Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stalmark Eko Pionier 17Kw Ślimak Z Sterownikiem St-750 Z Pid


M4TY5

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć,

Po zmianie max przerwy podawania z 90 na 100 temperatura CO trzyma się zadanej temperaturze. Dzięki 1mps !

Został jeszcze problem z nadmierną ilością groszku. Przesypuje się. Nie jest to jakoś dużo ale może można to ustawić. Czym najlepiej zmniejszyć ilość groszku?

Moje ustawienia:
min praca podawania          3
max praca podawania         7
min przerwa podawania      45
max przerwa podawania     100
min wentylator roboczy       24
max wentylator roboczy      31
min obroty                            100
max obroty                           280
Współczynnik podawania    0
Współczynnik wentylatora   0 

Zrzut ekranu 2021-10-24 o 16.16.30.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na wyposażeniu kotła powinieneś otrzymać 4 czujniki. Widze 3 zamontowane, 4 na powrót na samym dole powrotu na tym prostym krótkim odcinku do kotła, zaizolować pianką. Tak wogóle wszystkie te rury powinny być w całości zaizolowane pianką. Czujnik podłączamany do listwy z tyłu kotła tam skąd wychodzą kable, czujnik powrotu jest na tej listwie opisany, nie przyłączać pod napięciem. Teraz kolejne problemy które zauważym w instalacji;

  1. brak zaworu zwrotnego za pompą c.o.
  2. niewłaściwe podłączenie powrotu z bojlera ( zakłóca pracę zaworu wpychając wodę z bojlera w zawór przy pracy pompy cwu.) tj babol nad babole.
  3. brak pompy na powrocie ( na rurze powrotnej z zaworu do pieca) oczywiście zgodnie z zasadami najpierw zawór kulowy z sitkiem, pompa, zawór kulowy zwykły, zawór zwrotny mosiężny sprężynowy i dopiero na samym dole tam gdzie jest kolano wstawić trójnik i dołączyć powrót z bojlera.   

Dopiero po tych przeróbkach jest szansa że będzie to działało prawidłowo.                                                                                          

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

JedrzejPoz  Jeżeli przesypuje zmniejsz dawki. Teraz licząc 100% mocy wychodzi 45:7, = 1:642. Zrób 1:8 z dawka 6 sek czyli dawki 3-6 przerwa 48 i niech zostanie max 100. Nie znam wszystkich danych więc musisz korygować. Ale mam pytanie na jakich mocach pracuje piec jeden stopień poniżej zadanej, zadana, jeden stopień powyżej zadanej, chodzi o % wskazania w okienku z wiatraczkiem na sterowniku, również temperatura spalin jaka, jak rozkłada się ogień na palenisku. Bo być może wystarczy podnieść współczynnik wentylatora, tam są przypisane pewne wartości jednakowe na +i- . Jeden 6 obrotów, 2 13 obrotów, 3 20 obrotów itd. Dodając lub ujmując regulujesz płomień.  Jest jeszcze jeden sposób podglądu jak pracuje piec na ekranie serwisowym 2902 . Na dole po prawej jest praca przerwa te wartości są bez przecinka np przerwa 1000 czytaj 100 s praca 335 czytaj 3.35 s. To tyle ewangeli, próbuj, testuj na pewno wyciągniesz odpowiednie wnioski zakładając oczywiście że instalacja jest prawidłowo wykonana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1mps dzięki za wyczerpujące wskazówki odnośnie błędów w instalacjiNiestety z tym wszystkim muszę zaczekać na instalatora.

Czy w międzyczasie da się poprawić coś samymi ustawieniami, żeby zmniejszyć zużycie ekogroszku ? Jeżeli tak, to którym ustawieniem mogę poeksperymentować ? 

