Skocz do zawartości

PioBin

Stały forumowicz
  • Postów

    5084
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    55

Treść opublikowana przez PioBin

  1. Podaj dokładnie model różnicówke i grzałkę. Co jeszcze jest podłączone pod tem sam obwód? Instalacja (punkt) była sprawdzana na rezystancje izolacji?
  2. @Duck o co chodzi z tym oszukać 0-10V PLC? Nie wiem jaki masz tam sterownik ale jak bazujesz na Siemens'ie to on standardowo mierzy od -10V .. +10V. Sa tez karty -25mV do 25mV rozdzielczość 15bitow.
  3. Tak dla ciekawości: Nie tak dawno u kolegi w bloku założyłem drugi licznik (elektroniczny) na szynę bo podejrzewał ze ten stary przekłamuje. Nawet zgłosił do PGE aby sprawdzili. Różnica zamknęła się w ulamkach procentu. Ten elektroniczny naliczył więcej. Dał se spokój z wymiana.
  4. Robią (tez nie wszyscy i wszędzie dobrze) ponieważ: a) nie stać ich na tanie rozwiązania, czyli ktoś policzył ze ma to sens, b) cenią sobie komfort, c) a + b d) nie ma tam naszych projektantów a nasi hydraulicy robią rurki a nie sterowanie, e) nie czytają „forum info ogrzewanie” i nie wiedza ze można taniej... ps. przepraszam ze nie w temacie
  5. Oczywiscie tak jest i to ustawienie zmieniamy "kliknieciem" zarowno otwarcie i zamkniecie i wartosc utrzymywana. Tylko pytalem...
  6. @tomek1979b dlaczego tak wybrales? To jest system decentralny (rozproszony) oparty o sprzezenie zwrotne (termostaty na grzejnikach). Nic nie stoi na przeszkodzie aby temperature wody na grzejniki ustawiac wedlug pogodowki. Termostat bedzie pelnil role korekty krzywej grzewczej. Ps. Jesli dziala to nic nie zmieniaj - to taka "zyciowa" podpowiedz :) Pozdr.
  7. Nie bede sie sprzeczal (w pozytywnym tego slowa znaczeniu). Dla mnie autonomiczny (inteligentrny) to podejmujacy interakcje (decyzje) na podstawie nie zaprogramowanych wczesniej zmiennych. To jest przyklad dla sterownika NeuralNetworks. Takiego w CO to raczej nie ma i nie ma potrzeby ale "glupie" zabawki podobno mozna "nauczyc" juz gadac z Toba (chociaz to pewien rodzaj oszustwa).
  8. Kolega @Visitor1230 idzie w dobra strone To zalezy na ile pozwoli Ci sterownik i instalacja i Twoja wiedza (doswiadczenie + czas).
  9. Nie to zebym sie czepial :). Ale takiego to chyba nie ma. Nie lubie slow "inteligentny" i "autonomiczny" uzywac bez potrzeby a szczegolnie do sterownikow (aczkolwiek juz takowe pewnie sa).
  10. @eliks Tylko ze to bedzie kosztowalo dodatkowe $. Czesto "Kowalski" chcialby miec w tej cenie "kombajn" co robi wszystko. Sterowanie od regulatora pokojowego to rodzaj "feedback". Jest to podstawa w kazdym ukladzie regulacji (PID, fuzzylogic, neuralnetworks, adaptacyjne i inne). Sterowanie od pogodowki to "feedforward". Pewnego rodzaju uzupelnienie (wspomaganie) tego wczesniejszego. Razem potrafia wiele... Dla nie wtajemniczonych odsylam do zasobow internetu.
  11. Ale wpinajac taki kociol (zasade sterowania) prosto w instalacje (bez akumulatora energii jakim jest bufor - ewentualnie podlogowka) na wyjsciu (czyli w pomieszczeniach) mamy sinusoide temperatury. Jak komus nie przeszkadza to OK. Ale sa tacy co chcieliby utrzymywac stala temperature caly czas - a z tym bedzie problem wedlug mnie. Szczegolnie jak ktos wrzuci termostat on/off.
  12. Gdyby tak podawac ile z tych [kg] wegla wyprodukowano [kWh] i ile z tego zuzyto [kWh] to byloby cos...
  13. To uwazam za zalete, ale musi byc to spiete z dobrym palnikiem i automatyka w instalacji.
  14. @o6483256 nie rozumiem o co chodzi.
  15. W naszej ojczyznie tego miejsca i zasobow (wydaje mi sie :) ) nie brakuje, wiecej jest obaw, pytan, sprzeciwu spolecznego i oczywiscie braku funduszy. @Andrzej_M_ porownaj te kilkadziesiat ton betonu (moze byc i kilkaset i kilka tysiecy) do objetosci zbiornika zarnowiec, solina, porabka i inne mniejsze. Moze gdzies na swiecie tak, u nas sa jeszcze inne mozliwosci - tak mysle.
  16. Magazynowanie energii elektrycznej a w zasadzie jej zamiana (na energie potencjalna) nie jest niczym innowacyjnym. Tak od kilkudziesieciu lat pracuja elektrownie szczytowo-pompowe. Dlaczego podnosic bloki betonowe jak mozna przepompowac wode...
  17. PioBin

