Skocz do zawartości

1mps

Stały forumowicz
  • Postów

    1376
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    8

Treść opublikowana przez 1mps

  1. Harry czyli to samo tylko z drugiej strony.🤔
  2. Temperatura priorytetu jest zapisana w menu serwis, chodzi o bakterie w bojlerze i tyle. Nie rozumiem tylko po co palisz w trybie priorytet bojlera ? Jeżeli chcesz grzać tylko bojler to tryb lato. W trybie priorytet bojlera zostaje wyłączona pompa co a chodzi tylko pompą cwu aż do czasu nagrzania bojlera do 62 st, potem się wyłącza i włącza się pompa co. Sama nazwa wskazuje co jest priorytetem dla sterownika.
  3. Brak paliwa za duże przerwy, Temperatura spalin z czegoś się bierze. Albo zmniejszysz przerwę albo zwiększysz dawkę. Ot i cała filozofia. Odnośnie wajchy to przysłona, wajcha to śruba z przeciwwagą , w PID ma być zablokowana czyli kanał otwarty w dwustanie ma być odblokowana z boku powinna być mała śrubka wtedy kiedy dmuchawą się wyłączy kanał zostaje przysłonięty aby nie było ciągu i nie przeciągało temperatury zadanej na piecu.
  4. Kolego nie wiem skąd jesteś i co za magik podłączał ci ten zawór, jeżeli dobrze widzę to jest to totalna porażka, zrób jeszcze zdjęcie z boku patrząc na zawór i pompę.
  5. A pisałem wyraźnie. No ale fajnie że na to wpadłeś. Nadal polecam pompę na powrocie tj na tej nitce od zaworu do powrotu kotla. Na pierwszym schemacie brakuje naczynia wyrównawczego i zaworu bezpieczeństwa na drugim masz wszystko dokładnie łącznie z podłogówká i rozmieszczeniem czujników. Pompa na powrocie to nie tylko dogrzany piec ale większą trwałość kotła a o oszczędnościach groszku już nie wspomnę.
  6. Temperatura powrotu. Ekran zawór i tam są wszystkie to raz, dwa trzeba podłączyć wszystkie czujniki, 4 były w komplecie, bojlera,zaworu,powrotu,zewnętrzny. Na ręcznych , raczej czarno w piecu a piec i tak niedogrzany. Dół zimny góra gorącą środek wiadomo jaki. Woda stoi bo nie ma jej co mieszać. Długi temat. Moja propozycja. Zamiast kombinować ze sterownikiem zacznij od zmodernizowania instalacji, wtedy zobaczysz o czym mówię, pompa i jeszcze raz pompa, schemat podeślę później pod wieczór.
  7. Ja też po zmianie oprogramowania (softu) musiałem mu trochę czasu poświęcić. Suma summarum do dmuchawy dodałem przepływomierz, przysłali mi z serwisu Stalmarka 73 zł ale to było dwa lata temu , jak pisałem wcześniej przy przepływomierzu praca jest dużo stabilniejsza, radzę zrobić to samo. Druga sprawa, bo nie piszesz pompa kotłowa, przy zaworze 4 drogowym konieczna !!! Bez niej przy tej instalacji nigdy nie dojdziesz do ładu. To że pięć chodzi przy tych ustawieniach. 80-100% to między innymi brak pompy. Pytanie o temperaturę powrotu ? Jaka ? Druga sprawa max przerwa przy tych rurach może być za duża, rozumiem że dawka 4-7. Temat jest dość obszerny, więc pytaj postaram się dać odpowiedź.
  8. Mam tą samą wersję. Taka przerwa może być. Pozostaje pytanie jaką masz instalację, bo 90% wadliwej pracy sterownika to właśnie ona i nie pomagają żadne kombinację że sterownikiem. Napisz coś o tym a najlepiej wklej zdjęcia. Żeby na początek nie bardzo zmieniać reguluj współczynnikiem wentylatora jak dmucha na początek -2 i obserwuj, później ewentualnie jak będzie lipa, podam ci went roboczy. Jaki i jakiej mocy piec ?
  9. Witam, przy przepływie występują obroty w setkach min max 100-280 przy wyłączonym 1500-2000. Teraz tak : tą pierwsza wersja wg mnie lepsza, osobiście przerobiłem o o tym potem. Co do szalejących do obrotów w menu serwis sprawdź czy masz włączony hallotron, w obu wersjach powinien być załączony, druga kwestia impulsy na obrót w wersii z przepływomierzem 2 na tej starej dmuchawie co masz 1. Sprawdź zmień i daj znać. Pozdrawiam. Pozostałe parametry w obu wersjach takie same. Podaj nr wersji sterownika ekran główny na końcu informacja o programie.
