Kozak71 Opublikowano 10 Marca 2013 #26 Opublikowano 10 Marca 2013 (edytowane) tzn ?? aktualnie wszystkie pompy sa ustawione na 1 Edytowane 10 Marca 2013 przez Kozak71 Cytuj
sambor Opublikowano 10 Marca 2013 #27 Opublikowano 10 Marca 2013 Daj przed wymiennikiem na II bieg, za wymiennikiem zostaw na I, podobnie jak dla CWU. Dodatkowo jak grzejesz CWU, możesz wyłączać pompę wymiennika - ustawiasz priorytet CWU na sterowniku. Cytuj
vernal Opublikowano 11 Marca 2013 #28 Opublikowano 11 Marca 2013 W zalaczniku schemat co. Jeśli wymiennik jest podpięty jak na rysunku to jest podpięty źle. Cytuj
kiminero Opublikowano 11 Marca 2013 #29 Opublikowano 11 Marca 2013 Sprawdź ten wymiennik. Ma być przeciwprądowo. 3D to sobie załóż przed pompą CO. Jak poślesz na układ mniejszą temperaturę, to ci grzejniki przestaną falować. Cytuj
Kozak71 Opublikowano 11 Marca 2013 #30 Opublikowano 11 Marca 2013 Jest przeciwpradowo, zle narysowałem. Sprobuje przestawic pompy i zobacze co sie bedzie działo. A pompe na CWU tez na 2jke ? Cytuj
sambor Opublikowano 11 Marca 2013 #31 Opublikowano 11 Marca 2013 A pompe na CWU tez na 2jke ? Jeżeli grzeje prawidłowo to nie. Z resztą jak wszystko poprzestawiasz to będzie tak jak miałeś - trzeba po kolei. Cytuj
Kozak71 Opublikowano 11 Marca 2013 #32 Opublikowano 11 Marca 2013 Ustawilem za wymiennikiem 1, na piecu 2, cwu 1, bez zmian, temp. zadana 57, jak piec zaczyna prace tzn jak temp spada do 55, to jeszcze temp schodzi o 5st. Przy regulatorze podejrzewam ze bedzie tak samo. Teraz ustawilem przy piecu na 3jke, reszta bez zmian. Cytuj
vernal Opublikowano 11 Marca 2013 #33 Opublikowano 11 Marca 2013 Glownie sie zastanawiam, czy moge przez dolozeniu tego zaworu jakos zmniejszyc zuzycie opału, wlasnie poprzez mniejsze roznice temp. i szybsze dochodzenie do zadanej pieca... ale moge sie mylic, to tylko moje przypuszczenia ;) Masz dość dużą dozę wyobraźni biorąc pod uwagę, że przypuszczenia te mogą być mylne. Nie radzę tego sprawdzać, nie zmniejszysz tym sposobem zużycia opału a tylko stracisz czas. Cytuj
sambor Opublikowano 11 Marca 2013 #34 Opublikowano 11 Marca 2013 Nie mogę się doczytać jaki masz kocioł i jaki wymiennik - podaj te dane. Cytuj
Kozak71 Opublikowano 12 Marca 2013 #35 Opublikowano 12 Marca 2013 Kocioł 25kw, wymiennik secespol LB31-30. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Marca 2013 #36 Opublikowano 12 Marca 2013 Ten wymiennik jest wystarczający dla tego kotła. Czy możesz podać jaka jest różnica temp wejścia i wyjścia na kocioł. Od tej różnicy zależy moc "pobierana " przez wymiennik i przekazywana na stronę wtórną. Cytuj
Kozak71 Opublikowano 12 Marca 2013 #37 Opublikowano 12 Marca 2013 Ciezko mi ocenic bo nie mam termometru, ale reki nie moge utrzymac na zasilaniu i powrocie. Na ukladzie zamknietym zasilania nie utrzymam zbyt dlugo, a powrot spokojnie moge trzymac ;) Cytuj
sambor Opublikowano 12 Marca 2013 #38 Opublikowano 12 Marca 2013 Tu przydałby się termometr na zasilaniu i powrocie układu otwartego, wtedy wiesz jaka moc jest oddawana na inst zamkniętą. Pomyśl o tym jak tą temp zmierzyć. Cytuj
sambor Opublikowano 12 Marca 2013 #39 Opublikowano 12 Marca 2013 (edytowane) Daj na 2 bieg obieg CO Różnica między zasilaniem a powrotem wymiennika powinna być 5-10 C Edytowane 12 Marca 2013 przez sambor Cytuj
