CooleR Opublikowano 26 Grudnia 2015 #51 Opublikowano 26 Grudnia 2015 korzystając z okazji że kol. sambor umieścił ten schemat instalacji chciałbym zapytać, czy w przypadku zaworu 3d z siłownikiem można zastosować zawór 3d termostatyczny na grzejniki taki jak do ogrzewania podłogowego? idea jest taka aby wyeliminować siłownik i sterownik (koszty), a utrzymywać niezależną temp. na kotle i sprzęgle (65), inna na grzejniki (45) i inna na o.p.(35) pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2015 #52 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Można tak zrobić - dajesz za sprzęgłem 2 zaw termostatyczne za każdym z nich pompę i masz dwa obwody wyjściowe o różnych temp. Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Grudnia 2015 #53 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Sambor tak z ciekawości jak przebiega w Vikingu proces wygaszania, tzn skoro działa tylko na 100% lub 75% mocy i w danym momencie dostaje sygnał stop to czy nie ma problemu z dopaleniem resztek paliwa ewent. czy czas wygaszania jest po prostu dłuższy i w jego trakcie następuje jeszcze wzrost temp? Pytam, bo w xmini jakby naturalnie schodzi się z mocy max do min zmniejszając stopniowo dawkę pelletu i tym samym skraca się czas wygaszania. Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2015 #54 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Jak jest sygnał stopu, to nie jest podawane paliwo, wentylator pracuje wolno, ale non stop, po jakimś czasie, jak jest sygnał od czujki optycznej , że brak żaru to wzrasta praca went na max, wydmuchany jest popiół i to wszystko - cały cykl wygaszania trwa ok 5 -8 min, w zależnie od ilości żaru na palniku Cytuj
jackjj Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor #55 Opublikowano 26 Grudnia 2015 U mnie to wygląda mniej więcej jak na schemacie w załączeniu tylko zamiast kaloryferow mam podlogowke bez czujnika powrotu i nie wiedzie u siebie też temp. spalin.... Byłem przy kotle jak pracował na 30% po rozpaleniu tym razem zeszło tylko do 53 ℃ i zaczęło iść do góry jak tylko wszedl na 100%...już ma 56℃ i rośnie dalej czyli poprawnie Cholera może faktycznie to incydentalna sytuacja jak z chodzi do 43℃ może w jednym czasie jest uzupełniany zasobnik cwu i zawór otwiera więcej na co.... Patrol Zobacz zdjęcie w serwisowych było 50℃ przestawiłem na 55℃ ale to w mojej ocenie nie zabezpiecza kotła kiedy temp idzie z góry czyli temp kotła spada wtedy korzysta z histerezy kotła....15℃ - to tylko zabezpieczenie jak kocioł się rozgrzewa to pompa CO zacznie podawać dopiero po uzyskaniu 55℃ przez kocioł Przedstawiłem na moc dla 100% 9,5kw i dla 50% też sekundę dołożyłem i jest na 6,8kw... Dodatkowo jakby ten 2 podajnik w palniku czasem skrzypnie dość głośno coś tam może się dziać co myślisz zaglądać? Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Grudnia 2015 #56 Opublikowano 26 Grudnia 2015 (edytowane) Dokladnie, przy hist kotla 15 i progu zalaczenia pompy 55st sterownik odstawi ja dopiero przy 40st, czyli w sumie zadne zabezpieczenie. U mnie jest wymiennik plytowy, wiec powrot mam kilka stopni nizej od temp. kotla. Tymi dzwiekami sie nie przejmuj - drugi podajnik czasem zgrzytnie, to kwestia ulozenia granulek i ich twardosci. Dobrze jednak co jaakis czas zdjac obudowe i odkurzyc srodek, przy okazji sprawdzic czy grzalka nie jest zabrudzona - mozna jej wtedy przedłużyć zywot. Edytowane 26 Grudnia 2015 przez Patrol Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2015 #57 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Jakie macie żywotności grzałek? Cytuj