Ustawienia w menu serwisowym i zaawansowanym jak w moim poprzednim poście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

KRIS.  Wcześniej dałem ci nastawy co do których stwierdzłeś że jest ok, później pojawił się  dym w zasobniku i alarm z hallotronem wyjaśniłem. Następnie prosiłeś o nr telefony-napisałem chociaż jest na 1 stronie tego tematu. Chciałem rozmawiać prawie od razu lub dałem ci możliwość zaproponowania innego terminu i co zero odzewu.  Dalej   po 2 dniach zadajesz pytanie czy da się poprawić spalanie, odpowiadam da się ale jak wcześniej pisałem dopuki nie poprawisz instalacji cudów bym nie oczekiwał. Tylko żeby zaproponować zmianę nastaw muszę znać więcej szczegółów z pracy pieca w poszczegolnych fazach a nie da się tego zrobić inaczej niż stojąc przy sterowniku podczas pracy pieca. Co prawda mam jakiś pomysł na zmianę ustawień możesz spróbować : (efekt nie gwarantowany 🤕)

  1. podawanie 3-9
  2. przerwa 63-189
  3. went. roboczy  23-37  (teoretycznie powinien wychamować nadmuch i płomięń)( fabryczne 25-44)
  4. obroty 130 - 500  (fabryczne dla groszku grubego). 

Szybki odzew wskazany.

 

 

 

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Owszem lepiej gdy chodzi cały czas ale nie blisko zadanej a 3,4 powyżej zadanej wtedy jest lepsze i mniejsze spalanie. Ma możliwość modulacji zarówno mocą jak i nadmuchem, lepiej dopala a spaliny nadmiernie nie grzeją komina. Z tym że trzeba odpowiednio dobrać parametry nadmuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie zmieniłem ustawienia, tak jak tutaj w temacie ( czyli wydłużyłem min i max przerwę czasu podawania ) i ciekawi mnie jak będzie że spalaniem?

Mój piec to eko pionier 20KW. Obecnie 3 sezon grzewczy. Do tej pory miałem ustawienia, że pięć dochodził do zadanej temperatury i przechodził w nadzór. Potem wiadomo załączał się, ale temperatura pieca spadała nawet o 10st. i musiał znów się nagrzewać. Nie mam ochrony powrotu tak, że szybko temperatura spada. I tak zadana była na zaworze 40st, to powrot był ok. 38st. Zrobiłem dziś, tak jak pisano wcześniej, czyli podniosłem temperaturę na CWU na 55st i pompa chodzi cały czas, dzięki czemu temperatura powrotu jest ok. 47-50st.

Mam też pytanie o spieki, ponieważ do tej pory robiły się one na palenisku i zwisały na boki. Potem wiadomo spadały na dół. To chyba też nie powinno tak być?

5 minut temu, 1mps napisał:

Owszem lepiej gdy chodzi cały czas ale nie blisko zadanej a 3,4 powyżej zadanej wtedy jest lepsze i mniejsze spalanie. Ma możliwość modulacji zarówno mocą jak i nadmuchem, lepiej dopala a spaliny nadmiernie nie grzeją komina. Z tym że trzeba odpowiednio dobrać parametry nadmuchu.

Obecnie po zmianie, zadana temperatura pieca 55st. i osiąga ją, ale powyżej już bieda ( a powinno dojść do 60st. ) i spada do 52 lub 53 st.

Zmniejszyć min i max przerwę podawania?

Edytowane przez scott
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za ostry ogień topi popiół. Za mała.  temperatura zadana kotła zawór otwarty na 70 % . Złe nastawy nadmuch raczej studzi ten kocioł. Siłownik zaworu jest ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moje ustawienia:
min praca podawania          3
max praca podawania         7
min przerwa podawania      45
max przerwa podawania     100
min wentylator roboczy       24
max wentylator roboczy      31
min obroty                            100
max obroty                           280
Współczynnik podawania    0

Tak, to wygląda po ok 3 godzinach na tych ustawieniach:

20211211_212241.thumb.jpg.004b679264473057d736656bf91513cd.jpg

Godzinę temu, 1mps napisał:

Za ostry ogień topi popiół. Za mała.  temperatura zadana kotła zawór otwarty na 70 % . Złe nastawy nadmuch raczej studzi ten kocioł. Siłownik zaworu jest ?

Temperatura zadana 55, bo pisałeś wcześniej, że jeśli temperatura bojlera max 60st, to piec o 5st niżej.

Zawór na ile powinien być otwarty?

Siłownik jest.

