Treść opublikowana przez 1mps
-
Witam. Menu serwis i tam zmieniamy parametry pracy. Nadzór 1 s co 5 min, dmuchawa może zostać co 7 min ale moc na 30%. Co do zmian parametrów pracy to jeżeli do tej pory było dobrze to albo obniżysz min i max podawanie lub wydłużysz min i max przerwę.
-
Witam. Odnośnie temperatury powrotu jest prawidłowa. Zwróć kolego uwagę że aktualna temperatura cwu wynosi 26 st pompa pracuje, woda przepływająca przez bojler i się schładza a tym samym schładza powrót. Kiedy piec dogrzeje bojler temperatura powrotu powinna przy tej zadanej ukształtować się na poziomie 50 -54 stopnie. To tyle na początek. Nic nie wiem na temat instalacji i aktualnych nastaw PID, opału. Trochę dziwi mnie ten. spalin czy zawirowacze zostały wyjęte ? Pozdrawiam. Fachman. Kwestia druga w PID przechodzi w nadzór po przekroczeniu 5 stopni od zadanej. Opał przesypuje bo pewnie nie było nic zmieniane a fabryczne to raczej dawki na dobrą zimę. Kwestia ustawień to już temat na dłuższą rozmowę.
-
Spokojnie Piotrze, jestem jak na razie pod telefonem ? a co do obsługi sterownika to się z tobą nie zgodzę. Dla mnie super sterownik i lepszego nie widzę. Obsługa prosta jak metr sznurka w kieszeni ????. Pozdrawiam.
-
Witam Ave82 Nie wiem o jakie kotły chodzi sama nazwa producenta...? Stalmark 14 mogę się domyślać że EkoVegas. DrewMet nie znam, to jakaś egzotyka czy wschodząca gwiazda rynku ?
-
... i zmniejsz nadmuch, komin odpocznie, bo 50% to przesada.
- 4 odpowiedzi
-
- TITANIC 3
- EKO-MAX 5 plus
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jeśli zawór z siłownikiem, sprawdzić czy jest w ogóle załączony na sterowniku , to raz jeżeli włączona ochrona powrotu wyłączyć to dwa. Rozumiem że temperatura na piecu rośnie .
-
Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
1mps odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Witam , co prawda inny piec i inny sterownik ale też tech. Uważam, że obniżanie mocy faktycznie nic nie da bez ingerencji w ustawienia serwisowe. Tam leży problem, dawki przerwa, went roboczy i obroty dmuchawy. Poprzez zmianę tych parametrów faktycznie można obniżyć moc pieca. W serwisie można usłyszeć jedynie że klient nie powinien ingerować w ustawienia serwisowe a ma regulować jedynie współczynnikiem wentylatora i współczynnikiem podawania ( Defro tzw korekta). Totalna bzdura. Jedynie co się nadaje w tych sterownikach to parametry nadzoru, w miarę, w trybie lato i tak trzeba wydłużyć przerwę podawania. Nic nie wiadomo jakie ustawienia serwisowe pracy pieca ma autor tematu, bo można by się do nich odnieść. Pozdrawiam. -
Defro Sigma 24kw, tryb letni, nadzór i problem z kopczykiem
1mps odpowiedział(a) na Awek temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Brak jest informacji dot parametrów pracy. Praca w PID czy w dwustanie ? ale chyba widzę że w PID. Wiatrak 80 % to chyba w nadzorze- tu leży problem, pewnie włącza się często i długo i przy takiej mocy dmuchawy nie dziwię się że dziura na palniku. W sterownikach tech nadzór fabrycznie był ustawiany 1 s co 3 minuty, wentylator co 7 minut po 30 sek. obroty 30 %, jeżeli uciebie jest fabbrycznie to samo ustaw tak jw. i przy nadzorze nic nie kombinuj. Podaj jesze parametry pracy, tu też do trybu letniego mogą być potrzebne korekty. Pozdrawiam.- 1 odpowiedź
-
Zakup myjki ciśnieniowej - na co zwrócić uwagę.
