ryszardl Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Witam wszystkich. Jako, że zrobiłem się już trochę leniwy ;-) a właściwie z powodu takiej a nie innej pracy, chciałbym w tym roku zmienić obecny kocioł górnego spalania na podajnikowy. Dom ma 270 m2, trzy kondygnacje, ogrzewane grzejnikami purmo. Ściany od wewnątrz: niski parter- pustak betonowy 24, styropian 5, pustak betonowy 12, parter właściwy i piętro - bloczek komórkowy 24, styropian 8, bloczek komórkowy 12. Dach płaski, 15 cm styropianu, podłoga na gruncie 5 cm styropianu (więcej nie da rady :-(), na stropach między piętrami po 3 cm styropianu. Instalacja z wymiennikiem ciepła, bojler 140 l (trochę mały...) Wg strony ciepłowłaściwie powinienem szukać kotła 10 - 12 kW ([url=http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu).]http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu). Nie za mały ten wynik? Dom raczej zimny. Myślałem nad dwoma kotłami: OEP 16 kW oraz Skam-p 17 kW - który z nich bardziej by się nadał? Chciałbym też zmienić bojler na większy - myślałem o 300l (jest nas 6 osób) Pozdr wszystkim
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 #3 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Ja na twoim miejscu stawiał bym na Sztoker 25kW z regulacją mocy od 3- 25kW i byłoby OK Co do wyniku z kalkulatora ciepła, to wg mnie zapotrzebowanie 12kW jest za małe - wynik jest zbyt optymistyczny.
ryszardl Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor #4 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Sztoker byłby nawet ok, gdyby....nie był taki wysoki. Mam komin systemowy fi 200, wejście do niego jest - oś - 125 cm od posadzki
SUSPENSER Opublikowano 29 Kwietnia 2015 #5 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Skoro w tym roku zużyłeś 4 tony węgla to stawiam na kocioł Skam-P Plus 17 kW, który osiąga maksymalnie 20-21 kW, a jego sprawność dochodzi do 94,3% [wg ostatnich badań]. Przy wlocie jak piszesz wersja z tylnym wyjściem spalin będzie pasować. Do wyboru jest także RBR Ekouniwersal 17 kW, którego mam teraz w promocyjnej cenie i też się zmieści. O obu kotłach możesz poczytać tu: http://suspenser.eu/kotly/ Co do bojlera to 200 litrów przy pionowym zasobniku powinno spokojnie wystarczać zwłaszcza gdy będzie do niego osobna pompka - wtedy możesz niezależnie od temp. zasilania CO ustawić w nim zadaną temperaturę - jeśli 50 będzie za mało dasz 60 i już będzie więcej ciepłej wody do wykorzystania, ważne, żeby od razu przy montażu nowego dać zawór termostatyczny na 50*C żeby przy grzaniu do wyższych temperatur się ktoś nie oparzył. PS jutro jadę w okolice Gdańska na Majówkę :-)
ryszardl Opublikowano 4 Maja 2015 Autor #6 Opublikowano 4 Maja 2015 Mam jeszcze dwa pytania: 1. W mojej instalacji są cztery pompy - przed wymiennikiem, za wymiennikiem, "napędzająca" cwu oraz cyrkulacji cwu. Czy istnieje sterownik mogący to obsłużyć? 2. Czy warto zastosować pompy energooszczędne i w którym miejscu? W sumie chyba tylko jedną - za wymiennikiem. Mam rację?
Animus Opublikowano 4 Maja 2015 #7 Opublikowano 4 Maja 2015 Witam chciałbym w tym roku zmienić obecny kocioł górnego spalania na podajnikowy. Dom ma 270 m2, trzy kondygnacje, ogrzewane grzejnikami purmo. Instalacja z wymiennikiem ciepła, bojler 140 l (trochę mały...) Wg strony ciepłowłaściwie powinienem szukać kotła 10 - 12 kW ([url=http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu).]http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu). Nie za mały ten wynik? Dom raczej zimny. Myślałem nad dwoma kotłami: OEP 16 kW oraz Skam-p 17 kW - który z nich bardziej by się nadał? Chciałbym też zmienić bojler na większy - myślałem o 300l (jest nas 6 osó B) Pozdr Po Defro Duo 15 kW w 4 klasie powstał nowy produkt bardziej ekologiczny ! Zapomnijcie o pylących badziewiakch zacznijcie oddychać lepszym powietrzem w sezonie grzewczym i szanujcie sąsiadów ,szukajcie kotła 5 klasy! np. ze stajni Defro Sigma Uni i Sigma Uni NZ tu: http://www.defro.pl/kotly-p-sigma-uni-nz.html Kocioł 16 kW ma palnik z modulacją mocy 4,8-16 kW Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń do 160 m2 oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=100 W/m² " Szarych" kotłów powinno przybywać czerwone i inne będą na szczęście wycofywane ,takie firmy jak Defro mają kapitał robią badania mogą się szybciej rozwijać.
