Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witajcie,

Na forum trafiłem jakiś czas temu podczas wyboru pieca (padło na Witkowskiego) i już wtedy wiedziałem ze pewnie będę miał kilka pytań w tym temacie .

Ale zanim będę konsultowal z Wami moje ustawienia pytanie o podajnik.

Czy ten ślimak powinien tak wystawać?

Wydaje mi się ze nie i przez to podajnik mi hałasuje/trzaska.

 

20181021_082649.jpg

Opublikowano

Przytnij o jeden zwój. 

Pozdrawiam RedEd 

Opublikowano

Jest ciut za długi ale za krótki też nie może być. Ważne by ślimak nie był krzywy i nie zachodził na rurę. Włącz sobie podajnik w ręcznym i sprawdź jak chodzi.

Opublikowano

Przytnij w takim  miejscu żeby końcówka tej spirali nie miała możliwości zaczepienia o rurę podajnika w trakcie obrotu , ale nie za  dużo , lepiej dwa razy przyciąć niż przesadzić .

Opublikowano (edytowane)

Miałem taki sam przypadek trzeba uciąć jak radzą koledzy. ok 1/3 odległości od dołu rury.

Edytowane przez Darek21
Opublikowano

Ucięte i już nie hałasuje. Dzięki za pomoc. 

Ale mam wrażenie ze ta spirala jest trochę krzywa. W sumie działa jak należy to chyba nie mam się co martwić?

Przy okazji znalazłem ukręconego jednego imbusa który trzyma spirale...

Opublikowano

Możesz ją spróbować wyprostować tylko trzeba wyjąć z rury. Moja też była krzywa. Choćby dla tego jak była zapakowana do transportu.

Opublikowano

Tak jak pisze w swym poście kolega @Dragster zrób tak i będzie wszystko OK kont podajnika 45 i wszystko w 100 % będzie podane i waga paliwa w teście będzie optymalna.

A reszta to już kwestia pelletu jaki podajesz.

Opublikowano

Po kilku próbach z ustawieniami, po topornym kontakcie z serwisem kipi, ustawiłem najlepiej jak potrafię. Najlepszy, wzrokowo, płomień mam na nadmuchu 28% dla 10kw i czyszczeniu 5% co 60s. Sterownik pokazuje 30-70%.  Co kilka dni robię test wagowy, za każdym razem pokazuje inaczej (coraz więcej) obecnie mam 1600g. 

 

Przy tej pogodzie (5-10stC) palnik chodzi w FL na 5,5kw utrzymując 50stC w obiegu i 23 stopnie w domu. Załącza się wg termostatu 2-3x na dobę.

Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z przeróbki pieca.

Opublikowano

Witaj kolego mwanamaji , żaden serwisant nie da ci optymalnych ustawień ,zwłaszcza na odległość ,to niestety sam musisz sobie dopracować doświadczalnie to że płomień ci skacze to się tak bardzo nie przejmuj , nie tylko tobie , najważniejsze że by palnik nie gasną pellet dobrze się wypalał i dawał dużo ciepła  ,oczywiście  pomalutku w miarę możliwości trzeba testować żeby było lepiej , trochu dziwi mnie fakt że co chwilę robisz test podajnika i jest inaczej , ja bardzo rzadko to robię  i jest ok  i na koniec jedno pytanko  jaki masz obecnie czas podawania i czy próbowałeś 30 s ?

Opublikowano

Zmiana czasu cyklu pracy nic nie daje. Nie ma zauważalnej różnicy.

Opublikowano

Czy któremuś z szanownych posiadaczy ecoLambdy udało się od KIPI wyciągnąć parametry tlenu dla poszczególnych mocy palnika? Bo mam wrażenie, że bezpośredni kontakt z serwisem to walenie głową w mur.  

