robert004 Opublikowano 3 Września 2017 #1401 Opublikowano 3 Września 2017 Patrykk91 napisz jakie masz ustawienia, każdy dom jest inny więc "kopiuj wklej" nie działa. Ozi80 i ja mamy 35 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 4 Września 2017 #1402 Opublikowano 4 Września 2017 Zaczyna się :ph34r: Przez te kilka miesięcy zapomniałem, jak to się ustawiało ;) Dlatego na rozgrzewkę przed sezonem zimowym chętnie zerknę na ten "case" ;) Cytuj
sambor Opublikowano 4 Września 2017 #1403 Opublikowano 4 Września 2017 Ozi to teraz Ty będziesz uczył innych. I dobrze. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 4 Września 2017 #1404 Opublikowano 4 Września 2017 Ze znajomości ustawień sterownika to mogę podzielić się rocznym doświadczeniem. Tyle. Cytuj
Kriss12 Opublikowano 4 Września 2017 #1405 Opublikowano 4 Września 2017 Również ja stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem pieca Tekla Draco Compakt 12 kW . Piec będzie ogrzewał mieszkanie w bloku 70 metrów kwadratowych ,6 kaloryferów + zbiornik na ciepłą wodę 120 litrów. Chciałbym na powrocie zainstalować termostatyczny zawór mieszający dla ochrony kotła, z kolei mój instalator twierdzi że jet to niepotrzebne przy tak małej instalacji. Pytanie do sambora jako eksperta czy jest sens zakładać taki zawór , a je,zeli tak to pompa przed zaworem czy za Cytuj
sambor Opublikowano 4 Września 2017 #1406 Opublikowano 4 Września 2017 Jest jak najbardziej sens montażu TZM , pompa między TZM a kotłem. TZM daj 60C Cytuj
mrekzo Opublikowano 4 Września 2017 #1407 Opublikowano 4 Września 2017 Lato się pomału kończy i widzę ze forum ożywa..... Cytuj
Kriss12 Opublikowano 4 Września 2017 #1408 Opublikowano 4 Września 2017 Dzięki za odpowie sambor ...jeszcze jedno pytanie czy zbiornik przelewowy ze starej instalacji wystarczy czy montować ciśnieniowy.....mam nadzieję że to będą dwa pierwsze i ostatnie pytania na tym forum :D Cytuj
Pado Opublikowano 6 Września 2017 #1409 Opublikowano 6 Września 2017 (edytowane) Mam może głupie pytanie, ale mam ...ale to mój początek z kotłem TEKLA ze sterownikiem ( po kopciuchu z podajnikiem ręcznym :) wczoraj zrobiliśmy pierwszy dłuższy rozruch kotła - i chyba dobrze, ze teraz a nie przy chłodach... wszystko było teoretycznie ok, zadana temepartura w domu (22C) zostałą osiągnięta , pompa przestała działać, zawór 4D chyba się przestawił, a kocioł gdy dobił do 65C (rozumie to jako zadana T kotła 60C + 5C histerezy) zaczął się wygaszać...tyle, że mimo wygaszenia T kotła urosła do ponad 90C! (kocioł Tytan żeliwny, więc bardziej trzymjący ciepło, przupuszczam, że dopalający się pelet + zamknety obieg wynikający z wyłączenia się pompy i przestawienia zaworu 4D powodują taki wzrost temp.) - oczywiście alarmy itp itd. Dopiero "ręczne" uruchomienie w menu sterownika testu pompy i mieszacza rozładowały temperaturę kotła... Telefonicznie z serwisantem pozmieniałem inne parametry, ale to dzis bede testował dalej czy coś sie zmieni... a ja nie rozumiem jednego - dlaczego jesli tak rosnie temperatura i uruchamia się alarm kocioł/sterownik nie uruchamia pompy i zaworu 4D, żeby rozładowac tą temperaturę? Czy to jest tak, że jak w domu jest osiągnieta zadana T to kocioł może -przesadzając- wybuchnąć a pompa i zawór się nie uruchomią bo w domu już zostałą osiągnięta zadana T? Może to ja źle myśłę i ktoś mnie oświeci o co chodzi? <_< a może coś jest źle skofigurowane/podłączone Edytowane 6 Września 2017 przez Pado Cytuj
