sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #26 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Niekoniecznie Ale to co masz jest ok Cytuj
bykmark Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor #27 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 (edytowane) Ile jest błędów to z fotografii trudno ocenić, natomiast ty zrobisz to bez problemu . Potrzebny jest schemat wg którego było robione, wykonana instalacja i 2 ręce - jedną idziesz palcem po planie a drugą ręką po instalacji i wyłapujesz różnice. Wszystko zapisujesz a następnie pytasz co i jak. Schemat jak przeanalizowałem co zostało zrobione wygląda tak: 1. Na pewno zaworów kulowych w obwodzie grzania wody CWU i CO brakuje - czy potrzebne ? 2. Co z fantem: grzejąc wodę w bojlerze elektrycznie ogrzewam przez podwójną wężownicę pompę w układzie CO - czyli coś z zaworek klapowym który zamontował w poziomie? Sprawdzałem klapka normalnie działa. 3. Gdzie mam umieścić dokładnie czujnik A. temperatury powrotu, B. zaworu i C. podłogówki ( sterowanej zaworem Afroso ATM 361) ? Edytowane 11 Sierpnia 2017 przez bykmark Cytuj
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #28 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Widzę, sam się oszukujesz - zaw zwrotny podłogówki jest zaraz za pompą, a jak jest na rys ? Nie wiem jak chcesz w tym układzie mieć obieg grawitacyjny? Jak ma nie być grawitacji to ZZ powinny być sprężynowe a nie klapowe. czujniki -A - przed samym kotłem, C- za pompą podłogówki, czujnik B- między zaw 4-D a pompą CO. Zawory odcinające powinny być - nawet dla tego aby nie spuszczać wody z całej instalacji, lub aby nie było takich sytuacji jak piszesz o grzaniu CW elektryką i jednocześnie całego kotłą Cytuj
bykmark Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor #29 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Już poprawiłem schemat o zawór zwrotny za pompą podłogówki - pominąłem. Odnośnie zaworów zwrotnych pisano wcześniej - maiły być wszystkie ZZ oprócz jednego w obwodzie grzania wody CWU - miał być sprężynowy Miał być obieg grawitacyjny na obwód grzejników - nie znam się dlatego piszę na forum, aby uzyskać pomoc od ludzi znających się w tym temacie. Jak zamontuje czujnik zaworu na trójniku za czujnikiem tarczowym , a czujnik podłogówki za pompa i zaworem klapowym ( jak jest zamontowany - będzie poprawnie ? Cytuj
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2017 #30 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Te czujniki to tak jak piszesz. będzie OK A resztę to ustalaj z tymi co ci tak radzili. Ja nigdy nie polecam zaw różnicowych i ZZ klapowych z jednym i z drugim jest stos kłopotów. Ale są tacy co je polecają, myśląc, że z nimi grawitacja będzie hulać. Cytuj
bykmark Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Autor #31 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Dobrze - zobaczymy czy odezwą się Forumowicze którzy wcześniej mówili mi o tych zaworach ZZ klapowych. Proszę powiedzieć mi jakie ciśnienie na zbiorniku przeponowym od wody jest prawidłowe przy zasobniku 300 L, zawór bezpieczeństwa zamontowany 6 bar, cisnienie wody zredukowane na reduktorze ok. 3,7 bara Cytuj
bykmark Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Autor #33 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Jak widać kolega odpowietrznik doradzał a teraz zero dalszej pomocy :) Proszę zatem Doświadczonego Forumowicza Sambor o dalsze wskazówki jakie są inne błedy w instalacji oprócz: 1. braku zaworów kulowych w obwodzie grzania wody CWU i CO, 2. woda ogrzana w bojlerze powoduje cofanie się i ogrzewanie wody w kotle - czyżby zawór zwrotny klapowy nie działał poprawnie ?? - sprawdzałem i klapka normalnie chodzi nie zawiesza się- co zrobić ? Cytuj
