Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

U mnie 800l wystarczy - kocioł na pellet 20kW + Vespa Cichewicza do drewna + w przyszłości solary 16m2 - podłogówka na parterze + przewymiarowane ( na 55C) grzejniki na piętrze -w sumie 260m2 do ogrzania

Cała automatyka Wolfa- regulator R3: kocioł, mieszacz, pompy.

CWU- Biawar 300l

Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy).

Edytowane przez sambor

  • Odpowiedzi 76
  • Wyświetleń 57.8 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowano

Kominek ma być na zgazowanie drewna tak jak proponował @vernal lub piec kaflowy wg akceptacji żony.

Szukam takiego schematu, projektu do wykonania w polskich warunkach. Na razie mam jedynie fundament pod przyszły kominek . :P i komin do pieca lub kominka

 

Żadnych wiatraków, tylko fotovoltanika.- jak potanieje.

Opublikowano

1 ?!

chyba taki min 1000L :lol:

 

jak ktoś w założeniach jeszcze przed budową, zakładał, że chce mieć podłogówkę, grzejniki i kocioł węglowy, to niech teraz się męczy i innym świeci przykładem.

Nie wszystko złoto co się świeci, czyli w tym przypadku nie wszystko co modne trzeba od razu instalować.

mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę.

Ehhh ... i dobrze im tak :P

Ja to bym widział tak:

Rodzaj grzejników dobieramy do komfortu/upodobań.

Rodzaj kotła dobieramy do paliwa.

A potem to trzeba instalacją niestety jakoś pogodzić.

Od tego jest projektant, niech działa :lol:

Jak ktoś robi samodzielnie to musi mieć wiedzę albo będzie zonk.

Opublikowano

dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła

montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną.

Kocioł wysokotemperaturowy do instalacji niskotemperaturowej może bardzo dobrze pasować.

Istotne jest tylko dobranie odpowiedniej mocy.

Masz ten 1 zawór 4D.

I teraz zakładając, że instalacja potrzebuje stale 5 kW (i tyle pobiera) to kocioł też ma stale dawać 5kW.

4D obniża temperaturę ale nie zmienia mocy - w instalacji jest po prostu większy (lub inny) przepływ niż w kotle.

Czym to się różni od instalacji wysokotemperaturowej?

Opublikowano

np tym, że przy średnich i większych obciążeniach niezbędna jest pompa kotłowa.

Poza tym nie każdy kocioł wysokotemperaturowy ma obsługę mieszacza i pogodówkę

 

Problemem ogólnym nie tylko dotyczącym źródła wysoko czy niskotemperaturowego pozostaje jak te podłogówkę dostosować, do poszczególnych ogrzewanych pomieszczeń i ich strat i zysków cieplnych, takich jak przenikanie, wietrzenie, zyski bytowe czy nasłonecznienie. Można oczywiście udawać, że wszystko i wszędzie jest ok, albo mnożyć czujniki, siłowniki, pompy i mieszacze.

Tak jak pisałem, rozumiem taką komplikację lub niedogodności w przypadku pompy ciepła, gdzie ogrzewanie jest całkowicie bezobsługowe i zużywa rocznie 3-4 tys kWh za 2 tys zł, ale przy zwykłym kotle mając jako alternatywę zwykły grzejnik za 300zł i głowice za 50zł moje rozumienie się kończy.

Opublikowano
  • Autor

to i ja wtrynie swoje 5gr

dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła

montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną.

dziękuje za uwagę :P

Niestety nie mogę się z tym zgodzić podłogówka jak najbardziej przynosi oszczędność na ogrzewaniu domu podłączona do kotła węglowego a oporządzanie jej w całe stada sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu.

Opublikowano
  • Autor

mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę.

Ehhh ... i dobrze im tak :P

Tak to tradycja robi się ,na pałę, na oko, tak jak u sąsiada ,z dostępnych materiałów pozostałych o czymś .Plątanina przypadkowo połączonych rur i jakoś działa :rolleyes: .

Tylko w portfelu potem widać że coś jest nie tak .

Opublikowano
  • Autor

 

Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy).

To dobrze że zabrakło kasy może uda się jeszcze coś uratować .

Opublikowano

Niestety nie mogę się z tym zgodzić podłogówka jak najbardziej przynosi oszczędność na ogrzewaniu domu podłączona do kotła węglowego a oporządzanie jej w całe stada sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu.

a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce.

Opublikowano

To dobrze że zabrakło kasy może uda się jeszcze coś uratować .

Ale co tu uratować?

Projekt miałem - dobry wraz z świadectwem energetycznym budynku, kocioł dobrany wg zapotrzebowania na ciepło, wszystko uruchomione.

Brak tyko samych solarów, instalacja i automatyka do nich jest, wsporniki na dachu zamontował dekarz- tylko same kolektory - 8szt za marne 16000zł :(

Opublikowano

Kolega chyba miał na myśli, żeby nie kupować solarów a kasę przchulać jak się pojawi - wtedy się ją uratuje.