  10. Na początek przywrócić ustawienia fabryczne . Tj 4-7 podawanie może być na tą porę 3-7, współczynniki podawania i wentylatora na 0. Zmienić przerwę na 40-80 ( fabryczna 30-40) . Resztę później. Dobra rada nie grzebać w sterowniku przynajmniej nie za często.
  11. Głupie nie głupie ja tak palę i jest ok, grzejniki owszem zimnie chodź nie do końca bo mając obejście i zawór różnicowy oraz pompę na powrocie częściowo działa grawitacja. Chcąc aby zawór zmniejszał temperaturę musisz mieć czujnik zewnętrzny i wtedy włączyć pogodówkę . Jest jeszcze jedna możliwość tj obniżenie pokojówki, po uzyskania temperatury w pomieszczeniu, sterownik obniży zadana temperaturę kotła, ale czy to spełni twoje oczekiwania nie wiem. Musisz wybrać optymalna opcję. Ja wybrałem wyłączenie pompy c.o i jestem zadowolony, chociaż słyszałem głosy negatywne. Nie wszystkich się zadowoli tak jak nigdy teoria nie będzie się zgadzała z praktyką.
  12. 🤣👍 tak trzymaj, porządek musi być. A co do zaworu osobiście używam Womix z siłownikiem połowa kosztów jak Afriso. Od 5 lat działa super, żadnych problemów.
  13. Witam, zacznę od tego że hydraulik ma rację mówiąc że w tej instalacji zawór 4 drogowy nic nie da, zapomniał dodać że jest spaprana. Przy takim układzie pomp na powrocie nie widzę możliwości wstawienia zaworu, no bo niby gdzie miał y go wpiąć ? Zawór powinien być na wyjściu z pieca i nawet jakby go tam wstawił to pompa na powrocie pchała by wodę w zawór ci jest niedopuszczalne, musi wyciągać z zaworu dlatego mówiłem o przeróbce instalacji, pokazywałem schemat. W tej chwili nie masz żadnej możliwości korzystania w pełni z wszystkich parametrów tego sterownika a jak przejrzałem ma ich dość sporo. Dalej podtrzymuję to co napisałem w sprawie sterownika pokojowego. Będziesz miał tylko na ścianie fajny gadżet. Jedyne jak sterownik posiada funkcję obniżenia pokojówki będzie mógł zmniejszać temperaturę zadaną na kotle no ale przecież ten kocioł nie może osiągnąć zadanej !!! Nie daj się robić w wała, jak chce założyć sterownik pokojowy niech zakłada na własny koszt a jeżeli jakim cudem będzie to działało jak mówi możesz mu dopiero zapłacić. A swoją drogą możesz zadzwonić do serwisu i pochwalić się tą instalacją, zobaczysz co ci powiedzą. Podejrzewam że w tym układzie bardzo szybko wycofają się z gwarancji jaką dają na kocioł, ale może się mylę i zaproponują coś innego. Napisz co się dzieje po rozpaleniu i jaka decyzję podjąłeś. To że w mieszkaniu gorąco to normalne bo ile jest na piecu tyle idzie na grzejniki, zawór jest po to aby ta temperaturę ograniczyć a jej nadmiar skierować na powrót do pieca dogrzewają go od dołu a tym samym umożliwić szybkie osiągnięcie temperatury zadanej kotła. I to tyle, decyzja należy do ciebie.
  14. Sparować ze sterownikiem pieca i ustawić pogodówkę , która niektórzy się tak zachwycają.
  15. Przejrzałem jeszcze raz zdjęcia i wychodzi na to że obie są na powrocie do pieca czyli zawory z filtrem i zwrotny są dobrze. Jednak taki montaż to lata 70 te do pieca zasypowego. Jeżeli na razie nie planujesz poprawy instalacji spróbuj parę zmian. Skoro nie możesz złapać temperatury sprawdź na jakim biegu pracują pompy jeżeli na wyższym jak 1 to zmień na jeden. Przesypywanie groszku, wydłuż przerwę podawania, jak dobrze odczytuje że zdjęć podawanie groszku jest 10 sek natomiast przerwa 30 sek, ustaw ta przerwę co najmniej 70 do 80 sek.
  16. Oczywiście o tym pisałem, wystarczy przepiąć 1 rurę , pół godziny roboty w porywach do godziny.👍
  17. Wszystko co masz zrobić jest zawarte w poprzednich postach. Mam również propozycję abyś jednak zaczął od przestudiowania instrukcji , kotła sterownika, podajnika. Naprawdę znajdziesz tam wiele cennych bo informacji. Odnośnie hydraulika to ten gościu nawet na miano partacza nie zasługuje. Pompy które widać na zdjęciach pompują do góry jak mniemam jedna na instalację druga bojler, tak? Teraz przyjrzyj się dobrze gdzie jest założony zawór z filtrem i gdzie jest założony zawór zwrotny. Przecież to wbrew wszelkim zasadom. Szukaj dobrego majstra i tyle. Ty masz żądać wykonania określonej instalacji a nie niedouczony gamoń robić po swojemu. Nie wiem skąd jesteś ale jak już znajdziesz odpowiedniego fachowca przedstaw mu do wykonania schemat producenta , zaproponuje inny niech zrobi szkic, wrzucisz na forum i dostaniesz konkretne rady od fachowców, których naprawdę jest tu sporo.
