Opublikowano

Przy kotle żadnych zaworów ! Jak będziesz chciał go odłączyć to odcinasz go na zaworach przy buforze. W instalacji CO nie instaluje się rur i kształtek ocynkowanych. Jak robisz ze stali to wyłącznie z czarnej.

Opublikowano

Ok ale śrubunek ocynkowany chyba należy dać??

Gość Digitrax
Opublikowano

No oczywiście, że śrubunek dajesz by na sztywno kotła z instalacją nie łączyć. Tak samo bufor. Wspawaj w niego mufy czarne w które wkręcisz śrubunki i następnie zawory. Pamiętaj by w buforze na samej górze wspawać mufę 1/2" do odpowietrznika automatycznego. I pamiętaj żadnych elementów ocynkowanych !

Opublikowano

Możesz powiedzieć dlaczego nie stosować ocynku?? zamiast ocynku rozumię że stosować czarne kształtki??

Gość Digitrax
Opublikowano

Ocynk stosuje się wyłącznie do instalacji wody pitnej gdzie temperatura nie przekracza 55 stopni. Tak kształtki czarne stalowe lub mosiężne.

Opublikowano

Jak rozwiązać grzanie grzejników w garażu?? chciałbym grzać je z kotła i by wyłączały się razem z pompą ładującą bufor. Mam cały dom w podłogówce i nie chcę żeby wybierały mi ciepło z bufora

Gość Digitrax
Opublikowano

Jak już masz bufor to grzejniki podłącza się z bufora. Pompa kotłowa ma jedynie napędzać obieg kocioł-bufor i nic więcej. Najprościej zastosować wylącznik czasowy do pompy grzejników aby pracowała wtedy kiedy potrzeba. Za buforem winien być zawór 3D do obniżenia temperatury. Tak samo zasilanie podłogówki winno być zrealizowane.

Opublikowano

A można założyć drugą pompę na powrocie kotła do tych grzejników w garażu?? Czy lepszym rozwiązaniem będzie załączanie pompy z bufora z czujnika w kotle??

 

Proszę też o pomoc w wyborze zaworu 3d z siłownikiem pod podłogówkę. Sterownik już jest w domu Tech ST-408n

Gość Digitrax
Opublikowano

Wystarczy 1 calowy zawór 3D ESBE lub WOMIX z siłownikiem. Jak masz dużo kasy to możesz nabyć Honeywela ;)

Tak jak pisałem wyżej nie podłączaj grzejników bezpośrednio do kotła ! Odbiory ciepła winny być do bufora wpięte inaczej nie ma sensu jego stosowania i wystarczyłoby sprzęgło.

Opublikowano

Podłogówki mam w sumie ok 100m2. Co do zaworu z siłownikiem to na hurtowni proponują mi afriso. Nada się?

 

Wraz z sterownikiem mam pogodówkę. Ona powinna sterować zaworem czy lepszym rozwiązaniem będzie regulator pokojowy??

Opublikowano

Dlaczego miałby się nie nadać) Zawór Afriso typu ARV z siłownikiem ARM ale lepszym wyborem jest ESBE zawór VRG +siłownik ARA

Przy wyborze siłownika należy zwrócić uwagę na czas otwarcia aby obsłużył go Twój sterownik.Wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe jak sterownik ma taką możliwość ale tu niech się wypowiedzą koledzy mądrzejsi ode mnie)

Opublikowano

Co powiecie o zaworze 3D z silownikiem firmy Hel-wita?? Czas otwarcia do wyboru 60s lub ok 120s. Który będzie lepszy??

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam znowu.

Bufor wreszczcie udało się postawić (500kg). Kocioł też stoi. Większość gratów już kupiona m.in. zawór 3d z silownikiem 120s, zawór 3d mieszajacy do wezownicy cwu, zawor termostatyczny do ochrony powrotu, sterownik tech , zawory itd

Teraz tylko skręcić wszystko do kupy i ocieplic grubaska :) chociaż mam max 15cm do dyspozycji. Co polecicie do skutecznego ocieplenia?? Z dwóch stron widocznych chce przykrecic plyte osb a na nią sterownik i termometry z bufora. Pozdrawiam

Opublikowano

Instalacja ładująca bufor skończona można powiedzić. W następną sobotę reszta

post-66062-1460270578,1255_thumb.jpg

post-66062-1460270595,7212_thumb.jpg

post-66062-1460270608,6123_thumb.jpg

Opublikowano

Nic nadzwyczajnego nie ma w tej instalacji. Typowe ładowanie bufora z pompą i zaworem 60'C na bypassie... pozdrawiam

Opublikowano

A co powiecie o ociepleniu welna z mata aluminiowa ok 10cm a na to dwie warstwy alufoxa 5mm? Jakas konstrukcja i zasypac reszte granulatem??

Podkreslam ze mam malo miejsca na izolacje a chce to w miare mozliwosci dobrze ocieplic.

Opublikowano

Tak może być,można też dodatkowo jeśli możliwe(nawet lepiej) zaizolować za ścianą, nad stropem. ;)

Perlit, keramzyt jest lepszym izolatorem niż wełna,choć teoria mówi co innego. ;)

Opublikowano

Tylko z tego co czytam to ta mata lamelowa ma klej pod folią i stosuje się ją do 50'C. Jak to jest w praktyce??

Czy lepiej kupic zwykłą wełnę np 15cm i upchac jak tylko sie da od strony ściany a od środka pomieszczenia jeszcze na to alufox??

Opublikowano

Witam.

W markecie budowlanym chyba są tańsze,nie musi być nic specjalnego.

Jak nie masz miejsca na zewnątrz,weź droższą o lepszym=niższym współczynniku przewodzenia ciepła. ;)

Pozdrawiam.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie potrzebuje szybkiej pomocy. Czy pompa z linku da radę na ok 100m2 podłogówki podzielonej na 11/12 pętli??

 