Schemat, układu PC + (paliwo stale ogrzewanie awaryjne).

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

proszę o zweryfikowanie schematu modernizacji mojej instalacji grzewczej. Chcę wdrożyć pompę ciepła typu monoblok, która będzie obsługiwać:

  • Centralne Ogrzewanie (CO): instalacja mieszana (ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki).

  • Ciepłą Wodę Użytkową (CWU): optymalne i ekonomiczne rozwiązanie przygotowania wody.

Zależy mi na prawidłowym rozwiązaniu hydraulicznym dla układu mieszanego (np. zastosowanie sprzęgła hydraulicznego lub bufora oraz grup pompowych z zaworem mieszającym) oraz zapewnieniu optymalnej współpracy pompy ciepła z istniejącą instalacją.

Mam już jakiś wygenerowany schemat od AI.

image.png.24b56a459540fe91ee50aac9133ee8


Edytowane przez Ryszard
Poprawiono literówki w tytule

  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 3,2 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Sławek007
    Sławek007

    Pooglądajcie webinaria Panasonica na Yoytube tam jest wszystko omówione. Nie wierzcie AI, bo czasami bzdury pisze i trzeba się z nią pokłócić (wtedy przyzna racje). W zależności od wersji pompy i jej

  • Jaki spadek COP? Już to pisałem wyżej. Moc to delta x przepływ. Każda pompa pilnuje delty sterując PWM pompy obiegowej. Na glikolu po prostu pompa obiegowa będzie pracować na wyższych obrotach. Nie su

  • Wszystko widać, klikasz lewym przyciskiem myszy- obrazek się powiększa- następnie prawym-wybierasz - otwórz grafikę w nowej karcie i jeszcze raz lewym-obrazek się powiększa i to znacznie.

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Nie wiem, po co wstawiał ten wymiennik płytowy. Pewnie nie wiedział, że mam układ zamknięty. Kazałem mu to już poprawić.

Na uwagę zasługuje ten prosty schemat, w którym zastosowano niewielki bufor szeregowy na powrocie, dedykowany do obsługi procesu defrostu pompy ciepła.

o6483256_bufor.jpg

Opublikowano

Ten schemat Panasonica jest dobry i prościej sie już nie da 👍 Mam tak zrobioną jedna instalację

Twojego nie widać:
image.png

Opublikowano

Mam pompę drugi sezon, dom 140 m², ocieplenie 15 cm styropianu, trzymam 21°C, podłogówka na parterze i grzejniki na górze, zimowy miesiąc przy tych warunkach to okolice 900 kWh. Defrost u mnie działa bez buforu i zastanawiam się czy to powoduje że podczas defrostu temperatura w podłogówce spada zauważalnie.

Animus, ten bufor szeregowy na powrocie – jaką pojemność przyjąłeś i czy to obliczone pod konkretną moc pompy, czy raczej standardowe 20-30 litrów które instalatorzy często stosują?

Opublikowano
  • Autor

Twojego nie widać:

Tego nie wiedziałem, że nie widać go, u mnie jest widoczny

Ale i tak jest nie ważny, AI robi nowy, ale potrzebuje czasu, jak skończy, to go wkleję, tak żeby był widoczny.

3 godziny temu, farba22 napisał(a):

Animus, ten bufor szeregowy na powrocie – jaką pojemność przyjąłeś i czy to obliczone pod konkretną moc pompy, czy raczej standardowe 20-30 litrów które instalatorzy często stosują?

To nie tylko moc PC, ale w jakiej strefie klimatycznej się ona znajduje.

Na schemacie jest 100 l inox.

W instrukcji instalatora masz minimalną pojemność wodną układu wymaganą do defrostu.

Zwykle wynosi ona od 5 do 8 litrów na każdy kW mocy nominalnej pompy ciepła.

20–30 litrów wystarczy dla małych pomp ciepła (5–7 kW) pracujących w układzie z otwartą na stałe podłogówką.

W strefach (III, IV, V) pompa o tej samej mocy nominalnej będzie musiała pracować z większą wydajnością w niższych temperaturach, a procesy defrostu mogą być bardziej gwałtowne. Dlatego w tych rejonach instalatorzy tym bardziej nie powinni "oszczędzać" na pojemności.

14 godzin temu, o6483256 napisał(a):

Ten schemat Panasonica jest dobry i prościej sie już nie da 👍 Mam tak zrobioną jedna instala

A nie chcialeś na glikolu?

Edytowane przez Animus

Opublikowano

No właśnie mam taką na glikolu. Zresztą druga z buforem równolegle też na glikolu

Opublikowano
  • Autor

To calą instalację zalałeś glikolem?