jackjj Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor #58 Opublikowano 26 Grudnia 2015 (edytowane) Sambor Serwis napisał:"Grzałka zazwyczaj wytrzymuje od 2-4 tys. rozpaleń (chociaż są przypadki że pracuje po 8-10 ty.). Na jej żywotność wpływa zanieczyszczenie paleniska (zgorzel, która zalega na palniku może leżeć również na grzałce uniemożliwiając jej optymalną pracę)PozdrawiamSerwis Heiztechnik"PatrolWymiennik płytowy to kaloryfery? Edytowane 26 Grudnia 2015 przez jackjj Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2015 #59 Opublikowano 26 Grudnia 2015 To trzeba czyścić okolice grzałki i nią samą, chyba warto. U mnie żywotność to ok 20 000 rozpaleń , obecnie ( piaty sezon) mam na liczniku 8245 rozpaleń kotła. Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Grudnia 2015 #60 Opublikowano 26 Grudnia 2015 (edytowane) U mnie ponad 3600 cykli. Jak sciagalem obudowe to bylo czysto. Druga kupilem na zapas za 75 pln. Edit: 3813 cykli Edytowane 26 Grudnia 2015 przez Patrol Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2015 #61 Opublikowano 26 Grudnia 2015 U mnie grzałka ok 400PLN :angry: Cytuj
Patrol Opublikowano 26 Grudnia 2015 #62 Opublikowano 26 Grudnia 2015 No pamietam, ze cene miales wysoka. To faktycznie taka nietypowa konstrukcja, ze nic nie idzie dopasowac jako zamiennik? Cytuj
sambor Opublikowano 26 Grudnia 2015 #63 Opublikowano 26 Grudnia 2015 (edytowane) Takie zapalarki są w Skandynawii popularne u nas nie bardzo. Ona ma jeszcze jedną cechę - jest montowana pod rusztem i podczas nagrzewania lekko się wygina się w górę, aby żar był bliżej rusztu. Przekrój palnika jest w poście #31 tego tematu Edytowane 26 Grudnia 2015 przez sambor Cytuj
jackjj Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor #64 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Patrol Masz może fotę naszej grzałki do rozpalania...?? Cytuj
jackjj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #65 Opublikowano 27 Grudnia 2015 https://youtu.be/o9AhLWikOZ0 Mój palnik tylko sterowanie jakieś inne. Cytuj
jackjj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #66 Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Wiem co się dzieje to podczas użycia wody zasobnik CWU wychladza kocioł poniżej 50 ℃ tylko jak to zatrzymać? Czy kocioł ma ustawiona za mała moc?czy to jeszcze coś innego? Zawór od podłogówki na 33% Niesamowite jak zasobnik cwu wychladza kocioł w porównaniu z CO to jest masakryczne tępo... PS. U Was tak się nie dzieje? Edytowane 27 Grudnia 2015 przez jackjj Cytuj
Patrol Opublikowano 27 Grudnia 2015 #67 Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Sambor faktycznie konstrukcja nietypowa - pytałem, bo natknąłem się kiedyś na wykonawstwo grzałek na zamówienie.. Jackij - mam fotki grzałki- wkrótce wrzucę ad wychładzanie to masz pewnie załączony priorytet cwu, chociaż ze zdjęć ciężko to jednoznacznie stwierdzić - albo z niego zrezygnujesz przechodząc na pracę 'bez priorytetu' lub zwiększasz temp zadaną kotła i/lub zmniejszasz histerezę zasobnika cwu Edytowane 27 Grudnia 2015 przez Patrol Cytuj
