na obiegu CWU.

Edytowane przez gmaj22

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.