Edytowane przez scott
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pora nie za bardzo. Ale krótko podawanie 4-7 przerwa 35-75, went rob 21-27 obroty zostają. Zadana kotła na 60 st. Reszta jutro odezwij się.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak to teraz wygląda

20211213_131143.thumb.jpg.63f5c3b3a6f1d6b369241a0217a3b8d6.jpg20211213_131220.thumb.jpg.07e2cb9a8a44d8e74c654cc022727a35.jpg20211213_131248.thumb.jpg.17dce6dbea691722ec6a178a1b2f5e12.jpg20211213_131359.thumb.jpg.d99c1a20690fa9e1c0175c22bac3260c.jpg20211213_131428.thumb.jpg.e81e3842e1e8fc7acc7dc3855331333d.jpg

Temperatura chodzi cały czas kolo zadanej. Jak była zadana 60st. to było około 65st., ale zmniejszyłem wtedy temperaturę na zaworze, bo było za gorąco i piec przechodził w podtrzymanie. Z tego wynika, że trzeba przy każdej zmianie temperatury na zaworze zmieniać ustawienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie koniecznie trzeba zmieniać. Korekta wentylatora roboczego 22-28 ogień zwolni i nie powinno wzrastać za wysoko. Możesz też spróbować. 22-29 a jak za wolny już po dojściu do zadanej to powrót min na 21. Taka zabawa, trochę czasu trzeba poświęcić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Palenisko jest ok, popiół musisz sam ocenić.

Niby powrót ok a duże otwarcie zaworu 68 %,chyba że chwilowe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór otwarty prawie cały czas w takim zakresie. Za dużo?20211213_221930.thumb.jpg.9c2f93ab3f3e8e77888a8dcfa1b87aa3.jpg

Pytanie, czy temperatura zadana nie powinna być niższa, tak jak pisałeś wcześniej w postach, że skoro max temperatura CUW może być 60st, to zadana pieca o 5st. niżej czyli na 55st. ?

Pytam, ponieważ teraz temperatura CWU zbliża się do 60st. i wtedy się wyłączy. Przy mniejszej zadanej nie osiągnęłaby takiej temperatury

20211213_221923.thumb.jpg.b9b2cb5a74a6de7eb06df81c80988c78.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam , najpierw pytanie na jakich biegach chodzą pompy?

Drugie zrób zdjęcie jak podłączone są powroty do kotła z zaworu czterodrogowego i z bojlera a także gdzie umiejscowiony jest czujnik powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejszyłem temperaturę zadana na 57st., przebija ja o jakieś 1-2 st. a wentylator na 22-28

20211214_123031.thumb.jpg.c0fa856c1c06455bfd67cb720692d99f.jpg

Zawór otwarty teraz tak20211214_123038.thumb.jpg.3320b50b347c13c8cd7fdfd54bccca24.jpg

Palenisko takie

20211214_123237.thumb.jpg.53c59771b997caa23f69cdcdca92835c.jpg

Znowu jakby "spieki" do góry, ale juz nie takie jak kiedyś.

Takie mogą być, czy trzeba cos zmienić np. w czasie podawania.

Poma CWU na 1, na grzejniki 2.

20211214_123203.thumb.jpg.180629ccc73372b0358a5bd86ca1b341.jpg20211214_123206.thumb.jpg.9786362709881fee48125364a1d8aa7d.jpg

Tak wyglądają podłączenia

20211214_123103.thumb.jpg.65fc629631821b93cd4bcfc3d05d2423.jpg20211214_123116.thumb.jpg.810a54a20ef926d9f37d94e1c38fd252.jpg20211214_123126.thumb.jpg.6f5db5183f7a5095bb8435599118664a.jpg20211214_123150.thumb.jpg.6a282e4a38513e850a97392f01ed7cdc.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rura powrotną od zaworu do kotła to już przegięcie. Pozwężane średnicę kto tak robi ?  do poprawy ewidentnie na całej długości 1 Cal lub miedź 28mm. W przypadku przeróbki wstawić pompę kotłową. Nie widzę zaworów zwrotny h przed popmami. Też patrząc w kierunku przepływu najpierw pompa następnie zawór zwrotny. Odpowietrznik przed pompą na instalacje raczej zbędny, powinien być na zasilaniu bojlera przed nim w najwyższym punkcie. Jak źle odczytałem zdjęcia to mnie popraw. Co do spalania w menu zaawansowanym parametry kotła masz współczynnik wentylatora i nim możesz robić korektę nie za dużo powiedzmy +2 lub -2 ale to już sam musisz ocenić. Po ogniu i spalaniu. Siłownik zaworu minimalne otwarcie ustaw 18%,skok jednostkowy do %8, kontrola temperatury co 1 minuta. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.