    Kocioł DS MPM

    Nie sposob sie z Toba nie zgodzic! To prawda o stratach energii poprzez jej magazynowanie, przyklad bufor (chyba ze stoi w pomieszczeniu ktore chcemy ogrzewac...). Nalezy tylko zastanowic sie czy wiecej zyskujemy niz tracimy... Kotlow na wegiel (pellet troche lepiej ale i tak slabo) nie ma o tak szerokiej modulacji aby ogrzac sredniej wielkosci nowy dom w sezonie przejsciowym i jednoczesnie zimowym i jeszcze CWU latem. Ciagle i czeste rozpalanie i wygaszanie tez z korzyscia nie jest. Stad jedni ida w bufory inni w modyfikacje (bardziej zmniejszenie niz zwiekszanie). A ja proponuje instalacje hybrydowe. Czy to bedzie wegiel, HG, prad-grzalka, PV, PC, solary czy tez gaz, pellet - wazne aby dobrac do kieszeni i budynku cos co sie najlepiej !samo! wlaczy i wylaczy i bedzie chodzic (ciagle-niekoniecznie?) w zaleznosci od tego co za oknem mamy. Moze nie byc tanio w zakupie i instalacji jednak pozniej w trakcie eksploatacji juz tak.
  18. W dtr tego kotla podali ze kondensacja moze wystapic przy temperaturze 47C i nizszej. Minimalna powrotu wpisana na 55C.
  19. Te zawory mozna rozkrecic, wyjac i skrecic. Chyba ze masz jakis tandetny "chinski jednorazowy". Rurka podlaczona chyba dobrze, myslalem ze sie machnal i pod slepa wezownice podpiol.
  20. Sprobuj jak wyzej sambor pisze. A ze glupio jeszcze zapytam. Ta rurka powrotu z cyrkulacji to napewno w dobre miejsce podlaczona do zbiornika? Jak wcisniesz paluchem zz (o ile sie da na cisnieniu) to powinien niezly prysznic cieplej byc.
  21. A to ok!
  22. Jak ten zz pracuje normalnie w strone przeplywu 'od dolu do gory" to sprezynke mozna wyrzucic. Ja tak zrobilem.
  23. Ok. Ja tam sobie zalozylem wole liczby/konkrety.
  24. Zawor zwrotny w dobra strone? Na wyjsciu cieplej wody ze zbiornika jest zawor termostatyczny?
  25. @Kordjano serwis jest w stanie Ci to wszystko ustawic (lepiej brzmi optymalizowac), ale to wymaga czasu. Nawet jesli zajmie mu to dwa razy szybciej niz Tobie to i tak cena jego uslugi dla zwyklego Kowalskiego jest poza zasiegiem. Stad hydraulicy Ci to instaluja (podlaczaja) w jeden dzien a na drugi sa gdzie indziej... Optymalizacja po stronie klienta.
×
×