diricip Opublikowano 22 Października 2017 #251 Opublikowano 22 Października 2017 Kolego piotr16 Generalnie u mnie nie da sie wyjac turbolizatorow bez ich odkrecenia ale nie jest to temat nie do zrobienia. Bylem swiadomy tego przed zakupem, a z seko potwierdzili ze mozna je odkrecic. Moje pytanie dotyczylo bardzie sposobu odkrecenia ale faktycznie na zdjeciach widac te sruby mocujace. Generalnie brak duzego wyboru u konkurencji kotla z taka automatyka w tej cenie i w tym przedziale mocy. Przypomne mam 40 kw i ogrzewana powierzchnia to 440 m2 , w tym 100 m2 o wysokosci 3,20 (zaklad produkcyjny). Wymiany kotla nie robi sie zbyt czesto dlatego w pelni swiadomie dokonalem wyboru. Tak przy okazji moze chcesz sprzedac ecoster 200 jak nie używasz. Ja jeszcze nie zamawialem ale bede go potrzebowal. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
knedel Opublikowano 22 Października 2017 #252 Opublikowano 22 Października 2017 To ciekawe, wg DTR wysokość kotła 40 kW to 1225 mm, zasobnika 1600 mm. Nie wiem jak długie ma on czyszczaki, najlepiej sprawdź tę minimalną wysokość kotłowni dla 40 kW i podziel się pomiarami.Dlaczego producenci nie podają w DTR tego parametru pisałem tutaj. Cytuj
diricip Opublikowano 23 Października 2017 #253 Opublikowano 23 Października 2017 Seko odpisalo na maila: "Zalecana wysokość to 2.5m Jednakże jest możliwość wyciągnięcia turbulizatorów przy wysokości 2.2m przy większym nakładzie pracy" :) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
knedel Opublikowano 23 Października 2017 #254 Opublikowano 23 Października 2017 Jak będziesz wyciągał sam przekonasz się o tym 'większym nakładzie pracy'. Daj znać jak poszło, czy rzeczywiście bez rozkręcania się nie da ;) Cytuj
diricip Opublikowano 23 Października 2017 #255 Opublikowano 23 Października 2017 No to dopiero na wiosnę bo kociol dopiero zamontowany, jeszcze pachnie nowością;) Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj
romanbos Opublikowano 28 Października 2017 #256 Opublikowano 28 Października 2017 Witam wszystkich. Długo nie pisałem , ale postanowiłem dać znać. Jestem posiadaczem kotła SEKO Maxx Le 20 KW. Mam go od ok. 2 miesięcy. Pierwsze wrażenia. Ogólnie jestem zadowolony z pieca , chociaż miałem problemy z dostawą , osprzętem , dokumentacją i czasem realizacji zamówienia, ale to jest inny temat , nie będę się rozpisywał. Mam pytanie do kolegów . Na jaki czas nastawić czyszczenie pieca przez czyszczaki. Mam ustawione : 4 minuty czyszczenie, 4 godz. przerwa i tak na zmianę. Czyszczaki podłączone do sterownika kotła. Nie wiem czy dobrze. Cytuj
piotr16 Opublikowano 29 Października 2017 #257 Opublikowano 29 Października 2017 U mnie czyszczaki podłączone są po wyłącznik czasowy - taki do gniazdka. Wystarcz ,że włączą się 3 do 4 razy na dobę ( u mnie 4 razy po ok 10 minut) , gdzieś w tym wątku jest wypowiedź przedstawiciela SEKO na ten temat - poszukaj . Cytuj
romanbos Opublikowano 29 Października 2017 #258 Opublikowano 29 Października 2017 U mnie czyszczaki podłączone są po wyłącznik czasowy - taki do gniazdka. Wystarcz ,że włączą się 3 do 4 razy na dobę ( u mnie 4 razy po ok 10 minut) , gdzieś w tym wątku jest wypowiedź przedstawiciela SEKO na ten temat - poszukaj . OK. Dziękuje. Zostawię te ustawienia. Poszukam ten wątek. Cytuj