Animus Opublikowano 4 Maja 2015 #10 Opublikowano 4 Maja 2015 Za ile to cudeńko? Nie handluję tym dzwoń do Defro.
Gość Opublikowano 4 Maja 2015 #11 Opublikowano 4 Maja 2015 Skoro promujesz i zachwalasz myślałem,że wiesz.(czysta ciekawość) Ja nie jestem zainteresowany,mam alergię na Defro i palniki rynnowe.
Animus Opublikowano 4 Maja 2015 #12 Opublikowano 4 Maja 2015 Robią badania czy odkupują patenty? Dla nas najważniejszy jest efekt końcowy .
Animus Opublikowano 4 Maja 2015 #13 Opublikowano 4 Maja 2015 Skoro promujesz i zachwalasz myślałem,że wiesz.(czysta ciekawość) Ja nie jestem zainteresowany,mam alergię na Defro i palniki rynnowe. Pokazuję że są już nowsze kotły od tych dziadków ,a podajnik możesz zamówić inny np. fajkowy albo ekoenergię Ci wsadzą . Wlazłem na stronę i są ceny . http://www.defro.pl/pliki/cennik.pdf
energotop Opublikowano 4 Maja 2015 #14 Opublikowano 4 Maja 2015 Efekt końcowy jest taki ze możesz sobie kupić kocioł o mocy 16kw do domu 160m2 i te 4.8 kw osiągniesz przez 10dni w sezonie- troszkę więcej spalisz ze względu na spore przewymiarowanie, ale co tam. Dędziesz miał 5klase :D i zapewne ładna czarna w kotle na niskich mocach. To i tak lepiej od OEPM gdzie min badań wychodzi na 7kw ;). Ale tam jest wymiennik oparty o konstrukcje dzwonu Kuzniecowa i czyszczenie nijako samo się rozwiązuje ;). Ciekawe jak się mają inne palniki do badań w tym kotle?
Animus Opublikowano 4 Maja 2015 #15 Opublikowano 4 Maja 2015 Gdybanie to twoja specjalność ? mam kociołek 37 kW z szamotem , latem grzeje nim tyko zasobnik CWU za grosze, wtedy on jest przewymiarowany? :blink: ,przyjedź i szukaj tego czarnego co z góry zakładasz że jest i musi być gdzie indziej . Mój pionowy wymiennik czyszczę jednym uderzeniem w ten dzwon . :P A przewymiarowanie kotła z palnikiem oddzielonym od wymiennika to troszkę naciągana teoria. ;)
ryszardl Opublikowano 5 Maja 2015 Autor #16 Opublikowano 5 Maja 2015 Fajnie, że sobie tak dyskutujecie, ale....wróćmy może do moich pytań ;-) O sterownik
majschi Opublikowano 5 Maja 2015 #17 Opublikowano 5 Maja 2015 W jaki sposób obecnie sterujesz pompami ? Wszystkie na stałe w prądzie ? Potrzebujesz najprostszy sterownik obsługujący pompę co oraz pompę cwu. Pompę którą masz przed oraz za wymiennikiem spinasz równolegle i podpinasz pod sterownik jako pompę co. Pompę ładującą bojler to wiadomo podłączasz pod wyjście pomp cwu. Do pompy cyrkulacyjnej możesz zastosować programowalny włącznik czasowy (taki w gniazdo z prądem) który uruchamia pompę w określonych porach w których kożystacie z ciepłej wody. Czy warto stosować pompy energooszczędne to musisz sobie przeliczyć.
ryszardl Opublikowano 5 Maja 2015 Autor #18 Opublikowano 5 Maja 2015 Obecnie mam dwie pompy: przed i za wymiennikiem. Sterowane są najprostszym sterownikiem, załączajacym je po przekroczeniu 40C na kotle. Ale ja nie o tym - bardziej chodziło mi o to, który ze sterowników dostępnych z OEP czy też Skam-p poradzi sobie z tą ilością pomp? No, może poza cyrkulacją cwu...