Opublikowano

Tak

Opublikowano

Gdybym nie zakladal buforow przy kotlu,tež bym calosc zalal glykolom.

Opublikowano
  • Autor

Ale to korzystne?

Glikol w grzejnikach. utrudnia wymianę.

Schemat zrobiła.

schemat_pc_v12_podglad.png

Opublikowano

Co ile wymieniasz cos w instalacji CO? Argument z przysłowiowej trąby


PS Schemat owszem i jest, nawet z opisem tak nieczytelnym, że nikt nie będzie sie wysilał, żeby cokolwiek z niego zrozumieć. Zrób coś z tym jak chcesz, żeby ktoś sie chciał to zagłębić 👍

Edytowane przez o6483256

Opublikowano
  • Autor

nawet z opisem tak nieczytelnym

Wszystko widać, klikasz lewym przyciskiem myszy- obrazek się powiększa- następnie prawym-wybierasz - otwórz grafikę w nowej karcie i jeszcze raz lewym-obrazek się powiększa i to znacznie.

Edytowane przez Animus

Opublikowano

Polemizowałbym:
image.png

😁

Edytowane przez o6483256

  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Schemat, układu PC + (paliwo stale ogrzewanie awaryjne).
Opublikowano
W dniu 29.10.2026 o 02:07, Animus napisał(a):

To nie tylko moc PC, ale w jakiej strefie klimatycznej się ona znajduje.

Na schemacie jest 100 l inox.

W instrukcji instalatora masz minimalną pojemność wodną układu wymaganą do defrostu.

Zwykle wynosi ona od 5 do 8 litrów na każdy kW mocy nominalnej pompy ciepła.

20–30 litrów wystarczy dla małych pomp ciepła (5–7 kW) pracujących w układzie z otwartą na stałe podłogówką.

W strefach (III, IV, V) pompa o tej samej mocy nominalnej będzie musiała pracować z większą wydajnością w niższych temperaturach, a procesy defrostu mogą być bardziej gwałtowne. Dlatego w tych rejonach instalatorzy tym bardziej nie powinni "oszczędzać" na pojemności.

Jestem w strefie III – czyli według tej zasady przy mojej mocy pompy powinienem liczyć raczej na górną granicę tego przedziału. Animus, ten 100 l inox na schemacie to właśnie wynik przeliczenia dla twojej mocy i strefy, czy to był wybór z dostępnych rozmiarów handlowych?

Opublikowano
  • Autor

Głównymi odbiornikami ciepła w układzie są grzejniki. W miarę osiągania zadanej temperatury w pomieszczeniach, zawory grzejnikowe będą się stopniowo zamykać. Ponieważ w tym czasie może dojść do zaszronienia parownika, instalację wyposażono w szeregowy bufor oraz zawór upustowy różnicy ciśnień (AVDO). W momencie odcięcia przepływu przez grzejniki, zawór różnicy ciśnień otworzy się, tworząc krótki obieg. Umożliwi to pompie poprawne przeprowadzenie cyklu odszraniania (defrostu) z wykorzystaniem energii zakumulowanej w buforze.

52 minuty temu, farba22 napisał(a):

Animus, ten 100 l inox na schemacie to ...

Z tym pytaniem to do @o6483256 to jego schemat.

A teraz.

schemat_pc_v12_komplet.pdf

12 godzin temu, o6483256 napisał(a):

Polemizowałbym:
😁

Opublikowano

Ja w tym wątku jakiś schemat wklejałem? 🤪

Opublikowano
  • Autor

Nie wklejałeś tego schematu tutaj, zrobiłem to ja, ale jest podpisany twoim nickiem.

Opublikowano

To dlaczego odsyłasz kolegę do mnie?! 🤪

Edytowane przez o6483256

Opublikowano
  • Autor

Myslałem, że ty go zaprojektowałeś.

Opublikowano
W dniu 31.10.2026 o 00:33, Animus napisał(a):

. Ponieważ w tym czasie może dojść do zaszronienia parownika, instalację wyposażono w szeregowy bufor oraz zawór upustowy różnicy ciśnień (AVDO). W momencie odcięcia przepływu przez grzejniki, zawór różnicy ciśnień otworzy się, tworząc krótki obieg. Umożliwi to pompie poprawne przeprowadzenie cyklu odszraniania (defrostu) z wykorzystaniem energii zakumulowanej w buforze.

