- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
-
Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
Kolego Bulixon. Jak już przerobisz instalację, proponuję abyś jednak zainwestował w sterowanie zaworem za pomocą siłownika, koszt nie duży a wygoda jest. Vita nie jest droga. Mam nadzieję że zamontowali ci 4 czujniki, które są w zestawie z kotłem tj c.o., powrotu, bojlera, i tem zewnętrznej albo przynajmniej masz je u siebie, bo lubią sobie przywłaszczyć a koszt jednego to około 50 złotych. Nowy typ https://foxhurt.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-wita-sm-120-s-5-nm-230-v Stary typ https://kotly.com/pl/288-silownik-wita-sm-4.html Polecam WILO YONOS PICO 2.0 25/1-4 25/40 super pompa pobór mocy 2-22 W (to jest ta słabsza 1-4) https://hydmar.com.pl/pompy-obiegowe-co/8315-pompa-co-obiegowa-wilo-yonos-pico-20-25-1-4-25-40-4048482758459.html Wilo yonos pico 1-4 Jw WILO
- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
-
Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
Dozy no chyba nie obraziłeś się za Wodza, to brzmi raczej z uznaniem i pieszczotliwie.😂. A teraz do rzeczy spadek temperatury na grzejnikach jest spowodowany niską temperaturą powrotu, który w żadem sposób nie jest zabezpieczony. w praktyce góra kotła osiąga zadaną temperaturę natomiast dół jest zimny. po włączeniu 2 pomp wody gorącej brakuje i tyle. Bzykq jaką masz temperaturę powrotu ? Zakładając że zawór ustawiony na 4 przy tem kotła 60 st. na grzejniki idzie ok 40 st a ile wraca około 20. Tak więc podejrzewam że powrót może wynosić około 35 st a to zabójstwo dla pieca. Więc jeszcze raz powtorzę konieczna pompa na powrocie i najlepiej siłownik na zawór który będzie pilnował temperatury. Druga sprawa dlaczego nie wykonałeś instalacji jak zaleca Kamen. Nie ma co zaklinać rzeczywistości.No i sorry Dozy racji raczej ci nie przyznam. Pompa kotłowa załatwi problem a siłownik przyniesie ulgę.
-
Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
- Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
Pompa co będzie ciągnęła wodę z powrotu natomiast pompa powrotu będzie ciągnęła gorącą wodę z kotła podnosząc temperaturę powrotu i mieszając wodę w kotle zapewniając jej równomierny rozkład . To tyle w temacie. Przepraszam bardzo wiem co piszę, przerabiałem temat u siebie i śmiga aż miło, nie jestem teoretykiem. No ale skoro wiesz lepiej ... Prowadź wodzu. Nie muszę udowadniać czegoś co jest oczywiste. Pozdrawiam.- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
Kolego nie o to chodzi, nie wiem kto ci to robił ale to jest spaprane. Zawór 4 drowowy jest wpięty jak zawór 3 drogowy z funkcją rozdzielania. Powinno być wyjście z pieca-zawor 4 drogowy -pompa- zawór zwrotny lub obejście(to co jest). W obecnym układzie pompa pompuje wodę bo we wszystkich kierunkach. Kiedy to zrobiłeś ? Piec na tym chodzi. Stalmark ma 2 wyjścia widzę że co i cwu jest podpięta osobno, to dobrze i tylko tyle dobrego. Może jest inaczej ? Opisz zawór 4 drogowy która nitka gdzie ?- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
Nie ma żadnej zależności pomiędzy siłownikiem zaworu a sterownikiem pokojowym. To pierwszy błąd !!! Drugi to brak pompy na powrocie, będzie zimny powrót a w takim przypadku zabawa z ustawieniami dopiero się zacznie. Ważne w którym miejscu wpięty powrót bojlera,tak aby pompa co nie pociągała ciepłej wody z powrotu bojlera przez zawór 4 d. Powrót bojlera jak najbliżej pieca a na nitce powrotu z zaworu do pieca zawór zwrotny. Siłownik zaworu będzie ci pilnował temperatury na grzejniki. Instalacja zrobiona i w tym stanie z 2 pompami zapomnij o paleniu w PID. Sterownie pokojowe super tylko cena sterownika już nie ponad 700 zł. Sterownik w tej opcji ma fajne możliwości. Ważne - zamontować 4 czujniki które są dostarczane z piecem. Tj powrotu, temperatury cwu, zewnętrzny, i zaworu-potrzebny do sterowania zaworem poprzez siłownik.- Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
- Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
Przy tych temperaturach raczej będzie ciężko. Z bólami musisz poczekać do sezonu. Zawór z siłownikiem czy bez, termostaty na grzejnikach, czy pompa jest założona na powrocie , jest trochę pytań. Co do zmiany ustawień w PID, lepiej zapisuj co zmieniasz. Sterownik mam rozumieć st755 jak dla mnie super ,za innych się nie wypowiadam. Na początek w PID wydłużaj tylko przerwy podawania min i max. Pozdrawiam- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
- Ekogroszek Premium Chwalowice proszę o opinie