rafus22 Opublikowano 14 Marca 2013 #40 Opublikowano 14 Marca 2013 Witam wszystkich na forum ,pzryznam ze alfą i omegą to nie jestem to chciałbym zapytac w szerokim forum odnosnie zaworu 4-droznego (takowy posiadam) lub 3 droznego (nie posiadam ) Otóż posiadam piec na paliwo stałe marki SAS moc cieplna 23 ,powierzchnia grzewcza 2 z nadmuchem ,metraz jaki mam to ok 250m2 (3 kondygnacje ) i po ok 4 sezonach grzewczych na tym piecu wyleciała mi dziura ,pomiedzy zasilaniem a powrotem, nastepnie zauwazylem ze przy kominie który przechodzi obok korytarza czuć tak jakby spalenizna( nie wiem jak to okreslic)W piecu rowniez osadza sie nagar czasami sie leje wew.pieca ,temperature na kotle utrzymuje 60-65stC na powrocie mam temp.45-50stC Czytam to forum odnosnie zaworów 3lub 4 droznych i nie wiem co mam zrobić .Otóz posiadam taki zawór 4 drozny "esbem" (zdj. ponizej) zastanawiam sie nad jego montarzem lecz w regionie w którym mieszkam zaden instalator nie wie za bardzo po co mi to ustrojstwo i w jakim celu sie go stosuje .pozostalo mi tylko odniesc sie z prośbą do was forumowiczow. dołączam rysunek mojej instalacji C.O i prosze o sprawdzenie poprawnosci ,w tej chwili tak to wszystko wyglada ,bede wdzieczny za wasze sugestie i rady. Pozdrawiam wszystkich rafus22. nie wiem czy bedzie dokładnie widac schemat instalacji w razie nie odczytania postaram sie o lepszy. Cytuj
rafus22 Opublikowano 14 Marca 2013 #41 Opublikowano 14 Marca 2013 wiekszy rysunek schemat instalacji. Cytuj
gacek Opublikowano 14 Sierpnia 2014 #42 Opublikowano 14 Sierpnia 2014 Witam Kolegów,przyszła kolej i na mnie, jak zawsze pytanie zawór 3d czy 4d. Moja instalacja: piec defro duo plus 15 kw, instalacja starej daty, na początku rury 5/4 a potem kilka pionów na dom, na wyjściu z pieca założona tylko pompka z zaworem różnicowym i tyle, za pompą rozejście na cwu i obieg grzejników, zbiornik cwu 250l.Sterowane jest to wszystko poprzez sterownik pieca, tech st57 i pokojówka auratron.Problem jest szczególnie w cieplejsze dni,termostat powoduje prace w potrzymaniu kotla na kilka godzin wiec kocioł sie mocno wychładza nawet poniżej 40c, gdy przyjdzie to od nowa rozgrzać to schodzi troche czasu i węgla w kotłowni.Nie mam żadnej podłogówki, grzejniki też wynalazek, słynne kęty czyli złote radiatory aluminiowe szybko się nagrzewają ale też szybko wychładzają. Podsumowując, dużo wody w obiegu(grube rury, CO mogące chodzić na grawitacji) i wychładzanie kotła na przestojach. 3D czy 4D?, ja osobiście wolał bym 3d z powodu sterownika który ma obsługę 3d, 4d chyba nie ma, drugi powód to oczywiście koszty, 3d tansze. Proszę o porady, z góry dziękuję. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 #43 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Zlikwiduj lub przestaw na wyższą temp termostat pokojowy i nie będzie problemu. Dodatkowo można lepiej zaizolować rury CO Modyfikacja z montażem 3-D l lub 4-D spowoduje utratę pracy grawitacyjnej instalacji Co byś chciał nie robić to do podgrzania wody w instalacji potrzebne jest ciepło, a ciepło to spalony węgiel, czyli kółko się zamyka, jedyny ratunek w izolacji rur i przestawieniu termostatu. Cytuj
