Witam, czy ktoś pomógłby mi w ustawieniu tego pieca? 

Heitz mini bio 11kw skwiercz, palnik kipi 5-16kw, ecomax 850, pellet excellent biomasa. pow domu parter 80m.

Drugi tydzień grzania, w 1 spalił 200kg.

Za 1 razem po wykonaniu testu przez serwisanta 6 min podawanie =1250g, po tyg zwazylem jeszcze raz, wyszło 860g i na taką wartość zmieniłem. Jako wartość opałową zmieniłem z 5,2 na 4,7 (na opakowaniu jest napisane >4.5kwh). Były spieki a teraz lekko niedopalone jakby minimalnie zbite 'górki z popiolu' - na palniku, na wyczystce szary popiół. 

Obecnie parametry którymi trochę się bawię poprzez obserwacje. 

Fuzzy logic

Temp zadania 64(wczesniej 65)

Histeraza 10 (wcześniej 8)

Max moc 11kw nadmuch 36 (wcześniej 16kw)

Średnia 6kw nadmuch 33 (wcześniej 7kw)

Niska 4kw nadmuch 30 (wcześniej 5)

Temp mieszacza 40st

Temp zadania od mieszacza (ma wpływ jak zmienię wartość na temp zadania na podłogowe) 6st (wcześniej 8)

Czujnik pogodowy działa ale pokojowy jakby nie działał bo pisze off w informacjach w menu) 

Krzywa grzewcza mieszacza 0.9 i rano ciut na zimno więc zmieniłem na 1.0(wczesniej 0,8)

Krzywa grzewcza kotła 0,9 (wcześniej 0,8)

Temp CWU 45, histeraza 3

 

 

Piec po osiągnięciu temp wygasza się i temp podskakuje do 68 ale po 20 już się włącza na nowo bo temp na piecu 54

Dawke do rozpalania 80g wcześniej 100g

Praca 15s

 

*gdzie wcześniej ustawienia serwisanta

 

Dziękuję i pozdrawiam, myślę, że po krotce podałem wszystko. 

Opublikowano (edytowane)

Sorki , mój błąd w czytaniu. A jak wygląda izolacja domu?

Edytowane przez misiek30
Opublikowano

200 na tydzień =800kg m/c,tak myślę

Opublikowano
7 minut temu, misiek30 napisał:

A nie 20 kg ?

200kg.

Ale mówię, że to był pierwszy tydzień po wprowadzeniu i nigdy dom nie był ogrzewany. Wszędzie podlogowka. Ogólnie czy ktoś jest bardziej obeznany i mógłby rzucić okiem na te ustawienia. 

W domu chce utrzymywać 23st.

10cm podłoga styro, 15 grafit elewacja, strop w 1/3 ocieplony wełna 30cm i za 2 tyg docelowo będzie taki wszędzie. 

Opublikowano (edytowane)

@Crespoo przede wszystkim wiatr musisz zmniejszyć. Co w tej chwili pilnuje temperaturę w pomieszczeniach? Bo piszesz ze termostat wyłączony? 

Koniecznie wstaw zdjęcia instalacji z opisem. 

200kg na tydzień @maronka pewnie się wystraszyles haha i oczy mało z orbit nie wyskoczyły

Edytowane przez palacz66
Opublikowano

No jest podłączony, niby daje sygnał ale na piecu pisze termostat off. Czyli wychodzi na to, że jednak źle zainstalowany? Czujnik pogodowy działa ok

Opublikowano (edytowane)

Rozumiem, że wyłączyłeś palnik od termostatu?

Edytowane przez palacz66
Opublikowano

Nie ma czegoś takiego jak u Ciebie, tylko normalnie zadana i bieżącą temp kotła na postoju 

Opublikowano
12 minut temu, Crespoo napisał:

200kg.

Ale mówię, że to był pierwszy tydzień po wprowadzeniu i nigdy dom nie był ogrzewany. Wszędzie podlogowka. Ogólnie czy ktoś jest bardziej obeznany i mógłby rzucić okiem na te ustawienia. 

W domu chce utrzymywać 23st.

10cm podłoga styro, 15 grafit elewacja, strop w 1/3 ocieplony wełna 30cm i za 2 tyg docelowo będzie taki wszędzie. 

To jak strop wszędzie będzie gotowy , to spalanie spadnie. A jaka jest temperatura spalin ?

Opublikowano (edytowane)

@Crespoo, jeśli to nowy dom to w pierwszym sezonie musisz liczyć się ze sporo większym spalaniem. Wilgoć techniczna.

Najważniejsze by sprawdzić ile ucieka w atmosferę kominem. od tego bym zaczął. Czyli temperatura spalin.

Edytowane przez Dragster
Opublikowano
1 minutę temu, misiek30 napisał:

To jak strop wszędzie będzie gotowy , to spalanie spadnie. A jaka jest temperatura spalin ?

Są kreski w menu informacja a więc niepodłączny w ogóle. Nie jestem w stanie stwierdzić 

 

 

Opublikowano (edytowane)

@Dragsterale nie 200kg na 80m2 w tydzień chyba to przegięcie po całości przynajmniej o połowę mniej powinien spalać. 