snake2 Opublikowano 1 Listopada 2017 #259 Opublikowano 1 Listopada 2017 Czy zastosowanie plytki szamotowej w miejsce wyjmowanej gornej blachy podniesie efektywność pieca? Cytuj
knedel Opublikowano 1 Listopada 2017 #260 Opublikowano 1 Listopada 2017 Poczytaj w wątkach o innych kotłach (bo w tym jeszcze nie pisano o takiej przeróbce) lub sam sprawdź. Taka modyfikacja może wiązać się z nieco innym spalaniem w trybie Fuzzy Logic - musisz to przez kilka dni obserwować. Przy okazji - wypełnij własny profil, zwłaszcza sekcję Informacje o ogrzewaniu. Cytuj
piotr16 Opublikowano 7 Listopada 2017 #261 Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) Witam, mamy już listopad więc sezon grzewczy na pewno rozpoczęty , ciekawe jak spisują się wasze kotły seko maxx . Może macie jakieś spostrzeżenia ,uwagi - fajnie by było żeby każdy wrzucił swoje dwa grosze . U mnie kocioł pracuje już od końca września. Obecnie pale groszkiem noname podobno 24mj. Sterownik ecomax spisuje się idealnie , na piecu ok 640na dom idzie od40 do 450poprzez zwór 3 drożny - obecne spalanie to ok 10kg na dobę. Pozdrawiam. Edytowane 7 Listopada 2017 przez piotr16 1 Cytuj
knedel Opublikowano 8 Listopada 2017 #262 Opublikowano 8 Listopada 2017 Bardziej miarodajne byłoby zanotowanie ile kg węgla kocioł spalił w którym miesiącu, jednocześnie podając jaka była temperatura wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń. Nie mam orientacji czy Ecomax zlicza ilość spalonego węgla, może trzeba by ręcznie to notować. Ja zeszłej zimy spaliłem 4 tony groszku, teoretycznie Mysłowice-Wesoła. Do grzania tylko CWU spalam 100 kg węgla/miesiąc. Temperatura pomieszczeń różna, od 18 do 22 stopni, w zależności od pokoju i aktualnych potrzeb. Cytuj
piotr16 Opublikowano 9 Listopada 2017 #263 Opublikowano 9 Listopada 2017 Pisząc poprzedni post nie było moim zamysłem chwalenie się swoimi osiągami w spalaniu bo wiadomo ,że co dom to inna instalacja i warunki pracy kotła inne a co za tym idzie i spalanie różne. Bardziej myślałem o pisaniu opinii i uwag odnoszących się do pracy samego kotła , czy sprawia problemy ? , jak prowadzicie swoje kotły czy pracują powoli dochodząc do zadanej i krótki czas w nadzorze , czy wręcz odwrotnie pracując na maxa krótko i długo w nadzorze i jakie wtedy jest spalanie - kiedy większe a kiedy mniejsze , a może jeszcze macie inne sposoby na zaoszczędzenie na opale ( oczywiście oprócz zakupu worka węgla i bieganiu z nim wokoło domu ) :rolleyes: Cytuj
snake2 Opublikowano 9 Listopada 2017 #264 Opublikowano 9 Listopada 2017 Witam. Rozpocząłem wygrzewanie swojego nowego domu jeszcze nie ocieplonego na zewnatrz. Sciany to suporex. Miałem wlaczone ogrzewanie podlogowe 90m2 i 4 grzejniki. Na początku spalanie było duże 50kg na dobę. Pozniej wychodziło 18kg. Dzisiaj zostawiłem tylko ogrzewanie podłogowe. Napisze pozniej ile wyjdzie. Wiecej czasu pracuje w nadzorze. Mam pytanie do piotr16 czy Pan posiada w wentylatorze cieżarek do wewnetrznej przepustnicy tak aby sie otwierala i zamykała? Ja go u siebie nie posiadam i ustawiłem ja na całkowicie otwarta. Cytuj
