Jak Ci chodzi o kolor na wymienniku, to od 2dni mam zapięty soft testowy - liniowy i jest fajnie, jak o to Ci chodziło, to wrzucam linka do filmiku

https://www.youtube.com/watch?v=N-T9VvdcjbA

 

Tak właśnie oto,i tak jak się spodziewałem wygląda super. Tylko jasny nalot.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejne pytanie : jaki węgiel kupić ? Mam w okolicy ekogroszek sztyga rultra (25mJ) i premium (28)  workowane po 25kg (22.5 pln o 24 pln ) i jakiś niby z wesołej lub "murcki staszic"  - oba sypane... węgiel brunatny chyba odpada ?

 

Jest też zgoda... ale wszystko z bricomana workowane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wymienionych z nazwy opałów nie znam.

Ogólnie zasada jest taka,że te od 27MJ w górę moga być kłopotliwe, bo wraz ze wzrostem kaloryczności wzrasta także spiekalność.

 

Najmniej kłopotów jest ze spalaniem ekogroszków z przedziału od 23MJ po 26MJ

 

I jeszcze jedno- patrzeć na kaloryczność paliwa a nie na "ciepło spalania"

 

Jak ten pierwszy ma 25MJ i jest to podana kaloryczność a nie ciepło spalania, to pewnie warto by go kupić

 

ps. brunatne najczęściej syfią na potęgę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niby z frezowaniem mają się wyrobić w tygodniu. Proponują oni wkład metalowy zaro-kwaso odporny 150mm na wysokość 6m komina. Taki pasuje czy mniejszy ? Na sam szczyt proponują założyć taki daszek za ok 700 pln normujący ciąg i zapobiegający wwiewaniu przez komin powietrza. Niby dużo i ludzie stosują rck, ale czy przy takich niskich temperaturach nie będzie to lepsze niż wpuszczanie chłodnego powietrza do spalin ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten "daszek" to pewnie tzw. Strażak ? Nie wiem co on zmieni skoro podajnikowiec, który musi być z zasady szczelny i tak ma wentylator który robi robotę że spalinami? A odnośnie temp. spalin to tak się zastanawiam że w zasypowcu faktycznie jest wysoka jak chodzi na obrotach a jak zaczyna przygasać albo zgaśnie to przez następne godziny spada do poziomu temp. kotłowni czyli około 20'i kominy jakoś żyją ? W PV-ce może temp. spalin nie są tak wysokie ale też nie spadają tak nisko , chyba też sporo zależy od wilgotności opału ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli ten "daszek" to RCK Smartflow, to niestety ale takie cuda zakłada się do wentylacji tylko, mimo, że producent twierdzi inaczej. Na kominie nie powinno być żadnych daszków, ewentualne opady atmosferyczne mogą spłynąć po ściankach tego wkładu do odskraplacza kondensatu z podłączeniem do kanalizacji. RCK Darco jest bardzo dobre, najlepiej tuż pod lub ponad podłączeniem czopucha, ewentualnie na rurze czopucha lub w drzwiczkach wyczystki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niby z frezowaniem mają się wyrobić w tygodniu. Proponują oni wkład metalowy zaro-kwaso odporny 150mm na wysokość 6m komina. Taki pasuje czy mniejszy ? Na sam szczyt proponują założyć taki daszek za ok 700 pln normujący ciąg i zapobiegający wwiewaniu przez komin powietrza. Niby dużo i ludzie stosują rck, ale czy przy takich niskich temperaturach nie będzie to lepsze niż wpuszczanie chłodnego powietrza do spalin ?

 

Stal nierdzewna jest albo żaroodporna albo kwasoodporna - polecam kwasoodporną bo temp. spalin >300 C nie ma się co spodziewać, a żaroodporne w niskich temperaturach [zwłaszcza poniżej 100 C] korodują znacznie szybciej bo są odporne na działanie gazów a nie cieczy jak kwasoodporne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za uwagę. Na razie ekipa remontowa daje du.. bo 3 raz przekłada termin na frezowanie. W tym roku chyba dam sobie spokój, a na następny sprawdzę czy odbudowa komina nie wyjdzie taniej. ( ze względów zjeb.nia nie mogę ot tak wyburzyć ).  Myślę o ceramicznym systemowym, ale 160 to minimum widzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