Coś w tym jest, też podobnie sądzę. Tylko dopłaty z gminy+ dopłaty 45 dają jako taką opłacalność. :lol:

 

Ale dla takiego entuzjasty, to choćby się miało przepłacić, to ze słońca energię trzeba pobierać, to akurat rozumiem.

Ładnie bije na ciepłomierzu darmowe kW, no i ciepła woda taka jakaś inna, słoneczna - wspaniałe uczucie.

Opublikowano

Za dopłaty mogę mieć tylko 2 szt Hewalexa + cała instalacja musi być przez wyznaczoną przez gminę firmę -tak było w tamtym roku, ale mało kto za się brał.

Gdybym miał gaz ziemny to bym się nie bawił w pellety, solary i inne bajery do nabijania kasy pseudo ekologom.

Opublikowano
  • Autor

a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce.

Jakiś błąd technologiczny ,muszą mieć źle wykonaną podłogówkę.

Prawdopodobnie mają za duże straty w trakcie utrzymywania zadanej temperatury podłogi .

Opublikowano
  • Autor

Ale co tu uratować?

Projekt miałem - dobry wraz z świadectwem energetycznym budynku, kocioł dobrany wg zapotrzebowania na ciepło, wszystko uruchomione.

Brak tyko samych solarów, instalacja i automatyka do nich jest, wsporniki na dachu zamontował dekarz- tylko same kolektory - 8szt za marne 16000zł :(

Kup pompę ciepła powietrze woda za 4 tyś pość ją na II taryfie do tego zasobnika a za resztę będziesz opłacał energię którą ona wyciągnie oblicz przez ile lat nie będziesz musiał płacić za prąd .

Opublikowano

Kup pompę ciepła powietrze woda za 4 tyś pość ją na II taryfie do tego zasobnika a za resztę będziesz opłacał energię którą ona wyciągnie oblicz przez ile lat nie będziesz musiał płacić za prąd .

Nie stać mnie na zmianę pompy co 2-3 lata a tak będzie przy pompie za 4k

Przydział en el mam raptem 6kW dla 3 faz i zaniki napięcia po 2 dni- na automatykę CO mam UPS na 3-5h + agregat 6,5kVA 1 faz.

Nie widzę możliwości pompy ciepła przy takim zasilaniu.

Ponadto aby pompę ciepła zintegrować z całą resztą musiałaby być Wolfa a to już inne pieniądze.

Opublikowano

Za dopłaty mogę mieć tylko 2 szt Hewalexa

Czemu tak?

Opublikowano
  • Autor

Nie stać mnie na zmianę pompy co 2-3 lata a tak będzie przy pompie za 4k

Przydział en el mam raptem 6kW dla 3 faz i zaniki napięcia po 2 dni- na automatykę CO mam UPS na 3-5h + agregat 6,5kVA 1 faz.

Nie widzę możliwości pompy ciepła przy takim zasilaniu.

Ponadto aby pompę ciepła zintegrować z całą resztą musiałaby być Wolfa a to już inne pieniądze.

HEWALEX Powietrzna Pompa Ciepła PCWU za 3500zł pociągnie dłużej niż 2-3 lata

http://allegro.pl/he...2493309646.html

Edytowane przez Animus

Opublikowano
  • Autor

Znalazłem dzisiaj instalację w internecie przypadkowo z tak zamontowanym zaworem różnicowym oto fotografia :

 

24924158661.jpg

Zasilanie idzie poza mieszaczem z różnicówką a powrót już przez mieszacz 4 drogowy .

Opublikowano

Znalazłem dzisiaj instalację w internecie przypadkowo z tak zamontowanym zaworem różnicowym oto fotografia :

Jak zawór się zamknie, to woda nie wróci, nie ma sobie czym głowy zawracać.

Opublikowano
  • Autor

Masz rację trzeba będzie to przetestować .

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano
  • Autor

ktoś pisał i nie wierzył w grawitację a na dzień dzisiejszy w rurkach z miedzi od 28mm do 15mm woda z kotła C.O. grawitacyjnie przechodzi przez zawór 4-drogowy następnie zawór 3-drogowy, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik następnie wpływa do grzejnika łazienkowego -drabinka na I piętrze wraca do kotła rurą powrotną. :rolleyes:

Edytowane przez Animus

Opublikowano

Ale mówimy o przepływie grawitacyjnym czy o grzaniu grawitacyjnym, to są 2, często różne rzeczy.

Opublikowano
  • Autor

Pozostawiłem na dłużnej tą cześć instalacji z ciekawości bez włączonej pompy i okazało się że to nie pojedyncze przebicie grawitacyjne jak próbujesz zasugerować,ale całe pięterko, teraz już grzeją grawitacyjnie wszystkie grzejniki ładnie grzeją (woda płynie grawitacyjnie przez zawór 4-drogowy przymknięty na 50 % kolektor następnie przymknięty zawór 3-drogowy na 30 %, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik i wraca przez zawór zwrotny szok !).

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.