piotr16 Opublikowano 9 Listopada 2017 #265 Opublikowano 9 Listopada 2017 Powiem szczerze ,że nie wiem czy w ogóle mam jakąś przepustnice w wentylatorze , nigdy tak dokładnie tam nie zaglądałem , wentylator mam z tyłu za podajnikiem od strony ściany kotłowi i dostęp do niego mocno ograniczony. Na pewno z boków obudowy wentylatora nie mam żadnych przesłon jest tylko taka kratka osłonowa . Postaram się to sprawdzić ale niestety dopiero jutro i dam odpowiedź. A tak nawiasem mówiąc to nie musimy tu sobie mówić czy pisać na PAN gdyż wydaje mi się ,że większość z nas traktuje tu piszących raczej jako przyjaciół - przynajmniej ja tak to odbieram. Dzisiaj ja komuś może pomogę a , jutro będę oczekiwał pomocy od kogoś innego jak od kolegi. Cytuj
knedel Opublikowano 9 Listopada 2017 #266 Opublikowano 9 Listopada 2017 (edytowane) Piotrze, nie chodzi o prześciganie się czy mataczenie w podawaniu kto ile spala węgla, bo jest to przede wszystkim uwarunkowane kubaturą i stanem ogrzewanych budynków.Zauważyłem że znajdujesz czas na dzielenie się spostrzeżeniami, stąd pochodziła moja propozycja.Natomiast wiedząc, jaki budynek kto ogrzewa (zapisujemy to w profilu) można mieć punkt odniesienia do innych budynków, kotłów, instalacji itd.Przejrzałem instrukcję ecoMAXa 800R - czy taki finalnie sterownik macie zamontowany w kotłach? Bo w wątku pojawiało się info, że niektórzy mają ecoMAX 850. Nie wiem czym te sterowniki się różnią. W instrukcji ecoMAXa 800R nie znalazłem wzmianki o zliczaniu zużytego opału, jedynie aktualny poziom paliwa.Jest jeszcze moduł ecoNET 300 i serwis https://www.econet24.com/, demo: Login: demo@plum.pl Hasło: demoW zależności od sterownika serwis podaje nieco inne parametry. Jeśli macie dostęp - możecie sprawdzić czy econet24 dla Waszych sterowników zlicza ilość paliwa. Jeżeli nie - wnioskować do PLUMa o dodanie takiej funkcji :) Edytowane 9 Listopada 2017 przez knedel Cytuj
piotr16 Opublikowano 9 Listopada 2017 #267 Opublikowano 9 Listopada 2017 U mnie na wyposażeniu kotła sterownik ECO MAX 850 2R , nie zlicza ilości spalonego węgla . Podaje tylko % ilość eko w zasobniku po skalibrowaniu zbiornika , można ustawić alarm na np. gdy zostanie 10% opału i podaje tylko ilość godzin pracy podajnika - trochę szkoda , że nie wiadomo ile dokładnie spala i tego zazdroszczę tym którzy mają takie opcje w swoich sterownikach. A może to i lepiej bo człowiek wtedy walczyłby o każdy gram ekogroszku i ciągle kręcił , coś zmieniał w ustawieniach i się stresował zamiast cieszyć się ,że sterownik daje sobie radę sam i robi to wg mnie dobrze a kocioł jest naprawdę prawie bezobsługowy. Odnośnie różnic w sterownikach ekomax to oglądając filmiki poglądowe na YT to tam jest model 800 i w porównaniu do mojego jest kilka różnic ale patrząc na nie idzie załapać o co chodzi i dopasować je do tego co jest w nowszych. Wiem , że w najnowszych kotłach seko montuje jeszcze nowsze modele sterowników Pluma i tam jest już załączenie czyszczaków z poziomu sterownika , ale ile i jakich jest więcej różnic nie wiem. Nowi nabywcy mogli by tu podzielić się opisami swoich sterowników i możliwościami opcji ustawień (ciekawe czy te nowości są rzeczywiście lepsze czy to tylko kosmetyczne zmiany) 1 Cytuj
knedel Opublikowano 9 Listopada 2017 #268 Opublikowano 9 Listopada 2017 (edytowane) O ile nie sknocą Fuzzy Logica liczyłbym na ewolucję, nie rewolucję. Sam kocioł posiadasz od grudnia ubiegłego roku, branża co prawda się rozwija ale nie tak szybko jak przekręt wokół Amber Gold. Swoją drogą proponuję wpisywać do profilu model sterownika w sekcji kocioł, jak wiemy dane kotły występują z różnymi modelami sterowników. Edytowane 9 Listopada 2017 przez knedel Cytuj
