fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 19 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Czy przy kotle zasypowym jest możliwe coś takiego jak grzanie wody na 2-3 dni? Np. Mam bojler 300 litrów. Zużywam dziennie 50 litrów ciepłej wody. Grzeje kotłem w poniedziałek popołudniu, kąpie się wieczorem i bez grzania bojlera jest on ciepły we wtorek i środę?
SONY23 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Tak jest to możliwe. Mam tak u siebie przy 160-litrowym zasobniku i trzech osobach w domu. Wszystko rozbija się o to ile wody zużywasz i w jaki zasobnik zainwestujesz (konstrukcja najlepiej pionowa i dobrze ocieplona) a także jak rozległą masz instalację cwu. Przy długich rurach straty będą odpowiednio większe i czas utrzymania ciepłej wody krótszy.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor #3 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Instalacja mało rozległa. Do jakiej temperatury wodę grzejesz i ile taki bojler trzyma? Załóżmy najpierw, że wody nie używasz to ile dni wytrzyma? Jaki masz dokładnie bojler?
SONY23 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Nie robiłem testu ile wytrzyma bez zużywania wody ale zdarzało się, że przy małym zużyciu nawet czwartego dnia woda w bojlerze miała około 40 stopni i prysznic można było jeszcze brać całkiem przyjemny. Zazwyczaj grzeję do 70-80 stopni cały zasobnik, podkreślam cały. Zasobnik kupiłem używany na znanym portalu, firmy wiessmann z nierdzewki z wężownicą spiralną, pionowy.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor #5 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 SONY23 a dokładnie jaki model z rajchu spatrzyłeś? Ile lat go już masz? Brałeś z odbiorem osobistym czy Mirek wysłał?
SONY23 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Kupiłem 6 lat temu u sprzedawcy z allegro o nazwie RBobrowski. Tutaj masz link do jego aktualnej aukcji http://allegro.pl/bojler-viessmann-350l-nierdzewka-wezownica-hit-i5601088986.html . Kupiłem płacąc przelewem i otrzymałem go przesyłką kurierską. Sprzęt był w idealnym stanie takim jaki przedstawiały zdjęcia zamieszczone w aukcji. Tutaj masz fotkę takiego jak mój .
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Hmm Ty masz 160 litrowy i całkiem długo trzyma a tu Mirek zachwala że ten 350 trzymałby 7 dni... ciekawe...
SONY23 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #8 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Nie chce mi się wierzyć, że tak długo wytrzyma. Nie sądzę, że nawet termos próżniowy wytrzyma 7 dni. Oczywiście nie mogę tego autorytatywnie stwierdzić ale myślę, że cztery pełne doby z 80 do jakichś 40-45 stopni to max. co można z tego wycisnąć. Jeżeli ktoś ma lepsze osiągi może by się pochwalił...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor #9 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 A masz gdzieś tak dla porównania upływność dobową kWh swojego bojlera?
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #11 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Jak zasobnik ma 60C i stoi w pomieszczeniu o temp 20C to strata jest rzędu 1,3kWh/24h - to trzeba przeliczyć na obniżenie temp wody w C , dodatkowo trzeba pamiętać , że im niższa temp wody w zasobniku tym straty są mniejsze, oczywiście zakładamy stałą temp pomieszczenia.
pawlik794 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #12 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 mam zasobnik 300l pionowy jak zagrzeję do ~70 C mierzone 20cm od góry (w połowie wysokości 50C) to starcza dla 4 osób na 3 dni jak były upały starczało na 4
Gość Digitrax Opublikowano 21 Sierpnia 2015 #13 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Z ciekawości zagrzałem 400 litrowy pionowy zbiornik CWU do 80 stopni. Tyle było wczoraj o godzinie 22:00. Po 12 godzinach temperatura wody wynosiła 72 stopnie. Obecnie na godzinę 22:51 jest 66 stopni. 14 stopni spadku w ciągu 24 godzin 51 minut. W tym czasie 3 dorosłe osoby zaliczyły prysznic + zwykłe potrzeby kuchenne.
Gość Digitrax Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #15 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Trzeciego dnia temperatura wody spadła do 40 stopni i włączyła się grzałka. Na czas testu wyłączyłem cyrkulację CWU. Wychodzi na to, że dla 3 osobowej rodziny 400 litrowy zbiornik rozgrzany do 80 stopni śmiało starczy na 48 godzin.
SONY23 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #16 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Dzięki. Czyli można przyjąć, że niezależnie od zużycia wody po trzech dobach temperatura spada z około 80 do 40 st. C. Mogą być zapewne jakieś niewielkie odstępstawa ale to wyjątki.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor #17 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Na pewno jak wody się nie zużywa to mniej spada temperatura. Różnica może być jeszcze w pomiarach temperatury od dołu i góry. Czy jakiś bojler ma dwa wejścia na czujnik temperatury?
