Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ochrona Powrotu Kotła


milan

Rekomendowane odpowiedzi

Witam .Mam pytanie odnośnie zwiększenia temp powrotu na kotle.Trochę się naczytałem na ten temat i u mnie mam załączoną ochronę przez pompę cwu,jednak zbiornik cwu jest oddalony ładnych pare metrów .Temp.powrotu mam ustawiona na 40 st.Co moge przerobić aby zwiększyć temp.powrotu bez uzywania pompy cwu.Zawór trójdrozny jest tak zamontowany że obniża temp która idzie na dom ..Narysowałem jak wygląda instalacja

post-8357-0-42366000-1487520015_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zalezy ile wraca z powrotu instalacji i jaka jest zadana CO , u mnie przy podłodze 60* zadana , 29* na instalacje , wypada powrót 45-50*  pompa CWU  nie pracuje , temp CWU taka jak w programatorze 

post-65837-0-20784200-1487522727_thumb.png

Edytowane przez ameno25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kocioł ogniwo 25 kw ,grzeje 200 m,piwnica +parter( dwa lokale 50 m,gdzie cały czas ktos wchodzi i wychodzi)+ piętro + poddasze,grzejniki aluminiowe armatura kraków 190 żeberek + dwie podłogówki (małe łazienki)+ w łazienkach dwie drabinki.Podłogówki połączone z drabinkami i na powrocie termostaty .Grzejniki nie mają termostatów.Całość na jednej pompie grundfos 25-60 która będzie wymieniona(pytałem się już w innym temacie na forum)..Zbiornik cwu 80 l z pompa wilo star RS 25/2 na powrocie

Edytowane przez milan
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego po prawej stronie rurki powrotu co nie może być. Musi być tak jak narysował to Odpowietrznik, pompa musi się wpinać w powrót jako pierwsza od strony kotła.Oczywiście zawór i filtr przed pompą a za pompą zawór zwrotny. Tak na marginesie różnicówka za 3d jest zbędna. Pompę wpinasz w ecola od spodu masz gniazdo. W ustawieniach przestawiasz ochronępowrotu z pompy cwu jaką msz teraz na pompęmieszającą i tyle. Kolego bomba071 zdziwisz się ale kocioł 15kW w budynku zbudowanym według aktualnych standardów ogrzeje ponad 200 metrów i wtedy to dopiero zdziwienie jak w sklepie proponowali 25 kW. A jeśli te 200 metrów autora tematu to nowy budynek to 25kW to prawie na dwa takie domy. W innym temacie wywyższałeś trójniki i łączenia w wylewkach w tym nie znając budynku zakładasz że 25kW to super na 200 m2, to są właśnie wnioski z wyrywkowych informacji.... okazuje się że to ty jednak piszesz głupoty. 

Edytowane przez KubaSko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nawet jak go dasz na zasilaniu to i tak woda z powrotu tam nie wejdzie.Daj go za pompą na zasilaniu i za nim odpowietrznik to przy napelnianiu ładnie ci sie wężownica odpowietrzy. Widze ze nie masz zwrotniaka na pompie za 3d ale w sumie go tam nie potrzebujesz bo w ecolu jest tak ze jak pompa cwu zaczyna grzac wode w priorytecie to zawor 3d sie zamyka i nie ma mozliwosci zeby pompa cwu podebrala sobie wode z instalacji. Najwazniejsze to daj zwrotny za pompä kotlową i cwu. Rozpedzilem sie a nic nie pisales czy masz silownik bo jezeli go nie masz to jednak zwrotny na obiegu grzejnikowym musi byc. Ale jesli faktycznie nie masz silownika to polecam go zakupic :)

