  1. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Przy takiej mocy i przepływie 1,8m3/h delta powinna wynosić 6C, mało realny jest przepływ rurą Cu28 a z rur PP to już minimum PP40 musi być.
  2. Narysuj dokładnie gdzie masz wpięte swoje naczynie oraz gdzie są te zaw zwrotne.
  3. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    A jak powinna wyglądać instalacja to w temacie na elektroda.pl, podanym w linku na 1 stronie jest schemat podstawowy, poprawiłem go troszkę Dodatkowo warto sprawdzić stan izolacji buforu w jednostce zewnętrznej , ewentualnie doizolowac go wełną czy jakąś pianką, z wełną może być kłopot, gdyż nie będzie zabezpieczona przed wilgocią.
  4. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Ja mam pytanie jak obecnie jest grzana CWU?
  5. Może ten zaw 3-D, filtr pewnie sprawdzałeś. W takim kotle pompa powrotu powinna startować od 50C lub nawet mniej. Ciepło w buforze jest różnicą między tym co daje kocioł a tym co pobiera instalacja. Pobaw się w wyłączenie pompy za buforem i wtedy sprawdź jak się bufor nagrzewa. Co do wydatków pomp to nie ma się co nimi podniecać - tu decydują średnice rur i opory pozostałych elementów, kocioł pewnie jest badany przy delcie T =15C, a przez rury więcej niż 1,5m3/h nie płynie. Sam mam 20kW (inny model) i przepływy są na poziomie 1,3m3/h.
  6. Kotły te dawniej miały wbudowany zaw 3-D ochrony powrotu i pompę powrotu - ciekaw jestem jak jest teraz? Pewnie tak samo, może tam się coś przycięło.
  7. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Większość PC, podobnie jak kotły kondensacyjne ma zabezpieczenia przed taką pracą ( w układzie otwartym)
  8. Wg mojego rozeznania jak masz dobrze wykonaną podłogówkę to dajesz za wysoką temp na instalację. Zmniejsz krzywą grzewczą na 1,5 lub 1,4 . Przy 0C na zewnątrz i dobrej izolacji budynku temp zasilania raczej nie powinna przekraczać 30C
  9. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Raczej temperatura jest wysoka - ok 45C lub więcej, inaczej nie będzie prawidłowo działał układ obecnego mieszacza podłogówki ponadto zadana temp w pomieszczeniach jest spora.
  10. Właśnie przy podłogówce ta temp się zmienia zależnie od temp zewnętrznej! A zmiana następuje wg krzywej grzewczej.
  11. Kocioł na drewno pracuje w obiegu otwartym czy zamkniętym? Jaki masz model pompy ciepła?
  12. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Rozdzielacz jest do przerobienia na zaw 3-D + jakieś sterowanie regulacją temperatury. Naczynie przeponowe to na zdjęciu to obecne? Jak tak to jaką ma pojemność? A co z tym naczyniem przelewowym na strychu? jest ,czy czy go nie ma?
  13. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Jak pisałem- zaw 4-D do wywalenia, nie wiemy jak jest zrealizowana podłogówka- fot rozdzielacza się prosi. Po za tym warto zamknąć obieg - zlikwidować naczynie otwarte i dać przeponowe odpowiedniej wielkości.
  14. Jest krzywa grzewcza , a żądaną / nastawioną temp odczytujesz z wykresu krzywej grzewczej dla danej temperatury zewnętrznej.
  15. sambor odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Tam na pewno trzeba wywalić ten zaw 4-D, nie wiemy też nic o tym zestawie mieszającym, pewnie z pompą mieszającą obie rzeczy to typowa pozostałości po kotle na paliwo stałe. Dodatkowo przydałby się czujnik temp pomieszczenia wyłączający PC. Potrzeba schematu, zdjęć , info o izolacjach budynku.
  16. Naczynie nie będzie aż takie duże 160-220l
  17. Koledzy ci pisali że naczynie musi być przy samym kotle
  18. Ale AZV nie pozwoli nagrzanie CW wprost z bufora. Bufor można odciąć , najlepiej na powrocie,
  19. Z trójnika wychodzisz na grzanie CWU ( na pompę ) i na bufor ( bez pompy) Po za tym wyrzuceniem AZV, schemat jest OK
  20. Zaw 3-D AZV jest zbędny, wystarczy samo sterowanie pompą ładującą bojler CWU
  21. Tu trzeba wymienić zawory zwykłe na zawory z głowicami termostatycznymi i nimi ustawiać temp w poszczególnych pomieszczeniach. Ale najpierw podaj jakie masz grzejniki -jak zasilane i jakie masz do nich zawory. Dodatkowo jak rozprowadzona jest w budynku instalacja - podłogą z rozdzielacza , czy inaczej.
  22. Moim zdaniem tych zaworów 3-D przed pompami nie powinno być, gdyż temp wody możesz ustawić na sterownikach pompy ciepła i kotła gazowego. Dodatkowo: jakie są przepływy w pętlach podłogówki
  23. Sprawdź jakie jest zachowanie tych pomp kiedy pracuje tylko 1, tą drugą chwilowo odłącz. Ponadto jakie są zaw 3-D przed tymi pompami? One są jakoś sterowane czy tylko ręczne nastawy? Możliwe, że to wina tych zaw 3-D, ale to trzeba wyjaśnić np przez pełne otwarcie zaworu 3-D przed pompą.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.