tcw Opublikowano 9 Marca 2015 #51 Opublikowano 9 Marca 2015 Witam kocioł to skp 3 D 25kw układ otwarty , na piecu jest zawór bezpieczeństwa , na strychu naczynko wyrównawcze z odpowietrznikiem przejrzałem ten pdf ale prawde mówiąc ten rysunek nie wiele mi mówi widzę że pompa jest w innym miejscu jest mozliwość że jest żle zrobiona instalacja ? no tego to już chyba nie zniosę załączyłem w wczesniejszym poście linka do zdjęcia tak to u mnie wyglądaa po tych kilku dniach pracy wydaje mi się że dojdę z nim do ładu tylko tak jak pisałem nie widzę sposobu na wymieszanie moim zaworem 3d wyjscia na podłogówkę zeby miało koło 30 st nie obnizając całego wylotu za mieszaczem a tak o ciepłej wodzie mogę zapomnieć bo miała isc z pompy co , dlatego pomysł dodania pompy na cwu przed 3D a jakie niebezpieczeństwo moze nieść za sobą taki montaż 3 D ? dzięki za interwencję
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #52 Opublikowano 10 Marca 2015 Witaj!! Masz nieprawidlowo podłączone naczynie wzbiorcze- tu masz normę jak to ma byc zrobione, PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdf Pozdrawiam.henryk1953
tcw Opublikowano 10 Marca 2015 #53 Opublikowano 10 Marca 2015 Witam nie bardzo wiem po czym to wywnioskowałeś i dlatego nie widzę błedu ,patrząc na te rysunki to tam chyba jest tam tak że rura nie tylko dochodzi do naczynka ale tworzy obieg przez nie i w nim krązy u mnie dochodzi od dołu ,na boku naczynko ma przelew do kanalizacji a na górze odpowietrznik - o to chodzi ? jeśli można to proszę bardziej łopatologicznie :)
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #54 Opublikowano 10 Marca 2015 Witaj!! Na drodze z kotła do naczynia nie moze być montowany żaden zawór . tu masz shemat jak to ma być rys,2 http://www.instalacjebudowlane.pl/6094-23-40-sposoby-podlaczenia-kotla-centralnego-ogrzewania-w-ukladzie-otwartym.html poz,henryk1953
tcw Opublikowano 10 Marca 2015 #55 Opublikowano 10 Marca 2015 zbiornik jest wpiety nie na zasileniu tylko na powrocie w rozdzielaczu grzejnikow na poddaszu choc nie wiem czy to cos zmienia ? jakie zagrozenia lub konsekwencje niesie za soba moj sposob podlaczenia ?
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #56 Opublikowano 10 Marca 2015 Takie podłączenie spełnia tylko zadanie rury wzbiorczej RW,(stosowane dawniej w układach grawitacyjnych).Tobie brakuje rury bezpieczeństwa RB która wychodzi z góry kotła i ma być podłączona z górną częścią naczynia wzbiorczego.Na pewnym odcinku rura RB może spełniać zadanie rury RW. Ma to być zrobione zgodnie z normą ,którą ci podałem.