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2017 #34 Opublikowano 13 Sierpnia 2017 ad 1 to oczywuste ad 2 wymienić na ZZ sprężynowyad inne - brak odcięć syfonem spustów do kanalizacji - jest kilka, eementy ocynkowane w instalacji CO nie mogą być stosowane nie wiemy czy będzie w zimie działał zaw 4-D, ale źle działający 4-D to standard. 1 Cytuj
bykmark Opublikowano 19 Września 2017 Autor #35 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) nie wiemy czy będzie w zimie działał zaw 4-D, ale źle działający 4-D to standard. Witam. Chyba się potwierdza teza. Ustawiona ochrona powrotu na 55 powoduje że znikome ilości sterownik puszcza na CO. Gdy wyłączę ochronę powrotu temperatura spada do 30C . Co robię źle albo co zrobić aby było dobrze ? Edytowane 19 Września 2017 przez bykmark Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 19 Września 2017 #36 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Zamontuj dodatkową pompę na powrocie z 4D do kotła Edytowane 23 Września 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 19 Września 2017 #37 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Zamontować pompę na powrocie z zaw 4-D a kotłem A jak nie pomoże wywalić zaw 4-D Edytowane 19 Września 2017 przez sambor Cytuj
bykmark Opublikowano 19 Września 2017 Autor #38 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Tzn. jeszcze jedna pompa w instalacji ? tj. 4 sztuka ? Tu ją zamontować jak na foto zaznaczyłem ? To będzie na rurze o przekroju 5/4 " ?? czyli mam zejść przekrojem na 1" pod śrubunki pod pompę ? Jak tą pompa sterować najprościej po pod sterownikiem K1Pv4 już nie ma miejsca . Mam rozumieć że z grzaniem samej wody CWU nie było problemu z temp. powrotu bo był krótki obieg wody ? Za pompą dać kolejny zawór zwrotny ?? Jakiej wielkości i jaki: klapowy ? sprężynowy ? Edytowane 19 Września 2017 przez bykmark Cytuj
sambor Opublikowano 20 Września 2017 #39 Opublikowano 20 Września 2017 Pompę wstawiasz w tym miejscu co zaznaczyłeś, cały odcinek możesz dać w 1", za pompą ZZ sprężynowy Jak brak miejsca w sterowniku to podłącz pompę wprost do kontaktu lub steruj ją wyłącznikiem termicznym zamontowanym przylgowo na wyjściu z kotła. Cytuj
bykmark Opublikowano 20 Września 2017 Autor #40 Opublikowano 20 Września 2017 Ok. Mam teraz takie pytanie. Zaczynam grzać dodatkowo na CO i podłogówce - stąd może moje przedwczesne że ochrona nie działa. Jak wyłączyłem ochronę i rozgrzałem wodę w instalacji CO i podłodze, temp. powrotu jest stabilniejsza ok. 55 C +- 5C. Włączyłem ochronę na 48 C i teraz już zawór 4D nie "wachluje" tak jak wcześniej tzn. otwiera się i zaraz przymyka. Czy nie za wczesne podejrzenia że nie ma grawitacyjnego obiegu przed 4D ? Cytuj
bykmark Opublikowano 20 Września 2017 Autor #41 Opublikowano 20 Września 2017 Poprawiam się - temp. powrotu jest od ok. 42 C do 53 C przy ustawieniu ochrony 48C Cytuj
bykmark Opublikowano 24 Września 2017 Autor #42 Opublikowano 24 Września 2017 Koledzy proszę o dalsze wskazówki. 1. Czy można zamontować pompę kotłową na zasadzie tzw. bajbasu ? 2. Pompę wstawiasz w tym miejscu co zaznaczyłeś, cały odcinek możesz dać w 1", za pompą ZZ sprężynowy Jak brak miejsca w sterowniku to podłącz pompę wprost do kontaktu lub steruj ją wyłącznikiem termicznym zamontowanym przylgowo na wyjściu z kotła. Pompa kotłowa nie powinna się sterować temperaturą na powrocie ? Potrzebowałbym aby włączała się tylko gdy np. temperatura na powrocie 55 i wyłączała np 58-60? Czy to błędne myślenie ? Czym to zrealizować ? Przykładowy sterownik ? 3. Teraz po włączeniu pompy CWU na stałe powrót jest cały czas nagrzany 55-60 C, ale to powoduje że temp. w bojlerze to 60-63 C ( temperatura zadana na piecu 65C) . Jeśli zwiększę temperaturę zadaną to oczywiście zwiększy się automatycznie temperatura w bojlerze. Cytuj
