  1. Tylko jak dysza. Bokiem to będzie "lewe" powietrze. Jak masz cienką szamotkę - tak 3cm to zrób z niej klin i wstaw w dyszę, tak aby najwyższa część klina była przed szczeliną.Musisz doprowadzić do zwiększenia prędkości gazów w palniku tak aby gorące gazy zaciągały PW z zewnątrz.
  2. Tak jak zielona kreska , ale jakiś 1-2 cm od przegrody, (za przegrodą) Ciepło właściwe podaje zapotrzebowanie budynku a nie ile wytwarza kocioł. Zasyp się rozpala gdyż brak regulacji PP i komora zasypowa też nieszczelna i to z tym trzeba zrobić porządek.
  3. Zabezpieczenie przed wzrostem temp robisz tak, że za pompą - (każdą) dajesz termostat przylgowy wyłączający tą pompę bezpośrednio. Siłowników radziłbym nie dokładać, chyba że ta podłogówka jest zrobiona ot tak na odwal. Sprzęgło i pompy dod możesz zawsze dostawić - praca w kotłowni.
  4. Jak masz to pokazywałeś na zdjęciu to tak będzie kopcić, nie ma wacka , musi Szczelina musi być za przegrodą a nie przed!
  5. Weź nie żartuj U siebie mam 4 otwory fi 18mm i to wszystko ,a kocioł ciągnie do 25kW. Musiałbyś mieć szczelinę ok 2-3mm szeroką, ale ona się szybko zapcha, lepsze rozw podał kolega @Ryni 3 posty wstecz, na dodatek PW będzie podgrzewane od żaru w komorze zasypowej.
  6. Tam masz różne rozwiązania na podanie PW- są podpisane PW1-PW5, i wszystkie są oznaczone niebieskimi strzałkami, wybierasz 1 rozwiązanie , to które możesz wykonać u siebie w kotle.
  7. Robisz układ wg zestawienia - sprzęgło+ 2 pompy, ale moim zdaniem to jedna wystarczy! Pompy podłączasz kabelkiem do gniazdka i to wszystko. Jak chcesz "sterowanie strefowe" to w szereg z zasilaniem pompy wstawiasz styk termostatu pokojowego ( dowolnego), którym ustawiasz temp w danej strefie. Podobnie jak chcesz siłowniki na pętle - bez sensu - ale wtedy masz "full wypas"
  8. Zamiast mnożyć byty i odbyty trzeba poszukać na forum - jest temat I w pierwszym poście w załączniku są podane sposoby podania PW, na to nie ma jednej recepty, zależnie od paliwa i konstrukcji palnika są różne sposoby podania PW Miłego palenia opon.
  9. To masz układ zamknięty CO, nie masz naczynia na strychu?
  10. Napisz jak masz naczynie podłączone do kotła? Na której rurze?
  11. to pierwsze pytanie: gdzie masz podpięte naczynie przelewowe? drugie pytanie co to znaczy ocieplić powrót na kocioł? jeżeli idzie ci od podniesienie temp powrotu to trzeba podgrzać wodę wracającą z instalacji - do tej pory robiłeś to ciągłym grzaniem wody z bojlerze - kiepski pomysł, ale w twoim przypadku nie najgorszy. Inne rozwiązanie to wstawić zaw 4-D zamiast tego 3-D i on będzie mieszał wodę na powrocie.
  12. Ale ta szczelina na PW to w złym miejscu jest.
  13. Wszystko jest kwestią ceny np autor tematu chwali się że do większego kotła miał minimalną dopłatę. Jakby ta dopłata do większej mocy była rzędu 5-10 tys - jak jest przy pompie ciepła to by chłopak pomyślał, a tak staropolska natura chomika i pazerność nakierowały kolegę na większy kocioł.
  14. Masz separator i dodatkowo odpowietrznik na belkach, więc nie twórz cudów, tylko ten dod odpuść. Na belkach odpowietrzniki ręczne albo automaty na zasilaniu. Jeżeli jest kocioł to grupa bezpieczeństwa ma chronić kocioł, a nie być gdzieś tam montowana.. W twoim przypadku ZB może być w dowolnym miejscu instalacji, naczynie na wyjściu lub wejściu z wymiennika
  15. Dlaczego? Masz układ zamknięty to praktycznie odpowietrzasz go raz, odpowietrznik raczej trzeba przed samym wymiennikiem aby się wymiennik nie zapowietrzał.
  16. To daj tą grupę lub osobno - nie ma różnicy, ciśnienie 1,5-2bar na zimno, tak aby ZB-2,5 bar nie wyrzucał wody podczas grzania
  17. Przy kotle na pellet można tak zrobić, gdyż temp czynnika masz wysoką, ale np przy kotle gazowym zasilającym wprost podłogówkę tego nie wykonasz. Wg mnie lepszym rozwiązaniem zamiast zaw 2-D jest osobna pompa na potrzeby grzejników, przy takich grzejnikach to wystarczy pompa cyrkulacyjna pracująca non stop sterowana wyłącznikiem ręcznym, załączana raz do roku.
  18. Na pewno powoduje takie dymienie zatkany komin - czop powietrza w kominie można usunąć blokując w gorące dni RCK
  19. Można to wykonać, ja kiedyś podawałem podobne rozwiązanie z kotłem gazowym i bojlerem dla 1 drabinki.
  20. Bezwładność cieplna zależy od akumulacji ciepła w grzejniku, a to co innego niż pisałem post wcześniej.
  21. Można podpatrzyć na stronach pracowni architektonicznych i np zrobić coś parterowego z takiego projektu https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-reo-b-m2bc244a175093#pg1-4
  22. Przy podłogówce tak nie ma, gdyż podłogówka ma funkcję częściowej samoregulacji, z resztą wszystkie grzejniki ją też mają. Wynika to z zasady działania wymiennika ciepła.
  23. Jak macie nieocieplone domy, szklarnie lub namioty to taka sytuacja wystąpi, natomiast w budynku zaizolowanym - nawet niektórzy piszą 20cm styro! i oknach 3 szybowych taka sytuacja następuje powoli, więc kocioł da radę zareagować jak trzeba.
  24. To chyba oczywiste że jak nie miałem, to nie mogę polecić, Takie podejście wg mnie jest lepsze niż słomiany ogień entuzjazmu - bierz, inni polecają itd. Napisz to w dziale kotłów gazowych, tam przecież innego sterowania nie ma.
×
×