BRAWO !!!! :D To był filtr przed pompą szkoda że nie zrobiłem zdjęcia zapchany do pełna..... nie wiem co było w tych rurach i grzejnikach ....... teraz grzeje jak szolone,,,,,, Wielkie dzięki za tak prostą i trafioną diagnozę..... (naprawa trwała około minutę) Pozdrawiam
-
Schemat Do Oceny
Tak jest "odpowietrznik" ale czy z zaworem czy bez coś jest nie tak z przekazywaniem ciepła do instalacji.......
-
Schemat Do Oceny
Ok, z tym się zgadzam ale był założony zawór VCT niestety efekt był ten sam z tym że kocioł dostawał na powrocie 55st. ale z instalacji i tak przez cały dzień wracała zimna woda... teraz dla próby został zdemontowany i efekt jest taki że do grzejników dociera szybciej ciepło o około pół godziny.....
-
Schemat Do Oceny
Poradze ale tam wszystko jest nowe zawory, pompy, filtry ale może coś tam wleciało podczas przebudowy.....
-
Schemat Do Oceny
No to teraz zagwozdka, byłem u szwagra żeby zobaczyć co on a tam ma.... bo mówił że mu słabo grzeje od kiedy podłączył poddasze i założył pompy. przedtem grzało jak szalone...... Wiem że naczynie przelewowe źle podłączone ale żeby to przerobić to całą instalacje należało by przebudować..... to tej pory było dobrze i ma tak zostać. - więc szukamy rozwiązania tak by nie trzeba przebudowywać nic poza kotłownia. Sprawa wygląda tak. Kocioł miałowiec. Pali sie dobrze i szybko, ale grzejniki zimne te na parterze przez pół godzinny od rozpalenia a te na poddaszu przez dwie godziny. mimo że na piecu już po pół godzinie 70 - 80 st. jak już zacznie wszędzie grzać,,,, czasem jest tak że np. nie grzeje jedna strona na parterze, i nie zawsze ta sama - loteria.... Wszystkie grzejniki ciepłe do połowy po całym dniu te na parterze dojdą do całości te na poddaszu prócz łazienkowego prawie nigdy się całe nie rozgrzeją. a co najciekawsze to to że przez cały dzień (pełen zasyp) temperatura na powrocie nie przekroczy 30 st. Jakieś pomysły macie????? Wszystko odpowietrzone bo odpowietrzał cały tydzień i nigdzie powietrza nie ma..... a c.w.u. pracuje bez zarzutów....\\ w załączeniu szkic.... To co ja zauważyłem nie wiem czy może mieć to wpływ to pompa na c.o. produkcji IBO 25/40 nie wiem czy to nie jest za słabe urządzenie ..... najdziwniejsze jest dla mnie to że pompa c.o. pracując cały dzień dochodzi na powrocie 30st. max..... Może jest słaba i nie daje rady przepchnąć przez zawór zwroty (zawory założone prawidłowo strzalka w kierunku przepływu wody)
-
Schemat Do Oceny
NIe jedną pompę przerabiałem,,,, wychładza mi wodę w zasobniku..... a tak jak jest osobna pompa to woda trzyma 2 dni....
-
Schemat Do Oceny
Tak ale chodzi mi o to aby dać tylko za pompą cwu..... Więc jeśli będzie chodzić tylko pompa c.o. to nie ma prbelmu bo na c.w.u. jest zawór zwrotny, Jesli będzie chodzić pompa c.w.u. to żeczywiśie może cofać w powrót c.o. .... ale mogę dać dodatkowy zawór kulowy na powrocie z grzejników i zamknąć go jak nie będe grzał latem grzejników .... A jak chodzą dwie pompy to też nie ma żadnego problemu. Dobrze rozumuje... ? (Pewnie ktoś zapyta poco kombinuje i dlazego poprostu nie dam dwóch zaworów zwrotnych za pompami, ale własnie o to chozi że nie mogę i nie chcę... tak jak by kto pytał.)
-
Schemat Do Oceny
Nie bardzo rozumiem.....bo pytałem o zawór zwrotny..
-
Schemat Do Oceny
Ja chciałbym dać tylko zawór zwrotny za pompą CWU...... bęzie ok ?
-
Schemat Do Oceny
A to tak racja zawory zwrotne za pompami - oczywiście .... Taki jeszcze pytenie-wniosek laika..... czyli pompa która nie pracuje nie zatrzyma obiegu wody? inna pompa przepchnie przez nią ciecz?
-
Schemat Do Oceny
Dobre właśnie zapytałem czy tak moze być..... pozdro
-
Schemat Do Oceny
Ok Griszah, podoba mi się to ale zależy mi by rozdzielić co i cwu..... to można tak ten schemat rozwnąć ?
-
Schemat Do Oceny
Czy taki układ jak w załączonym zdjęciu jest prawidłowy ? Chodzi mi o miejsce zamontowania pomp, zaworów zwrotnych i 3D?