Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam, potrzebuje pomocy przy ustawieniu sterownika TITANIC który podłączony jest do pieca ślimakowego 25 kW na ekogroszek. Moje aktualne ustawienia to 17s podawanie co 50s, dmuchawa na 06 z 12 zakresów, w podtrzymaniu przedmuch 10s co 10 minut, krotność 5. Dom około 200m ocieplony. Na tych ustawieniach cały czas zrzuca niedopalony groszek i spalanie przy tych dość wyskoich temp. 25kg na dobę.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Witam

Ja też posiadam taki sterownik dom podobny 220m2 dobrze ocieplony ale ustawienia mam całkowicie inne od twoich.

 

czas podawania 8s

czas przerwy 52s

moc dmuchawy 05 (przesłona zakryta w 80%)

czas przedmuchu 15s

przerwa w podtrzymaniu 7 min

krotność podawania 2

nastawa CWU 45^C (priorytet)

nastawa pieca 50^C

 

ewentualnie można zwiększyć czas przerwy do 1 minuty i podawanie na 10 s też ładnie śmiga u mnie

 

Spalanie nie więcej jak 12kg na dobę przy obecnych temp. kocioł cały czas praktycznie w podtrzymaniu na godzine pracuje max 10 minut gdyż sterownik zawór 4D zamyka bo temp w domu jest osiągnięta ;)

 

U mnie wszystko ładnie dopala nie zrzuca węgla i szybko osiąga zadaną temp na piecu która zaś regulowana zaworem 4D kierowana jest na grzejniki. Zawór sterowany osobnym programatorem z pokojówką i pogodówką.

 

pozdrawiam i udanych ustawień

Opublikowano

Witam.

Mogę spytać jakie macie kotły. ja też od dwóch dni jestem właścicielem kotła z Titaniciem. Mam kocioł Witkowski 25kw. Na razie bez osobnej pompy do wody. Próbowałem nastawić jak w kom. 1, ale coś za bardzo mi dymiło i musiałem zwiększyć wydajność dmuchawy.

Opublikowano

Cześć.

Ja mam kocioł firmy KONSTAL z palnikiem BRUCER. Testowałem przez tydzień ustawień kolegi kseroksa1 ale dalej zrzuca mi niedopalony groszek. Ogólnie już nie mam pomysów.

Opublikowano

Witam. Ja mam kocioł Witkowski (nie wiem z jakim palnikiem). A masz może też osobny sterownik do tego zaworu (cośtam-drożnego)? Nie wiem jak nastawić sterownik aby w czasowo regulować temp. w domu. np. od godziny 1.00 do 22.00 xxx stopni, a w pozostałej porze inną temperaturę. Mam zawory na grzejnikach i nie wiem teraz czy mam kupić dodatkowy czujnik temperatury do domu? A jak go kupię, to czy trzeba zmieniać nastawienia kotła. Też głupi jestem z tymi nastawieniami :)

Opublikowano

można dokupić sterownik pokojowy ale nie koniecznie można za to w sterowniku ustawić w parametrach serwisowych zadaną temp na kotle w różnych przedziałach godzinowych.

Opublikowano
Cześć.

Ja mam kocioł firmy KONSTAL z palnikiem BRUCER. Testowałem przez tydzień ustawień kolegi kseroksa1 ale dalej zrzuca mi niedopalony groszek. Ogólnie już nie mam pomysów.

 

Witam ponownie

JA mam retortę a nie bru-cera który ma zaokrąglone brzegi palnika biorąc na logikę może trzeba zmniejszyć podawanie za 7 s czas postoju na 60s i krotność podawania z 2 na 3 lub nawet 4 ewentualnie przy braku spieków dodać trochę powietrza i przetestować.

 

Pozdrawiam

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

ja mam taki sam sterownik, piec 25 KW.

ogrzewam boiler i dom 100m2 (kupiłem dom na jesieni i nie zdążyłem go jeszcze ocieplić).

Mam nastawy takie:

czas podawania 6 s

czas przedmuchu 55 s

przerwa w przedmuchu 10

krotność 3

nastawa pieca 56stC

czopuch dość mocno zamknięty (jak otworzę np o 45st to mam gorący komin)

 

problem w tym, że zużycie węgla to jakieś 30-35 kg/dobę - strasznie dużo.

jak mogę to zmniejszyć?

będę wdzięczny za pomoc

  • Zgadzam się 1
  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam wszystkich.Niewiem na ilu forach już byłem ale poczytałem sporo i do żadnego wniosku nie doszedłem. Mianowicie mam piec WALENDOWSCY KWM-SGR 19kw ze sterownikiem TYTANIC. Dom 120 m2 użytkowej nieocieplony w tym roku postawiony. czytam o z użyciu ekogroszku i justem przerażony swoim wynikiem bo mi na dobę 50 kg to mało, a mam parametry zbliżone do tych którzy piszą o 20 kg spalaniu na obę przy metrarzu przekraczającym 200 m2. Pomóżcie bo mnie ten piec z torbami puści...