sambor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 #18 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 W swoim Biawarze 300l przy nagrzaniu wody do temp ok 80-82 mam wodę, podobnie jak kolega Digitrax , na jakieś 2 doby. Po dwóch dobach mam ok 35-37C i startuje automatyka grzania. Obie wężownice połączone w szereg. Pomiar temp jest w połowie górnej wężownicy -2/3 wysokości zasobnika. W domu 3 osoby, 2 łazienki i długa instalacja CWU - poziom ma ok 22m , podobnie cyrkulacja i na tym, pomimo izolacji 3cm , są największe straty. Teoretycznie mój zasobnik ma straty rzędu 1,55kWh/24h przy temp w zasobniku 60C i otoczeniu 20C, co przekłada się na obniżenie temp o 3,6C/24h Oczywiście przy wyższych temp wody są większe straty. Na co dzień grzeję 1x do 50-55C i to wystarcza na dobę.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor #19 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Teoretycznie mój zasobnik ma straty rzędu 1,55kWh/24h przy temp w zasobniku 60C i otoczeniu 20C, co przekłada się na obniżenie temp o 3,6C/24h Oczywiście przy wyższych temp wody są większe straty. Na co dzień grzeję 1x do 50-55C i to wystarcza na dobę. 3,6 C / dzień to zachęcająco mało. Ciekawi mnie czy ktoś próbował zrobić taki test. Zagrzać zasobnik do 85 stopni (wiem, wiem, wtedy będzie schodzić teoretycznie około 5 stopni/dzień) a potem nie używać wody ciepłej przez 7 dni (wyjazd). Czy przyjeżdżając woda nadal byłaby ciepła jak mówi teoria (bo nawet 5 C * 7 to dopiero 35, a 85-35 = 50 C = ciepła woda)?
disaster Opublikowano 27 Sierpnia 2015 #20 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Takiego testu nie robiłem, ale mam działkę wypoczynkową na której stoi altanka, do której zasialanie zapewnia agregat prądotwórczy. Jak się już ten agregat odpali, to dążymy do pracy z maksymalnym obciążeniem, bo wtedy wychodzi najlepsza sprawność, a za dociążenie zazwyczaj robi 60 litrowy bojler z grzałką 1,2kW. Poniważ nastawa jest tam fabrycznie na 65 stopni, a rozbebeszać mi się go nie chce, to na taką temperaturę tę wodę grzejemy. Jak ostatnio były takie upały i tydzień spędziliśmy na tejże działce, to raczej z ciepłej wody nikt nie korzystał na codzień. Okazało się, że po 4 dniach od ostatniej pracy agregatu, który naładował zbiornik na full, temperatura wody wynoi w okolicach 35 stopni. Boiler jest z tych najtańszych, z raczej niezbyt ambitnym ociepleniem no i mały, co przekłada się na niekorzystny stosunek powierchni do objętości.
carinus Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #21 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Używam pionowego bojlera 140l z wężownicą 16m rury stalowej 3/4".Grzany jest co 3 dni,nieraz na 70-85* w całości(mam termometry na we.i wy.)poprzez przepompowanie wody z bufora.Na wyjściu jest zawór mieszający antypoparzeniowy i woda jest od razu mieszana na zdatną do użycia.Odwróciłem trochę pierwotne rozwiązanie w bojlerze i woda użytkowa płynie poprzez wężownicę,a sam bojler może teraz pracować równolegle z buforem na instalacji otwartej.
Hermogenes Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #22 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ciekawe rozwiązanie tylko jak zmarnujesz te 7-8 litrów wody z węzownicy to czy podgrzeje się przepływowo następna potrzebna np dla drugiej osoby .poz Hermogenes
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2015 #23 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Należałoby porównać wynalazek kolegi @carinusa z profesjonalnymi produktami - może producenci nie wiedzą co tracą. ;) Poniżej kawałek karty katalogowej Wolfa, cena takiego zasobnika ponad 10tys, resztę danych jest na rys. W ofercie są też większe zasobniki
dorecho Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #24 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam. U kolegi jest bufor 750/200 /kombinowany to się nazywa/ mówi ,że cwu ma na 3 doby, a woda jeszcze jest do prysznica w trzeciej dobie dobra. Pozdro
carinus Opublikowano 31 Sierpnia 2015 #25 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Ciekawe rozwiązanie tylko jak zmarnujesz te 7-8 litrów wody z węzownicy to czy podgrzeje się przepływowo następna potrzebna np dla drugiej osoby .poz Hermogenes Wszystko zależy od tego co kto lubi ale nie ma problemu z temperaturą wody.Dwa tygodnie temu zmieniałem kociołek na nowy,pozostałem od piątkowego wieczoru,kiedy to ostatni raz rozpaliłem w starym kociołku,do wtorku następnego tygodnia,kiedy to byłem w stanie rozpalić w nowym kotle.Ratowały mnie wysokie temperatury i raczej wszyscy w domu brali chłodniejsze prysznice,miałem na końcu 36* i jeszcze dało się umyć.Prawie 11 dni bez dogrzewania,normalnie wystarcza na 7-9 dni.Zmieniłem tez taktykę przepompowywania wody z bufora z dotychczasowej codziennej,sterowanej zegarem,na manualną co 3dni,zmniejszyłem straty przepływowe.Szykuję się na zrobienie nowego zbiornika CWU z wężownicą 25m miedzi,zeby mozna było efektywniej odbierać ciepło przy niższych temperaturach w zbiorniku.