Ozi80 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4476 Opublikowano 25 Lutego 2019 Wszystko dobrze rozkminiłeś z tym współczynnikiem korekcji, ale zapomniałeś, że w ustawieniach serwisowych CO jest coś takiego, jak "MIN Tco pomp", czyli "Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o.". Jeśli masz tam ustawione np. 30 stopni, zadane na CO masz 35 stopni, a współczynnik korekcji masz 10 stopni, to w przedziale ekonomicznym wylicza ci 35-10=25 stopni. Czyli mniej niż 30, więc pompka CO nie pracuje. Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4477 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Edytowałem mój post.Problem chyba rozwiązany .Dzięki Ozi za szybką odpowiedź.To co piszesz ma na pewno znaczenie ale chyba nie tylko o to chodziło.Wystarczyło włączyć jedną opcję w serwisie CO.Tak zagadka:jaką?Napiszę jak stwierdzę że jest wszystko ok.Jednak u mnie zmiana "MIN Tco pomp" nie ma wpływu na wartość temp.ekonomicznej.Wartość temp. ekonomicznej zmienia się tylko gdy zmienię współczynnik korekcji w ustawieniach serwisowych CO.Wartość współczynnika korekcji odejmowana jest od wartości temp komfortowej i na tej podstawie wyliczana jest temp. ekonomiczna. Edytowane 25 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Grzechotnik Opublikowano 25 Lutego 2019 #4478 Opublikowano 25 Lutego 2019 21 minut temu, Okman napisał: No to ja zadam inny problem/temat.Pytanie do osób które posiadają Slim i równocześnie nie posiadają czujnika pokojowego (chyba takiego kogoś tutaj nie znajdę...).Czy ktoś z takich użytkowników próbował ustawić na CO program czasowy? Do tej pory CO pracowało u mnie na programie STAŁYM, z tego względu że na początku sezonu zimowego próbowałem ustawić czasówkę,ale będąc kompletnie zielonym (teraz jest trochę lepiej,ale nie wiele) miałem z nią właśnie problemy i nie wnikając w nic ustawiłem po prostu program STAŁY (zaznaczam że mówimy o CO ) i tak sobie dzień i noc pracował.Jeżeli na zewnątrz była mniej więcej taka temp. jak teraz to ustawiłem na CO 37 st. i dzień i noc na CO kocioł utrzymywał taką temp.Jeżeli były mrozy ustawiłem 40 st. na CO podwyższając oczywiście podawanie i moc i też komfort cieplny w domu był ok.Teraz jednak chciałem spróbować włączyć czasówkę na CO i oczywiście są problemy.Przede wszystkim nigdzie nie jest napisane że bez czujnika pokojowego czasówka nie będzie działać. Tak więc program czasowy działa dobrze jeżeli kocioł pracuje w przedziale czasowym temp. komfortowej.Jeżeli przychodzi czas na temp. ekonomiczną,pompa CO wyłącza się.Palnik nadal pracuje i wyłącza się po osiągnięciu zadanej temp kotła + 5 st.Zdążyłem zauważyć,że w momencie przejścia z komfortowej na ekonomiczną temp zadana na CO zmniejsza się o współczynnik korekcji który ustawiony jest w ustawieniach serwisowych CO.Jeżeli jest to wartość 4 to temp. ekonomiczna na CO wynosi 33 st ( przy zdanej na CO 37 st.).I ok widocznie tak powinno być.Problem w tym,że pompa od CO się wyłącza,temp na CO spada z 37, "przechodzi "przez te 33 st.,spada grubo poniżej a pompka od CO nadal się nie załącza.W tej chwili na CO jest 26 st.,a pompka stoi.Nic nie pomaga zmiana współczynnika korekcji który tak w ogóle to ma tak mi się wydaje znaczenie tylko gdy jest podłączony czujnik pokojowy.Jeżeli jednak w programie czasowym zmienię żeby w tej chwili była temp komfortowa to pompka od CO załącza się i ciepło z kotła jest pompowane w grzejniki.Reasumując,w programie czasowym CO bez czujnika pokojowego pompka od CO pracuje tylko w przedziale czasowym temperatury komfortowej,natomiast nie pracuje w przedziale temperatury ekonomicznej,choćby temperatura na CO spadła grubo poniżej aktualnie wyliczonej czy też wyświetlanej na sterowniku temp. ekonomicznej.Jakieś sugestie? Sprawdź sobie czy w momencie zmiany z programu komfortowego na ekonomiczny temperatura wyliczona na c.o. nie jest niższa niż -Min temperatura c.o. bo na pewno ten parametr blokuje ci pracę pompy. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4479 Opublikowano 25 Lutego 2019 Okman poczytaj jeszcze raz co ci napisałem i co ci napisał teraz Grzechotnik. Powtórzył to samo co ja. Ty dalej nie rozumiesz tego parametru. Skąd wstrząsnąłeś info, że ten parametr ma jakiś wpływ na temperaturę ekonomiczną? Przystopuj czasem i przemyśl co inni piszą, bo narwany trochę jesteś ;) Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4480 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Jasne jasne rozumiem Was.Ale nie to było główną przyczyną.Specjalnie "MIN Tco pomp" ustawiłem na najmniejszą możliwą wartość,czyli 20 st.żeby ta pozycja nie miała wpływu na działanie pompy CO.Temperatura na CO spadła do 26 st. a pompka nadal nie startowała a powinna.Teraz już jest ok.Napisać co było przyczyną czy będziecie się bawić w zgadywanie?:) Edytowane 25 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4481 Opublikowano 25 Lutego 2019 A ile ci wyliczał w przedziale ekononicznym a ile w komfortowym? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4482 Opublikowano 25 Lutego 2019 Obstawiam, że miałeś ustawione za nisko "MAX Tzew pomp ekon.". Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4483 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) 19 minut temu, Ozi80 napisał: A ile ci wyliczał w przedziale ekononicznym a ile w komfortowym? W przedziale komfortowym nie wylicza mi temperatury,tylko jest taka jaką ustawię na CO na przykład w programie STAŁYM.Jeżeli miałem w programie stałym zadane na CO 40 st.,to w czasówce temperaturą komfortową też jest 40 st.Natomiast ekonomiczną już mi wylicza.Temperatura komfortowa (40 st) minus korekcja (5 st.,) to ekonomiczna wynosi 35 st. Edytowane 25 Lutego 2019 przez Okman Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4484 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) 13 minut temu, Ozi80 napisał: Obstawiam, że miałeś ustawione za nisko "MAX Tzew pomp ekon.". Nie,czujnika pogodowego też nie mam. Edytowane 25 Lutego 2019 przez Okman Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4485 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Ok szkoda waszego cennego czasu.Trzeba było włączyć stałą pompę.Dlatego pompka od CO nie ruszała przy ekonomicznej.Oczywiście jest tak chyba tylko w tym szczególnym moim przypadku (brak czujnika pokojowego). Edytowane 25 Lutego 2019 przez Okman Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Lutego 2019 #4486 Opublikowano 25 Lutego 2019 To nie mam pojęcia jak to może działać bez czujnika w pomieszczeniu jako program czasowy. Nie lepiej zainwestować niż kombinować bez sensu? Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4487 Opublikowano 25 Lutego 2019 Chciałem ten czasowy wypróbować z tego względu,żeby chociaż przez część nocy palnik nie pracował,tylko tak jak u Ciebie Ozi,palnik załącza się powiedzmy o 5 rano i na 6-7 jest ciepło.Oczywiście wszystko rozbija się o mniejsze spalanie dobowe.Jednak jak patrzę teraz,to na ekonomicznej i tak palnik pobiera tyle samo pelletu co na programie stałym,oczywiście rozumiem to,z tym że myślałem że na ekonomicznej kocioł dojdzie mi do zadanej i się wyłączy i na tym będzie polegała oszczędność.Ale widzę że również dosyć opornie temperatura idzie do góry.I to też normalne bo tak mam ustawioną moc i podawanie.Myślałem jednak że będzie inaczej.Byłbym nawet za tym żeby w sterowniku była opcja całkowitego wyłączenia palnika na pewien okres,ale tego chyba nie ma w naszych sterownikach.Palnik wyłącza się o 22 w nocy a załącza o 5 czy o 4 rano. Ozi tak jak kilka stron wcześniej pisałeś,że tak nisko masz ustawioną ekonomiczną że kocioł w ciągu nocy nie załącza ci się,dopiero o 5 rano jak czas jest na komfortową,to dom do rana nie wyziębi ci się? Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Lutego 2019 #4488 Opublikowano 25 Lutego 2019 Korekcja też jest według stopni w pomieszczeniu, u ciebie chyba na sztywno pięć skoro nie wie o ile skorygować Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4489 Opublikowano 25 Lutego 2019 1 minutę temu, mrekzo napisał: To nie mam pojęcia jak to może działać bez czujnika w pomieszczeniu jako program czasowy. Nie lepiej zainwestować niż kombinować bez sensu? To jest taki program czasowy który patrzy na temperaturę CO a nie w pomieszczeniu ale działa.U mnie jest taka sytuacja,że w salonie mamy kominek.Nie mam gdzie tego czujnika umieścić,bo jeżeli zainstaluję go w salonie, to kominek podbije temp. i kocioł się wyłączy.A co z pozostałymi pomieszczeniami?Będzie zimno.Mógłbym ewentualnie zainstalować w sypialni i według temp. w sypialni kocioł by pracował,a w salonie,gdy pali się w kominku musiałbym przykręcać grzejniki. Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4490 Opublikowano 25 Lutego 2019 5 minut temu, mrekzo napisał: Korekcja też jest według stopni w pomieszczeniu, u ciebie chyba na sztywno pięć skoro nie wie o ile skorygować Jeżeli korekcję ustawię na 5 to ekonomiczną wyliczy mi na 35 stopni,jeżeli na CO mam ustawione 40 st.Jeżeli korekcję zmienię na 8,to ekonomiczną wyliczy mi na 32 st..Jeżeli na CO zmienię na 35 i korekcja wynosi na przykład 3,to ekonomiczną wyliczy mi na 32 stopnie. Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Lutego 2019 #4491 Opublikowano 25 Lutego 2019 To nie jest żadne wyliczanie, tylko zwykłe odejmowanie od zadanej na CO, nie tak to działa z czujnikiem pokojowym..... Wtedy właśnie sam wylicza i są różne wartości w zależności od temperatury w pomieszczeniu Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4492 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Jak zwał tak zwał.Wiem że z czujnikiem pokojowym działa całkiem inaczej i wtedy rzeczywiście wylicza. Edytowane 25 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4493 Opublikowano 25 Lutego 2019 51 minut temu, Okman napisał: Ok szkoda waszego cennego czasu.Trzeba było włączyć stałą pompę.Dlatego pompka od CO nie ruszała przy ekonomicznej.Oczywiście jest tak chyba tylko w tym szczególnym moim przypadku (brak czujnika pokojowego). No to powiem szczerze, że zdziwiony jestem. I nie widzę za bardzo powodu dlaczego musi być włączona stała pompa, żeby w przedziale ekonomicznym w ogóle się ona włączała. Tłumaczyli w Tekli dlaczego tak jest? 26 minut temu, Okman napisał: Ozi tak jak kilka stron wcześniej pisałeś,że tak nisko masz ustawioną ekonomiczną że kocioł w ciągu nocy nie załącza ci się,dopiero o 5 rano jak czas jest na komfortową,to dom do rana nie wyziębi ci się? O to chodzi, żeby się wyziębił. Nie lubię spać w cieple. Wklejałem wyżej wykresy z VideNeta, przestudiuj je i zobaczysz o ile mi spada temperatura w domu w ciągu nocy. Oczywiście przy większych mrozach spadała by bardziej. 28 minut temu, Okman napisał: Byłbym nawet za tym żeby w sterowniku była opcja całkowitego wyłączenia palnika na pewien okres,ale tego chyba nie ma w naszych sterownikach.Palnik wyłącza się o 22 w nocy a załącza o 5 czy o 4 rano. Taka opcja jest zdaje się w Igneo Touch. W naszych Slimach jeszcze nie. Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4494 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) 19 minut temu, Ozi80 napisał: No to powiem szczerze, że zdziwiony jestem. I nie widzę za bardzo powodu dlaczego musi być włączona stała pompa, żeby w przedziale ekonomicznym w ogóle się ona włączała. Tłumaczyli w Tekli dlaczego tak jest? Zaczął coś mi tłumaczyć,ale jak to w poniedziałek bywa, nie było kierownika a on za bardzo chyba sam nie wiedział dlaczego ma być włączona stała pompa w takim przypadku jak u mnie,ale ma być włączona i rzeczywiście działa. 19 minut temu, Ozi80 napisał: O to chodzi, żeby się wyziębił. Nie lubię spać w cieple. Wklejałem wyżej wykresy z VideNeta, przestudiuj je i zobaczysz o ile mi spada temperatura w domu w ciągu nocy. Oczywiście przy większych mrozach spadała by bardziej. I zdąży ci się dom nagrzać w godzinę,półtorej,tak żeby nie drżeć z zimna? Z czujnikiem pokojowym jest ta różnica,że jeżeli temp w pomieszczeniu nie spadnie poniżej ustawionej na nim, to kocioł się nie włączy,ale powiedz mi co w przypadku gdy temp.zadana kotła nie zostanie jeszcze osiągnięta?Czy palnik pracuje żeby dobić do zadanej,pomimo że temp. w pomieszczeniu jest już wyższa od ustawionej na czujniku, czy palnik się wyłączy już po osiągnięciu przez pomieszczenie temp ustawionej na czujniku pokojowym nie dobijając już do zadanej?Zakładam że palnik będzie pracował dotąd,dopóki kocioł nie osiągnie zdanej + 5 stopni mimo wszystko że w pomieszczeniu temp. jest już taka jak ustawiona na czujniku pokojowym tak? Edytowane 25 Lutego 2019 przez Okman Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Lutego 2019 #4495 Opublikowano 25 Lutego 2019 Jeśli masz tryb auto to wyłączy się od razu, jeśli tryb stały, do dojdzie do zadanej +5 i się zgasi Cytuj