  • 6 lat później...
Opublikowano

witam

 

a co masz ustawione

jaka instalacja

jaki duzy dom

jaki wegiel

masz glowice termostatyczne na kaloryferach

?

 

pozdrawiam

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam. Czytam już jakiś czas na temat ustawień. Ma Piec 20KW ogrzewane 160-180m2 na 2 kondygnacjach 2 pompy wody, 1 na każdy poziom. Może ktoś się podzieli doświadczeniem. Ogólnie piec kupiłem 2 lata temu i ogrzewałem 1 poziom ok. 100 m2 wszystko było ok szło mi 50kg na 3 doby dobrego węgla, lub 25kg na 1 dobę gorszego węgla. Na jesień podłączyłem górny poziom dodatkowe 80m2. W sumie ok. 180 m2 nie mogę teraz poradzić sobie z ustawieniami. Teraz mi idzie ok 50kg na 1 dobę wydaje mi się że węgiel się nie dopala ogólnie jest teraz bardzo gorąco w domu. Ale najgorsze jest to że bardzo często włącza mi się alarm że jest żar w podajniku i wygląda że jest bo gorąca jest obudowa. Wcześniej piec ładnie chodził na ustawieniu nawet 40'C tera nie mogę ustawić takiej temp. bo cały czas mam żar w podajniku, muszę ustawiać większą. Na koniec czy na bojler nie powinienem mieć dodatkowej pompy. Bo wcześniej miałem mały 100l bojler i woda była ciepła nawet 2 dni bez palenia, a po dobie palenia 4 osoby mogło się wykąpać nie oszczędzając ciepłej wody. Na wiosnę założyłem solary wodne i zmieniono mi bojler na 300l i nawet jak bym palił cały tydzień to po 12h nie ma wody ciepłej, a po całym dniu palenia (w zimie) 3 osoby z skromną ilością ciepłej wody może się wykąpać.

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam.miesiąc temu kupiłem domek o powierzchni 110m dom ocieplony ,zamontowany mam piec firmy megatron 26kW z podajnikiem slimakowym na eko groszek sterownik pieca titanic ... jakie powinny być właściwe jego ustawiania na chwile obecną spalanie na dobe oscyluje w granicach 30kg na dobe wydaje mi się że to dużo jak na temperatury +5 na dworze. Proszę o pomoc

Opublikowano (edytowane)

Tragedia:Kto ci doradził wstawienie takiego smoka  do ocieplonego domu. Do tego domu 10 -12 kw,a 15 kw z dużym zapasem.Ja mam 25kw na 311m   i wystarczyło by 20 kw swobodnie. Spalam 20-22 kg ekogroszku na dobę CO+ CWU .Przewymiarowany kocioł większe zużycie opału.

Edytowane przez szelest
Opublikowano

"Masz przewymiarowany kocioł, kto Ci doradził" to już reguła na forum. Nie przejmuj się tym. W okresie letnim wielu użytkowników kotłów z podajnikiem ogrzewa tylko CWU i wówczas kotły nie są za duże. Ja też startowałem ze sterownikiem Titanic+. Jeśli nie masz dużych spieków, jeśli nie masz w popielniku niedopalonego węgla sterownik jest dobrze ustawiony. Tu nic nie wyczarujesz. Nie ma jakiś cudownych ustawień dla sterownika. Trzymać się tego co w instrukcji i jest OK. Bardzo dużo zależy od węgla, Jeśli to jakiś podły węgiel, czarna perła, stabek, brunatny itp. to takie będzie spalanie i żadne nastawy nie pomogą. Dużo zależy również od tego co steruje temp. na pokojach i jaka jest tam temperatura. 1°C na pokojach może zwiększyć/zmniejszyć spalanie o kilka kg. @Dawid69nabierzesz doświadczenia, to i spalanie spadnie.

Opublikowano

@Oldek  -  masz rację!

Znam ludzi którzy od lat mają na 120m2 kotły 30kw , no bo jak kupowali to tak się robiło... 

Doszli do wprawy , jadą na niskich temperaturach  - nawet 30*C  - i nic się nie dzieje.

Jednego z nich namówiłem na termostat pokojowy - pali niewiele więcej  ekogroszku ode mnie!

Opublikowano

U mnie ustawienia sa takie :

Nastawa kotła 60stopni

czas podawania 12s.

czas miedzy pod. 3min.04sek

wydajność dmuchawy 12bieg

czas przedmuchu 59sek.

czas przerwy w podtrzym. 9min

krotność 1

Opublikowano

Jaka tam jest instalacja? Rury grube? Jakie grzejniki, ile? 

Bo tak sobie myślę czy jest potrzebne grzanie do 60*C ?

Jaka temperatura spalin? Termometru w czopuchu pewnie nie ma ale jak gorący jest czopuch przy położeniu na nim ręki??

