  1. No nie do końca ,to ma przepłynąć przez cały buforek ,z góry na dół , natomiast na twoim schemacie przepłynie tylko górą więc bez sensu , zawór nadmiarowo upustowy w razie zadziałania również powinien przerzucić z góry na dół przez bufor .
  2. Nie wiem czy ta pompka na bajpasie tam potrzebna skoro to split , ale zawsze można ją wyłączyć jak będzie przeszkadzała 🙂Jeśli chodzi o separator powietrza ja nie dawałem , jest odpowietrznik w buforze i pompie ciepła automatyczny od czasu do czasu odkręcam kapturek ale nic nie syczy .
  3. @PatrolRozumiem że montujesz monobloka . U mnie w panasoniku pompa obiegowa zmienia przepływ sama ,pilnuje delty nie wiem czy u Ciebie są jakieś biegi , zawór nadmiarowo upustowy w tym układzie może się przydać .
  4. Najzwyczajniej coś masz pogmatwane w instalacji powinna chodzić pompa do ładowania zasobnika cwu pompa mieszacza stop. Coś tam jakiś magik przekombinował
  5. Schemat ok 👍 ma swoje plusy . Choć ja jestem zwolennikiem bez dodatkowej pompki 😊
  6. Wnioskuje że chyba ten podlicznik warto założyć , jak dla mnie takie do10 % przekłamania było by dopuszczalne .
  7. A ja myślałem że jak jest siódemka to siedem i koniec , moja też ma grzałkę 3kw ,to dzisiejsze to było bez grzałki , powiem że dobrze sie to zapowiada , @carinusa ty masz podlicznik ?
  8. To akurat wiem , tylko ciekawi mnie to że to pompa o mocy 7kw .
  9. Rodzi mi się pytanie do tych co mają podliczniki , na ile miarodajne są wskazania ze sterownika jeśli chodzi o zużycie energii , wiem że to jest około ale czy duże macie różnice między wskazaniami ze sterownika a podlicznika , ciekaw jestem też miarodajności wyprodukowanej energii . Poniżej kilka zdjeć z pracy dzisiaj rano przy temperaturze zewnętrznej 1st , czy to możliwe żeby pompa 7kw panasonic dawała moc 9 kw ? po około pół godziny pompa zeszła z mocą . Sory za jakość zdjęć
  10. Jest tam podkładka gumowa , chodzi o odizolowanie podstawy pompy od kamienia ,jakeś porządne amortyzatory są zbędne pompa pracuje bardzo kulturalnie i cicho , jak pracuje na pół gwizdka to dopiero jak podejdziesz pod wentylator to wiesz że chodzi bo dmucha zimnem ,usłyszeć to ciężko jest .
  11. No było ,było dać 40kę tym bardziej jak się jeszcze żle coś zgrzeje i zrobi się zwężenie Poza tym jak jest podłączony bufor i czy jest podłączony zawór upustowy różnicy ciśnień .
  12. Może Ci się coś Kolego pomyliło , nie chce mi się wierzyć żeby producent do kotła 11 kw wsadził palnik 26 kw , chyba że kupowałeś osobno palnik ,osobno kocioł ,tam powinien być palnik 16 kw .
  13. Ja bym Ci radził byś odżałował i kupił dwa worki pelletu porządnego i zobaczysz jak taki palnik powinien pracować . To co masz do tej pory to mizernota , śmiem twierdzić że pójdzie Ci dwa razy więcej pelletu niż powinno ,a jak zrobi się zimno to palnik będzie na okrągło pracował z pełna mocą która faktycznie jest połowiczną mocą , jezeli na powyższym zdjęciu jest praca z mocą 10 kw to jest ok .
  14. Mnie chodzi o histereze dla trybu standard nie kotła by palnik zwalniał z mocą tuż przed zadaną kotła bo i tak kiepsko temperatura rośnie .
  15. a co teraz z tym płomieniem .
  16. A i puki co zwiększ temperaturę załączania pompy na 50 st , jak jest u Ciebie realizowana ochrona powrotu , jaka jest temperatura powrotu kotła ? To moze być to co pisałem jasność płomienia spada i palnik się broni przed zasypaniem , zwiększ tą temperature kotła
  17. A ile masz nastawione i przy jakiej wydajności podajnika jak to w ogóle ustaliłeś ile to ma sypać ? @hubertkledzik09pewnie temperatura kotła spadła i palnik zwieksza moc ,Tak? Daj na 3 st tą histerezę .
  18. @Multiwojt Tam gdzie masz 40s to jest czas rozgrzewania zapalarki , czyli praca bez wentylatora ustaw mniej więcej taki by wentylator załączał się zaraz po podaniu dawki do rozpalenia . @hubertkledzik09podnieś zadaną minimum na 65 st w standardowym trybie trzeba ustawić histerezy ty decydujesz na ile stopni przed zadaną palnik będzie schodził z mocą .
  19. A jaką masz zadaną kotła ?
  20. To normalne bo palnik nie nadąża grzać ,do puki grzałeś tylko cwu to jakoś dawało radę jak doszły grzejniki to nie wyrabia , jak się zrobi jeszcze zimniej to będzie masakra jak z tym nie poradzimy .
  21. Normalnie ręce opadają . U ciebie na dodatek zamiast dawki paliwa do rozpalania w gramach jest czas podawania w sekundach i jak tu stwierdzić ile tego paliwa jest podawane do rozpalania? Jeszcze jedno niektóre sterowniki obniżają moc gdy wyświetlacz gubi płomień poniżej progu detekcji ,tak się broni przed zasypaniem , musisz sprawdzić czy u Ciebie kocioł nie schodzi z mocą .
  22. To jest praca z kalorycznoscią 4.6?
  23. Na razie zostaw to w niczym nie przeszkadza . a ten płomień nadal taki sam jak na ostatnim zdjęciu ? Jak tak to zmniejsz jeszcze kalorycznosć na 4.2
  24. Jeśli chodzi o ten tryb Bragger exspert to jest odpowiednik naszego fuzzy logic , natomiast ten sterownik może współpracować z analizatorem bragger coś tam . A nadmuch rozpalania ?
  25. A jak masz ustawioną wydajność dmuchawy po rozpaleniu ? bo widzę że fabrycznie dają tam 100%
×
×