seba7676 Opublikowano Niedziela o 11:37 #1 Opublikowano Niedziela o 11:37 Producent zaworu termostatycznego 3d Regulus daje taki schemat podłączenia do ochrony powrotu kotła. Tylko przy takim podłączeniu jeśli jedna z gałęzi nie będzie pracować np. nie pracuje c.o. na grzejniki a leci cwu to pompa na powrocie czyli przy zaworze termostatycznym i tak będzie zaciągać czynnik z niepracującej gałęzi c.o. bo ona zaciąga całą wodę powrotną z instalacji. Jak to podłączyć bez zastosowania sprzęgła (wtedy tego problemu nie ma) żeby te obiegi były niezależne? Cytuj
nightwatch Opublikowano Niedziela o 12:41 #2 Opublikowano Niedziela o 12:41 Myślę że woda będzie płynąć głównie przez bufor gdy nie pracują pompy co i cwu, bo tam będzie najłatwiejszy przepływ. Ten bufor to jest takie sprzęgło więc drugiego na pewno nie ma co instalować. Cytuj
seba7676 Opublikowano Niedziela o 12:45 Autor #3 Opublikowano Niedziela o 12:45 Ale jeśli mamy taki układ tylko bez bufora to wtedy będzie tak jak opisałem i powrót obu gałęzi będzie podciagany do zaworu termostatycznego nawet jak obie gałęzie nie pracują. Cytuj
nightwatch Opublikowano Niedziela o 14:44 #4 Opublikowano Niedziela o 14:44 bez bufora, skoro ani pompa co ani cwu nie pracuje, to po co ma pracować ta pompa przy kotle? Wyłącz ją wtedy. Cytuj
seba7676 Opublikowano Niedziela o 15:05 Autor #5 Opublikowano Niedziela o 15:05 Może źle to opisałem - wszystko jest ok jeśli pracują oba obiegi. Ale jeśli jeden z nich przestaje pracować (cwu się załadowało i pracuje tylko c.o. lub mamy tryb lato c.o. stoi i pracuje tylko cwu) wtedy do niepracującego obiegu podciągana jest woda z kotła, a nie jest to porządne. Ja wiem że można to zrobić ze sprzęgłem hydraulicznym i wtedy przed sprzęgłem mamy obieg kotłowy z zaworem termostatycznym i pompa, a za sprzęgłem poszczególne obiegi które się nie zakłócają. Pytam jak zrobić taki układ jak na schemacie który załączyłem bez użycia sprzęgła, jeśli oczywiście się da. A co do wyłączenia pompy kiedy oba obiegi nie pracują - tak, to jest jasne. Cytuj
nightwatch Opublikowano Niedziela o 18:27 #6 Opublikowano Niedziela o 18:27 Taki schemat jak na rysunku, ale bez bufora, to jest po prostu inny schemat i inny sposób działania instalacji 🙂 Problem wydaje mi się dość teoretyczny, nie wiem czy to czego sie obawiasz to faktycznie się wydarzy. Ale jeśli chcesz mieć gwarancję to zamiast dwóch osobnych pomp co/cwu zrób jedną, a za nią zawór przełączający z siłownikiem. Wtedy masz gwarancję że tylko jeden obieg działa a drugi jest zamknięty, i nic nie popłynie w niezamierzonym kierunku. Cytuj
Kordjano Opublikowano Niedziela o 20:09 #7 Opublikowano Niedziela o 20:09 A tak ogólnie to po co taki dziwny schemat , nie można tego po bożemu jak chcesz z buforem by działało jak należy ? Cytuj
bercus Opublikowano Niedziela o 20:47 #8 Opublikowano Niedziela o 20:47 Tu schemat,wystarcza nie wziac bufora do uwagi.Tu na forum wystarcza troche poszukac.Wszystkie podstawowe rzeczy zaznaczone,jako ZZ,itp.Kilka roznic oproci poprzednemu možno znalazc. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano Poniedziałek o 07:14 #9 Opublikowano Poniedziałek o 07:14 19 godzin temu, seba7676 napisał(a): Jak to podłączyć bez zastosowania sprzęgła (wtedy tego problemu nie ma) żeby te obiegi były niezależne? wstawiasz zawór kulowy w miejscu gdzie zaznaczyłem i na wiosnę w momencie przejścia w tryb lato zakręcasz go, a w trybie zima odkręcasz. Jeśli zapomnisz zakręcić/odkręcić to nic się nie stanie. W trybie zima szybko się zorientujesz bo będzie zimno, a w trybie lato będa grzały grzejniki. Tyle i tylko tyle. Cytuj
bercus Opublikowano Poniedziałek o 11:53 #10 Opublikowano Poniedziałek o 11:53 (edytowane) CWU nie potrzebuje ochrony powrotu,w przypadku nie instalowania bufora jest zbytne,by cwu bylo podlaczone poza ochrona i cala robote zrobia 2 zaworki zwrotne.Bo nie bedzie možliwosci grzac cwu z bufora,tak tyle i tylko tyle. Edytowane Poniedziałek o 11:54 przez bercus Cytuj
seba7676 Opublikowano 9 godzin temu Autor #11 Opublikowano 9 godzin temu Dzięki wszystkim za porady i pomoc. Jeszcze jedna kwestia - co jeśli pompę kotłową umieścił bym zamiast bezpośrednio przed kotłem czyli za termostatem tylko na gałęzi na gałęzi B. Wtedy teoretycznie: kiedy kocioł się rozgrzewa otwarte jest B i AB czyli pompa tłoczy na powrót do kotła. Kiedy ustali się temperatura i otworzy A to: jeśli żadna gałąź nie pracuje pompa tłoczy wodę jedynie w kierunku kotła jako ochronę bo w kierunku powrotów gałęzi nic nie popłynie, zawory zwrotne na to nie pozwolą. A w momencie kiedy zacznie działać pompa którejś gałęzi lub obu naraz to pompa danego obiegu przetłoczy wodę przez A na powrót kotła. Wtedy nie ma zagrożenia podbierania wody z niepracującego obiegu i nie trzeba nic dodawać do instalacji. Wystarczy zmienić umiejscowienie pompy kotłowej. Co myślicie, mylę się czy dobrze myślę? Cytuj