Opublikowano

@Dawid69to co napisałeś w swoim ostatnim poście nie jest żadną wskazówką która mogłaby pomóc w ustawieniu parametrów spalania. To jakie masz czasy i ile czego, jest mniej ważne od tego jaki masz opał i jak jak kontrolujesz temp. w domu. Czy te 60°C o których piszesz idzie na CO, czy tylko na mieszacz? Trudno cos doradzić jeśli nie wiadomo w jakim kierunku iść.

Opublikowano

Rury stalowe grube piony 

Grzejników mam 8 -150cm i drabinka w łazience 

Co do wegla jest pierwszej jakości polski eko groszek ze skladu wegla nie zadna marketówa czopuch pieca jest dość cieply 

  • 8 miesięcy temu...
Opublikowano

Dzień dobry mam piec 15kw 

Dom 55m2 

Sterownik prond Titanic 3 

I potrzebuje jakiś dobrych ustawień z tego powodu że te co mam są mega średnie piec wyrzuca duzo nie przepalonego ekogroszku proszę o szybkie odpisanie bardzo zależy mi na dobrych ustawieniach 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam,

czy ktoś mógłby pomóc biednej kobiecie w potrzebie i posłużyć fachową radą i podpowiedzią, jak ustawić parametry na sterowniku, by piec śmigał jak należy i by było ekonomicznie? (by pieniądze wydane na ekogroszek docieplały dom, a nie szły od razu w komin? :-)).

Rodzice - kompletni laicy w temacie - kupili piec na ekogroszek i drewno o mocy 25kW, do tego sterownik Titanic 3, podajnik ślimakowy Janpa MS-03 i dmuchawę Domer Dm-80. Kocioł ma za zadanie ocieplić stary poniemiecki dom o pow. 200m2, ściany z zewnątrz nieocieplone, 12 grzejników z termostatami ustawionymi na 3-3,5 + podłogówka jakieś 20m2; nie mam sterownika pokojowego. Ekogroszek Sobianek Gold. Po montażu przez instalatora pieca były ustawione parametry jak poniżej, piec osiągał temperaturę, ale pojawiały się spieki, pobór był ok. 35kg/dobę (dokładnie nie wiem, gdyż nie ma mnie tam na co dzień):

- nastawa kotła 55^C

- czas podawania 29s

- czas między podawaniem 1min 56 sek

- wydajność dmuchawy 20bieg

- czas przedmuchu w stanie podtrzymania 15s

- czas przerwy w podtrzymaniu 7min

- krotność podawania w podtrzymaniu 01

- tryb pracy pomp - zima

- nastawa CWU - 52^C

- zestaw nastaw ekogroszek zima

Bawiłam się z ustawieniami, kombinowałam, ale naprawdę nie mam pojęcia o tym całym paleniu, błądzę jak dziecko we mgle i do tej pory złotego środka nie znalazłam. Proszę, wręcz błagam o pomoc.

Czytałam sporo na forach i nie ogarniam tematu dmuchawy - niektórzy mają 12 biegów, a u mnie jest 50 (wtf?) i nie wiem, jaki ustawić.

Przy ustawieniach fabrycznych Titanica 3 piec dogrzewał do zadanej temperatury, kopiec nie był płaski, w popiele było trochę spieków, ale w sumie spalał 40kg/dobę, więc finalnie wróciłam do ustawień jak powyżej, ale wiem, że nie są optymalne. Ustawienia fabryczne Titanica:

- nastawa kotła 55^C

- czas podawania 10s

- czas między podawaniem 45s

- wydajność dmuchawy 15bieg

- czas przedmuchu w stanie podtrzymania 15s

- czas przerwy w podtrzymaniu 17min

- krotność podawania w podtrzymaniu 01

- tryb pracy pomp - zima

- nastawa CWU - 50^C

- zestaw nastaw ekogroszek zima

 

Pomoże jakiś doświadczony i życzliwy znawca tej wiedzy tajemnej? :-)

Załączam zdjęcie dmuchawy i stopnia jej zasłonięcia.

IMG_5061.JPG

Opublikowano

Na początek zmniejsz szczelinę na dmuchawie tak do 1~1,5 cm i poobserwuj jak się zachowuje kopczyk na palniku

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam. Jestem nowy na forum i szukam pomocy. Posiadam piec na eko-groszek od 10 lat. Wcześniej miałem sterownik ognik 2 plus. Od 3 lat nie coś zaczęło się z nim dziać i nie potrafiłem go ustawić. Pali mi bardzo nisko i upalał ślimaka. Jak zwiększałem mu podawanie to znów nie wypalał eko i zrzucał duże ilości. Polecono mi titanic 3 gdyż podobno ognik to już muzeum i nikt tego nie ustawi. Dopiero co go podłączyłem i mam standard ustawienia. 3 dni pale i strasznie kopci. Nie wypala eko. Dużo mam zrzutu nie wypalonego. Może ktoś pomoże? Piec mam Metako z 2011 roku. Kocioł c.o typu wenus Moc 38KW, dom bardzo dobrze ocieplony około 200m piętrowy. Jestem laikiem w tych sprawach wiec proszę o pomoc i wyrozumialosc

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.