Opublikowano

Witam wszystkich jak w temacie, czy ktoś mógłby mnie oświecić i powiedzieć w jaki sposób mam uruchomić podłogówkę? na zdjęciu widać całą skrzynkę http://imageshack.us...scn3437a.jpg/?? Centralne działa bez zarzutu, niestety podłoga już nie, po załączeniu pompki rozdzielacz robi się delikatnie ciepły, po jakimś czasie wyłączam pompke zeby ją odpowietrzyć po tym rozdzielacz robi się zimny. Może coś z ustawieniem głowicy nie tak??? nie wiem co jest pomóżcie proszę

post-43662-0-84623100-1348724024_thumb.jpg

Opublikowano

Zwróć uwagę na czujnik od termostatu podłogówki powinien być zamontowany na zasilaniu podłogówki a nie grzejników. Przenieś go za pompę na zasilanie podłogówki

Opublikowano
  • Autor

No niby racja ale zasilanie to która listwa? ta niżej z rotametrami czy ta wyżej? z góry dziękuję za odpowiedź, jeszcze mniej więcej chciałem się dowiedzieć jaką ustawić temperaturę załączania pompy i jaką temperaturę ustawić na głowicy

Opublikowano

Powinna być górna ale jak jest podłączona to nie wiem. zasilanie powinno przychodzić na górna belkę tak dla grzejników jak i podłogówki. Ustawienie wyłącznika pompy ustawiłbym na 40 st. C, natomiast zawór na 30st. C pod warunkiem, że podłoga była wysuszona jeśli nie to trzeba wygrzewać powoli od minimalnych temperatur.

Tu przebieg suszenia podłogówki:

Po wylaniu zaprawy wylewka potrzebuje około miesiąca do pełnego związania się. Po tym okresie musimy przeprowadzić proces wygrzewania podłogówki. Jest on przeprowadzany w celu usunięcia nadmiaru wody z jastrychu przed wykończeniem podłogi. Wygrzewanie zaczynamy wodą o temperaturze 25oC. Ustawiamy na zaworze mieszającym 25 stopni. System zasilany jest wodą bez przerwy przez 3 dni następnie podnosimy temperaturę o 5 stopni i zostawiamy tak działający system na kolejną dobę. Następnie co 24 godziny zwiększamy temperaturę wody o 5 stopni aż dojdziemy do 45oC. Po wygrzewaniu przez 24h redukujemy temperaturę wody o 5 stopni i zostawiamy na kolejną dobę. Proces ten powtarzamy aż dotrzemy do 25 stopni.

Opublikowano

Chociaż w Twoim przypadku to dolna belka dla grzejników i górna dla podłogówki. czyli na górnej belce podłogówki

Opublikowano

Witam , sprawdź jeszcze czy rotametry (przepływomierze ) są odkręcone :rolleyes:

Opublikowano
  • Autor

laik jestem w tym temacie więc proszę się nie dziwić pytaniem, jak się odkręca rotametry, ewentualnie jak sprawdzić czy są odkręcone? zasadniczo nawet nie sprawdzałem czy istnieje jakaś regulacja na nich

Edytowane przez Damned4

Opublikowano

Na rozdzielaczu od podłogówki na dolnej belce masz przepływomierz ( takie szklane rurki ) zdejmujesz z nich czarne nasadki i odkręcasz .

Czerwone patyczki wewnątrz rurek powinny się zacząć unosić do góry ,

Opublikowano
  • Autor

Na rozdzielaczu od podłogówki na dolnej belce masz przepływomierz ( takie szklane rurki ) zdejmujesz z nich czarne nasadki i odkręcasz .

Czerwone patyczki wewnątrz rurek powinny się zacząć unosić do góry ,

 

oczywiście cała operacja przy wyłączonej instalacji? Bede próbował coś z tym zrobić wg wskazań, jest tam może jakaś skala? ( tzn czy będe wiedział ile odkręcić np.)

Opublikowano

Regulację rotametrów wykonuje się na pracującej instalacji inaczej brak przepływu. Ale najpierw przełóż czujnik i termostat. Czujnik (kapilara ) mierzy temperaturę na zasilaniu grzejników i blokuje zawór ze względu na zawyżoną temperaturę. Natomiast do regulacji rotametrów trzeba znać przepływy jakie powinny być na poszczególnych nitkach lub doświadczalnie w celu uzyskania ok. 5 st. różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem podłogówki. Jednak jest to proces długotrwały ze względu na bezwładność układu.

Opublikowano
  • Autor

dzięki ogromne ;) dzisiaj zrobię próbę, będę informował na bierząco zawsze to coś nowego

Opublikowano
  • Autor

Niestety nie dałem rady tego ruszyć, przestawiłem kapilare i czujnik wg instrukcji i dalej nic, nawet rozkręciłem przepływ na rotametrach i jakoś to też nie zabardzo pomogło, nie wiem czemu tak?? Może ktoś ma akiś pomysł?

Edytowane przez Damned4

Opublikowano

Czy grzejniki z tego rozdzielacza grzeją?

Czy chodzi pompa od podłogówki?

Termostat wyłączający pompę przy nadmiernym wzroście temp powinien być ustawiony na ok 50C

 

Jeżeli odpowiedzi powyższe są na tak , to masz zapowietrzoną instalację podłogową.

 

Dodatkowo sprawdź kierunek zaworu zwrotnego na górnej belce.

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

podłogówka jest na oddzielnym rozdzielaczu ( mam nadzieje że o to chodiło w pytaniu ) pompa pracuje, właśnie zastanawiam się nad zaworem zwrotnym, podobno powinna byc na nim strzałka. jak można odpowietrzyć podłogówke? i kolejne co zauważyłem to po jakimś czasie pompa pracuje i dosyć mocno się nagrzewa ( to normalne? )

post-43662-0-24479300-1349164217_thumb.jpg

Opublikowano

Jak odkręciłeś rotametry i były zakręcone to pewnie nikt nie nabił tej podłogówki i tam nie ma wody , sprawdź czy w rotametrach wychylają się czerwone patyczki które pokazują przepływ

Opublikowano

zdejmij czujnik (kapilarę) z rozdzielacza od zaworu cały czas jest nie na tym rozdzielaczu. Kapilara dostaje gorącą wodę z kotła i zamyka zawór, stąd początkowo trochę sie podłogówka nagrzewa. pisałem już o tym wcześniej.

Opublikowano
  • Autor

zdejmij czujnik (kapilarę) z rozdzielacza od zaworu cały czas jest nie na tym rozdzielaczu

 

to stare zdjęcie, po przeróbce nie pstrykałem kolejnego, kapilara i czujnik w tej chwili są na górnej częsci rozdzielacza od podłogówki

Opublikowano
  • Autor

Jak pompa się mocno grzeje to może być zapowietrzona pompa.

 

pompa co jakis czas się zapowietrza, długo trwa zanim do tego dojdzie ale jednak

Opublikowano

To sprawdx jeszcze kierunki przepływu na zaworze z kapilarą i zaworze zwrotnym (strzałki) jeśli jest zalane wszystko woda i odpowietrzone.

Opublikowano

No i sprawdź ten z kapilarą bo jeśli to jest ten który załączam na zdjęciu to jest odwrotnie.

Strzałeczka przy serduszku wskazuje kierunek przepływu. Konstrukcja zaworu uniemożliwia przepływ odwrotny.post-4692-0-85097700-1349169481_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.