Opublikowano

Witam po długiej przerwie szanownych forumowiczów :)

Od miesiąca jestem posiadaczem KIPI 5-16kW ze sterownikiem ecoMAX 860 w kotle Krzaczek SKP-3D 18kW. Równo 3 tygodnie temu zacząłem czytać wątek i obiecałem sobie, że dopóki nie przebrnę przez wszystkie 4763 (obecnie) posty, to nie będę się udzielał (poza tym jednym razem, kiedy pytałem o uszczelnienie) :P I słusznie, bo znalazłem odpowiedzi na wiele nurtujących mnie pytań. Inna sprawa, że zajęło mi to właśnie 3 tygodnie, ale właśnie oficjalnie włączam się do dyskusji :D

Najpierw parę słów, co i jak ogrzewam, żeby później nie podawać szczątkowych informacji, które trzeba będzie zbierać do kupy z kilku postów.

Połowa bliźniaka 150m2 (+22m2 garażu również ogrzewanego) w województwie mazowieckim. Ściany z gazobetonu + 15cm styropianu. Pod posadzką nie wiem - nie dopytałem dewelopera. Poddasze ocieplone wełną mineralną 12cm (tam gdzie są skosy) + mały strych - wełna na podłodze, dach nieocieplony. Nie wiem czy jasno się wyraziłem - strych nieocieplony i nieogrzewany, ale od części mieszkalnej (poddasza) odizolowany 12cm wełny mineralnej.

Instalacja podłogowo grzejnikowa, wykonanie do d***... Na dole na wspólnym rozdzielaczu 3 dość krótkie pętle podłogówki ograniczone zaworami RTL (zamontowanymi na belce powrotnej rozdzielacza) oraz 3 grzejniki z głowicami termostatycznymi. Na górze drugi rozdzielacz, a z niego 2 króciutkie pętle podłogówki z RTL oraz 5 grzejników z głowicami termostatycznymi. Całość na jednej pompie.

Komin systemowy ceramiczny fi200. RCK na 10Pa w wyczystce w kotłowni.

W kotłowni wspomniany Krzaczek SKP-3D 18kW z KIPI 5-16kW wstawionym na flanszy montażowej w drzwi popielnika. Popielnik do wysokości płaszcza wodnego wyłożony szamotem. Sterownik ecoMAX860 bez ecoNETu i bez ecoSTERu. Zasobnik z OSB szyty pod wymiar na ok. 500kg pelletu. Podajnik pod kątem 45st. Na zasilaniu pompa CWU do zasobnika pionowego 150l (mam również cyrkulację CWU) oraz zawór 4D z siłownikiem. Obieg kotłowy grawitacyjny 5/4". Jeden obieg CO z pompą za zaworem 4D. Schematy w załączeniu (mogę też wrzucić zdjęcia, jak mam wszystko porobione). Mam również regulator pokojowy dwustanowy AURATON, ale nie korzystam, bo nie bardzo się to sprawdzało - pewnie przez spięcie podłogówki z grzejnikami...

Jeszcze nie zacząłem sezonu grzewczego, bo przepalam kominkiem i jest fajnie - w domu ciepło, a i klimacik wieczorem miły :P Piec chodzi od miesiąca w trybie lato. Zadana kotła 75C, histereza 20C. Zadana CWU 55C, histereza 15C. Tryb standard, moce 14/x/y, nadmuchy x/y/z. Histereza H2=2C, H1=1C, żeby grzał zasobnik z maksymalną mocą. Nadzór wyłączony. W trybie zima planuje przejść na FL i zobaczymy jak to będzie.