tcw Opublikowano 10 Marca 2015 #57 Opublikowano 10 Marca 2015 ok tylko tak jak zapytalem jekie konsekwencjelub zagrozenia niesie takie podlaczenie jakie mam
henryk1953 Opublikowano 10 Marca 2015 #58 Opublikowano 10 Marca 2015 Jak się nie ma rury bezpieczeństwa która wychodzi bezpośrednio z górnej części kotła i połączona jest z górną częścią naczynia wzbiorczego -to efekty mogą być takie: https://www.google.pl/search?q=wybuchy+kotlow&biw=1280&bih=898&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_8f-VKO2DOX4ywPFq4KYCA&ved=0CAYQ_AUoATgK&dpr=1#imgdii=_
tcw Opublikowano 10 Marca 2015 #59 Opublikowano 10 Marca 2015 oj henryku zasiałeś ziarenko !ale nie widzę żadnych niepokojących objawów w sensie niezrozumiałego wzrostu temperatury raczej z tym trudno i bardziej na tym polegał problem że ciężko było ją złapać a jak się zdarzyła to problem polega na jej ujarzmieniu w sensie docelowej na podłogówkę którą chciało by się mieć około 30-35 stopni dla komfortu , a przy zadanej 55 powrót powiedzmy 45 więc jak zmieszać i z czym żeby mieć 30 na podłodze a sytuacja którą przytoczyłeś to chyba dosłownie ewenement przynajmniej tak mi się wydaje ,bo skoro do tej pory nie było wzrostu temperatury który mógłby spowodować przywołane przez Ciebie skutki to nie bardzo wiem jakie czynniki miały by się zejść do kupy żeby owe zdarzenie miało miejsce tak jak pisałem proszę o łopatologiczne wyjaśnienia nie tylko normy , mniemam że technik instalacji jest co najmniej wiele hydraulik owszem starszej daty ale nie aż tak
sambor Opublikowano 10 Marca 2015 #60 Opublikowano 10 Marca 2015 Czy masz na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5bar, jak masz to ewentualne skutki wzrostu ciśnienia w kotle będą minimalizowane przez ten zawór, jeżeli nie masz takowego to go jak najszybciej zamontuj. Lub przerób instalację wg zaleceń przepisów.
tcw Opublikowano 10 Marca 2015 #61 Opublikowano 10 Marca 2015 zawór zamontowany jest że tak powiem na górze pieca w firmowym miejscu czy 1.5 bar to nie wiem sprawdzę jutro ,wzrost cisnienia delikatny zaobserwowałem na manometrze .ale symboliczny i jest że tak powiem na stałym poziomie, aż się nie chce wierzyć że człowiek z 30 letnim doświadczeniem taką lipe by odwalił , a już byłem w ogródku i witałem się z gąską
Gość jacek61 Opublikowano 10 Marca 2015 #62 Opublikowano 10 Marca 2015 Witam A czy takie podłączenie nie spełni swojej roli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Daję nieco przerobiony rysunek
majschi Opublikowano 10 Marca 2015 #63 Opublikowano 10 Marca 2015 Jeśli to robił doświadczony instalator to jednego nie można mu zarzucić "radosnej twórczości"
tcw Opublikowano 11 Marca 2015 #64 Opublikowano 11 Marca 2015 Witam jak to teraz naprawić tynki i podłogi już zrobione a tu trzeba na strych rurę ? czy wystarczy jakoś te pompy i zawór 3 D w kotłowni inaczej porobić ?
sambor Opublikowano 11 Marca 2015 #65 Opublikowano 11 Marca 2015 Pomp i zaw 3-D w tym układzie pracy nie przerobisz,
sambor Opublikowano 11 Marca 2015 #67 Opublikowano 11 Marca 2015 Przed pierwszym zaw 3-D - tam gdzie jest "holender" wstawić trójnik i z niego wyprowadzić w bok rurę 1" do naczynia wzbiorczego na strychu, najlepiej bezpośrednio w pionie.
tcw Opublikowano 11 Marca 2015 #68 Opublikowano 11 Marca 2015 zawór bezpieczeństwa ma 2,5 bar z rurą w pionie będzie straszny kłopot nawet gdybym przeniósł naczynko trzeba ją 3 razy łamać kolanem podejrzewam że wychwyciliście najważniejszy problem mojej instalacji ale jeśli można przeczytajcie jeszcze raz mój post z linkiem do wyglądu instalacji i pytania odnośnie temperatury podłogówki i montażu pompy do cwu przed 3 D z uwagi na niską wyjściową itp dzięki pozdr
sambor Opublikowano 11 Marca 2015 #69 Opublikowano 11 Marca 2015 Zawór wymień na 1,5bar to najważniejsze! Pompę do grzania CWU daj też z przed zaworu 3-D, a czy możesz określić jaka jest temp powrotu na kocioł?