jackjj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #68 Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Patrol Super że masz te fotki Zasobnik pracuje bez priorytetu zadana 40℃ histereza 5℃ to co zmniejszyć na 2℃? Nie wiem czy to coś da bo jak żona pójdzie do łazienki to temp na zasobniku spada z 40℃ do 25℃..... Kocioł zadana 70℃ histereza 15℃ to co zwiększyć na 75℃, a histereze zostawić ? Edytowane 27 Grudnia 2015 przez jackjj Cytuj
Patrol Opublikowano 27 Grudnia 2015 #69 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Spory spadek temp., ale histereza 5 dla cwu jest ok, dałbym na kocioł 75 (hist kotła zostaje), druga opcja to może jakoś wpłynąć na żonę, ale wiem, że to może być trudniejsze rozwiązanie. A w załączeniu obiecana fotka - po prawej zapasowa grzałka zakupiona w HT. Cytuj
Lama79 Opublikowano 27 Grudnia 2015 #70 Opublikowano 27 Grudnia 2015 https://youtu.be/o9AhLWikOZ0 Mój palnik tylko sterowanie jakieś inne. Grafika w tym sterowniku jak w mojej estymie igneo slim, a ten sterownik to chyba wersja estyma igneo wall. Cytuj
jackjj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #71 Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Patrol Dupa blada to samo po podniesieniu temp....42 na kotle...Znowu żonka się kąpała albo instalacja jest zpitolona.... Edytowane 27 Grudnia 2015 przez jackjj Cytuj
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2015 #72 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Widzę, że masz temp CWU ustawioną na 40C, to mało, ustaw na 50-55C Cytuj
jackjj Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor #73 Opublikowano 27 Grudnia 2015 (edytowane) Sambor Nie kumam Co mi da podniesienie temp w zasobniku ? W mojej ocenie, chyba że się mylę, przy mniejszej delcie ( kocioł - zasobnik cwu ) w stronę wyższych temp kocioł będzie się jeszcze bardziej wychladzal....Chyba żeby zwiększyć histereze zasobnika tylko w którymś momencie i tak dojdzie do minimum i w końcu nastąpi jeszcze większe i bardziej raptowne wychlodzenie.... Osobiście widzę tylko 3 rozwiązania: - zaakceptować że przy dużym zużyciu cwu, raz czy dwa razy na dobę kocioł z chodzi poniżej 50℃ i wtedy spalanie nie jest zbyt dobre...no i może być smoła - podnieść temp kotła tak żeby jego histerieza pokryla z histereza pompy cwu tylko w instrukcji jest napisane ze to histereza kotła porywa się z histereza pompy od CO... - podnieść moc kotła tylko nie wiem czy to coś da bo jak zauważyłem kocioł byl na 30% mocy jeszcze nie wszedł na 50% a już miał 42℃ gdzie normalnie rozpala się po spadku temp na kotle poniżej 55℃ i najmarniej przy 53-51℃ idzie w górę, więc może należało by skrócić H1 i H2 tylko o ile jak i tak już są małe H1=3℃ i H2=7℃ - zwiększyć moc kotła chociaż do końca nie jest to uzasadnione ekonomicznie bo kocioł jest w stanie się nagrzać przy obecnej mocy nawet do 77℃ Edytowane 27 Grudnia 2015 przez jackjj Cytuj
sambor Opublikowano 27 Grudnia 2015 #74 Opublikowano 27 Grudnia 2015 I tu widać jak się miotasz, mając za dużo zmiennych Spróbuj podgrzać wodę do ponad 50C, wtedy na kąpiel starczy i kocioł nie będzie musiał gonić od niskich temp. Jedna dłuższa praca palnika jest lepsza niż 2-3 krótsze Cytuj
Dayan Opublikowano 28 Grudnia 2015 #75 Opublikowano 28 Grudnia 2015 U mnie też grzanie CWU rozwalało równowagę w piecu. Miałem ustawione 40C. Kąpiel obniżała temp do <30C. Na piecu mam Ustawione 65C. Teraz podniosłem CWU do 60C i histereza 5C (zastanawiam się nad 10C). Jak zaczyna się większe zużycie wody to jak załączy się ładowanie CWU to aż tak nie rozwala powrotu. A skoro temp CWU jest wyższa to mniej wody idzie. Tylko bardziej trzeba dzieci pilnować. Cytuj