1mps odpowiedział(a) na radik81 temat w Rozmowy na dowolny temat
Polecam , przede wszystkim silnik indukcyjny ,jest trwalszy nie przegrzewa się, może pracować ciągle do godziny czasu. https://wera-serwis.pl/sklep/nilfisk/439-myjka-cisnieniowa-c-1351-8i-x-tra-silnik-indukcyjny-5703887131458.html?gclid=Cj0KCQjwytOEBhD5ARIsANnRjVgZPHkhI5ZUNZ1X1Z3wZjDrwki6dnu3w2HVlahLHmN3yAisDpTakEwaAlpSEALw_wcB -
Cieple grzejniki a sterownik wylaczony
1mps odpowiedział(a) na Torfillo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
?? -
Cieple grzejniki a sterownik wylaczony
1mps odpowiedział(a) na Torfillo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Grawitacja panie, grawitacja i otwarty zawór. -
Ustawienie kotła Stalmark DUO-PID, 16kw, st- 755 zPID
1mps odpowiedział(a) na kwachu86 temat w Kotły pelletowe
Oj zna i to na wylot. -
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
1mps odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
Czyli jak u Jana Pospieszalskiego " WARTO ROZMAWIAĆ" ? -
Na panelu przednim ( zrób zdjęcia) znajdują się przyciski i musisz za ich pomocą znaleźć parametry pracy kotła. Czas pracy podajnika Przerwa podawania Moc wentylatora Mogą występować inne nazwy i chyba tak jest. Następnie podobne parametry w podtrzymaniu. Proponuję znaleźć instrukcje sterownika Foster Menuet i się trochę doszkolić, instrukcja dostępna w internecie. Inaczej się nie da chyba że ktoś użytkuje taki sam i będzie tłumaczył : nacisnij strzałkę w górę przytrzymaj przycisk start itp. Ale na to bym bardzo nie liczył bo ten sterownik nie jest zbyt popularny. Tak więc trochę własnej inicjatywy i temat na pewno do opanowania. No koniec pytanie temperatura nie może tak spaść samoistnie praktycznie o połowę. Przypuszczam, że w instalacji występuje też zimny powrót a spadek temperatury nie wynika że spadku temperatury zewnętrznej a że spadku temperatury bojlera i w chwili uruchomienia pompy cwu następuje spadek na piecu. Wynika to z rozkładu wody w kotle dół zimny środek letni a góra gorąca. W chwili uruchomienia drugiej pompy gorąca wodą której i tak jest mało następuje gwałtowny spadek temperatury na kotle. Tyle mądrości a może się mylę, łatwo sprawdzić. Pozdrawiam
-
Witam , piec jak piec ale przydało by się wiedzieć jaki palnik. Problem może leżeć zarówno w ustawieniach jak i samej instalacji. Na początek autor mógłby podać ustawienia ze sterownika i oczywiście przynajmniej metraż ogrzewanych powierzchni, później coś o samej instalacji. Pozdrawiam
-
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
1mps odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
-
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
1mps odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
Ciekawe jakie są różnice pomiędzy tymi parametrami pracy PID. -
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
1mps odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
No faktycznie za dobrze to nie jest. Jeżeli czytałeś wątek który wysłałem to raczej rozmowa telefoniczna, za dużo pytań. -
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
1mps odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym sprawdził , kod serwisowy chyba ten sam 5162, pomagałem ustawić parametry pracy PID w tym sterowniku 480 z PID zamontowanym w piecu Sas koledze z tego forum ale ich już nie pamiętam, trzeba to robić inwidualnie. Druga sprawa to dmuchawa jaka ona jest z hallotronem czy z przepływomierzem., Sprawdź przewody i połączenia. Przy wyłączonym czy to hallotronie czy przepływomierzu dmuchawa chodzi że stałą prędkością określoną min i max obrotów i nie ma modulacji obrotów. Tak w ogóle to długi temat. Wstaw przynajmniej jakieś foty, być może ktoś jeszcze dołączy do rozmowy, oby praktyk a nie teoretyk ,jak to mówią co dwie głowy to nie jedna. Pozdrawiam Elektromet 20kW, Tech EL-480zPID problemyz paleniem Rafaleeekkk dodał temat → w Kotły z podajnikiem Przeczytaj ten wątek. -
Galmet KWP 17kW, problem z opadającym żarem
1mps odpowiedział(a) na karolkos temat w Kotły z podajnikiem
Efekty są ? Chyba nie bardzo. Wczytując się w to co napisane mam wrażenie że jest dokładnie odwrotnie nadmiar powietrza przy małych dawkach paliwa. No bo skoro z dziurawą rurą było dobrze , czyli przez tą dziurę dostawało się lewe powietrze a raczej wydostawalo na skutek podciśnienia w efekcie czego na palnik szło mniej powietrza i paliło się dobrze. Po wymianie rury na szczelną wzrosło ciśnienie strumienia na palnik stąd wypalanie. Ciekawe jaka była temparatura spalin przed wymianą i jaka jest teraz. W takim wypadku korekta parametrów pracy w PID wydaje się jak najbardziej konieczna. Być może się mylę ale jak dla mnie jedyne rozsądne uzasadnienie. Pozdrawiam. -
Jest ok,konkretnie napisałem wcześniej, a to że tyle spalileś nie wynika tylko z samej instalacji a kotła, jego mocy, ustawień ,sposobu prowadzenia procesu spalania, dwustan, PID czy inny automat. Napisz coś o kotle i ustawieniach, rodzaju i mocy groszku.
-
Sam jesteś magik, tyle masz do powiedzenia, napisałem chyba, fachowcu od nabijania postów.
-
Oczywiście, jak najbardziej prawidłowo. Nie zapomnij o zawodach zwrotnych za pompami. Czyli pompa zawór
-
Chyba tak, i zawór schładzający raczej zbędny.
-
Witam. Jedyne słuszne rozwiązanie - instalacja zaworu 4 drogowego i pompy na powrocie, to raz. Przedstawione schematy są błędne kierunek przepływu wody z zaworu 3 drogowego w dół na powrót w pierwszym schemacie- nie realne pompa co ciągnie z pieca i z powrotu czyli powinno być w górę. W tym przypadku zawór spełnia rolę mieszającą. Wstawiając pompę na tej odnodze w dół zawór spełnia rolę rozdzielającą , pompy ciągną wodę gorącą i na grzejniki i na powrót. Efekt na grzejniki idzie woda o temperaturze pieca. W takim układzie wystarczy jedna pompa wpięta przed zawór 3 drogowy i będzie to samo. Zawór 3 drogowy jest dobry jako dodatkowy do ogrzewania podłogowego ale aby zapewnić stabilność pracy pieca tylko zawór 4 drogowy. Szkoda zabawy z zaworem 3 drogowym bo zawsze coś będzię kuleć. Tu prosty schemat (dodatkowo z ogrzewaniem podłogowym, wygumkować i jest jak znalazł). Skuteczność takiego rozwiązania potwierdzam, bo sam przerobiłem również z zaworu 3 drogowego który zainstalował mi hydraulik sugerując się schematem z DTR producenta kotła. Tyle tylko że jest to schemat poglądowy o czym zampmnieli napisać a hydraulik jak widać żadnej własnej incjatywy nie przejawiał. Pozdrawiam