tcw Opublikowano 11 Marca 2015 #70 Opublikowano 11 Marca 2015 tak w tej chwili jest 32 pzy zadanej na piecu 50
majschi Opublikowano 11 Marca 2015 #71 Opublikowano 11 Marca 2015 Jaki model zaworu masz do podłogówki ? Oraz narysuj schemat podłączenia tego zaworu.
tcw Opublikowano 12 Marca 2015 #72 Opublikowano 12 Marca 2015 Witam zawór termostatyczny afriso 20-43 http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-afriso-20-43-1-cal-i5126922502.html schemat całości tutaj mam nadzieję że czytelny http://images53.fotosik.pl/655/de5b6227b59c693b.jpg
majschi Opublikowano 12 Marca 2015 #73 Opublikowano 12 Marca 2015 Przyczyną Twojego problemu z regulacją temperatury podłogówki jest nieprawidłowo podłączony zawór termostatyczny. Wodę do podmieszania powinien czerpać z powrotu samej podłogówki a nie z wspólnego powrotu grzejników, zasobnika oraz podłogówki Zaworów 3d nie podłącza się szeregowo powinny być równolegle O pompie ładującej zasobnik i prawidłowym podłączeniu naczynia już wiesz ale pozostaje jeszcze kwestia ochrony powrotu kotła której obecnie nie posiadasz
tcw Opublikowano 12 Marca 2015 #74 Opublikowano 12 Marca 2015 Majschi możesz mieć rację z tym zaworem ale przy założeniu że powrót podłogówki jest chłodniejszy od powrotu z grzejników bo przecież zasilam oba rozdzielacze taką samą temperaturą ( bo mieszacz 3 D jest jako pierwszy) chyba trzeba by było spróbować zmierzyć temp tych powrotów mógłbyś na mój rysunek nanieść zmiany naprawcze żeby jakoś doprowadzić tą instalacje do jako takiego porządku ? odnośnie pompy do cwu to się jeszcze zastanawiam bo mam dwa pomysły 1. wstawiam przed 3d i zasilam cwu- i tutaj mam kontrolę nad temp i w razie potrzeby piec podgrzewa 2. przenoszę pompę CO przed 3 D i dzięki temu mam na zasileniu grzejników i zasobnika niezmieszane czyli takie jakie mam na piecu np55 więc na wodę myślę wystarczy a na grzejnikach pilnują głowice czyli wtedy mieszam tylko wyjście podłogówki ------a w tym rozwiązaniu pomka CO chodzi cały czas czyli pewnie trochę lipa a co najmniej nieekonomicznie z tym podłączeniem naczynka to jest kłopot nie ma możliwość w pionie (komin jest bliżej rynny jak kalenicy i jest poddasze )a zrobić ją 5 m w pionie i 5 w poziomie żeby dojść do naczynka może okazać się skuteczne tylko w teorii więc czy jest sens tak robić ??? z tą ochroną kotła to dupy dałem bo myślałem że ten 3d jak miesza to coś tam idzie a on tylko pobiera z powrotu a nie go dogrzewa aha czy ten sterownik st 40 nie powinien gasić wyświetlacza bo u mnie tylko mignie co jakiś czas jakby się pobudzał i świeci jasno cały czas ? pozdr
majschi Opublikowano 12 Marca 2015 #75 Opublikowano 12 Marca 2015 Niestety moim zdaniem kotłownie trzeba zrobić na nowo ponieważ wszystkie próby usprawnienia tego co jest będzie prowizorką. Schematów kotłowni z podłogówką, grzejnikami i zasobnikiem na forum trochę jest więc proponuje zapoznać się z nimi zanim zaprosisz kolejnego instalatora na przeróbki