  1. Rys drugi z pompą na grzejniki jest prawidłowy, natomiast ten pierwszy może być trudno zrealizować, gdyż opory instalacji grzejników będą dużo większe niż opory sprzęgła i cała woda pójdzie przez sprzęgło. Pozdrowienia dla myślącego Ojca, takich hydraulików jest coraz mniej.
  2. Tu nie mam zdania co lepsze
  3. Przy pompie elektronicznej pracującej przy stałym ciśnieniu , taki zawór nie ma sensu - tu swoją robotę robi sama pompa. To jest dobre do bloku, gdzie na pionach nie regulacji pionu a pompa CO może ostro dawać. Otwarty, zamknięty nie ma różnicy - tu idzie o ciśnienie dyspozycyjne przed zaworem grzejnikowym.
  4. Najlepiej i najprościej jest zrobić redukcję na kotle
  5. Próbowałeś ustawić przepływy w podłogówce? Tam powinna być osobna pompa
  6. ad1 nie potrzeba takich bajerów i tak dajesz zaw zwrotne za pompami ad4a to przerost formy nad treścią i kasy też więcej za to idzie A i tak dajesz filtry przed pompami
  7. O ponad 50% spadnie przenoszona moc, więc 40-50kW będzie miało
  8. Ale utrudniacie sobie życie i kieszenie drenujecie, wszystko już było na forum, dużo prostsze i sprawdzone w praktyce np to Oczywiście zamiast zaw 3-D z termostatem może być zaw 3-D z siłownikiem podpiętym pod automatykę kotła.
  9. Ja miałem podobnie - najpierw pisałem dla klienta, potem klient sam pisał, gdyż twierdził że ja zapomniałem napisać. Aż wreszcie po 2 msc kupił Wolfa i spoko.
  10. Albo nie ten kocioł
  11. Więc jaki z tego wniosek?
  12. Nierdzewka zawsze lepsza, może być innego producenta, ale patrz na klasę energetyczną bojlera - powinna być minimum B,
  13. Rura jak jest na wysokiej temp zasilania to powinna wystarczyć, szczególnie przy tej długości co podałeś.
  14. Kotły termeta współpracują ze sterownikami pokojowymi on/off lub open therm. Te drugie są lepsze, mają więcej możliwości - opisy co mogą masz na stronie firmowej termetu System open therm niby jest uniwersalny dla wielu kotłów , ale nie wszystkie sterownik OT pracują z termetem
  15. Wystarczy sprawdzić w necie że zaw 3-D ma Kvs = 1,6, a tu potrzeba Kvs=3-4, czyli 2x większy!
  16. Jaki jest zawór 3-D przed pompą, dla 14 obiegów on jest za mały i blokuje przepływy
  17. Tak, pomieszczenie w którym jest kominek musi mieć osobną wentylację wywiewną, czyli oddzielny kanał wentylacyjny, a powietrze do spalania idzie kanałem z zewnątrz, przeważnie wprost do kominka, od dołu
  18. Jak czyścić ( separować) to już całość, Jeszcze jedno zaw 3-D podłogówki musi mieć Kvs= 2-3
  19. Przepływy ustawiasz rotametrami. Zawór na belce powrotnej służy do odcięcia pętli Kantherm ma trochę inny system, lepiej się upewnij Rura zgrzewana PP32 wystarczy, pompa 25/1-6 też.
  20. Na rys masz dwa przewody do kotłowni - jeden wentylacyjny, drugi dymowy. Przekrój komina dymowego podaje w instrukcji montażu producent kominka - często jest to fi200 lub więcej. Wkłady kominkowe mają moce i tym się trzeba kierować- na to co podajesz to więcej niż 20kW.
  21. Witam ad1 - zasilanie i powrót podłogi wpinasz za zaw 4-D, tak jak grzejniki ad2 - trzeba nauczyć sterownik potrzebnej krzywej pogodowej, a jak w sterze s już jakieś zapisane to trzeba wybrać taką, aby przy przepływach rzędu 1-1,3l/ min było w pomieszczeniach ciepło ad3 - odpowietrzniki automatyczne wywal, tylko ręczne ad4 - to co piszesz to jakaś bzdura, nic nie dawaj, na belkach powrotnych tylko zaw odcinające ad5 - rura blue ma pewnie średnicę 18 , więc trzeba oryginalnych śrubunków od kantherma ad6 - Tylko przy kotle, tylko trzeba dać rurę od grupy do rozdzielacza , taką aby przeniosła wymagany przepływ- wg mnie ok 700-800l
  22. To chyba oczywiste że kocioł pracuje dłużej Jak mniej rozpaleń to mniej paliwa spali
  23. Do tej instalacji termet gold 20kW będzie dobrym rozwiązaniem.
×
×