Ozi80 Opublikowano 6 Września 2017 #1410 Opublikowano 6 Września 2017 Nie odpowiem ci na pytanie, natomiast mała korekta odnośnie tego zdania: kocioł gdy dobił do 65C (rozumie to jako zadana T kotła 60C + 5C histerezy) zaczął się wygaszać Histereza nie działa w górę, tylko w dół. Czyli jeśli masz 5 stopni histerezy, a zadane na kotle 60 stopni, to kocioł odpali się gdy jego temperatura spadnie poniżej 55 stopni, żeby dojść do zadanych 60 stopni. A fakt, że wygasza się przy 65 stopniach, to taki urok tego sterownika, że robi to zawsze po przekroczeniu o 5 stopni temperatury zadanej. I tego się nie da zmienić. A że tak ci się rozpalił, że nawet mimo wygaszania osiągnął 90 stopni, to chyba miałeś za dużą moc (za duży czas podawania, za duży nadmuch?). Co ci kazał zmienić serwisant? Cytuj
Pado Opublikowano 6 Września 2017 #1411 Opublikowano 6 Września 2017 (edytowane) Dzięki za info i poprawienie mnie z tym 65+5 :) Znów jestem mądrzejszy Zabij mnie, ale nie pamiętam co zmieniałem bo robiłem to "online" wisząc na telefonie ... dopiero się uczę tego ustrojstwa... dziś poszperam w menu sterownika i najwyzej wkleje foty co i jak mam ustawione... Edytowane 6 Września 2017 przez Pado Cytuj
robert004 Opublikowano 6 Września 2017 #1412 Opublikowano 6 Września 2017 Pado sprawdź wydajność podajnika zasobnika (czyli włącz go na 30min i zważ pellet, który będzie w worku i pomnóż przez 2 albo po 1 godzinie i wtedy bez mnożenia). Mówiłeś, że przy pierwszym uruchomieniu serwisant tego nie robił. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Pado Opublikowano 6 Września 2017 #1413 Opublikowano 6 Września 2017 (edytowane) tak, zrobiłem to od razu wczoraj- miałem ustawione 16, a przez 30min podajnik podał 12kg ...czyli powinno być 24 i tak ustawiłem. Edytowane 14 Września 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Ozi80 Opublikowano 6 Września 2017 #1414 Opublikowano 6 Września 2017 Zmiana wydajności w sterowniku na nic nie wpływa, tylko że poprawnie policzy ci moc. Realny wpływ na pracę kotła ma czas podawania, czyli kolokwialnie mówiąc - ile łopatek peletu wsypiesz do pieca w ciągu godziny ;) Cytuj
robert004 Opublikowano 6 Września 2017 #1415 Opublikowano 6 Września 2017 Ozi80 postawisz flaszkę jak się okaże, że ilość pelletu w palniku ma wpływ na podbicie temperatury przy wygaszaniu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Pado Opublikowano 6 Września 2017 #1417 Opublikowano 6 Września 2017 dodam, ze ta ilosć u mnie czy była 16 czy 24 to i tak piec po wygaszeniu dochodził do 90, a nawet przekraczał (sprawdzone wczoraj x2 przy ustawieniu 24kg i przedwczoraj na ustawieniu 16kg) dziś sprawdzę czy ustawienia podane przez serwisanta cos pomoga Cytuj
robert004 Opublikowano 6 Września 2017 #1418 Opublikowano 6 Września 2017 Pado zmniejsz moc maksymalną na 80% Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
mrekzo Opublikowano 6 Września 2017 #1419 Opublikowano 6 Września 2017 Jeżeli to tekla tytan bio 20kw to on ma w sobie z tego co pamiętam ok.25l wody i faktycznie może tak temperatura skoczyć przy wygaszaniu jak się zawór zamknie. U mnie przy compakcie 18kw (ma w sobie ok.75l wody) wygaszanie zaczyna się 5st powyżej temperatury zadanej a w czasie wygaszania potrafi jeszcze podnieść o trzy stopnie Cytuj
