Skocz do zawartości

Amon3

Nowy Forumowicz
  • Postów

    4
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Amon3

  1. Mam Sigme 24 z palnikiem rynnowym, pale na PID i nie takich problemów nie zauważyłem. Dziwne ze groszek spycha ci zar. Moze wentylator nie dziala jak nalezy. W tym piecy nie ma przeslony wentylatora, ale jest klapka w srodku na wylocie z samej dmuchawy, ktora powinna byc na stale otwarta. Sprawdz ja, moze nie nie jest zablokowana w pozycji otwartej i zamyka ci doplywa powietrza do pieca na nizszych obroatch wentylatora
  2. parametry domyslne z v4 minimalna praca podajniki 1s maksymalna praca podajnika 5s minimalna przerwa podajnika 40s maksymalna przerwa podajnika 90s min wentylator roboczy 13 maks wentyylator roboczy 34 min obroty 80 max obroty 530 max temp spalin 260 Jak czegos jescze brakuje daj znac A piec to sigma uni 24kW
  3. dokładnie musi być dodatkowy moduł podłączony pod RS. Ja mam coś takiego i jestem zadowolony. Pełne sterowanie pieca plus statystyki historyczne. Brakuje tylko kamerki z podglądem na palenisko:D DEFRO STEROWNIK MODUŁ WIFI RS ST-5060
  4. ja mam v4 z modułem Ethernet wifi o chodzi bardzo ładnie. Praktycznie wszystko jest na kotle mogę także ustawić przez stronkę emodol.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...