Duże Zużycie Ekogroszku


Power000

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,

Ok filtry do zamiany.

Spróbuję ustawić co na 1

Czyli naczynie powinno być podłączone bezpośrednio do pieca.

 

A może jeszcze ktoś się wypowie odnośnie zmniejszenia ilości wody w obiegu. Wymiana rur na miedziane plus nowe grzejniki odpowiedniej mocy.

Czy to pomoże w zmniejszeniu zużycia eko groszku ?

Opublikowano

Pomoże.... bo wyobraź sobie - nagrzanie np 250-300l w układzie ...a nagrzanie np 100-150....

Opublikowano

Dyskusyjne. Jeśli nie ma ON/OFF pompy, to tą wodę grzejemy tylko raz, bo palimy na okrągło, a nie cyklicznie jak przy zasypowcu. Przy izolowanych rurociągach zład nie ma dużego znaczenia. Co innego jeśli jest kiepsko zaizolowany i przechodzi np. przez nieogrzewane pomieszczenia, ale to kwestia izolacji, nie średnicy.

 

Straty przesyłu "uciekające" do wnętrza budynku też nie są tak do końca stratami, bo zostają w bilansie cieplnym budynku jako całości.

 

Może się zwiększyć szybkość reakcji układu na sterowanie i tyle.

Opublikowano

I jak pomogli koledzy mniej kocioł pali?

Opublikowano

A więc tak, czy kocioł pali mniej trudno w tym momencie stwierdzić. Temperatura na zewnątrz na plusie.

W tym momencie zmniejszyła ustawienia pracy pompy co i cwo na 1

Ustawiłem pieca

Podaje 15s

Przerwa 65s

Wiatrak 45%

Podtrzymanie 30min

Podaje 15s

Wiatrak co 5min 45%

 

Piec szybciej łapie temperaturę zadana 65 i dłużej jest w podtrzymaniu.

Nastepny krok izolacja widocznych rur.

 

Nie posiadam możliwości zmniejszenia ciągu na odcinku łączącym piec z kominem. Może to też ma wpływ.

 

Co do wymiany rur i grzejników wstrzymam się, zobaczę jak zakończy się sezon grzewczy. Aktualnie spalilem 3t eko groszku.

 

Wrócę z zużyciem w niedzielę.

 

Jeżeli jest ktoś w stanie narysować nowy układ z wykorzystaniem widocznych elementów plus dodatkowo siłownik na zawór 4d plus sterownik wewnętrzny, pogodnka.

Będzie to ewentualna alternatywa do tego co mam teraz. Dzięki!

Opublikowano

Ja bym jeszcze popalił z uchylonymi drzwikami wyczystki, by wyeliminować wpływ ewentualnego przeciągania komina. To jest alternatywa ograniczania ciągu tzw. szybrem lub RCK. UWAGA! Upewnić się, że nie wydostaje się, nie cofa się dym!

 

Sterownik pokojowy sobie daruj, bo niczego nim nie osiągniesz skoro każdy z grzejników ma termostat. Taki sterownik domyślnie ma wyłączać pompę CO, ale powstaje pytanie czy masz w obrębie domu tzw. miejsce reprezentatywne. To punkt, w którym zawieszasz termostat pokojowy jednocześnie demontując w tej strefie wszystkie termostaty z grzejników. Gdy taki termostat ścienny wykryje w tej konkretnej strefie dogrzanie do temp zadanej, to wyłączy pompę, więc i zasilanie pozostałych pomieszczeń, nawet jeśli gdzieś masz pokój niedogrzany. U ciebie dochodzi jeszcze możliwość zaburzenia pracy sterownika związane z obiegiem grawitacyjnym.

 

Oszczędności ze sterowania pogodowego też dużych nie będzie właśnie ze względu na obecność kompletu termostatów. Mając je na grzejnikach masz zapewnione takie "zużycie" energii w pomieszczeniach, jakie wynika z nastawionego progu komfortu. Sterownie pogodowe co najwyżej spowoduje wyrównanie temperatury grzejników, które w cieplejsze dni będą zasilane chłodniejszą wodą.

Opublikowano

Cześć,

Zrobiłem kilka fotek kamerą termowizyjna.

Elewacja, okna i drzwi ok, brak mostków termicznych. Dach zimny.

Na wysokości 7,5m komin przylegający do ściany wewnętrznej ma temperaturę 33. Czy to nie za wysoka wartość?

Zużycie przy -10 i ustawieniach pompy 1 co i cwo. 12s podaje 50s przerwy wentylator 46% 25min podtrzymanie przedmuch co 5min podanie w podtrzymaniu 15s. 28-29kg/24h

Opublikowano

Czyli z początkowych 30-35 jak pisałeś - zjechałeś do 28-29kg/24h

 

To już coś ... Kominem się nie przejmuj = lepiej by był ciepły jak ma się tworzyć w nim syf - który Ci wyjdzie na zewnątrz

 

Przydałoby się jeszcze sprawdzić temperaturę spalin u Ciebie ... i zastanowić się ( jeśli są gorące )

nad sposobem ich zatrzymania dłuzej w piecyku a nie wywalaniu w komin

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano

Grzeje obecnie ok 100m piecem na ekogroszek kamen 14kw. Ogrzewanie to sama podlogówka i drabinka w łazience oraz 1 kaloryfer przy wejściu. Palę ekogroszkiem kupionym na składzie luzem niby 27kG (na paragonie to retopal a w specyfikacji dostawy ekoret) Przy obecnych temp spalam ok 15kg na dobę. Dom po gruntownym remoncie, ściana pustak+pustka powietrzna +cegła+ styro 12cm. Strop beton +10cm styro+ beton 6cm. Czy można coś zrobic aby obniżyć to spalanie czy jest ok? Jak przeglądam statystyki spalanie na esterownik.pl to przy podobnym metrazu wychodzi nawet ok 10kg. Palę normalnie w dwustanie, nie mam funkcji PID. Sterownik tech  st480k