Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Schemat Do Oceny


sati

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ale w pierwszej koncepcji był na grawitacji

Poprawiłem twój ostatni pomysł, tak aby prawidłowo działał, linia podwójna - do i z zaw 4-D jak najkrótsza

post-18578-0-17165800-1463257676_thumb.jpg

Opublikowano

Tak ale to było tylko propozycja bardzo cię prosze o przeanalizowanie schematu z posta 37 i ocenę.

Opublikowano

Przepraszam ale z pośpiechu nie zauważyłem tego schematu. I taki układ ma nadzieje pracować w grawitacji. A gdzie zawór różnicowy? Chyba że jest niepotrzebny w tym układzie.

Opublikowano

Mam rozumieć że jak prądu braknie to w twoim schemacie grawitacji wogóle nie będzie.

Opublikowano

Grawitacja będzie w obiegu kotłowym zaworu 4-D, a z resztą bez prądu to i kocioł nie będzie działał.

 

Na twoim schemacie też grawitacja nie będzie działać , gdyż nawet jak zawór różnicowy się otworzy to powrót jest i tak przez zaw 4-D,

gdzie grawitacja będzie tylko na obiegu kotłowym.

Natomiast źle pracujący zaw różnicowy może skutecznie zablokować pracę całej instalacji CO,

wystarczy że zacznie przepuszczać wodę z pompy na kocioł i co wtedy?

 

Gotowanie kotła a instalacja zimna

Opublikowano

Hej a czy ktoś może mi coś jeszcze podpowiedzieć co do mojefo schematu...bo myślę i nie mogę wymyślić....

 

post 32 oraz 34

 

czy mam przenieść pompę cwu na powrót między zawór 3D a kocioł ?   ale nie może być chyba że jedna pompa jest na zasilaniu a druga na powrocie....

 

pomożecie?

Opublikowano

Myślałem o tym ale co z pompą cwu ?  może być tam gdzie jest ?

Opublikowano

Dzięki, i teraz to jest logiczne,,,,,  i właśnie najbardziej nie pasował mi ten powrót z zasobnika cwu.... teraz to ma sens.

 

mam nadziej że więcej rysunków nie będe musiał wysyłać.....

 

Mam jeszcze jedno pytanie dodatkowe co do zaworu 3D.....  jak najlepiej nim sterować poprzez sterownik czy ręcznie.....  nie chodzi mi o oszczędzanie ale bardziej o to czy wydane pieniądze na siłownik i sterownik dadzą mi naprawdę komfort i nie będę musiał się przejmować tym ustrojstwem.....

 

Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki.....

Opublikowano

Najlepiej jak ten zaw 3-D jest w wykonaniu termostatycznym dla węgla 50-55C, dla drewna  i pelletu 55-60C - wtedy nie potrzebuje ani sterownika i siłownika ani ingerencji ręcznej.

Opublikowano

Wracając do mojego schematu z postu 37 mam jeszcze taką prośbę jak byś tak był łaskawy i do takiego rozmieszczenia pieca i cwu jak ty byś podłączył ze sobą aby to naprawdę dobrze funkcjonowało, a najważniejsze dobrze działało.

Opublikowano

Chodzi o to, że Sambor pomógł, ale starał się abyś sam do wielu rzeczy doszedł ;)

Aaaa to wiem,.. i dobrze robił i wielkie zieki za to. . . lubie sam dojść do rozwiązania choć nie zawsze się uda  :rolleyes:

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Najlepiej jak ten zaw 3-D jest w wykonaniu termostatycznym dla węgla 50-55C, dla drewna  i pelletu 55-60C - wtedy nie potrzebuje ani sterownika i siłownika ani ingerencji ręcznej.

Muszę jeszcze wrócić do tematu czy taki zawór bęzie dobry ?

 

http://allegro.pl/show_item.php?item=5998467034

 

w opisie nie przywołują instalacji c.o. wiec nie mam pewności.

 

Poproszę o poradę..