Weź pod uwagę umiejscowienie tego bufora. Nie wiem jaką pompę chcesz montować, ale mój panas podczas defrostów zaczynał wspomagać się grzałką, gdy woda osiągała pewną wartość temperatury zbyt niską jak dla niego. Wstawiłem buforek na zasilanie, gdzie ta temperatura wody była już nieco wyższa o wartość delty i to wystarczało żeby system nie domagał się dogrzewania z grzałki.

Opublikowano
  • Autor

A w jakiej strefie jesteś czy łapie Cię, chociaż II strefa?

Wstawiłem buforek na zasilanie

A dlaczego zamontowałeś na zasilaniu? Po defroście trzeba najpierw przebić się przez chłodną wodę, zanim pompa zacznie normalnie grzać – i to zarówno przy CWU, jak i przy centralnym.

Nie wiem jaką pompę chcesz montować

Monoblok Panasa na propanie.

Opublikowano
5 godzin temu, Animus napisał(a):

A dlaczego zamontowałeś na zasilaniu? Po defroście trzeba najpierw przebić się przez chłodną wodę, zanim pompa zacznie normalnie grzać – i to zarówno przy CWU, jak i przy centralnym.

Buforek jest tylko na nitce idącej za rozgałęzieniem do zaworu 3-d bojlera, nie jest w obiegu gdy grzana jest cwu. Ważniejsze jest szybsze odszronienie, niż późniejsze dogrzanie kilkudziesięciu litrów wody. Bywało że temp. wody spadała do bodajże 17* i wtedy odpalało grzałki, bo nie mam w układzie grzewczym za dużego zładu. Po przepięciu buforka (80L ze zbiornika po LPG) problem nie występuje. Zawsze 80l wody o temp. 32* będzie lepsze niż 26-27*.

Edytowane przez carinus

Opublikowano

Jestem ciekawy,jak u mnia na wymienniku bedzie odmražac.Czy nie beda awaryjki z powodu niskiej delty.Nie moge rozchodzic regulacji obrotow mocnej pompki obiegowej.Obniža,obniža pozwoli z moca sprežarki,ale delta nie spada dla oczekiwan,to wroci w koncu algorytmus na "jak mowi AI bezpieczne obroty" 68% przy ktorych wystartowala.Jescze nie testowalem na ustawieniu delty 3° okolo ktorej waryuje(po oszukaniu czujnika powrotu o 1),bo mialem ustawiona zawsze delta wieksza 4-5,by obroty obnižalo.Czy bedzie tak spokojnie modulowac?Na tej mase želiwnej delta niska,jescze wymiennik i malutki obieg pc z mega pompka,czuc leciaca wode jak niagara w srodku rur przy 68%.Juž pozwolilem niskie obroty,niski przeplyw,ale w žycju nie dochodzi tak nisko,wczesniej przechodzi na 68% z brakiem alarmow,nie wiem po co nie obniža nadal.

Opublikowano

U mnie pompa obiegowa też trzyma obroty wyżej niż potrzeba i zastanawiam się czy to kwestia ustawień delty czy raczej algorytm chroni wymiennik przed zbyt niskim przepływem – bercus, ta granica 68% to parametr który można zmienić w menu serwisowym, czy twarda blokada wbudowana w sterownik?

Opublikowano
  • Autor
5 godzin temu, carinus napisał(a):

Buforek jest tylko na nitce idącej za rozgałęzieniem do zaworu 3-d bojlera, nie jest w obiegu gdy grzana jest cwu. Ważniejsze jest szybsze odszronienie, niż późniejsze dogrzanie kilkudziesięciu litrów wody. Bywało że temp. wody spadała do bodajże 17* i wtedy odpalało grzałki, bo nie mam w układzie grzewczym za dużego zładu. Po przepięciu buforka (80L ze zbiornika po LPG) problem nie występuje. Zawsze 80l wody o temp. 32* będzie lepsze niż 26-27*.

Takie wyjasnienie.

Podczas odszraniania (defrostu) pompy ciepła, płyn (glikol) w rurach wcale nie zaczyna krążyć w odwrotnym kierunku – płynie dokładnie tak samo jak zwykle.

Ciepły płyn z bufora i tak miesza się z lodowatym płynem wracającym z pompy ciepła, a do samego odszraniania urządzenie i tak pobiera płyn z tzw. „powrotu” (z dołu instalacji).

Co gorsza, przez taki montaż po każdym defroście współczynnik COP (efektywność pompy) drastycznie spada. Urządzenie marnuje mnóstwo prądu i potrzebuje dużo czasu, żeby zacząć ponownie oszczędniej grzać dom.

Edytowane przez Animus

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 1

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.