majschi Opublikowano 5 Maja 2015 #19 Opublikowano 5 Maja 2015 Każdy sterownik poradzi sobie z Twoimi pompami,
Animus Opublikowano 5 Maja 2015 #20 Opublikowano 5 Maja 2015 Mam jeszcze dwa pytania: 1. W mojej instalacji są cztery pompy - przed wymiennikiem, za wymiennikiem, "napędzająca" cwu oraz cyrkulacji cwu. Czy istnieje sterownik mogący to obsłużyć? 2. Czy warto zastosować pompy energooszczędne i w którym miejscu? W sumie chyba tylko jedną - za wymiennikiem. Mam rację? Ja rozwiązałem to tak: 1.CWU ładuję grawitacyjnie ,pompa cyrkujacyjna ma wbudowany zegar i termik ,zegar ma strefy czasowe, termik wyłącza jak wykona pełny obieg ,obsługa komfortowa zawsze jest ciepła woda nie trzeba spuszczać. 2.Wymieniłem 3 lata temu na pompy energooszczędne rachunek za prąd zmalał jeszcze 2 lata i będą spłacone,stare sprzedałem na aukcji dałem roczną gwarancję od siebie w końcu były grundfosa . Sterownik ma 2 stanowy , sterownik nie steruje pompami ,tylko pracą kotła , testowałem pól roku Bruliego z internetem ale spalanie trochę wzrosło jak prowadził kocioł to go oddałem . Doszedłem do wniosku że wodotryski są zbędne a nawet jak by kocioł wygasł to przez dobę temperatura spadnie o 0,5-1 *C zależy ile minusów jest na zewnątrz .
Pieklorz Opublikowano 5 Maja 2015 #21 Opublikowano 5 Maja 2015 Mam jeszcze dwa pytania: 1. W mojej instalacji są cztery pompy - przed wymiennikiem, za wymiennikiem, "napędzająca" cwu oraz cyrkulacji cwu. Czy istnieje sterownik mogący to obsłużyć? 2. Czy warto zastosować pompy energooszczędne i w którym miejscu? W sumie chyba tylko jedną - za wymiennikiem. Mam rację? Moim zdaniem Iryd PID najbardziej pasuje do tego opisu Możesz tak: 1. Pompa C.O. - przed wymiennikiem i pamiętać, aby pod to wyjście nie dawać pilota ani termostatu (by jej nie rozłączał) 2. Pompa mieszacza - za wymiennikiem albo z wykorzystaniem czujnika i nastawiasz wysoką nastawę, przy której ją rozłączy np. 70st.C albo dokładasz zawór mieszający i płynnie regulujesz temp. za wymiennikiem albo w/g stref albo pogodowo albo przy pomocy fabrycznego pilot-a 3. Pompa CWU - ładująca bojler 4. Pompa cyrkulacyjna- używana zgodnie z nazwą Możesz też inaczej: 1. Pompa cyrkulacyjna- ustawiona na pracę stałą i pracuje przed wymiennikiem 2. Pompa C.O. - za wymiennikiem i możesz sterować np. fabrycznym pilotem lub swoim termostatem pokojowym, jak będzie temp. - rozłączy pracę tej pompy czasowo lub na stałe do utrzymania t.zadanej w pomieszczeniu 3. Pompa CWU - ładuje bojler 4. Pompa mieszacza- tutaj niewykorzystana W tym wypadku osobno trzeba rozwiązać cyrkulację. Przykładowe schematy do wykorzystania, szkic nr.7 jest z wymiennikiem płytowym
SUSPENSER Opublikowano 5 Maja 2015 #22 Opublikowano 5 Maja 2015 Mam jeszcze dwa pytania: 1. W mojej instalacji są cztery pompy - przed wymiennikiem, za wymiennikiem, "napędzająca" cwu oraz cyrkulacji cwu. Czy istnieje sterownik mogący to obsłużyć? 2. Czy warto zastosować pompy energooszczędne i w którym miejscu? W sumie chyba tylko jedną - za wymiennikiem. Mam rację? Tak jak majschi napisał każdy sterownik da radę gdy do cyrkulacji dasz osobny a pompy za i przed wymiennikiem podłączysz razem do wyjścia na pompę CO. Jak chcesz mieć sterownik od wszystkich pomp w jednym to jak napisał Pieklorz Iryd PID da radę. Energooszczędną na pewno warto dać za wymiennikiem.
Pieklorz Opublikowano 5 Maja 2015 #23 Opublikowano 5 Maja 2015 Mostkując pompy w gniazdo C.O tracisz jedną z funkcjonalności, tj. nie podepniesz np. termostatu czy panelu pokojowego, bo rozłączy obie.....
ryszardl Opublikowano 14 Maja 2015 Autor #24 Opublikowano 14 Maja 2015 Mam dostęp do następującego węgla: - groszek z Ziemowita (8-31.5) - groszek z Chwałowic (5-25) - Retopal z Piasta Czy mogę tym palić w Oep lub Skam-p? Lub czego ewentualnie szukać?
Gość Opublikowano 14 Maja 2015 #25 Opublikowano 14 Maja 2015 Wymienione przez Ciebie rodzaje węgla,jak najbardziej nadają się do palenia w tych kotłach. Możesz rozejrzeć też się za dobrym ruskiem,np. z firmy Energo ekogroszek extra 26Mj/kg po 700-720zł/t. Kupiłem taki tylko luzem po 610t,suchy,ładnie się pali i najważniejsze nie spieka się jak nasze mocniejsze węgle typu Wesoła,Pieklorz itp.