  18. Kolego przez przypadek to dałeś sobie zrobić knota nie instalacje do tego pieca. Jeżeli próbujesz się w ten sposób pocieszyć to gratuluję. W ogóle nie przyjmujesz do wiadomości co się do ciebie piszę.
  19. Na to wychodzi.
  20. To zaproś tego gościa na noc i niech weźmie termometr. Przecież producent wyraźnie pisze jak powinna być wykonana instalacja. Wizyta kumatego hydraulika niezbędna.
  21. Zgodnie z instrukcją Regulacja PID strona 9 Stero Sterownik ST - 550zPID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji PID . W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w spos ób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulat ora zPID. Sterowanie zPID jest dodatkowo wspomagane przez odczyty z czujnika przepływu powietrza montowanego na wentylatorze. Regulator wykorzystuje dane z czujnika przepływu do dodatkowej korekcji pracy sterownika. wnik ST - 550zPID jest regulatorem z sygnałem wyjściowym ciągłym wykorzystującym algorytm regulacji PID . W tego typu sterowniku moc nadmuchu obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w spos ób ciągły w czasie, a moc nadmuchu zależy bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulat ora zPID. Sterowanie zPID jest dodatkowo wspomagane przez odczyty z czujnika przepływu powietrza montowanego na wentylatorze. Regulator wykorzystuje dane z czujnika przepływu do dodatkowej korekcji pracy sterownika.
  22. Przy tej instalacji to raczej termostaty na grzejnikach. Regulator pokojowy daje tylko sygnał na sterownik pieca a dopiero sterownik steruje zaworami i ewentualną temperaturą pieca jak ma taką możliwość ale to nic nie da instalacja cały czas ma otwarty obieg. Moje zdanie tylko termostaty ale być może ktoś ma inne zdanie i inną propozycję. Tylko przy termostatach może pojawić się problem z zimnym powrotem. https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/HT-tronic_700.pdf na stronie producenta schemat instalacji, i tak powinno to wyglądać.
  23. Na pewno idzie, ale jak ktoś wcześniej wspomniał, droga może być długa i kręta. Nie ma uniwersalnej metody , każdy musi dopasować ustawienia do swojej instalacji i zapotrzebowania na ciepło.
  24. No dobra wszystko ładnie, tylko dalej nie piszesz jakie są nastawy. Instalacja widzę skomplikowana nie jest żeby nie powiedzieć, prosta jak metr sznurka w kieszeni. I tu też może być problem ,cały czas grzejesz całą wodę w instalacji a to niestety nie piec zasypowy.
  25. Że zdjęć niewiele widać ,proszę podaj nastawy tj czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu oraz nazwę tpy sterownika. Bo widzę na palniku tragedię. Czy sterownik ma tryb automatyczny czy tylko pracuje w dwustanie. Nie widać też całości instalacji , policzenia przy kotle. Na jednym ze zdjęć jest zaznaczony tryb pracy standard czyli (dwustanowy) pod tą pozycją znajduje się również tryb pracy automatycznej, może być tryb HT Logic. Masz dwa wyjścia jeżeli zostajesz w trybie standard zmniejsz dawkę paliwa lub wydłuż znacznie przerwę podawania. Drugie to przełącz na tryb automatyczny i sterownik sam będzie regulował pracę aby utrzymać zadaną temperaturę. Nie wiem tylko czy do pracy automatycznej nie trzeba kalibrować sterownika, informacja powinna się znajdować w instrukcji kotła lub sterownika. Na zdjęciach ewidentnie widać że podajnik przesypuje opał. Przyczyna może być również w ustawieniach dawek groszku w podtrzymaniu i krotność podawania.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.