Edytowane przez KubaSko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Kolego bomba071 zdziwisz się ale kocioł 15kW w budynku zbudowanym według aktualnych standardów ogrzeje ponad 200 metrów i wtedy to dopiero zdziwienie jak w sklepie proponowali 25 kW. A jeśli te 200 metrów autora tematu to nowy budynek to 25kW to prawie na dwa takie domy. W innym temacie wywyższałeś trójniki i łączenia w wylewkach w tym nie znając budynku zakładasz że 25kW to super na 200 m2, to są właśnie wnioski z wyrywkowych informacji.... okazuje się że to ty jednak piszesz głupoty. 

 chęci udowodnienia za wszelką cene twojej mądrości jest bez sęsowna,te twoje a jeśli,a jakby,a gdyby itd ja założyłem jak to z reguły wygląda.widać że te trójniki cię zabolały,przyznał byś że nie masz racji,bo według twojego myślenia można wywnioskować że trójniki są w ogóle nie potrzebne,to po co się je produkuje,zaraz dojdziemy do stwierdzenia że w ogóle to pex jest zły i nie powinien iść w podłodze bo może się rozwarstwiać jak klient kazał robić jego rurą z 98gr/1mb.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To starsza wersja ecoala 2.4 i nie mam siłownika na zaworze 3d , ustawiam ręcznie. Pompa CO chodzi cały czas to chyba nie ma możliwości podebrania w drugim kierunku,ale pewnie się mylę to wstawię za pompą CO zawór kierunkowy tak jak mówisz.W poprzednim temacie zadałem pytanie odnośnie doboru pomp czy 25-40 dałaby rade w mojej instalacji  i tak się zastanawiam jeśli kupiłbym grundfosa alpha L 25-40 i nie dałbym rady w tej  instalacji CO to czy mogę taką pompę zainstalować do cwu zamiast tej co mam wilo ?Po prostu słyszałem że tak jak z kotłami instalatorzy doradzają  większą moc, to tez jest tak z pompami CO .

Edytowane przez milan
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy pompa 40 wystarczy do twojej instalacji to bez obliczen sie nie stwierdzi. Ale jesli masz tak jak piszesz grzejniki alu (maja małe opory) to juz jest plus. Zalezy jeszcze jakie masz rury i jak powymiarowane, czy instalacja rozdzielaczowa czy stal lub miedz i trojnikowa. No i podlogowka jakie ma dlugosci petli. No i oczywisce kryzowanie grzejnikow. Jak masz zamiar kupis 40 to mozesz sprobowac, na pewno do bojlera bedziesz mogl ja podpiąc w razie gdyby nie dala rady na co

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie uklad dziala wlasnie na pompce CWU na zasilaniu bojlera, 

 

Wada tego rozwiazania jest to ze ciezko wysterowac czasami uklad, oczywicie powrot moge utrzymac cieply np. 60 na kotle powrot bedzie mial 55 ale jezeli zaczne podnosic temp. wody na podlogowkce o 1-2 stopnie to pompka CWU chodzaca na 1 biegu musi byc przekrecona na 2 lub nawet 3 bieg.

 

Dodam tylko ze mam jeszcze 2 pompki CO jedna na uklad grzejnikow w lazienkach a druga na sama podlogowke. te 2 pompki odciete sa od obiegu kotlowego zaworem 4D.

 

CO do dodania zaworu 4D wg mnie to nie ma sensu o ile nie doda sie pompki kotlowej na powrocie, inaczej bedzie tak jak mam ja, 3/10 i na uklad CO puszcze max 30 stopni, dT na powrocie nie wieksza jak 2 stopnie, ale jak podnosze zaworem 4D zasilanie CO do 35 i wiecej to powrot za zaworem ma dT nawet 20-30 stopni wiec tylko pompka CWU wtedy miesza zimna wode a zawor 4D tylko dlawi ciepla na uklad

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temp.powrotu mam ustawiona na 40 st.Co moge przerobić aby zwiększyć temp.powrotu bez uzywania pompy cwu.

 

Dlaczego chcesz wyeliminować CWU z ochrony powrotu?

Masz udostępniony sterownik publicznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.