Fido17 Opublikowano 2 Lutego 2011 #1 Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam serdecznie. Mam problem z wysoką temperaturą mierzoną w czopuchu, osiąga 350st. Jeżeli zmniejszę obroty wentylatora lub przymknę zasłonę, temperatura w kotle nie będzie rosła. Wymiennik jest wyczyszczony. Może za duży ciąg w kominie? Założyć regulator ciśnieniowy? Co jeszcze może być powodem? Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że kocioł ma za małą moc na istniejącą instalację i pracuje na max. obrotach. Czo idzie w parze z wysoką temperaturą na czopuchu. Co o tym sądzicie? Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 2 Lutego 2011 #2 Opublikowano 2 Lutego 2011 Ile teraz trwa u ciebie cykl pracy zanim przejdzie w podtrzymanie? Cytuj
Fido17 Opublikowano 2 Lutego 2011 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2011 Przy temperaturze (-5:0) na dworze na grzejniki leci jakieś 43st. mam ustawione 6 podawanie i 30 przerwa temperaturę osiąga (60st) w jakieś 20 min, wzrasta do 62-63 st. na 5 min i spada nawet o 10st. ale szybko bo te 20min, znowu osiąga zadane 60 Teraz jak jest na dworze -10 na grzejniki leci 50st podawanie 9 przerwa 30. Zadane 60st trzeba długo czekać może około godziny, potem spada na na jakies 50st. Eko mam wysoko kaloryczny, suchy. Fajny popiół. Cytuj
iryd56 Opublikowano 2 Lutego 2011 #4 Opublikowano 2 Lutego 2011 Tak być nie może :) ....ale jest :) Jaka jest moc kotła i ile żeberek (lub moc grzejników) w instalacji? Cytuj
bozyy Opublikowano 2 Lutego 2011 #5 Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam serdecznie. Mam problem z wysoką temperaturą mierzoną w czopuchu, osiąga 350st. Jeżeli zmniejszę obroty wentylatora lub przymknę zasłonę, temperatura w kotle nie będzie rosła. Wymiennik jest wyczyszczony. Może za duży ciąg w kominie? Założyć regulator ciśnieniowy? Co jeszcze może być powodem? Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że kocioł ma za małą moc na istniejącą instalację i pracuje na max. obrotach. Czo idzie w parze z wysoką temperaturą na czopuchu. Co o tym sądzicie? Dziękuję za odpowiedzi. Witam Jakiej mocy kocioł i jaka powierzchnia Cytuj
Fido17 Opublikowano 2 Lutego 2011 Autor #6 Opublikowano 2 Lutego 2011 Kocioł Polspaw 15KW, Kamienica dwa piętra i poddasze. Najpierw ogrzewałem parter 100m2 i dlatego kupiłem 15KW. Aktualnie wyremontowane kolejne dwa piętra. Instalacja zrobiona już w całym budynku i w jeszcze nie wyremontowanym poddaszu. W tym sezonie zacząłem ogrzewać zamiast 100m2 to 250m2 tym samym kotłem. Nawet jestem zaskoczony ale daje radę (osiąga zadaną temperaturę). Na przyszły sezon podłączam kolejne mieszkania i na pewno już zmienię kocioł na myślę 38KW który ogrzeje całość tj. 350m2. Dlatego chyba taka ta wysoka temperatura tych spalin bo kocioł idzie na maxa, mam rację? Spalanie mam na kotle 15kw i ogrzewaniu powierzchni 250m2 jakieś 40-50kg na dobę temperatura w lokalach 20-21st. Cytuj
bozyy Opublikowano 2 Lutego 2011 #7 Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam Sam sobie odpowiedziałeś, spróbuj coś zrobić z przepływem spalin większy deflektor szamot itp może troszkę zwiększysz wymianę pozdrawiam Cytuj
Fido17 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #8 Opublikowano 3 Lutego 2011 Myślę, że przeróbki typu ingerencja w kocioł z szamotem lub inny deflektor odpada, jest to już dopasowane przez producenta. Ciekawy jestem, jeżeli zainstaluje większy kocioł na tą samą powierzchnię, spadnie zużycie opału? Cytuj
domin75 Opublikowano 3 Lutego 2011 #9 Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam serdecznie. Mam problem z wysoką temperaturą mierzoną w czopuchu, osiąga 350st. Jeżeli zmniejszę obroty wentylatora lub przymknę zasłonę, temperatura w kotle nie będzie rosła. 350`C na czopuchu to ewidentna strata opału. Załóż po prostu przysłonę czopucha i ustaw ją na 25% otwarcia (oczywiście sugeruj się tym, aby dym po otwarciu drzwiczek kotła nie wydostawał się do kotłowni zamiast do komina). Jeżeli nie ma na razie takiej możliwości, przysłoń go prowizorycznie blachą, lub czymś innym (ja u siebie tak zrobiłem na początku). Zapewniam Cię, że efekt murowany. 1 Cytuj
Fido17 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #10 Opublikowano 3 Lutego 2011 Taka temperatura to już niestety przy przymkniętej przysłonie na 75% Cytuj
bozyy Opublikowano 3 Lutego 2011 #11 Opublikowano 3 Lutego 2011 spróbuj rozbić bardziej płomień producent raczej nie przewidział takiego obłożenia Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Lutego 2011 #12 Opublikowano 3 Lutego 2011 Niestety przekroczona została moc kotła i kocioł w tej chwili osiąga parametry ale kosztem zawyżenia temperatury spalin. Cytuj
bobi70 Opublikowano 17 Listopada 2011 #13 Opublikowano 17 Listopada 2011 (edytowane) jedziesz na full maksie. zeby osiagnac wymagane cieplo. nie dziw sie, ze gwizdzesz w komin. stad to cieplo czopucha. mowiac krotko kociol rozgrzany do czerwonosci, zeby ogrzac twoje kwadraty. nie zrobisz z tym nic nie podejmujac decyzji o zwiekszeniu powierzchni kotla. palnik wyrabia ostatkami sil, kociol nie... Edytowane 17 Listopada 2011 przez bobi70 Cytuj