Tatanka Opublikowano 16 Stycznia 2017 #576 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Sambor - masz rację. Kluczowa sprawa to dobranie ilości podawanego paliwa w ciągu 1 min w zakresie mocy od minimum do maksimum. Tylko tyle i aż tyle, bo okazuje się że oprogramowanie Recalarta ma z tym problem i wszyscy kombinujemy jak to zrobić ręcznie. Ja na przykład pracuje w zakresie: Moc minimalna podawanie 2 sek postój 20 sekund Moc maksymalna podawanie 4 sek postój 12 sekund które zostały ustawione po konsultacji z serwisem producenta, piec powinien pracować w tych przedziałach bo mam ustawiony wybór mocy AUTO. Efekt średni - przy ostatnim ataku zimy gdzie było u mnie - 23 stopnie piec spalił 60 kg pelletu na dobę i prawdę powiedziawszy nie wiem czy jest mnie jeszcze coś w stanie zdziwić przy tym kotle. Czytałem Twoje poprzednie wpisy i wiem że trzeba liczyć średnie spalanie z całego sezonu, jednak skoro jednego dnia pali 60kg/24godziny to fajnie by było żeby też spalił np 20/24, ale na to nie ma widoków, ucieszę się jak spali 30/24. Cytuj
rymol Opublikowano 16 Stycznia 2017 #577 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Sambor - oczywiście im dłuższe podawanie tym większa moc palnika, ale w parze z odpowiednią ilością powietrza. Zgodzisz się, że dużo paliwa + mało powietrza może dać mniej energii niż mniej paliwa + więcej powietrza? Tatanka - jaką masz moc kotła? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2017 #578 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ilość paliwa i powietrza musi być zoptymalizowana pod kątem spalania , czyli powinien być po takich nastawach pomiar spalin. Nie wiem dlaczego u nas jest mało popularna metoda "pomiaru" jakości spalania przez obserwację światła latarki w wyczystce pracującego kotła. Metoda ta jest często opisywana na forach skandynawskich Cytuj
marwol Opublikowano 16 Stycznia 2017 #579 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Marwol, a wiesz dokładnie jak działa ten parametr "Czujnik pokojowy korekta"? Instrukcja zaleca dla podłogówki ustawić "-60%" i jeśli tak ustawię to co to w sumie robi, sterownik przeliczy -60% czego ?Nie mam pojęcia :D Cytuj
marku Opublikowano 16 Stycznia 2017 #580 Opublikowano 16 Stycznia 2017 (edytowane) Ilość paliwa i powietrza musi być zoptymalizowana pod kątem spalania , czyli powinien być po takich nastawach pomiar spalin. Nie wiem dlaczego u nas jest mało popularna metoda "pomiaru" jakości spalania przez obserwację światła latarki w wyczystce pracującego kotła. Metoda ta jest często opisywana na forach skandynawskich Sambor proszę opisz tą metodę,poniewaz nie dysponuje żadną metoda do optymalizacji spalania☹ Edytowane 16 Stycznia 2017 przez marku Cytuj
marwol Opublikowano 16 Stycznia 2017 #581 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ja mam ustawione sterowanie czujnik wewn. + czujnik zewn. i u mnie działa to inaczej niż u ciebie z termostatem, a jeszcze inaczej jak jest sterowanie ręczne.Też teraz tak mam tzn czujnik wew + zewn. Pokojowy auraton 2025 i w nim ustawiłem temp zadaną pomieszczenia, godziny grzania i chłodzenia. I jak narazie działa tzn przymyka zawór 4d w godzinach chłodzenia. Ale chciał obniżać zadaną kotła. Pomogła zmiana krzywej grzewczej i korekta czujnika pokojowego. Cytuj
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2017 #582 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Poniżej metoda regulacji/ sprawdzenia pracy palnika na pellet za forum szwedzkim na temat palnika Viking Bio http://www.pellets.info/viewforum.php?f=12 Tłumaczone 2x raz google z szwedzkiego na polskie, następnie moje tłumaczenie z googlowego na nasze. :D Otwórz rewizję wyczystki na czopuchu i świeć latarką w dym, jeżeli widzisz szary, niebieski lub czarny dym, stopniowo zmniejszaj dawkę paliwa, lub dodawaj powietrza, aż dym praktycznie przestanie być widoczny – ta granica to prawie prawidłowa nastawa stosunku paliwo/ powietrze.Oczywiście jak w pierwszej fazie regulacji dymu nie widać to trzeba spróbować zwiększyć dawkę paliwa lub zmniejszać dawkę powietrza Decyzję co zmniejszać a co zwiększać należy podjąć wg zapotrzebowania na moc palnika. Podczas regulacji lub sprawdzania kocioł nagrzany i spaliny muszą mieć ponad 120C !!! Przed regulacją zapisać stany początkowe – aby można było wszystko przywrócić. 1 Cytuj