Edytowane przez palacz66
  • Lubię to 1
Opublikowano

Ten kocioł ma z 20 uruchomień na dobę.  40stC w podłogówkę? U mnie przy obecnej aurze nie więcej jak 27stC. Jak masz wykonany obieg podłogówki? 3D? RTLe? Piszesz że masz mieszacz, do czego on jest? Jaką masz temperaturę w pomieszczeniach?

Opublikowano

W podłogowke idzie 31-33st przy tych temp. Zawór 4ro i 3drogowy mam z tego co się orientuję. Jak będę 2 domu wyślę zdj instalacji. 

Opublikowano

Odezwali się z KIPI ,nie widzą problemu co do współpracy,kurde mam kiepa

Opublikowano
Godzinę temu, Crespoo napisał:

Fuzzy logic

Temp zadania 64(wczesniej 65)

Histeraza 10 (wcześniej 8)

Max moc 11kw nadmuch 36 (wcześniej 16kw)

Średnia 6kw nadmuch 33 (wcześniej 7kw)

Niska 4kw nadmuch 30 (wcześniej 5)

Temp mieszacza 40st

Temp zadania od mieszacza (ma wpływ jak zmienię wartość na temp zadania na podłogowe) 6st (wcześniej 8)

Czujnik pogodowy działa ale pokojowy jakby nie działał bo pisze off w informacjach w menu) 

Krzywa grzewcza mieszacza 0.9 i rano ciut na zimno więc zmieniłem na 1.0(wczesniej 0,8)

Krzywa grzewcza kotła 0,9 (wcześniej 0,8)

Temp CWU 45, histeraza 3

 

7 minut temu, Crespoo napisał:

W podłogowke idzie 31-33st przy tych temp. Zawór 4ro i 3drogowy mam z tego co się orientuję. Jak będę 2 domu wyślę zdj instalacji. 

Też mam palnik 5-16, ale wymiennik 16kW. Zmniejsz nadmuchy. Ja dla mocy 12/8/5kW miałem 34/31/28%. Większość kolegów pewnie powie, że to za dużo, ale u mnie się sprawdzało. Większość kolegów ma palnik min 5-20, więc może w ten mniejszy trzeba więcej dmuchać... Proponuje Ci ustawić 11/8/5% i 34/31/28%. Podniósłbym też temperaturę na piecu do 70C. Sterowanie pogodowe kotła wyłącz, bo to nie jest dobry pomysł - kocioł powinien chodzić cały czas na wysokich temperaturach. Jeśli pompy pracują ciągle, to zwiększyłbym również histerezę kotła do 20C. Podniósłbym też temperaturę CWU do 50/55C i zwiększył histerezę do 10C.

Co do ustawień mieszacza/y to nie do końca mogę to sobie wyobrazić. Piszesz, że temperatura mieszacza 40C, potem, że sterowanie pogodowe. Najpierw wyjaśnij jak masz zbudowaną instalację (najlepiej wrzuć schemat), żebyśmy wiedzieli co idzie w obieg, w jakiej temperaturze i co odpowiada za tę temperaturę... Masz ecoNET? Jeśli tak, to wrzuć też screeny ustawień.

Opublikowano (edytowane)

Zdj instalacji oraz tego to o czym mówiłem apropo mieszacza (termometr pokojowy mieszczą) z którym współpracuje sterowanie pogodowe, bez sterowania pogodowe go mieszacz jest ustawiony na 40st. 

15748623728507648850274036897772.jpg

15748624350137194632961854425528.jpg

15748624779913605494160523198142.jpg

15748625057818190552245025519874.jpg

15748626263153788762192694331548.jpg

15748627138886523885104841514137.jpg

15748629319544296496833083154690.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Tak. 

15748636679038597956220722136992.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

@Crespoo To wcięcie, przez które widać płomień, to niezła zmyłka w takim razie Tak jak pisałem wcześniej, kociołek podobny do mojego, dołożyli dwie półki i zawirowywacz w wejściu czopucha. Tylko pojemność mniejsza, bo zdaje się 42 litry, jeśli się nie mylę. Konstrukcja mialowca z małym wymiennikiem. Witaj w klubie

Opublikowano (edytowane)

Jak żyć w takim razie, powoli się denerwuje... Co to oznacza? "

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Kolego, wybacz, ale jestem jak niewierny Tomasz. Pokaż na zdjęciu ten palnik, bo ja pierwszy raz w życiu widzę taki twór.

I nie odpowiedziałeś na moje poprzednie pytanie...

Opublikowano

Nie, no nie ma się czym denerwować, to nowy dom i wszystko powoli się ureguluje. Po prostu potrzeba czasu.
Nie wiem, jak zinterpretować ta rynne, z której wylatuje płomień. Jakby to nie robiło Ci problemu, możesz cyknac fotkę z boku, jak ta rura z kipi i sam palnik jest tam osadzony?

Opublikowano
6 minut temu, cezar76 napisał:

Kolego, wybacz, ale jestem jak niewierny Tomasz. Pokaż na zdjęciu ten palnik, bo ja pierwszy raz w życiu widzę taki twór.

I nie odpowiedziałeś na moje poprzednie pytanie...

Proszę ją Ciebie.. 

 

15748665068348253962970542017257.jpg

15748665337471426995991263962437.jpg

15748665662696592815383066394436.jpg

15748665979081973642586276211254.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.