Jackw64 Opublikowano 10 Listopada 2017 #269 Opublikowano 10 Listopada 2017 (edytowane) Witam. U mnie: Pozdrawiam. Ster 850r2 P.S. Temp cwu ustawiona , nie odzwierciedla faktycznej. Czujnik na starym bojlerze. Wartość ustawiona eksperymentalnie. Na grzejniki idzie zmiennie 37-38 C. Co do zużycia ekogrochu nie mam pojęcia. Kupuję luzem. Ostatnia dostawa mocno mokra. Edytowane 10 Listopada 2017 przez Jackw64 2 Cytuj
romanbos Opublikowano 10 Listopada 2017 #270 Opublikowano 10 Listopada 2017 (edytowane) Witam U mnie sterownik ECO MAX 850 2R ma to samo co napisał piotr 16 + zlicza mi ilość spalonego węgla w kg. ( spaliłem 505 kg węgla od 29 września) + mam podłączone czyszczaki do tego sterownika. Nie wiem dlaczego te same sterowniki mają różne informacje. Na piecu mam 65 stopni i cały czas się utrzymuje ta sama , a na dom mi idzie 35 stopni , dzisiaj dałem na 40 stopni i taka się utrzymuje cały czas. W domu mam od 21-24 stopni. Jedna uwaga , głośno mi idzie podajnik. Słychać go na parterze a szczególnie w nocy. Na piętrze mniej go słychać i da się wytrzymać. Nie wiem co zrobić Czytałem kiedyś , że do węgla wlewa się jakiś specjalny olej, żeby węgiel miał poślizg w podajniku. Edytowane 10 Listopada 2017 przez romanbos Cytuj
PiotrK76 Opublikowano 10 Listopada 2017 #271 Opublikowano 10 Listopada 2017 Witam U mnie sterownik ECO MAX 850 2R ma to samo co napisał piotr 16 + zlicza mi ilość spalonego węgla w kg. ( spaliłem 505 kg węgla od 29 września) + mam podłączone czyszczaki do tego sterownika. Jeżeli masz czyszczaki podłączone do sterownika i zlicza Ci ilość spalonego paliwa to prawdopodobnie jest to Eco Max 850 R2-X, ja mam tak samo podłączone czyszczaki pod sterownik i wersję z 850R2-X. Jeżeli masz tą wersję to sterownik pracuje w trybie min/max FL, u mnie nie ma modulacji mocą tylko pracuje albo w trybie minimum albo maximum, nie moduluje mocą, do tego jest problem z utrzymaniem kopczyka plus biały gęsty dym z zasobnika :-) Cytuj
piotr16 Opublikowano 10 Listopada 2017 #272 Opublikowano 10 Listopada 2017 Ta zliczana ilość spalonego ekogroszku to tylko przybliżona wartość - jest to iloczyn godzin pracy podajnika i ustawionej wartości wydajności podajnika w czasie 1h i nie jest to wartość prawdziwa gdyż użytkownik sam może tą ostatnią wartość sam ustawić , niekoniecznie właściwie a ster przyjmuje ją do wyliczeń - dlatego nie podałem w poprzednim swoim poście że sterownik to wylicza. Nie mam ecoNETU może tam te wyliczenia są prawdziwe i fajnie tam pokazuje wykres pracy kotła z temperaturami jak widzę w poście u Jackw64. Snake2 oglądałem dzisiaj swój wentylator , jest tam rzeczywiście zapadka . Z obudowy wentylatora wystaje na zewnątrz ośka od tej zapadki , poruszałem nią i w środku zapadka się uchyla ale samoczynnie także się zamyka - nie wiem czy jest tam ciężarek , przeciwwaga czy sprężynka ale wygląda na to ,że w czasie pracy wentylatora sama pewnie pod wpływem nadmuchu się otwiera , a gdy wentylator nie działa to się samoczynnie zamyka żeby kocioł w nadzorze nie przeciągał powietrza przez wentylator. Przygotowuję filmiki na jednym będę chciał pokazać jakie najważniejsze parametry można ustawiać w moim modelu sterownika i co pokazuje w wyświetlanych informacjach , a na drugim kilka minut pracy mojego kotła z modulacją mocy nagrane z panelu INFORMACJE sterownika na którym będzie widać zmiany nadmuchu i ilości podawanej dawki paliwa . 1 Cytuj
