Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja Kotłowni - Wymiennik Ciepła


odwyk

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć!

Mam kotłownie zrobioną przez człowieka, który jak się okazało po czasie, uczył się pracy na mojej instalacji - co dziwne, bo był niby z polecenia, trudno stało się. Chce teraz przeprowadzić modernizację instalacji tak by naprawić to co zostało popsute. Inny instalator zaproponował mi modernizacje poprzez oddzielenie obiegu podłogówki i grzeników przez wymiennik ciepła i dodanie sprzęgła - jak na schemacie (bez zaworów bezpieczeństwa i całej reszty okuć). I tutaj moje pytanie - kolega budzi moje zaufanie, wypowiada się składnie i potrafi umotywować to co robi, ale raz już się sparzyłem i nie chce zrobić tego ponownie, więc proszę o spojrzenie krytycznym okiem na instalacje i ew. podpowiedzi co jest dobrze, co źle bo nie chce znowu kasy wyrzucić w błoto. Dzięki!

post-73115-0-31609400-1490103981_thumb.png

Gość Digitrax
Opublikowano

Pogoń tego drugiego magika bo nie wie co chce uzyskać wykonując kotłownie tak jak to jest narysowane.

Opublikowano

To smuteczek :(

Ogólnie problem teraz jest taki, że:

a) słabo grzeje grzejnik na poddaszu

B) zawór przed pompą do podłogówki jest dziwny, bo jak mam na piecu 50* i ustawie go na 3 to w podloge idzie 25*, ja na piecu jest 60* i zawor tez na 3 to w podloge idzie 30*

c) jedna sekcja podlogowki w salonie grzeje wyraznie slabiej niz reszta

d) pierwszy magik zalozyl zawor 3d na zasilaniu i podlaczyl do powrotu - piec nie mogl dobic do temp. zadanej i wyciecie zaworu pomoglo

Dzieki za opinię - ale czy ta moja pierwsza instalacja jest wykonana poprawnie?

 

ps: rysunek jest mój, ale drugi widzial i mówi, że o to mu chodziło

Gość Digitrax
Opublikowano

Pierwszy rysunek nie jest taki zły, wystarczy kilka poprawek i obejdzie się bez wymiennika i sprzęgła.

Opublikowano

 

a) słabo grzeje grzejnik na poddaszu - na samej grawitacji nie pójdzie, trzeba go podłączyć pod pompę CO

b) zawór przed pompą do podłogówki jest dziwny, bo jak mam na piecu 50* i ustawie go na 3 to w podloge idzie 25*, ja na piecu jest 60* i zawor tez na 3 to w podloge idzie 30* - to zawór mieszający wymagający siłownika i sterownika

c) jedna sekcja podlogowki w salonie grzeje wyraznie slabiej niz reszta - zapowietrzona lub za długa pętla, odpowietrzyć i wyregulować hydraulicznie, ile tam jest pętli?

d) pierwszy magik zalozyl zawor 3d na zasilaniu i podlaczyl do powrotu - piec nie mogl dobic do temp. zadanej i wyciecie zaworu pomoglo

 

 

Częściowa recepta na twoje problemy. + potrzeba jakąś ochronę powrotu kotła, inaczej szybko zgnije kocioł.

Opublikowano

Czyli wypadałoby przenieść zasilanie grzejnika poddasza za pompę obiegową grzejników? Bo kolejnej już nie chce :)

Automatyka do zaworu odpada - na jaki zawór można to zmienić? W salonie (37m2) mam 3 pętle - postaram się ze zdjęć odtworzyć układ i zmierzę długość. Co do ochrony powrotu kotła, to właśnie ten 3D miał to robić ale coś instalatorowi nie pyknęła ta wizja. Co proponujesz?

Dzięki za zainteresowanie i porady. Wybaczcie proste pytania ale się douczam trochę.

Opublikowano

Do grzejnika na poddaszu wystarczy tylko doprowadzić zasilanie włączone za pompą od pozostałych grzejników.

Zaw  od podłogówki powinien być termostatyczny 20-40C , dokłabnie jaki to podam ci jak podasz te pętle, dodatkowo warto podać jaka tam jest pompa

 

Największy problem to temp powrotu. - najprościej będzie dać pompę kotłową.

Opublikowano

Ok. Udało mi się troche odtworzyć ze zdjęć przebieg ogrzewnania podłogowego w salonie. Tam gdzie nie miałem zdjęcia użyłem wyobraźni :) Samych sekcji z tego co pamietam w całym domu mam 8 - na rysunku dałem te z salonu gdzie te dwie najdłuższe po ok. 90m grzeją wyraźnie słabiej.

Jak powinna być ta pompa kotłowa?

post-73115-0-10580600-1490273844_thumb.jpg

Opublikowano

Właśnie sprawdziłem pompy. Do grzejników mam Grundfos UPS 25-60-180, do podłogówki Keller GPD 25-40-180. Przy modernizacji przełożyć tego Kellera na obieg kotłowy a do podłogówki kupić nową? 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.