Tatanka Opublikowano 16 Stycznia 2017 #583 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Sambor - oczywiście im dłuższe podawanie tym większa moc palnika, ale w parze z odpowiednią ilością powietrza. Zgodzisz się, że dużo paliwa + mało powietrza może dać mniej energii niż mniej paliwa + więcej powietrza? Tatanka - jaką masz moc kotła? 17 kW z tego co pamiętam masz taką samą. Cytuj
niewpor Opublikowano 16 Stycznia 2017 #584 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Witajcie, w kwestii przywitania się :D posiadam Sas Slim 17kW multiflame, do wygrzania nowy domek parterowy ocieplony (styropian 15cm), 115m2+ garaż, podłogówka ok.105m2 i tym grzeje,zasobnik wody 240l, zawór 4d. Teraz jestem na etapie próbowania nowych ustawień z tego forum. Zakupiłem zawirowywacze i rck, tylko pytanie. Na ilę nastawić te pokrętło na tym rck przy tym piecu?Do czego się to dostosowuję? Do rodzaju i mocy pieca? Czy też wysokości komina? Po montażu zawirowywaczy zauważyłem zmniejszenie temp spalin o ok 10-15 stopni, czy to tak ma wyglądać? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Stycznia 2017 #585 Opublikowano 16 Stycznia 2017 RCK nastaw na 10-15Pa, zawirowywacze zmniejszają temp spalin o 10-30C Cytuj
niewpor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #586 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Ok, tak też uczynię. A w kwestii ilości spalonego pelletu. To czy ~15-17kg przy temperaturach -3 do ok 0 stopni to okej? Przy ostatnich mrozach sięgających do -20 stopni spalał mi ~30-33kg na dobę. Chyba nie jest zły ten wynik drodzy forumowicze? Jestem jeszcze teraz na etapie kupna regulatora pokojowego + siłownik na zawór 4d. Grzeję w domu teraz cały dzień tak samo do temperatury ok 21-22 stopnie:) Ciekawe czy montując ten zestaw poczynię jakieś zyski w pellecie :) Cytuj
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #587 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Spalanie w normie, jak nie ma niedopalonego pelletu i sadzy w komorze spalania to OK. Kupno regulatora może zmniejszyć spalanie, ale nie musi, natomiast siłownik to przy zaworach termostatycznych to dodatkowa zabawka Cytuj
niewpor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #588 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Spieków nie ma narazie, ale przy podawaniu podczas palenia potrafi trochę wydmuchiwać kawałki nie dopalonego do końca pelletu, jak zmniejsze nadmuch to płomień jest słaby. A co do sadzy to osadziło mi się na ściankach taka cieniutka szklista sadza a na tym zbiera się czarny pyłek. Coś jest w tym wypadku nie tak? Wy macie piec czysty aż do blachy? Cytuj
Owen Opublikowano 17 Stycznia 2017 #589 Opublikowano 17 Stycznia 2017 U mnie mam mozliwosc ustawienia czestotoliwosci pdawania od -30 do +30. Ale jaka bym wartsc nie ustawil podajnik i tak pracuje w takim samym odstepie czasu - kilka sekund (nie mierzylem dokladnie). Czy przy wartosci -30 ten czas nie powinienm byc widocznie dluzszy? zpid450 Cytuj
leonzo Opublikowano 17 Stycznia 2017 #590 Opublikowano 17 Stycznia 2017 RCK nastaw na 10-15Pa, zawirowywacze zmniejszają temp spalin o 10-30CSambor a ja tylko dopytam wartość ciągu która podałeś jest sporo niższa niż zaleca sas bo oni z tego co pamiętam podają 30Pa. Z ciekawości skąd taka wartość? Cytuj
sambor Opublikowano 17 Stycznia 2017 #591 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Z praktyki, a skąd ma taką wartość SAS? Cytuj
