schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
Zawsze byłem za esbe.
-
schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
-
Pompa ciepła Nulite
Przy takiej mocy i przepływie 1,8m3/h delta powinna wynosić 6C, mało realny jest przepływ rurą Cu28 a z rur PP to już minimum PP40 musi być.
-
schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
Narysuj dokładnie gdzie masz wpięte swoje naczynie oraz gdzie są te zaw zwrotne.
-
Pompa ciepła Nulite
A jak powinna wyglądać instalacja to w temacie na elektroda.pl, podanym w linku na 1 stronie jest schemat podstawowy, poprawiłem go troszkę Dodatkowo warto sprawdzić stan izolacji buforu w jednostce zewnętrznej , ewentualnie doizolowac go wełną czy jakąś pianką, z wełną może być kłopot, gdyż nie będzie zabezpieczona przed wilgocią.
-
Pompa ciepła Nulite
Ja mam pytanie jak obecnie jest grzana CWU?
-
Piec na pellet nie dogrzewa bufora
Może ten zaw 3-D, filtr pewnie sprawdzałeś. W takim kotle pompa powrotu powinna startować od 50C lub nawet mniej. Ciepło w buforze jest różnicą między tym co daje kocioł a tym co pobiera instalacja. Pobaw się w wyłączenie pompy za buforem i wtedy sprawdź jak się bufor nagrzewa. Co do wydatków pomp to nie ma się co nimi podniecać - tu decydują średnice rur i opory pozostałych elementów, kocioł pewnie jest badany przy delcie T =15C, a przez rury więcej niż 1,5m3/h nie płynie. Sam mam 20kW (inny model) i przepływy są na poziomie 1,3m3/h.
-
Piec na pellet nie dogrzewa bufora
Kotły te dawniej miały wbudowany zaw 3-D ochrony powrotu i pompę powrotu - ciekaw jestem jak jest teraz? Pewnie tak samo, może tam się coś przycięło.
-
Pompa ciepła Nulite
Większość PC, podobnie jak kotły kondensacyjne ma zabezpieczenia przed taką pracą ( w układzie otwartym)
-
Termet Ecoconsens gold plus 20 praca
Wg mojego rozeznania jak masz dobrze wykonaną podłogówkę to dajesz za wysoką temp na instalację. Zmniejsz krzywą grzewczą na 1,5 lub 1,4 . Przy 0C na zewnątrz i dobrej izolacji budynku temp zasilania raczej nie powinna przekraczać 30C
-
Pompa ciepła Nulite
Raczej temperatura jest wysoka - ok 45C lub więcej, inaczej nie będzie prawidłowo działał układ obecnego mieszacza podłogówki ponadto zadana temp w pomieszczeniach jest spora.
-
Termet Ecoconsens gold plus 20 praca
Właśnie przy podłogówce ta temp się zmienia zależnie od temp zewnętrznej! A zmiana następuje wg krzywej grzewczej.
-
Połączenie obiegu Pompy Ciepła z obiegiem Pieca na drzewo
Kocioł na drewno pracuje w obiegu otwartym czy zamkniętym? Jaki masz model pompy ciepła?
-
Pompa ciepła Nulite
Rozdzielacz jest do przerobienia na zaw 3-D + jakieś sterowanie regulacją temperatury. Naczynie przeponowe to na zdjęciu to obecne? Jak tak to jaką ma pojemność? A co z tym naczyniem przelewowym na strychu? jest ,czy czy go nie ma?
-
Pompa ciepła Nulite
Jak pisałem- zaw 4-D do wywalenia, nie wiemy jak jest zrealizowana podłogówka- fot rozdzielacza się prosi. Po za tym warto zamknąć obieg - zlikwidować naczynie otwarte i dać przeponowe odpowiedniej wielkości.
-
Termet Ecoconsens gold plus 20 praca
Jest krzywa grzewcza , a żądaną / nastawioną temp odczytujesz z wykresu krzywej grzewczej dla danej temperatury zewnętrznej.
-
Pompa ciepła Nulite
Tam na pewno trzeba wywalić ten zaw 4-D, nie wiemy też nic o tym zestawie mieszającym, pewnie z pompą mieszającą obie rzeczy to typowa pozostałości po kotle na paliwo stałe. Dodatkowo przydałby się czujnik temp pomieszczenia wyłączający PC. Potrzeba schematu, zdjęć , info o izolacjach budynku.
- MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
- MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
- MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
- MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
- MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
-
Podzielenie ogrzewania gazowego na „strefy”
Tu trzeba wymienić zawory zwykłe na zawory z głowicami termostatycznymi i nimi ustawiać temp w poszczególnych pomieszczeniach. Ale najpierw podaj jakie masz grzejniki -jak zasilane i jakie masz do nich zawory. Dodatkowo jak rozprowadzona jest w budynku instalacja - podłogą z rozdzielacza , czy inaczej.
-
Szumiące pompy obiegowe
Moim zdaniem tych zaworów 3-D przed pompami nie powinno być, gdyż temp wody możesz ustawić na sterownikach pompy ciepła i kotła gazowego. Dodatkowo: jakie są przepływy w pętlach podłogówki
-
Szumiące pompy obiegowe
Sprawdź jakie jest zachowanie tych pomp kiedy pracuje tylko 1, tą drugą chwilowo odłącz. Ponadto jakie są zaw 3-D przed tymi pompami? One są jakoś sterowane czy tylko ręczne nastawy? Możliwe, że to wina tych zaw 3-D, ale to trzeba wyjaśnić np przez pełne otwarcie zaworu 3-D przed pompą.