romanbos Opublikowano 10 Listopada 2017 #273 Opublikowano 10 Listopada 2017 Jeżeli masz czyszczaki podłączone do sterownika i zlicza Ci ilość spalonego paliwa to prawdopodobnie jest to Eco Max 850 R2-X, ja mam tak samo podłączone czyszczaki pod sterownik i wersję z 850R2-X. Jeżeli masz tą wersję to sterownik pracuje w trybie min/max FL, u mnie nie ma modulacji mocą tylko pracuje albo w trybie minimum albo maximum, nie moduluje mocą, do tego jest problem z utrzymaniem kopczyka plus biały gęsty dym z zasobnika :-) Mam sterownik ecoMAX 850R2 i 3 tryby wyboru pracy: standard, FL i min/max. Man ustawione na FL. U mnie moduluje mocą:raz piec pracuje z mocą 6 KW, raz 10 KW, a raz 15 KW . Różnie piec sobie dobiera moc. Ale te zmiany zmieniają się wtedy jak zmieniam temperaturę na mieszaczu. Kopczyk jest cały czas.Nie mam z tym problemu, a dymu też nie widzę z zasobnika Cytuj
piotr16 Opublikowano 10 Listopada 2017 #274 Opublikowano 10 Listopada 2017 Jeżeli masz czyszczaki podłączone do sterownika i zlicza Ci ilość spalonego paliwa to prawdopodobnie jest to Eco Max 850 R2-X, ja mam tak samo podłączone czyszczaki pod sterownik i wersję z 850R2-X. Jeżeli masz tą wersję to sterownik pracuje w trybie min/max FL, u mnie nie ma modulacji mocą tylko pracuje albo w trybie minimum albo maximum, nie moduluje mocą, do tego jest problem z utrzymaniem kopczyka plus biały gęsty dym z zasobnika :-) Ten dym z zasobnika wydobywa się przy zamkniętej klapie zasobnika , czy tylko wtedy gdy ją otworzysz sprawdzając ile jeszcze masz paliwa? Jeżeli przy zamkniętej klapie to jest to wina uszczelnienia samej klapy , natomiast jeżeli przy otwartej a w dodatku podczas pracy wentylatora to normalna rzecz a tym bardziej biały i gęsty im bardziej wilgotny ekogroszek . Cytuj
romanbos Opublikowano 10 Listopada 2017 #275 Opublikowano 10 Listopada 2017 Ta zliczana ilość spalonego ekogroszku to tylko przybliżona wartość - jest to iloczyn godzin pracy podajnika i ustawionej wartości wydajności podajnika w czasie 1h i nie jest to wartość prawdziwa gdyż użytkownik sam może tą ostatnią wartość sam ustawić , niekoniecznie właściwie a ster przyjmuje ją do wyliczeń - dlatego nie podałem w poprzednim swoim poście że sterownik to wylicza. Nie mam ecoNETU może tam te wyliczenia są prawdziwe i fajnie tam pokazuje wykres pracy kotła z temperaturami jak widzę w poście u Jackw64. Snake2 oglądałem dzisiaj swój wentylator , jest tam rzeczywiście zapadka . Z obudowy wentylatora wystaje na zewnątrz ośka od tej zapadki , poruszałem nią i w środku zapadka się uchyla ale samoczynnie także się zamyka - nie wiem czy jest tam ciężarek , przeciwwaga czy sprężynka ale wygląda na to ,że w czasie pracy wentylatora sama pewnie pod wpływem nadmuchu się otwiera , a gdy wentylator nie działa to się samoczynnie zamyka żeby kocioł w nadzorze nie przeciągał powietrza przez wentylator. Przygotowuję filmiki na jednym będę chciał pokazać jakie najważniejsze parametry można ustawiać w moim modelu sterownika i co pokazuje w wyświetlanych informacjach , a na drugim kilka minut pracy mojego kotła z modulacją mocy nagrane z panelu INFORMACJE sterownika na którym będzie widać zmiany nadmuchu i ilości podawanej dawki paliwa . OK.Czekamy na filmiki Jeszcze zauważyłem u mnie że nie dopala się węgiel do końca. Jakiś 5,10% idzie na straty. Może to wina wentylacji w kotłowni, której na razie nie mam. Cytuj