bykmark Opublikowano 24 Września 2017 Autor #43 Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) Dalsze informacje do pkt. 3. Po włączeniu pompy CWU na stałe powrót jest cały czas nagrzany 55-60 C, ale to powoduje że temp. w bojlerze to 60-63 C ( temperatura zadana na piecu 65C) . Dodatkowo w pkt. A na rurze powrotnej 5/4" jest temp. np. 36C , gdzie w punkcie B na rurze powrotnej jest 56C - to jest przy stale włączonej pompie CWU. Czyli pomiędzy tymi 2 punktami mamy ok. 20C różnicy. Oczywiście temperatura na kotle wówczas 66 C, temperatura zaworu zadana i bieżąca 40C, temperatura na powrocie z obiegu podłogowego 32 C. Przy włączonej pompie CWU na stałe temperatura na kotle - patrząc na wykres temperatury - bardziej stabilny, nie przebija jak wcześniej powyżej zadanej o 10-15C Co proponujecie mając te informacje ? Edytowane 24 Września 2017 przez bykmark Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 26 Września 2017 #44 Opublikowano 26 Września 2017 (edytowane) Ad.1 Nie ma takiej potrzeby Ad.2 Powinna ale jak piszesz sterownik kotła nie obsługuje pompy kotłowej więc zostaje podłączenie na stałe. Możesz ewentualnie podłączyć termostat przylgowy który będzie załączał i rozłączał pompę ale jest on raczej mało dokładny Ad.3 To normalne- skutecznie dogrzewa powrót, minusem jest to że temp CWU = temp zadanej kotła. Przy tej opcji dobrym sposobem jest zamontowanie na wyjściu CWU zaworu termostatycznego 3d na którym ustawisz dowolną temp na odbiory. Temperatury w punktach A i B to normalne- na odcinku od zaworu 4d do miejsca wpięcia powrotu CWU nie ma obiegu i dlatego ten odcinek jest chłodny Edytowane 26 Września 2017 przez hajtaler428 Cytuj
bykmark Opublikowano 19 Listopada 2017 Autor #45 Opublikowano 19 Listopada 2017 Witam po dłuższej przerwie - sprawdzałem czy działa to rozwiązanie z pompą kotłowa przy zaworze 4 D. Jak na razie wszystko lepiej. Na pewno cieplejszy powrót i zaworem i da się grzać w CO. Zawór 4 D ( ustawienia sterownika pompy równolegle ) się przymyka do 5 % tylko wtedy jak ma dogrzać wodę w bojlerze. Cytuj
bykmark Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Autor #46 Opublikowano 18 Sierpnia 2018 Witam. Panowie po roku grzania temat instalacji CO powraca :) Ciepło jest ale .... Instalacja dość często zapowietrza się tzn. słychać to jak się włączy pompa CWU wówczas słychać jak przed długi czas pompuje wodę z powietrzem (takie przelewanie). Na pionach zasilających i na grzejnikach są odpowietrzniki automatyczne. Czy nie za nisko jest grupa bezpieczeństwa w stosunku do instalacji zasilającej CO, CWU i podłogówkę? Czy to powód ?? Cytuj
odpowietrznik Opublikowano 18 Sierpnia 2018 #47 Opublikowano 18 Sierpnia 2018 (edytowane) Zakręć ten odpowietrznik automatyczny w grupie bezpieczeństwa,co w kółku Edytowane 18 Sierpnia 2018 przez odpowietrznik Cytuj
bykmark Opublikowano 12 Września 2018 Autor #48 Opublikowano 12 Września 2018 Właśnie jestem po czyszczeniu pieca i komina. Uruchomiłem piec ponownie i znowu pompa CWU słychać jak przed długi czas pompuje wodę z powietrzem ( przelewanie). NIc nie daje zakręcenie odpowietrznika. Co zatem ? Cytuj
bykmark Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor #49 Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) Witam. Panowie ten zawór różnicowy grawitacyjny zaznaczony na żółto można zaślepić - zlikwidować gdy układ jest ciśnieniowy ?? Denerwuje mnie uderzenie kuli które powstaje gdy sterownik włącza pompę a ciśnienie powoduje uderzenie wewnątrz kuli. Dziękuję za odpowiedź Edytowane 4 Lipca 2021 przez bykmark Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca 2021 #50 Opublikowano 7 Lipca 2021 Wywal go, on nigdy nie był potrzebny. 1 Cytuj