Pado Opublikowano 6 Września 2017 #1420 Opublikowano 6 Września 2017 tak, to tekla tytan bio 20kW Cytuj
mrekzo Opublikowano 6 Września 2017 #1421 Opublikowano 6 Września 2017 Ja ustawiłbym współczynnik korekcji, dzięki czemu przy dochodzeniu w domu do temperatury zadanej zawór przymykałby się zmniejszając tym samym temperaturę na CO. To spowoduje to że piec łagodniej (z mniejszą mocą) dojdzie do temperatury zadanej a nie nagle jak u ciebie. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 7 Września 2017 #1422 Opublikowano 7 Września 2017 Panowie. Przedyskutowaliśmy z Pado jego sytuację w kilka osób z tego forum na komunikatorze. Ciekawa sytuacja. Doprowadził już do sytuacji, że ma stałą pompę, czyli kocioł przechodzi w stan wygaszania, a pompa CO dalej pracuje. Wyobraźcie sobie, że mimo tego nadal przy wygaszaniu ma skok temperatury kotła na tyle wysoki, że włącza się alarm! Wniosek wydaje się taki, że mieszacz się przymyka i nie puszcza ciepła na CO. Pytanie czy to normalne? Przecież temperatura w domu nie została osiągnięta. No chyba, że ta temperatura w kotle rośnie nie z powodu mieszacza, tylko z powodu nawiewu, który włącza się przy wygaszaniu? Ten przypadek wg mnie nie jest do ujarzmienia za pomocą sterownika. To chyba kwestia instalatorska. Co o tym sądzicie? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 7 Września 2017 #1423 Opublikowano 7 Września 2017 Kurde, ale przecież faktycznie podczas wygaszania nawiew napierdziela z większą mocą tylko na sam koniec. A cały proces wygaszania to po prostu brak dosypywania peletu. No to skoro nie dosypuje, pompa dalej otwarta, nawiew taki sam, to czemu temperatura rośnie? Chyba tylko mieszacz zaworu 4D pozostaje "podejrzany"? Cytuj
sambor Opublikowano 7 Września 2017 #1424 Opublikowano 7 Września 2017 ..jeszcze jedno pytanie czy zbiornik przelewowy ze starej instalacji wystarczy czy montować ciśnieniowy.....mam nadzieję że to będą dwa pierwsze i ostatnie pytania na tym forum :D Zostaw otwarty układ A forum czeka na nowe pytania, na które odpowie Pozdr Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 7 Września 2017 #1425 Opublikowano 7 Września 2017 Panowie. Przedyskutowaliśmy z Pado jego sytuację w kilka osób z tego forum na komunikatorze. Ciekawa sytuacja. Doprowadził już do sytuacji, że ma stałą pompę, czyli kocioł przechodzi w stan wygaszania, a pompa CO dalej pracuje. Wyobraźcie sobie, że mimo tego nadal przy wygaszaniu ma skok temperatury kotła na tyle wysoki, że włącza się alarm! Wniosek wydaje się taki, że mieszacz się przymyka i nie puszcza ciepła na CO. Pytanie czy to normalne? Przecież temperatura w domu nie została osiągnięta. No chyba, że ta temperatura w kotle rośnie nie z powodu mieszacza, tylko z powodu nawiewu, który włącza się przy wygaszaniu? Ten przypadek wg mnie nie jest do ujarzmienia za pomocą sterownika. To chyba kwestia instalatorska. Co o tym sądzicie? Nie jestem fachowcem, ale mogę się podzielić moim doświadczeniem z okresu pierwszych rozpaleń po rozruchu. Mój instalator dobry w sprawach hydraulicznych za to o ustawieniach nie miał żadnego pojęcia. Ustawił mi podawanie peletu na [10] co skutkowało przesypywaniem pelletu do popielnika, tam zbierała się ogromna ilość niedopalonego pelletu, piec się wygaszał, w palniku już się wypaliło, a w popielniku paliło się nadal i temperatura szybowała ponad 90*, następnie włączał się alarm. Cytuj