Animus Opublikowano 31 Lipca 2012 #1 Opublikowano 31 Lipca 2012 Witam ! Może ktoś podpowie jakie zawory zastosować : A -Różnicowe czy B-klapowe załączam schemat : Cytuj
mac65 Opublikowano 31 Lipca 2012 #3 Opublikowano 31 Lipca 2012 Przekombinowałeś ten układ , po co tyle tego . Cytuj
Animus Opublikowano 31 Lipca 2012 Autor #4 Opublikowano 31 Lipca 2012 To znaczy czego jest za dużo ,co sugerujesz ?. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #5 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Jeśli mają służyć jako bajpas to tylko grawitacyjne (jak na rysunku A) Cytuj
aregh24 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #6 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Czy te "bajpasiki" przed pompami to zawory mieszajace? Jesli tak to po co zawor 4d? Cytuj
Animus Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #7 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) W dniu 3.08.2012 o 06:02, guitar napisał(a): Jeśli mają służyć jako bajpas to tylko grawitacyjne (jak na rysunku A) Dziękuję za odpowiedź . Ma służyć jako obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas w przypadku zaniku prądu na pompach . A cała instalacja ma jakieś niedoróby ? Mac65 napisał że jest przekombinowana. Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez Animus Cytuj
Animus Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #8 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 W dniu 3.08.2012 o 13:57, aregh24 napisał(a): Czy te "bajpasiki" przed pompami to zawory mieszajace? Jesli tak to po co zawor 4d? Zawór 4-drogowy jest niezbędny podwyższa tu temperaturę wody na powrocie do kotła zwłaszcza z podłogówki ,a zawory 3-drogowe regulują temperaturą każdego z obiegów . Cytuj
Vlad24 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #9 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 nic ci on tam nie podwyższy, a zwłaszcza przy podłogówce. nawet jak tam jakakolwiek grawitacja się pojawi to będzie szła raczej do bojlera jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie pracy pompy za 4d, obieg grawitacyjny przez zasobnik w ogóle ustanie nie masz też co liczyć, że przez te zawory klapowe cokolwiek ci pójdzie na grzejniki. By coś tam wpłynęło poza 4d musi też mieć możliwość wypłynięcia też poza 4d, więc bypass musiał by być tez i na powrocie przed 4d. Jedyne sensowne wyjście, to dać pompę kotłową, która zapewni ci i odpowiedni przepływ w krótkim obiegu by podgrzać powrót z podłogi i dogrzeje bezproblemowo zasobnik CWU Cytuj
Animus Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #10 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 ale ta instalacja pracuje kilka lat z zaworem 4-d i bardzo płynnie reguluję nim temperaturę na wyjściu w krótkim obiegu kotła mam termometry ,zasobnik również b dobrze działa grawitacyjnie szybko się nagrzewa woda CWU zasobnik działa również jako bufor z czym się przekonałem też grawitacyjnie . Właśnie mam obawy czy jeśli samo zasilanie pójdzie poza pompami czy zdoła grawitacyjnie przebić się z powrotem drogą przez zawór 4-d. Pompa na krótkim obiegu jest zbędna to zasobnik płaszczowy i bardziej skomplikuje cały układ pozbawi zabezpieczenia przed przegrzaniem kotła . Cytuj
Vlad24 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #11 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 gdy pracują pompy ogrzewania podłogowego, jaką temperaturę masz na powrocie CO przez 4d i jaką temperaturę masz na powrocie kotła między 4d, a powrotem z bojlera. Cytuj
vernal Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #12 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Jaki jest cel tego obejścia? Cytuj
Animus Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #13 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Ma służyć jako dodatkowe zabezpieczenie obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas (w przypadku zaniku prądu na pompach instalacja ciśnieniowa ) w dwóch obiegach grzejnikowych . Testowałem pracę kotła bez prądu i nawet ciepła woda grawitacyjnie przechodziła przez pompę zawór trójdrożny do obiegu podłogówki konkretnie do kolektora rozdzielającego na poszczególne wężownice . Cytuj
Animus Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #14 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) W dniu 3.08.2012 o 18:39, Vlad24 napisał(a): gdy pracują pompy ogrzewania podłogowego, jaką temperaturę masz na powrocie CO przez 4d i jaką temperaturę masz na powrocie kotła między 4d, a powrotem z bojlera. pompy (elektroniczne AUTOAdapt) podłogówka pracują w cyklu ciągłym zimą temp.zasil/pow. krótki obieg utrzymuję 10-15 st różnicy ,z zasobnika powrót przed wejściem do kotła ma większe wahania temp zależy od zużycia CWU ale miesza się jeszcze z powrotem CO Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez Animus Cytuj