Generalnie wydaje mi się, że nie mam jeszcze kłopotów (chyba, że Wy szanowni wyjadacze jakieś widzicie) poza jednym. Chyba temat się w tym wątku jeszcze nie pojawił. Mianowicie bardzo sobie chwalę cyrkulację CWU. Nie ze względu na oszczędność wody, bo mam ze studni, ale ze względu na komfort użytkowania. Tylko ile to kosztuje? Przez 3 tygodnie spaliłem 160kg pelletu. Upatruje w tym winy cyrkulacji. Ustawiłem pompę cyrkulacyjną na 2min pracy i 15min postoju. Oczywiście kilka godzin rano i kilka godzin wieczorem plus całymi dniami w weekendy, ale mimo wszystko przemieszanie instalacji może zabierać sporo ciepła. Co o tym sądzicie? Korzystacie z cyrkulacji CWU?

schemat.jpg

skp-3d-wymiary.png

Opublikowano (edytowane)

Do jakiej temperatury  grzejesz cwu ? grzejesz w trybie lato to po co ci taka duża histereza kotła ? duże masz zużycie cwu? , teraz doczytałem cwu 55st zhisterezą 15 st .

Edytowane przez Kordjano
Opublikowano

Jak masz kiepsko zaizolowane rury to cyrkulację trzeba mocno ograniczyć bo będzie wysysać CWU cały czas. Zwykłe otuliny przeciw skroplnowe to nie izolacja. Ja np. zaplanowałem sobie w harmonogramie chwile przed wyjazdem do pracy i chwilę przed wieczorną toaletą. 

  • Lubię to 1
Opublikowano

Ja mam cyrkulację na grawitacji więc nie mam na nią  wpływu  ale nie jest żle .

Opublikowano

Pole powierzchni bocznej walca = 2π*r*h. Jak policzyłem powierzchnię wszystkich rur w piwnicy, to się dowiedziałem, dlaczego mam tam stale +18'C A co z nieocieplonymi rurami CWU w ścianach i stropach?

  • Lubię to 1
Opublikowano

Papen ja w piwnicy to mam  cieplej jak w pokoju haha, ale tak jak mówisz jest tych rurek trochu , a nie wszystkie  są dobrze zaizolowane , niektóre w ogóle , ale przynajmniej mam suchutko .

Opublikowano

Najpierw spieszę z wyjaśnieniami. W mój poprzedni post wdarł się chochlik (tajemnicze x/y/z). Piec moduluje 14/8/5kW i odpowiednio 38/30/24%.

Po co mi taka duża histereza kotła w trybie lato? Chyba nie ma ona znaczenia, bo i tak nadrzędna jest temperatura CWU. Jak się nagrzeje do 55C to wchodzi w postój, a jak spadnie do 40C to znów się rozpala.

Przejrzałem przytoczony wątek i widać, że fizyki się nie oszuka... Stąd takie zużycie pelletu... Nie wiem czym mam zaizolowane te rurki, ale zrobił to deweloper... Muszę przemyśleć kwestie cyrkulacji CWU, bo to nie jest tania zabawa :P

Opublikowano

Licząc średnio z kilograma pelletu 4 kWh, to nie wiem, czy nie lepiej w lecie grzać CWU prądem? Tym bardziej, że jak piszesz, wodę masz z własnej studni. (160 x 4 kWh=640 kWh).

  • Lubię to 1
Opublikowano

Tylko to zależy ile ten kilogram pelletu kosztuje , pytałem też o zużycie ciepłej , ile domowników , bo to ma istotny wpływ na zużycie pelletu , proponował bym tak sobie to poustawiać żeby  kocioł nie odpalał się i nie grzał  cwu  kiedy jej nie potrzebujemy ,kiedy nas nie ma ,jest tam harmonogram  obniżeń dla cwu  , małe drobiazgi a uzbiera się , najlepiej  jak chcesz się przekonać czy duże masz straty na tej cyrkulacji to ją po prostu wyłącz na jakiś czas .

Opublikowano (edytowane)

Cyrkulacja to komfort i wygoda. Rano wstajesz, chcesz się myć i od razu ciepła woda z kranu :) Harmonogram wystarczy :)

Edytowane przez Dragster
Opublikowano

Dokładnie tak. W moim przypadku bardziej opłaca się grzać prądem w okresach przejściowych. Ale każda instalacja jest inna i inne są zapotrzebowania.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.