gacek Opublikowano 15 Sierpnia 2014 #44 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Rury są gdzie to możliwe ocieplone, histereza na termostacie tylko 1,5C, wiem że w piecu trzeba palić żeby było ciepło, domu też nie mam ochoty grzać kiedy nikogo nie ma, w dodatku do temperatur za wysokich do moich upodobań.Zresztą według sztuki hydraulicznej chyba coś muszę zalożyć do mieszania bo są duże róznice miedzy zasilaniem a powrotem, tak że dziękuję za takie odpowiedzi typu: zaizoluj sobie rury, na grawitacji też mi nie zależy bo właśnie przez nią poniekąd mam problem z wychładzaniem kotła na przestojach.Tak że jeszcze raz proszę o mądrą poradę. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 #45 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) To jak ci nie zależy na grawitacji to wstaw zawór 3-D termostatyczny np VTC 3xx lub 5xx na 55C , przenieś pompę na powrót pomiędzy zawór 3-D i kocioł i masz spokój. Innym rozwiązaniem jest montaż pompy kotłowej sterowanej termostatem przylgowym na rurze powrotnej - taka pompa pobiera ciepłą wodę z zasilania CO i tłoczy z powrotem do kotła aż nie zostanie osiągnięta zadana temp W takim układzie masz nadal grawitację Poszukaj więcej szczegółów w wyszukiwarce hasła - pompa kotłowa , pompa krótkiego obiegu. Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez sambor Cytuj
mmbar2 Opublikowano 18 Września 2014 #46 Opublikowano 18 Września 2014 Witam forumowiczów! Właśnie instalujemy mój pierwszy kocioł co i pytanie dotyczy możliwości zamontowania dwóch zaworów 3D lub 4D. Nie mam doświadczenia w tych sprawach i opiszę sytuację po swojemu. Mamy dwa budynki do ogrzania: -sklep w którym zainstalowany zostanie kocioł co stałopalny z jedną pompą co na dwa budynki. Obieg zamknięty (spirala schładzająca w piecu) -dom oddalony ok 20m od sklepu Jeden zawór 3D lub 4D przed pompą co w celu zabezpieczenia kotła a drugi zawór już gdzieś za pompą w celu rozdzielenia obiegów oraz obniżenia temperatury na terenie sklepu. Po prostu w sklepie nie możemy mieć takiej temperatury jak w domu. Czy takie rozwiązanie jest możliwe lub może rozwiązać to w inny sposób? Z góry dziękuję za porady. Cytuj
majschi Opublikowano 18 Września 2014 #47 Opublikowano 18 Września 2014 witam Za każdym zaworem 3d oraz 4d musi być pompa Najprostrzym sposobem obniżenia temperatury w sklepie będzie montaż głowic termostatycznych na grzejnikach Cytuj
ramzeus Opublikowano 28 Grudnia 2014 #48 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Witam. Muszę coś zmienić w mojej instalacji, na dom wystarczy mi 40-45 stopni, do ogrzania wody CWU to trochę za mało, utrzymywanie 40* na kotle na dłuższą metę nie za zdrowe dla niego. I tu mam dla kolegów pytanie. Czy istnieje możliwość podpięcia zaworu 3D tak aby chronić temperaturę powrotu ale zanim ciepła woda wróci do kotła aby przechodziła przez wężownicę CWU. Czy możliwe jest takie działanie na jednej pompie? Szukałem takiego schematu, niestety nie znalazłem. Cytuj
meping Opublikowano 28 Grudnia 2014 #49 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Pomysł nieco karkołomny. Myślę, że znacznie lepiej zastosować zawór 4D, dwie pompy i odpowiedni sterownik pomp CO CWU. Ja najprawdopodobniej zainstaluję tech-a st-27i... Obecnie kończę składać kotłownię ;) Cytuj
ramzeus Opublikowano 28 Grudnia 2014 #50 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Pomysł rzeczywiście karkołomny może jednak ktoś tak ma i działa. Rury ma 2 cale więc zawór 4D plus dodatkowa pompa to nie mały wydatek. Cytuj