vernal Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #15 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 W dniu 3.08.2012 o 21:06, Animus napisał(a): Ma służyć jako dodatkowe zabezpieczenie obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas (w przypadku zaniku prądu na pompach instalacja ciśnieniowa ) w dwóch obiegach grzejnikowych . Testowałem pracę kotła bez prądu i nawet ciepła woda grawitacyjnie przechodziła przez pompę zawór trójdrożny do obiegu podłogówki konkretnie do kolektora rozdzielającego na poszczególne wężownice . A ten kocioł to bez prądu działa? Cytuj
vernal Opublikowano 4 Sierpnia 2012 #17 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Ma taki automat, że baz ingerencji jak braknie prądu, to przechodzi na palenie bezprądowe, czy trzeba coś tam w nim ręcznie gmerać? Cytuj
Animus Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Autor #18 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Zbaczamy z tematu . Palenie bez prądowe od dawna polega na ręcznym gmeraniu . Kocioł działa z prądem ,i może dojść do uszkodzenia ,odłączenia pomp, jakiegoś czujnika lub wysunięcia np.czujnika z gniazda kotła i nie będzie on uszkodzony, ale będzie wskazywał złą temperaturę, co może doprowadzić do zagotowania wody w kotle. Cytuj
vernal Opublikowano 4 Sierpnia 2012 #19 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Jak jesteś mądrzejszy i wiesz, że zbaczamy z tematu to po co pytasz? Nie zbaczamy z tematu. Właśnie od razu Ci napisałem, żeby zastosować zawory kulowe (ręczne) a nie jakieś automaty. Dlatego, że automaty w tej konfiguracji mogą spowodować wadliwe działanie instalacji. Zrobić bajpasy również na powrocie, jak pisał Vlad i otwierać ręcami wtedy gdy potrzeba, bo i tak już gmeramy w kotle. Natomiast na uszkodzenia powodujące permanentne gotowanie wody należy mieć inne zabezpieczenia a nie puszczanie gorącej wody na grzejniki, bo można to uszkodzić. Cytuj
Animus Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Autor #20 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Widocznie nie do końca zrozumiałem Twoje przesłanie pisałeś o zaworach kulowych a różnicowe niektórzy określają jako kulowe . Teraz już rozumiem proponujesz ręczne przełączanie instalacji na obejściach na grawitacyjne w trakcie palenia w kotle tradycyjnie na ruszcie awaryjnym w przypadku awarii sieci elektrycznej lub innej. Puszczanie gorącej wody na grzejniki doprowadziło by do schładzania kotła oraz szybszej ingerencji przebywających osób w domu w instalację-kotłownię. Cytuj
vernal Opublikowano 4 Sierpnia 2012 #21 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 W dniu 4.08.2012 o 20:02, Animus napisał(a): Puszczanie gorącej wody na grzejniki doprowadziło by do schładzania kotła oraz szybszej ingerencji przebywających osób w domu w instalację-kotłownię. To się niezwykle rzadko zdarza, a jak się już zdarzy, to możesz być pewny, że zgodnie z prawem Murphy'ego nikogo w domu nie będzie. Trzeba mieć na to automat, który nie uszkodzi instalacji, np. porządnie zrobione naczynie przelewowe , jakiś zawór bezpieczeństwa itp. Cytuj
Animus Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Autor #22 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 (edytowane) W dniu 4.08.2012 o 20:55, vernal napisał(a): To się niezwykle rzadko zdarza, a jak się już zdarzy, to możesz być pewny, że zgodnie z prawem Murphy'ego nikogo w domu nie będzie.Trzeba mieć na to automat, który nie uszkodzi instalacji, np. porządnie zrobione naczynie przelewowe , jakiś zawór bezpieczeństwa itp.Owszem to jest możliwe . To mam takie zabezpieczenie z zaworem upustowym na zasilaniu zasobnika ,na schemacie jest .Przy osiągnięciu 95st zawór otwiera się i wypuszcza gorącą wodę CWU w jej miejsce napływa zimna z sieci . Edytowane 5 Sierpnia 2012 przez Animus Cytuj
vernal Opublikowano 5 Sierpnia 2012 #23 Opublikowano 5 Sierpnia 2012 No widzisz, to po co psuć dobrze działającą instalację. Nie widziałem tu nikogo, kto by powiedział, że tak zamontowane zawory, jak chcesz, będą po pierwsze automatycznie działać dokładnie wtedy kiedy chcesz a po drugie nie spowodują zakłóceń normalnej pracy instalacji. Tu jest nic nie policzone, żadne opory instalacji, przepływy, ciśnienia w poszczególnych punktach... Również nie jest to zmierzone. Jak dla mnie po prostu niepotrzebne psucie instalacji. Dlatego od razu przysły mi na myśl ręczne zawory kulowe. Jak chcesz sam popróbować, to co Ci szkodzi załozyć grawitacyjne i dodatkowo kulowe - a nuż zadziała. ;) Cytuj
Animus Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Autor #24 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Miałem nadzieję że ktoś już próbował robić takie obejście (powrót przez 3 zawory mieszające ,2szt 3drogowe 1" i 1szt 4drogowy 2" ) ,zastanawiam się ,który lepszy czy klapowy czy różnicowy . Cytuj
vernal Opublikowano 6 Sierpnia 2012 #25 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Zapewne robili bo pełno tu było takich schematów, ale nie bardzo się ktoś odzywa, co najlepiej nie wróży. Cytuj