We wtorek ma być piec. I teraz mi pytanie na głowie siedzi :  4d czy może termostatyczny 3d dla zabezpieczenia kotła ? Pompa CO ma być nastawiona na pracę 24/7, pompa cwu tylko do zagrzania zadanej temperatury. Ogólnie 4d+sterownik to 2 zawory termostatyczne 3d i mam dylemat. Oczywiście do tego kotła to wyjście na miedzi 28 + zawór 5/4? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz obniżać zasilanie to wtedy 4D ma sens - jeśli nie - to po co? Jak chcesz chronić powrót to od tego jest zawór 3D.
Chociaż przy nowych instalacjach ciężko osiągnąć temp. powrotną poniżej 40 jeśli na zasilaniu mamy np. 60 stopni. W końcu grzejemy non stop, a przy pompie załączonej ciągle przez coś ta woda pompowana jest...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

To i moje odczucia po przyjściu pieca :

"paczka" przytwierdzona na palecie dość solidnie, samo opakowanie cóż... kartoniki zaklejone taśmą :) No ale po co robić dodatkowe koszty. 

Stal - gruba, faktycznie nie oszczędzają na jakości w porównaniu z bricomanem czy lerojem to trudno tam szukać odpowiednika pod tym względem. Spawy ładne - nawet wytrawny spawacz stoczniowy potwierdził. 

Ale.... obudowa - katastrofa. Aby wnieść do środka trzeba było ze wszystkiego wybebeszyć. Zdejmujesz przykrywkę wyczystki, zabierasz się za... aua... leci krew. Panowie ze Skam - nauczcie się co to pilnik i do czego służy. Takie ostre niespiłowane krawędzie to wielki minus na całości konstrukcji !! A dla mnie 2 plastry mniej i stracone 20 minut na poprawianiu niedociągnięć. 

I teraz kończę bo jeszcze nie ma podłogi na której stać ma piec, więc idę robić bo zimno ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Witam posiadaczy PV-ek . Co tam u Waszych kociołkow? Mój pracuje prawie nieprzerwanie od ponad dwóch miesięcy . Po przejściu z zasypowego dolniaka na podajnik - szok. Zasypać eko , wysypać szufladę z popiołem , obmieść wymiennik i koniec .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy to dlatego nie sprzedaję każdych? Przez 6 lat osobiście przetestowałem 4 kotły u siebie w domu.Zaczynałem od 25kW a skończyłem na 12kW , który teraz ma w sobie palnik na pellet i pelletem ogrzewam 320m2 dom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...

Dzień dobry,

 

jako, że w okolicy pojawiła się możliwość dopłaty do kotłów 5 klasy chciałbym wkoću pozbyć się sowjego zasypowca i czasu potrzebnego na jego obsługę :-). Kociol Skamp-PV ma dobre opinie tutaj i na innych forach i w zasadzie rozważam jedynie Skamp-PV i Seko Maxx Le. Moje mieszkanie jest w domu wielorodzinnym i jest tam 75m2 powierzchni, nieocieplone sufity i podłogi( nade mną nie ogrzewane pomieszczenia, a podemną piwnica), ściany ocieplone w 66% styropianem 10cm(proszę nie pytać tak wyszło i narazie być musi :-)). Kocioł będę brał o mocy 13-14 kW - grzejniki + CWU 100L. A teraz pytania:

 

1. Czy wkład kominowy jest koniecznie potrzebny? Mam wysoki na ok. 12m komin ceglany o wymiarach 14 x 24cm - co daje wkład kominowy ?

2. Jest może ktoś kto testował oba kotły Skamp-PV i Seko Maxx Le? Jaka jest przewaga jednego nad drugim, który będzie oszczędniejszy ?

3. Na jakie spalanie na dzień/miesiąc przy obecnych temperaturach mogę liczyć?

4. Czy oprócz zaworu na ochronę powrotu ( termostatyczny esbe na 45-50 stopni ) mogę po prostu podłączyć kocioł do istniejącej już instalacji, która przechodzi przez CWU i grzejniki?

 

Dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ad.1 Norma informuje,że należy o tym wspomnieć, także w instrukcji jest to napisane. Chodzi o to, że kotły V-ej klasy mają wysokie sprawności i niższe temp. spalin.

