papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #2901 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Czy ja wiem czy to dużo. Nie wiemy jakie wymagania energetyczne ma jego dom. Parę postów powyżej zgrubnie liczyłem. Natomiast zaskoczyła mnie ta tona na 17 dni, bo nie zajarzylem, że ma 300 m2 i mogło to być w styczniu czy lutym. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 6 Marca 2018 #2902 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Nie ma co myśleć , tylko zawsze można działać , sprzedać palnik z kotłem lub sam palnik - chętni się znajdą i wziać gazowy np. nasz Polski z termetu za około 4 000 zl , odkręcić kurek i zapomnieć gdzie jest kotłownia. Też się zastanawiam czy u rodziców nie założyć gazowego, bo mają miejskie obecnie ale węzeł cieplny nowy to koszt ok. 10 000 zl ;/ Trzeba patrzeć żeby było dobrze a nie się umordować i osiwieć... A ja z wizytą w kotłowni jestem raz w tygodniu w celu uzupełnienia paliwa. Po dwóch tygodniach 5 minut zajmuje mi obsługa kotła wybranie popiołu nie całe 1 kg, oraz uzupełnienie paliwa i lekkie czyszczenie ścianek kotła. Na dzień dzisiejszy już wiem , że przy tym ogrzewaniu pozostanę do końca swych dni . Żona też jest pod bardzo dużym wrażeniem i jak ją pytają koleżanki z pracy czym ogrzewacie dom to im opowiada , przez co mam później pielgrzymki znajomych w kotłowni, i dlatego jestem częściej niż obsługa kotła. :D . Za nie cały miesiąc czeka mnie wymiana kotła wraz z palnikiem , gdyż kolega z Łukowa zabiera mój cały zestaw . Nie chciał samego kotła tylko komplet, Nie robił bym tego ale ponieważ mam nowy wymiennik (Pamiętacie) już obecnie jest po badaniu na palniku KIPI gdzie w instytucie w Zabrzu kocioł ten otrzymał klasę 5 oraz ecodesing() A celem mym było tylko to ile kosztuje wytworzenie kotła. A ile to sami już wiecie. Ja osobiście nigdy bym się nie wiązał z jednym dostawcą energi gdyż to jest nie zdrowe. Poza tym z mego punktu jest to trochę niebezpieczne. Pozdrawiam Z tego co mi przekazał producent to około 15 . Edytowane 6 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #2903 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Tak z ciekawości, prawda to, że certyfikat na 5 klasę kosztuje 50,000 zł? Usłyszałem to od jednego z handlowców. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2904 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Zle sie rozumiemy palnik normalnie pochlania okolo 50 kg przy pogodzie oscylujacej w okolicy zera w mrozy to oscyluje w granicach 70-80kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 6 Marca 2018 #2905 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) To bardzo dużo za dużo. Rób z tym coś i nie siedź z założonymi rękoma bo pójdziesz z torbami. Od kiedy go użytkujesz. Edytowane 6 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2906 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Na temat rck rozmawialem ze sprzedawca z pobliskiego sklepu ktory stwierdzil ze rck jedynie wychlada komin bo puszcza lewe powietrze z kotlowni i ze jezeli takie cos stworzyli to po cos to jednak jest ale czy oszczednosci w opale to nie wie czy beda. Edytowane 6 Marca 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2907 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Od stycznia. Codziennie jestem w piwnicy spedzam tam wiecej czasu ostatnio niz z zona i dzieckiem zeby zaoszczedzic pare kilo i manewruje sterownikiem jednak na nic me starania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek30 Opublikowano 6 Marca 2018 #2908 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 @alfiorz w grudniu miałem taki pellet na próbę 8mm. przemysłowy. Parametry : kaloryczność 5.6 , nadmuch podobny jak teraz, czas pracy 60 sekund. Teraz mam 8mm. kaloryczność 5 , czas pracy 25 sekund. Najlepsze jest to że oba są od tego samego dostawcy i oba dało się ustawić że spalały się dobrze i grzały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2909 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Ja kupilem certyfikowany za 850 jasny 6mm plomien byl 100% ale co z tego jak grzalo tak samo wiec nie widze sensu kupowania takiego peletu tym bardziej ze moge miec tanszy a efekt bedzie ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 6 Marca 2018 #2910 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Alforz a po ile kupujesz ten pellet? mieszkasz w okolicy Gliwic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2911 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Moze robie blad w tym ze mam kalorycznosc na 5,6 a moc na 26 kw. Powinienem ustawic kalorycznosc na 5 a manipulowac moca max? Jak wyjade ten zasobnik do konca a to kwestia dni to zmienie kat podajnika na mniejszy przewaze wszystko wklepie moze jakies inne dane odnosnie kalorycznosci i sprawdze z manipulacja moca max. Tylko pewnie bedzie efekt taki ze nie bedzie dogrzewal jak na fl albo zasypie palnik i tyle z tego bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2912 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Alforz a po ile kupujesz ten pellet? mieszkasz w okolicy Gliwic?No powiedzmy ze okolice. Za ten dalem 1420 za dwie tony z transportem. Pozostaje mi chyba jedynie czekac do lata zrobic zapasy jak najtanszym peletem i tyle. Edytowane 6 Marca 2018 przez alfiorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2913 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 @alfiorz, kup sobie termometr, sprawdź temperaturę spalin. To podstawa. Po cholere tracić opał, pieniądze jak być może grzejesz atmosferę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2914 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Mam termometr tylko musialbym go dac w sciane z komina a jest za krotki. W czopuch odpada bo ma tarcze duza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 6 Marca 2018 #2915 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 To odżałuj i kup sobie ten od Pluma oryginał jak nie masz miejsca na tarczę między piecem a kominem . Chyba kocioł nie stoi przy samym kominie jest tam trochę czopucha ten Plumoski chyba się zmieści. Czytając Twe posty jestem pewien tak jak pisze @Dragster , że ogrzewasz atmosferę. Poza tym Twój wymiennik nie jest w stanie odebrać tyle KW co wytworzy palnik idzie wszystko w komin przy tak niskiej ilości wody w kotle w stosunku do tej co masz w instalacji. Poza tym ten RCK jak masz duży ciąg w kominie by znacznie ograniczył zabieranie KW z kotła , fakt , że trochę wychłodzi komin , ale trzeba by w twym przypadku dołożyć wkład by nie posadzić później komina. Skoro piszesz , że na dobrym pellecie był płomień 100 % w stosunku do obecnej sytuacji a efekt ten sam ,to nie wina pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 6 Marca 2018 #2916 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 No, ale on ma sterownik 350, a tam podobno nie da się czujnika temperatury spalin podłączyć. Tak ktoś tu napisał. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2917 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Nie da się. Edytowane 6 Marca 2018 przez Dragster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 6 Marca 2018 #2918 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Kup sobie taki dziura w czopuchu i mierz. http://allegro.pl/termometr-sonda-do-grilla-miesa-wody-mleka-etui-i6818779622.html Edytowane 6 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2919 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Moze byc ze wymiennik faktycznie do bani. Pompa leci na 1 biegu moze na 2 przelacze to szybciej bedzie odbieralo cieplo ale nie wiem czy jeszcze spalanie nie wzrosnie bo szybciej bedzie chlodzic wymiennik. Byc moze tak jest jak piszecie z tym ze po dolozeniu polki z szamotu komin wyraznie chlodniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peeter Opublikowano 6 Marca 2018 #2920 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Nie da się. Wg tego obrazka 860 obsługuje czujnik temp. spalin. Niestety wersja dla Kostrzewy (860P3-O) jest jakaś zubożona i nie obsługuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 6 Marca 2018 #2921 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 No akurat to porównanie sterowników jest ze strony KIPI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 6 Marca 2018 #2922 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) "Alfiorz "Wstaw jak wygląda ten kocioł przekrój ,czy to jest kocioł zasypowy przerobiony na palnik ,może da się wstawić jakąś przegrodę i zawirowacze dla lepszego odbioru ciepła .W którym miejscu jest wstawiony ten palnik .Piszesz że masz poddasze nie ogrzewane ale czy tam jest jakakolwiek izolacja chociaż dachu :D Edytowane 6 Marca 2018 przez marcus312 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 6 Marca 2018 #2923 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Kol. Maronka to jest trochę inna bajka. Paliłem w DS wiele lat i wiem że wszystko jest dobrze jak potrzeba mocy maksymalnej. Niech kolega zrobi film dla połowy mocy to nie będzie tak pięknie. ;) Pewnie że nie tak efektownie ale nie ma dramatu ,ale żeby była jasność nie mówię że moje palenie jest lepsze ,bardzo podoba mi się wasz palnik i myślę żeby go nabyć ale czy on i ilość spalania nie puści mnie z torbami ,dlatego pokazuję różnicę w ogniu bo u mnie się nagrzewa do 70 na pełnej mocy w 1h i nie wiem czy na kipi nie byłoby to ze 3h , a tu filmik z lata ze stanu stabilizacji palenia ,czyli mała moc ,też nie dymi z komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfiorz Opublikowano 6 Marca 2018 #2924 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 To jest to. Mam zrobiona dodatkowa polke z szamotem nad palnikiem i pod zebrami blache wstawiona dla stlumienia zeby wszystko w komin nie lecialo. Palnik w dolnych drzwiczkach te malutkie sa wyjete i tam wchodzi palnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 6 Marca 2018 #2925 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Czyli masz zabudowany palnik nad rusztem wodnym to spora strata a chyba cały popielnik w tym kotle jest też z płaszczem wodnym ,można by spróbować przebudować palnik pod ruszt wodny albo dać przegrodę na próbę która wymusi przepływ spalin przez ruszt wodny .Czyli w górne drzwiczki zrobić półkę poziomą może być z blachy i za nią pionową w dół np z cegieł szamotowych do samego rusztu ,ale tak żeby za pionową zostawić kanał na spaliny 8cm wystarczy .Płomień z palnika będzie musiał odbić się od ścianki pionowej przejść przez ruszt wodny zawrócić w popielniku i dopiero za scianką pionową trafi na resztę wymiennika .Tym sposobem spaliny będą miały dłuższą drogę do pokonania i lepiej oddają ciepło na ścianki kotła. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...