Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro


wwoytek

Rekomendowane odpowiedzi

Przy wyłączeniu hallotronu słabiej dmucha. Jak u siebie próbowałem to musiałem korektę zrobić na +2 i spaliny poszły w górę od razu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie nadmuch jakos nie zauwarzylem zmiany jedynie w podawaniu sie zmienilo ze wiecej podaje po 1 sekundzie a wczeaniej caly czas podawal po 4 sekundy temp. spalin 100-130 tez sie nie zmienila. A opalu tera idzie o wiele mniej

Edytowane przez audilhr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie się rozpędził i zawsze przebijał zadaną spadał na 1% i później znów na 100% i tak w koło jak w dwustanie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Fotki z pracy kociołka na z obniżoną temp. spalin

post-66668-0-93088300-1481462539_thumb.jpg

post-66668-0-67536900-1481462553_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak wracajac do temp. spalin to ja nie wiem co w defro jest ale np. przy takim samym plomieniu u mnie jest przykladowo 100st.a u saaiada w sasie jest 140st a konstrukcja samego kotla jest identyczna. Wiec do meritum sprawy sasiada kociol pali mniej przy takim samym metrazu i to jakies 3 kilo na dobe a to sporo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może masz brudny czujnik spalin ja tak miałem jak wyczyscilem to temperatura o 30 ° się podniosła. Takie same piece ale może różna wartość max temperatury spalin u sąsiada może być niższa i nie wywala ciepła w komin.

 

Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba wyczyścić nie tylko czujnik ale i taki stelaż w środku kotła bo tam sie zbiera syf i zaniża temperaturę

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to ten typ tak ma hehe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy mógłby któryś z kolegów z v4 podać parametry serwisowe jakie sa w nowym sterowniku? Chodzi mi o 15 kW zwykła retorta.

Edytowane przez Snoopi21898
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Nom cisza nastała:)

Kolego audilhr założyłem ostatnio turbinke odwrotnie i powiem że lepiel jest wentylator chodzi na niższych obrotach a ekogroszek dopalony też ok. Musisz spróbować u siebie - u mnie też duży ciąg w kominie bo wysoki na 9 m.

Pozdrawiam.   

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

parametry domyslne z v4

minimalna praca podajniki 1s

maksymalna praca podajnika 5s

minimalna przerwa podajnika 40s

maksymalna przerwa podajnika 90s

min wentylator roboczy 13

maks wentyylator roboczy 34

min obroty 80

max obroty 530

max temp spalin 260

 

Jak czegos jescze brakuje daj znac

A piec to sigma uni 24kW

Edytowane przez Amon3
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to spoko u mnie też sie pali elegancko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Snoopi a jaką korektę powietrza masz teraz?

Ja mam komin 11m z wkładem z kwasówki żaroodpornej i odwrócenie turbinki pomogło.

Superspiekanie zaczęło się gdy uszczelniłem retortę.

komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie,

Wesołych i Pogodnych Świąt !!! :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

komin 9m Schedela 180. przed odwróceniem turbinki korekta na - 12 i nawet mogłem pociągnąć na minus max i trochę spiekał. o dziwo po odwróceniu już tak nie spieka ale najważniejsze że spalanie jakby spadło. 

Widzę że już coraz więcej osób wprowadza moje zmiany związane z odwróceniem turbinki. Ciekawe jak firma tech się do tego odniesie. Bo jak narazie wogóle nie odpisują na moje maile, chyba głupioim się przyznac z błedem montażu wentylatorka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy, radosnych i pogodnych Świąt wszystkim życzę :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wzajemnie ! :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że już coraz więcej osób wprowadza moje zmiany związane z odwróceniem turbinki. Ciekawe jak firma tech się do tego odniesie. Bo jak narazie wogóle nie odpisują na moje maile, chyba głupioim się przyznac z błedem montażu wentylatorka.

Witam,

wczoraj wieczorem na szybko odwróciłem turbinkę i potwierdzam jest zmiana nadmuchu. Przy okazji wymieniłem tak dla sprawdzenia dmuchawę z "ewmar ness" na "mplusm", szybko nawierciłem otwory pod turbinkę i zamontowałem odwrotnie. Drastyczna zmiana nadmuchu, ALE... przy moim kotle i palniku to nie dobrze. Piec bardzo długo dochodził do zadanej i bardzo niskie spaliny przy 100% mocy nadmuchu na mocy kotła 80%. Poobserwowałem pracę i teraz obróciłem z powrotem turbinkę. Zobaczę teraz jak będzie z tą dmuchawą. Wydaje mi się, że mplusm płynniej pracuje.

Pozdrawiam :)

Edytowane przez gilal
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie spoko. A co się dzieje?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.