leonzo Opublikowano 17 Stycznia 2017 #592 Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) http://sas.busko.pl/pl/produkty/sas-bio-slim.html Wejdź w kartę katalogowa- parametry techniczne. Tam jest info wymaganym ciągu 0,3 mbar. Jak dla mnie dużo ale skoro tak producent podaje to testuje. Jak dla mnie to za dużo bo ssie spaliny jak nie wiem i jest bardzo dużo strat kominowych. Dlatego zapytałem o Twoje nastawy bo bardziej mi pasują. Pytanie czy przy tych nastawach ciąg nie jest za słaby? Jaki masz wysoki komin? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
bazyleks Opublikowano 18 Stycznia 2017 #593 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam. Czy mógłby ktoś z szanownych kolegów pomóc mi z nastawami. Mój kocioł to sas biosmart 10kw. Dom parterowy z użytkowym poddaszem 120 m2 urzytkowej + garaż i kotłownia ok.30m2. Na parterze ogrzewanie podłogowe ok.70m2 a na poddaszu grzejniki. Dom ocieplony styropianem grafitowym 20cm, okna z pakietami 3 szybowymi, na strychu 30cm wełny. Obecne spalanie pelletu jest na poziomie 38 kg na dobę, czyli dość sporo. Przy CO zawór 4 drogowy z siłownikiem. Zbiornik CWO ok 250 litrów. Za wszystkie uwagi z góry dziękuję. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Stycznia 2017 #594 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Pytanie czy przy tych nastawach ciąg nie jest za słaby? Jaki masz wysoki komin? Nie powinien być za słaby - masz wentylator, mam komin fi200 i 8m wysoki, ale u mnie minimalny ciąg może być nawet 5Pa, gdyż mam inny kocioł. Wystarczy poczytać o innych kotłach na pellet np Biawara i sprawdzić jaki dla nich ma być ciąg. Jak masz mieć minimum 30Pa to nie potrzeba ci RCK. Cytuj
leonzo Opublikowano 18 Stycznia 2017 #595 Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Zgadza się tylko przy bardzo silnych wiatrach spełnia swoją role Edytowane 19 Stycznia 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
pitekb Opublikowano 18 Stycznia 2017 #596 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Mam Panowie jeszcze jedno pytanie. Jeżeli mam temp co1 ustawioną na 50* i ochronę powrotu 50* i bardzo rzadko osiągam te temperatury to co może być przyczyną. Jeżeli na powrocie osiągne już 50 stopni to i na co1 mam odrazu koło 50.Kocioł pracuje na ustawienia robikf. I jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje na wykresach widzę ze kocioł pracuje cały czas na 15% mocy. Czyli tak jakby na dolnym ograniczeniu PID standard. nie wiem czy to dobrze czy jak to dolne ograniczenie zmienie np na 30% to szybciej osiągnę zadane temp co1 i ochronę powrotu?? Cytuj
bazyleks Opublikowano 20 Stycznia 2017 #597 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Witam. Czy mógłby ktoś mi poradzić które parametry zmienić, aby piec pelletowy sas bio smart 10kw nie gasł na podtrzymaniu. Obecnie jak chcę wydłużyć czas opóźnienia wejścia w wygaszanie to na podtrzymaniu mi gaśnie. Parametry wyjściowe podtrzymania: Czas pracy podajnika: 8s Czas postoju podajnika: 10m Czas postoju rusztu:15m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 40% Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10s Opóźnienie załączenie podajnika:10s Zmniejszałem czas postoju podajnika do 6m i moc wentylatora na 35% i też mi gasł. Cytuj
marwol Opublikowano 20 Stycznia 2017 #598 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Zmień na 4minuty postój. Moc wentylatora tak aby pelletu nie zrzucał. Cytuj
rymol Opublikowano 20 Stycznia 2017 #599 Opublikowano 20 Stycznia 2017 W moim poście nr #558 są parametry podtrzymania które u mnie działają, a też miałem problem-> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-28?do=findComment&comment=288131 Do wszystkich którzy mają RCK, jakie macie ustawione ciśnienie dla swoich SASów? Cytuj
marwol Opublikowano 20 Stycznia 2017 #600 Opublikowano 20 Stycznia 2017 [quote name="rymol" Do wszystkich którzy mają RCK, jakie macie ustawione ciśnienie dla swoich SASów? 15 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.