Witam, ten sam groszek z brodą trans brałem na przełomie maja czerwiec po 780 złotych,miałem propozycję 2 ton po 740 zł. Bardzo dobra cena ale ostatecznie skończyło się na jednej. Faktycznie pali się bardzo dobrze, popiołu mało spieków brak. Pomijam fakt że groszek dotarł mokry ale z worków się nie lało a wilgoć po wysypaniu dość szybko odparowała. Jedyne co mi się w tym groszku nie podoba to zawartość siarki która jak mi się wydaje jest mocno zaniżona. Pierwsze raz od paru lat w piecu zrobiło się żółto a to już nie jest fajnie. Więc jeżeli ktoś chce palić tym grochem radzę dobrze go przesuszyć. Nie wiem czy tylko mnie się trafiła taka partia czy też ktoś miał podobne doświadczenia. Pozdrawiam.- Stalmark Eko Vegas 18kW
Może i miał w standardzie tylko od kiedy, na pewno 4 czy 5 lat temu nie miał ani Defro ani Stalmark i o tym pisałem. I żeby nie było, nie mam nic przeciwko Defro chociaż fabryka z mojego regionu, a jednak wybrałem Stalmarka a o powodach nie będę się rozpisywał bo każdy ma swoje wymagania. Sterownik, reduktor, palnik, zasobnik i wiele innych. W każdym bądź razie nie narzekam i również jestem zadowolony jak ty z Defro.- Stalmark Eko Vegas 18kW
Ja mam zupełnie inne doświadczenie. Sąsiad odpalił Defro, po dwóch sezonach łomot na podwórku i spawanie dziur w zasobniku plus wymiana ślimaka. Mój Stalmark super stan do chili obecnej 5 sezon- chodzi na okrągło zima lato a też nie zawsze opał był suchy. Zasobnik w stalmarku blacha 3 mm gruba a u innych producentów ? Problem rozwiązałem już w 1 sezonie doprowadzając powietrze do zbiornika, pisałem i tym parę lat temu. A wracając do sąsiada też mu to proponowałem ale był mądrzejszy razem z Defro - utratą gwarancji i takie tam bzdety. Po spawaniu zbiornika założył tzw dosuszanie. Teraz praktycznie wszyscy producenci stosują to rozwiązanie wymyślając górnolotne nazwy oczywiście nie za darmo.- Stalmark Eko Vegas 18kW
- Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
W celu podłączenia kotła do komina należy stosować przedłużacze wylotu spalin zalecane przez producenta. Zastosowanie innych niż orginalne części grozi utratą gwarancji. I wiele innych takich rodzynków Z instrukcji Defro. Śmiech człowieka ogarnia. No to po co forum HarryH ? Stary weteran i straszy ludzi.- Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
Tak uważam, przy grzaniu bojlera nie ma potrzeby utrzymywania 60 st na piecu gdzie i tak przechodzi w nadzór 5 st powyżej tej temperatury. W sterownikach tech min temperatura to 53 st i taką mam ustawioną ale w trybie lato to temperatura bojlera jest temperatura kotła. Jednak nie będzie mniejsza niż min kotła chyba że w menu serwis zmienimy min tem kotła na 50 wtedy w nadzór wejdzie prz 55 stopni oczywiście przy nastawię bojlera również 50 stopni. Teraz pytanie zasadnicze ile i jakie pompy chodzą w trybie lato, i jaka jest temperatura powrotu, bo tu może być problem. U siebie mam zawór 4 drogowy i pompę na powrocie, która chodzi cały czas. Pompa cwu też praktycznie chodzi cały czas z wyjątkiem kiedy temperatura kotła jest mniejsza niż aktualna bojlera. Stąd u mnie temperatura bojlera dochodzi do 57, 58 stopni jak widać na zdjeciach. W Defro pompa cwu może się wyłączać po osiągnięciu zadanej temperatury przez bojler. Trochę zawiłe ale do opanowania. A jak teraz spalanie po zmianach jeżeli były ?- Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
- Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
- Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
- Poszę O Radę - Tryb Letni St-48
Nic dziwnego, przy takich ustawieniach, a 35 s podawania w podtrzymaniu mistrzostwo świata. Przecież ten sterownik ma PID, wystarczy włączyć i spróbować.- 18 odpowiedzi
-
- 15 kW
- CWU
- TECH
- TECH ST 48
-
Oznaczone tagami:
- Ustawienia nadzoru w trybie letnim
Ok, no to teraz wszystko jasne. Mam to samo . Przy włączeniu trybu lato zawór się zamyka i pozostaje otwarty krótki obieg. Pompa powrotu chodzi cały czas u mnie różnica temperatur to 4 stopnie. Bojler płaszczowy 140 l. Spalanie 25 kg groszek Chwałowice 27 ,6-7 dni. Plus minus 100 kg/miesiąc. Jedna uwaga zawór przy zamknięciu zmieniłem na sterowanie ręczne aby nie puszczał wody na grzejniki w przypadku kalibracji, i nawet nie muszę zamykać głównego zaworu na dom. Choć mamy inne sterowniki to wszystko jest bardzo podobne jak nie to samo sterowniki Tech. Więc zrób podobnie i się przekonasz. Inna kwestią to ustawienia w PID . Zwróć uwagę że po wyłączeniu się pompy cwu woda w kotle nie jest mieszana i wtedy następuje wzrost temperatury ponieważ palenisko jest rozżarzone a później w nadzorze dochodzą nowe porcje węgla no i ciąg kominowy. Ja mam RCK i święty spokój że wzrostem ciągu. Możesz podać ustawienia z PID praca ?