Opublikowano

Mierzę termometrem wskazówkowym (o zakresie 0-350 st.) z sondą umieszczoną na czopuchu (od góry) za pomocą opaski metalowej. Cały czopuch (od kotła do komina) jest zaizolowany wełną (taką od kominów systemowych) grubości 5 cm.

Opublikowano (edytowane)

Dokładne to to raczej nie jest... Wskazówkowy z sonadą czy przylgowy ?

Edit. Ta opaska mnie zwiodła. Rozumiem, że sonda ( szpikulec w środku czopucha). Tak czy siak może działać kiepsko i oszukiwać nawet o 50 stopni. Możesz wyjąć i sprawdzić np. w gotującej się wodzie.

Edytowane przez SONY23
Opublikowano

nawet jak dobrze pokazuje, to czas reakcji jest kilkanaście do kilkudziesięciu minut

Opublikowano

Takie sprzęty w kotłach z klapką do odpalania ( krótkim obiegiem) trzeba montować dużo dalej od kotła, bo się uszkadzają przy np. odpalaniu czy dokładaniu. Dostanie przez 10-15 minut około 500°C i pokazuje co chce...

Opublikowano

Reakcja jest dość szybka. Po wyłączeniu wentylatora spadek temperatury spalin jest widoczny po około 5 min.

Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Mój kocioł średnią temp ma 110, mogły by troche byc mniej. W podtrzymaniu ok 70 czy może to być spowodowane zbyt dużym ciągiem? Wkład kominowy owalny 120x220 wysoki 8-9m. Warto założyc taki na czopuch( chociaż mam krótki czopuch i brak miejsca) czy lepszy byłby na wierzch komina (miarkownik)

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Chciałbym się poradzić odnośnie montażu RCK.

Będę frezował komin i montował wkład z ceramiki i chciałbym zapytać gdzie będzie najlepiej zamontować RCK. Wyczystka będzie z drugiej strony komina ale pomieszczenia są połączone i nie ma pomiędzy nimi drzwi a jedynie wisi jakaś stara szmata żeby się nie kurzyło za bardzo. Lepiej na wyczystce czy gdzieś na rurze czarnej od kotła do komina?

Opublikowano
Godzinę temu, pawlop napisał:

Chciałbym się poradzić odnośnie montażu RCK.

Będę frezował komin i montował wkład z ceramiki i chciałbym zapytać gdzie będzie najlepiej zamontować RCK. Wyczystka będzie z drugiej strony komina ale pomieszczenia są połączone i nie ma pomiędzy nimi drzwi a jedynie wisi jakaś stara szmata żeby się nie kurzyło za bardzo. Lepiej na wyczystce czy gdzieś na rurze czarnej od kotła do komina?

Ile frezowanie,  koszt i czemu wkład z ceramiki?

Opublikowano

Dokładnie nie umawiałem się na robotę ale z tego co wstępnie się dowiedziałem to 550-600zł za metr na gotowo. A jaki inny jest wart frezowania komina, żeby go za kilka lat nie wymieniać?

Opublikowano

A do czego ten komin ma być, ceramik po kilku latach wygląda  tak.

image_243.jpeg

Opublikowano

Do Ekogrochu

Opublikowano

Wkład fi160 a jak będzie wyfrezowany to dokładnie nie wiem ale chyba na 200.

Opublikowano

 Czyli fi 160 chcesz zrobić, to  średnica  wewnętrzna tego wkładu  z ceramiki.

Do stalowego wkładu wystarczy mniejsza średnica.   

 

Opublikowano

Wiem, że do wkładu stalowego wystarczy mniejsza średnica frezowania ale i tak wolę ceramikę.

Opublikowano

Nie zardzewieje i kondensat jej nie zutylizuje:)

Opublikowano

To pomyśl nad nierdzewką. 

Kondensatu z kotła ekogroszkowego nie udało mi się wytworzyć.  

A w ceramicznym całego kondensatu nie odprowadzisz, będzie walił bokami.

Opublikowano (edytowane)
8 godzin temu, Animus napisał:

To pomyśl nad nierdzewką. 

Kondensatu z kotła ekogroszkowego nie udało mi się wytworzyć.  

A w ceramicznym całego kondensatu nie odprowadzisz, będzie walił bokami.

Niestety naczytałem się już odnośnie nierdzewki jak po kilku latach przynajmniej jej część to sito. Nie będę ryzykował.

Ponadto różnica w cenie nie jest aż taka wielka. Z tego co się dowiedziałem to cena frezowania z montażem na gotowo to około 400-500zł.

Edytowane przez pawlop
Opublikowano
9 godzin temu, sambor napisał:

Ciekawe stwierdzenie

Nowy, prawidłowo zbudowany, nieużywany, owszem jest szczelny, ale skorupki szybko pękają od temperatury, a jak zapalą się sadze to i wełenkę za skorupkami wytopi.

Opublikowano

Wielkanoc już była i tam skorupki mogły pękać, jestem ciekaw jaka skorupka o grubości ścianki  rzędu 2cm pęknie od tak sobie.

Same "skorupki" mają atest do 1200-1300C i są odporne na pożar sadzy,  podobnie jak wełna.

Ale już jak o  wkładach mówimy to wkład z nierdzewki wytrzymuje max 400C i po pożarze sadzy jest do wymiany, a przy zwykłej pracy z lejącym się kondensatem nie wytrzyma więcej niż 3-4 lata.

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.