Norma sugeruje w tym wypadku zabezpieczenie komina ceglanego odpowiednim wkładem (aby go nie zniszczyć).

W przypadku PV-13kW jest o tyle dobrze, że masz wpływ na generowane temp. spalin w cieplejszych okresach i możesz dla ich podwyższenia wyjąc dwie płytki deflektora separującego albo zamiennie wyjac pionowe zawirowacze (wkręcając śruby w otwory po wyjęciu zawirowaczy) albo zdemontowac obie rzeczy w jednym czasie.

Tu nie ma zwykłej retorty, więc jakość spalania w zakresie 30-100%mocy jest wyższa, spalanie jest czystsze nie tylko na stanowisku, ale też w realu, czego przy retorcie nikt nie zagwarantuje.

 

Ad.2 nie wiem, nie wypowiadam się

 

Ad.3 a to jest wróżenie z kart, bo zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło, kocioł to tępe bydle i ma za zadanie uzupełniać straty ciepła. Jak nie zrobisz byków w instalacji będziesz spalał mniej, jak da się coś ocieplić- będziesz spalać mniej...

a bez izolacji, to im zimniej na zewnątrz- tym mocniej rośnie spalanie dobowe.

Tu trochę zgadywanka czy 8-12kg czy może 16-20kg- pytanie brzmi jakie sa straty ciepła obiektu w W/m2, wówczas można coś oszacować.

 

Ad.4 Możesz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odp. Na 3 pytanie -używam PV-13 w średnio ocieplonym 120 m domu . Przez trzy miesiące zużyłem równo tonę nie za tęgiego ekogroszku .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzień dobry,

 

jako, że w okolicy pojawiła się możliwość dopłaty do kotłów 5 klasy chciałbym wkoću pozbyć się sowjego zasypowca i czasu potrzebnego na jego obsługę :-). Kociol Skamp-PV ma dobre opinie tutaj i na innych forach i w zasadzie rozważam jedynie Skamp-PV i Seko Maxx Le. Moje mieszkanie jest w domu wielorodzinnym i jest tam 75m2 powierzchni, nieocieplone sufity i podłogi( nade mną nie ogrzewane pomieszczenia, a podemną piwnica), ściany ocieplone w 66% styropianem 10cm(proszę nie pytać tak wyszło i narazie być musi :-)). Kocioł będę brał o mocy 13-14 kW - grzejniki + CWU 100L. A teraz pytania:

 

1. Czy wkład kominowy jest koniecznie potrzebny? Mam wysoki na ok. 12m komin ceglany o wymiarach 14 x 24cm - co daje wkład kominowy ?

2. Jest może ktoś kto testował oba kotły Skamp-PV i Seko Maxx Le? Jaka jest przewaga jednego nad drugim, który będzie oszczędniejszy ?

3. Na jakie spalanie na dzień/miesiąc przy obecnych temperaturach mogę liczyć?

4. Czy oprócz zaworu na ochronę powrotu ( termostatyczny esbe na 45-50 stopni ) mogę po prostu podłączyć kocioł do istniejącej już instalacji, która przechodzi przez CWU i grzejniki?

 

Dziękuję.

 

Ad 4 bym uważał na termostatyczny ATV bo on dość późno zaczyna się otwierać.

 

Jakie masz obecnie grzejniki - nowsze z termostatami czy starsze o dużej pojemności wodnej ?

 

Czy CWU jest równolegle do CO na jednym obwodzie ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

P

 

Czy to dlatego nie sprzedaję każdych? Przez 6 lat osobiście przetestowałem 4 kotły u siebie w domu.Zaczynałem od 25kW a skończyłem na 12kW , który teraz ma w sobie palnik na pellet i pelletem ogrzewam 320m2 dom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Prośba do Ciebie . Coś więcej o tym ogrzewaniu pelletem . Jaki kocioł , moc na te 320 m . instalacja , spalanie . komin , eska itd . 

 U mnie 90 m z grzejnikami plus dodatkowe 30  poddasza bez grzejników . 

Myslałem o skam pv 13 albo seko maxx le 14 ale mnie spsikali że za duża moc i znów zaczynam interesować się pelletem , tym bardziej że pojawia się możliwość dofinansowaniia w mojej gminie. .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach