Bardzo ładnie. Zrób tak wszystkie połączenia to będzie lepiej niż OK.
-
Umiejscowienie czujnika w Imergass Ubs 125 v v2
sambor odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Proszę bardzo, nie ma problemu. -
Drzwi przeciwpożarowe - jakie normy?
sambor odpowiedział(a) na stars temat w Rozmowy na dowolny temat
Jak to obiekt usługowy to musi być projekt z akceptacją przez Straż z Pożarną lub rzeczoznawcę p.pożarowego+ akceptacja w Sanepidzie. Z tego co spotykałem w praktyce to drzwi muszą mieć klasę odporności ogniowej min EI60 lub EI90 zależnie od ilości osób w saunie i mocy pieca, ale to decydują w/w organa oraz WT jakim muszą odpowiadać budynki. -
Rób jak chcesz, najwyżej będziesz przerabiał. Sam schemat na papierze będzie działał , a reszta to kwestia dopracowania i regulacji hydraulicznej. Może być trochę problemu z buforem, który też musi być wpięty do naczynia przelewowego, inaczej może powstać małe buuum.
-
Pompa cyrkulacyjna do CWU zamiast pompy obiegowej w instalacji CO
sambor odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba ustawić jak najniższy bieg pompy - ale tak aby instalacja grzała prawidłowo, Teraz to daj na 1 bieg, przecież grzejesz tylko CW, a próby nastaw pompy wykonaj w zimą - wtedy masz pełne zapotrzebowanie na ciepło. -
Jak nie poszło powietrze to musisz próbować przy samej pompie cyrk odkręcać z każdej strony. Czasem czop powietrza jest gdzieś dalej od pompy i trzeba sporo spuścić wody aby go usunąć np u mnie to prawie 5l trzeba spuścić aby powietrze wyszło z rur i pompy. Jakbyś miał zawory na zasilaniu i wyjściu z bojlera to byłoby łatwiej to wykonać, a tak to się woda z bojlera wraca,
-
Trzeba poluzować śrubunek między bojlerem a pompą cyrk, może być ten kątowy , i odpowietrzyć samą pompę. Pompa cyrk podczas tej czynności nie powinna pracować.
-
Pompa cyrkulacyjna do CWU zamiast pompy obiegowej w instalacji CO
sambor odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Instalacje CO i CWU
To zwykła pompa CO/CWU. Ona powinna max na 2 biegu latać, nie ma potrzeby jej na 3 biegu męczyć i niepotrzebnie prąd psuć. -
Pompa cyrkulacyjna do CWU zamiast pompy obiegowej w instalacji CO
sambor odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Instalacje CO i CWU
Możesz, ta imp pumps to zwykła pompa do CO produkcji sloweńskiej , z resztą 3 biegowa takich już nie ma w sprzedaży na rynku UE. Podaj jeszcze gdzie ta pompa pracowała - pewnie między kotłem a bojlerem. Ale jeżeli naprawdę to pompa od cyrkulacji CW, pewnie z większego bloku to musi być pompa z dopuszczeniem do pracy w wodą pitną np Grundfosa Alpha2 25/60 N - indeks N na końcu oznacza że cała pompa jest z nierdzewki i kosztuje sporo więcej - ok 2000zł -
Co to ma być w tym temacie - przegląd oferty sklepów i hurtowni? Czy dobór kotła do instalacji? Na 19 pętli to ciężko będzie dobrać kocioł, tu potrzeba już sprzęgła i odpowiedniego sterowania kotłem. Jakie kryteria kolega przyjął do wyboru kotła?
-
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
sambor odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie pomyliłeś się w długościach podłogówki to wystarczą obie pompy 25/40. -
Termet ma dość mocną pompę, co powinno pociągnąć twoją podłogówkę bez dodatków, nie podałeś inf o reszcie instalacji - ile pętli , jakie długości pętli i przepływy w nich, Ale i tak termet ma najsilniejszą pompę z tych kotłów co wymieniłeś i jedną z mocniejszych na rynku.
-
Termet będzie OK, min 20kW
-
Mamo! Chwalą nas - wy mnie a ja was.
-
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
sambor odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
To sobie odpuść i nie cytuj w kółko ostatnich postów, gdyż cię pogonią służby porządkowe. Żonie wystarczy zwykły kominek , szczególnie jak zobaczy ile sprzątania po każdym paleniu. Dużo ważniejsze jest policzenie instalacji grzewczej i jej prawidłowe wykonanie. -
Moc ( wysokość podnoszenia ) pompy i średnica zaw 3-D zależy od wielkości podłogówki i potrzebnych przepływów. Tego się nie dobiera "na pałę"
-
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
sambor odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
Ten kominek akumulacyjny to dobry pomysł, ale wg mnie powinien mieć moc max 12kW, nie ma sensu zwiększać tej mocy, gdyż jej nie odbierzesz rekuperacją. -
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
sambor odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
Po kolei - pojemność bojlera zależy od zapotrzebowania na wodę - przyjmuje się 50l/ osobę / 24h- czyli np dla 3 osób bojler powinien mieć ok 150-160l . Jak chcesz grzać CW z kilku źródeł to bojler powinien mieć min 2 wężownice + mufę 1 1/2 " na grzałkę, bojler najlepiej weź z nierdzewki np Termiki lub inny dostawca. Gaz : kocioł powinien mieć moc rzędu 20kW + sterowanie dwoma obiegami grzewczymi + sprzęgło Kominek bez płaszcza - ot tak aby był i się palił, albo jak z płaszczem to niech tylko grzeje CW przez drugą wężownicę i CO przez wymiennik, kominek w układzie otwartym. Schematy są w tym dziale - trzeba poszukać. -
Tak normalna rzecz i taki punkt rosy trzeba jak najszybciej "przeskoczyć"
-
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
sambor odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
Ja robiłem takie układy ale na innych warunkach( założeniach). -
Zrób z kartonu szablony składowe kotłowni i na podłodze się z nimi pobaw w układankę. Pamiętaj że trzeba miejsca do czyszczenia kotła.
- 106 odpowiedzi
-
- pellet kociol
- moc kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Znasz powiedzenie - " jak się popieści to się wszystko zmieści" Ja na 14m2 mam 2 kotły, bufor -800l, bojler stojący 300l , hydrofor 300l, pralkę i trochę miejsca na drewno do kotła. Jak się chce to się potrafi. Jeszcze naczynie przeponowe 200l. A kotłownia jest przechodnia z domu na dwór - nie jest główne wejście, ale na co dzień podstawowe.
- 106 odpowiedzi
-
- pellet kociol
- moc kotła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Punkt rosy spalin
-
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
sambor odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Z tego co podają rząd zamknął kopalnie nierentowne, wydobywające głównie węgle na potrzeby energetyki -
piec gazowy+kominek+fotowoltaika+bufor
sambor odpowiedział(a) na sailor41 temat w Instalacje CO i CWU
W układzie otwartym nie trzeba wężownicy schładzającej ani zaworu bezpieczeństwa