Opublikowano

Witam wszystkich jak w temacie, czy ktoś mógłby mnie oświecić i powiedzieć w jaki sposób mam uruchomić podłogówkę? na zdjęciu widać całą skrzynkę http://imageshack.us...scn3437a.jpg/?? Centralne działa bez zarzutu, niestety podłoga już nie, po załączeniu pompki rozdzielacz robi się delikatnie ciepły, po jakimś czasie wyłączam pompke zeby ją odpowietrzyć po tym rozdzielacz robi się zimny. Może coś z ustawieniem głowicy nie tak??? nie wiem co jest pomóżcie proszę

post-43662-0-84623100-1348724024_thumb.jpg

Opublikowano

No niby racja ale zasilanie to która listwa? ta niżej z rotametrami czy ta wyżej? z góry dziękuję za odpowiedź, jeszcze mniej więcej chciałem się dowiedzieć jaką ustawić temperaturę załączania pompy i jaką temperaturę ustawić na głowicy

Opublikowano

Powinna być górna ale jak jest podłączona to nie wiem. zasilanie powinno przychodzić na górna belkę tak dla grzejników jak i podłogówki. Ustawienie wyłącznika pompy ustawiłbym na 40 st. C, natomiast zawór na 30st. C pod warunkiem, że podłoga była wysuszona jeśli nie to trzeba wygrzewać powoli od minimalnych temperatur.

Tu przebieg suszenia podłogówki:

Po wylaniu zaprawy wylewka potrzebuje około miesiąca do pełnego związania się. Po tym okresie musimy przeprowadzić proces wygrzewania podłogówki. Jest on przeprowadzany w celu usunięcia nadmiaru wody z jastrychu przed wykończeniem podłogi. Wygrzewanie zaczynamy wodą o temperaturze 25oC. Ustawiamy na zaworze mieszającym 25 stopni. System zasilany jest wodą bez przerwy przez 3 dni następnie podnosimy temperaturę o 5 stopni i zostawiamy tak działający system na kolejną dobę. Następnie co 24 godziny zwiększamy temperaturę wody o 5 stopni aż dojdziemy do 45oC. Po wygrzewaniu przez 24h redukujemy temperaturę wody o 5 stopni i zostawiamy na kolejną dobę. Proces ten powtarzamy aż dotrzemy do 25 stopni.

Opublikowano (edytowane)

laik jestem w tym temacie więc proszę się nie dziwić pytaniem, jak się odkręca rotametry, ewentualnie jak sprawdzić czy są odkręcone? zasadniczo nawet nie sprawdzałem czy istnieje jakaś regulacja na nich

Edytowane przez Damned4
Opublikowano

Na rozdzielaczu od podłogówki na dolnej belce masz przepływomierz ( takie szklane rurki ) zdejmujesz z nich czarne nasadki i odkręcasz .

Czerwone patyczki wewnątrz rurek powinny się zacząć unosić do góry ,

Opublikowano

Na rozdzielaczu od podłogówki na dolnej belce masz przepływomierz ( takie szklane rurki ) zdejmujesz z nich czarne nasadki i odkręcasz .

Czerwone patyczki wewnątrz rurek powinny się zacząć unosić do góry ,

 

oczywiście cała operacja przy wyłączonej instalacji? Bede próbował coś z tym zrobić wg wskazań, jest tam może jakaś skala? ( tzn czy będe wiedział ile odkręcić np.)

Opublikowano

Regulację rotametrów wykonuje się na pracującej instalacji inaczej brak przepływu. Ale najpierw przełóż czujnik i termostat. Czujnik (kapilara ) mierzy temperaturę na zasilaniu grzejników i blokuje zawór ze względu na zawyżoną temperaturę. Natomiast do regulacji rotametrów trzeba znać przepływy jakie powinny być na poszczególnych nitkach lub doświadczalnie w celu uzyskania ok. 5 st. różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki. Jednak jest to proces długotrwały ze względu na bezwładność układu.

Opublikowano (edytowane)

Niestety nie dałem rady tego ruszyć, przestawiłem kapilare i czujnik wg instrukcji i dalej nic, nawet rozkręciłem przepływ na rotametrach i jakoś to też nie zabardzo pomogło, nie wiem czemu tak?? Może ktoś ma akiś pomysł?

Edytowane przez Damned4
Opublikowano

Czy grzejniki z tego rozdzielacza grzeją?

Czy chodzi pompa od podłogówki?

Termostat wyłączający pompę przy nadmiernym wzroście temp powinien być ustawiony na ok 50C

 

Jeżeli odpowiedzi powyższe są na tak , to masz zapowietrzoną instalację podłogową.

 

Dodatkowo sprawdź kierunek zaworu zwrotnego na górnej belce.

Pozdr.

Opublikowano

podłogówka jest na oddzielnym rozdzielaczu ( mam nadzieje że o to chodiło w pytaniu ) pompa pracuje, właśnie zastanawiam się nad zaworem zwrotnym, podobno powinna byc na nim strzałka. jak można odpowietrzyć podłogówke? i kolejne co zauważyłem to po jakimś czasie pompa pracuje i dosyć mocno się nagrzewa ( to normalne? )

post-43662-0-24479300-1349164217_thumb.jpg

Opublikowano

Jak odkręciłeś rotametry i były zakręcone to pewnie nikt nie nabił tej podłogówki i tam nie ma wody , sprawdź czy w rotametrach wychylają się czerwone patyczki które pokazują przepływ

Opublikowano

zdejmij czujnik (kapilarę) z rozdzielacza od zaworu cały czas jest nie na tym rozdzielaczu

 

to stare zdjęcie, po przeróbce nie pstrykałem kolejnego, kapilara i czujnik w tej chwili są na górnej częsci rozdzielacza od podłogówki

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.