Okman Opublikowano 25 Lutego 2019 #4496 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Czyli w trybie auto kotła,jeżeli temp w pomieszczeniu osiągnie taką jak ustawiona na czujniku pokojowym to palnik się wyłączy a załączy się dopiero jak temp w pomieszczeniu spadnie o ustawioną histerezę,natomiast w trybie stałym kotła pomimo osiągnięcia temp w pomieszczeniu takiej jak na czujniku pokojowym to palnik będzie działał dotąd dopóki kocioł nie osiągnie temp. zadanej +5 tak? Edytowane 25 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Daniel1 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4497 Opublikowano 25 Lutego 2019 Okman - Ja od dwóch dni jadę na kotle w trybie auto i działa to o niebo lepiej niż w trybie manualnym, Na czujniku CO mam nastawione 23 stopnie z histerezą 0,7 stopnia. Kocioł sam wylicza temperaturę CO i temperaturę do jakiej ma dojść kocioł. Teraz kocioł chodzi ok 30 -40 minut nagrzewa mieszkanie i się wygasza nie ważne czy osiągnie temperaturę jaka jest zadana na kotle ważna jest temperatura zadana na czujniku. Odpalenie kotła następuje dopiero po spadku temperatury w domu około 2-3 godziny kocioł nie pracuje. Podczas tej pracy w stosunku do pracy kotła w trybie manualnym przy podobnej temperaturze w domu i na zewnątrz zaoszczędziłem około 5 kg pelletu w ciągu doby. Kocioł w ciągu ostatniej doby odpalił się 6 razy i pracował za każdym razem około 30-40 minut. Cytuj
arek1263 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4498 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Wtrącę się do tematu. Gdy 62 zadana ręcznie plus histereza i wygaszanie więc temperatura dobija u mnie do 72 - 75 stopni. Gdy regulator pokojowy wykryje obniżenie temperatury najpierw pompa się załącza (gdy stała p. nie załączona inaczej działa non stop)nie palnik i wysysa z pieca temperaturę do 48 stopni wtedy dopiero się rozpala jeśli nie nagrzeje się przez ten czas temperatura w domu do zadanej na regulatorze pokojowym. U mnie chodził i na auto i na manualu stałej pompie i bez stałej pompy wniosek mój jest taki że swoje musi zjeść i nie ma większej różnicy w spalaniu. Jak są mrozy włączam stałą pompę i tryb manual jak na zewnątrz na plusie to auto i bez stałej pompy. Wg mnie szybko nabije na auto gdy na zewnątrz na plusie. Takież to moje przemyślenia z obserwacji Edytowane 25 Lutego 2019 przez arek1263 Cytuj
Daniel1 Opublikowano 25 Lutego 2019 #4499 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Dokładnie jak piszesz tryb auto dobry jest na takie temperatury jak teraz i pewnie jeszcze cała jesień gdzie dom po nagrzaniu będzie się wolniej wychładzał. W mrozy to manual. Edytowane 25 Lutego 2019 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
mrekzo Opublikowano 25 Lutego 2019 #4500 Opublikowano 25 Lutego 2019 8 minut temu, Daniel1 napisał: Okman - Ja od dwóch dni jadę na kotle w trybie auto i działa to o niebo lepiej niż w trybie manualnym, Na czujniku CO mam nastawione 23 stopnie z histerezą 0,7 stopnia. Kocioł sam wylicza temperaturę CO i temperaturę do jakiej ma dojść kocioł. Teraz kocioł chodzi ok 30 -40 minut nagrzewa mieszkanie i się wygasza nie ważne czy osiągnie temperaturę jaka jest zadana na kotle ważna jest temperatura zadana na czujniku. Odpalenie kotła następuje dopiero po spadku temperatury w domu około 2-3 godziny kocioł nie pracuje. Podczas tej pracy w stosunku do pracy kotła w trybie manualnym przy podobnej temperaturze w domu i na zewnątrz zaoszczędziłem około 5 kg pelletu w ciągu doby. Kocioł w ciągu ostatniej doby odpalił się 6 razy i pracował za każdym razem około 30-40 minut. Co w tym takiego niezwykłego? Gdybym wyłączył stała pompę i jechał na czujniku pokojowym to w trybie stałym kotła przy niepracujących pompach kocioł też stałby lekko z dwie godziny bez odpalenia. Oszczędność 5kg w ciągu doby to dużo, ale może być przypadkowa, a komfort cieplny w domu dużo gorszy.... Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.